Forum Index

Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search  | Register  | Log in

This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.

Saunier Duval Thema c23e skok ciśnienia


Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Heating Systems Service -> Saunier Duval Thema c23e skok ciśnienia
Author
Message
mario_o
Poziom 11
Poziom 11


Joined: 01 Jan 2007
Posts: 76

Post#1 Post from the author of the topic 28 Nov 2010 12:33   

Saunier Duval Thema c23e skok ciśnienia


Posiadam piec 2 funkcyjny Saunier Duval Thema c23e nastawiony na GZ50
Mam z nim 2 problemy:
1. podczas grania ciśnienie na manometrze skacze do 3-5 bar i cieknie woda, dodam ze początkowa wartość to 0,5 bar
2. gdy puszczam ciepłą wodę w kranie to jednocześnie grzeją się grzejniki, i żeby mieć ciepłą wodę trzeba lać z 10 min aż się w centralnym grzejniki zagrzeją lub szybszy sposób zakręcić zawór dopływu od centralnego ogrzewania.

Prosiłbym o pomoc w rozwiązaniu problemu.

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 28 Nov 2010 12:33   





Back to top
   
zybie
Poziom 21
Poziom 21


Joined: 03 Oct 2010
Posts: 1120
Location: wica

Post#2 28 Nov 2010 13:05   

Re: Saunier Duval Thema c23e skok ciśnienia


przyczyna wzrostu ciśnienia to naczynie przeponowe powinno być napełnione azotem opis naprawy znajdziesz na innych forach

Dodano po 11 [minuty]:

tu znajdziesz wyjaśnienie /www.elektroda.pl/rtvforum/topic938268.html

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 28 Nov 2010 13:05   





Back to top
   
Baronik21
Poziom 12
Poziom 12


Joined: 14 Dec 2008
Posts: 99

Post#3 28 Nov 2010 15:36   

Re: Saunier Duval Thema c23e skok ciśnienia


1) brak powietrza w naczyniu przeponowym (zamocowane z tyłu kotła, pompowane od góry)
2) najpierw wymień zestaw naprawczy zestawu membranowego CWU, a następnie wyczyść gumki i gniazda zawory przełączającego 3-drogowego.

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 28 Nov 2010 15:36   





Back to top
   
mario_o
Poziom 11
Poziom 11


Joined: 01 Jan 2007
Posts: 76

Post#4 Post from the author of the topic 04 Dec 2010 10:50   

Re: Saunier Duval Thema c23e skok ciśnienia


Dzięki faktycznie ciśnienie powietrza było zerowe
dla zainteresowanych instrukcja do pieca http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=7312514#7312514 , jest tam opisana procedura opróżniania kotła która mi bardzo się przydała Very Happy


mam pytanie który zestaw membranowy kupić bo jest ich sporo różnych rodzai, czy jest ktoś w stanie powiedzieć mi który będzie pasował do mojego pieca.

Helpful message? + -

Back to top
   
Baronik21
Poziom 12
Poziom 12


Joined: 14 Dec 2008
Posts: 99

Post#5 04 Dec 2010 12:46   

Re: Saunier Duval Thema c23e skok ciśnienia


Zestawu naprawczego nie kupisz nigdzie poza siecią centrum serwisowego Saunier Duval
a oni na pewno będą wiedzieli jaki zestaw jest Tobie potrzebny po podaniu typu kotła.

Helpful message? + -

Back to top
   
mario_o
Poziom 11
Poziom 11


Joined: 01 Jan 2007
Posts: 76

Post#6 Post from the author of the topic 16 Jun 2012 10:07   

Re: Saunier Duval Thema c23e skok ciśnienia


250 zł za czyszczenie kotła i wymianę elektrody jonizującej, czy to nie za dużo ?

Helpful message? + -

Back to top
   
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Heating Systems Service -> Saunier Duval Thema c23e skok ciśnienia
Page 1 of 1
Similar topics
Pytanie dot. Pieca Saunier DUval Thema C23E (4)
Problem z kotlem - Saunier DUval Thema C23E C.O nie chodzi (3)
Saunier Duval Thema C 23E - Saunier Duval Thema C 23E napełnianie układu CO (1)
piec dwufunkcyjny saumier duval thema c23e (2)
Saumier duval thema c23e słabe grzanie wody użytkowej (4)
piec saunier duval thema c23 (1)
THEMA CLASSIC Saunier Duval z Austrii (2)
Dziwne dźwięki z Saunier Duval Thema C 23E (3)
Saunier Duval Thema C 23E - Dziwna praca pieca (9)
Jak ekonomicznie grzać? Piec saunier duval thema C 23 E. (3)


Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Contact

Page generation time: 0.062 seconds

elektroda.pl topic RSS feed