Forum Index

Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search | Register | Log in



Immergas EOLO Star 23 kW błąd 03 (wcześniej błąd 11)


  Main Page -> Forum Index -> Heating Systems Service ->Immergas EOLO Star 23 kW błąd 03 (wcześniej błąd 11) Post new topic  Reply to topic 
Author
Hide the left column
Show left column Message
sp3qyg
Level 2
Joined: 30 Aug 2002
Posts: 3
Post rating: 2
sp3qyg
Level 2
Post#1 30 Nov 2010 23:53  Topic author   

Immergas EOLO Star 23 kW błąd 03 (wcześniej błąd 11)


Witajcie !
Usterka nastąpiła podczas wieczornego prysznica.
Najpierw pojawił się błąd 11.
To ja mu na to włącz wyłącz
A on na to teraz błąd 03 (pomarańczowy)
No i zielony jestem bo w instrukcji nie ma takiego błędu (jest 01,02 potem 04).
Komin czysty wentylator nie zacięty, rurki presostatu czyste (jak sie zaciągne to klika normalnie).
Kto ma jakiś pomysł co dalej ?

Przy odkręceniu kranu cw nie startuje wentylator (brak napiecia na stykach) ale już zgłupiałem czy on startuje przed czy po zapłonie



Z gory dzieki za pomoc

Helpful post? + +2
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
Gobimen
Level 10
Joined: 13 May 2003
Posts: 17
Gobimen
Level 10
Post#2 18 Dec 2010 09:56    

Re: Immergas EOLO Star 23 kW błąd 03 (wcześniej błąd 11)


Prawdopodobnie płyta główna

Można to naprawić.

Helpful post? + -2
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
zybie
Level 30
Location: wica
Joined: 03 Oct 2010
Posts: 1155
Helped: 129
Post rating: 46
zybie
Level 30
Post#3 18 Dec 2010 12:18    

Re: Immergas EOLO Star 23 kW błąd 03 (wcześniej błąd 11)


Rozruszaj presostat na wentylatorze prawdopodobnie się zawiesił

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
mariachi27
Level 1
Joined: 13 Sep 2008
Posts: 1
mariachi27
Level 1
Post#4 19 Dec 2010 01:46    

Re: Immergas EOLO Star 23 kW błąd 03 (wcześniej błąd 11)


witam, może komuś to pomoże...

ten sam problem co kolega (błąd 11 na wyświetlaczu)

kombinuje, rozbieram, zaglądam i co?

okazuje się ze piecyk dostaje za mało powietrza do spalania gazu (komora zamknięta).

działo się tak ponieważ za zasysaniu powietrza zamontowałem anemostat i za bardzo go skręciłem.

po zwiększeniu dopływu powietrza problem znikł.

pozdrawiam
mariachi27

Helpful post? + 0
Back to top
MarudaP
Level 20
Location: Józefów
Joined: 07 Nov 2009
Posts: 395
Helped: 24
Post rating: 16
MarudaP
Level 20
Post#5 19 Dec 2010 07:51    

Re: Immergas EOLO Star 23 kW błąd 03 (wcześniej błąd 11)


Coś w tym jest. U mnie wlot powietrza był prawie cały oblodzony. Musiałem oczyścić.

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
piter771
Level 2
Location: opalenica
Joined: 05 Jan 2012
Posts: 4
piter771
Level 2
Post#6 26 Jun 2013 16:15    

Re: Immergas EOLO Star 23 kW błąd 03 (wcześniej błąd 11)


u mnie okazało sie ze błąd 11 był przez to ze do wentylatora od komina dostała sie woda ( deszcz)

Helpful post? + 0
Back to top
bastianik
Level 2
Location: Ostróda
Joined: 16 Dec 2009
Posts: 2
bastianik
Level 2
Post#7 06 Jul 2013 16:04    

Re: Immergas EOLO Star 23 kW błąd 03 (wcześniej błąd 11)


woda dostala sie do wiatraka i sie nie krecil ? czy pomimo tego ze sie krecil wiatrak byl blad 11 ?

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
piter771
Level 2
Location: opalenica
Joined: 05 Jan 2012
Posts: 4
piter771
Level 2
Post#8 06 Jul 2013 17:09    

Re: Immergas EOLO Star 23 kW błąd 03 (wcześniej błąd 11)


po rozebraniu okazało sie ze nawet nie odpalał ponieważ nawet były zalane palniki, po osuszeniu odpaliłem i do dziś wszystko chodzi :)

Helpful post? + 0
Back to top
Bubisss
Level 1
Location: Biłgoraj
Joined: 18 Sep 2013
Posts: 1
Post rating: 1
Bubisss
Level 1
Post#9 18 Sep 2013 09:32    

Re: Immergas EOLO Star 23 kW błąd 03 (wcześniej błąd 11)


WITAM, Podłączam się do tego wątku bo mam błąd 10 (mruga na żółto) próbowałem napełnić instalację tym małym okrągłym czarnym korkiem ale to nie skutkuje, (ciśnienie się nie podnosi) Mój piec to immergas eolo star 23Kw

Helpful post? + +1
Back to top
dominik_ryka
Level 14
Joined: 04 Jan 2005
Posts: 160
Helped: 4
Post rating: 4
dominik_ryka
Level 14
Post#10 25 Sep 2013 23:20    

Re: Immergas EOLO Star 23 kW błąd 03 (wcześniej błąd 11)


Bubisss wrote:
WITAM, Podłączam się do tego wątku bo mam błąd 10 (mruga na żółto) próbowałem napełnić instalację tym małym okrągłym czarnym korkiem ale to nie skutkuje, (ciśnienie się nie podnosi) Mój piec to immergas eolo star 23Kw

Albo padł czujnik ciśnienia albo (w najgorszym wypadku) płytka elektroniczna.

Helpful post? + 0
Back to top
ja26
Level 10
Location: poznań
Joined: 05 Jan 2011
Posts: 57
ja26
Level 10
Post#11 16 Nov 2013 15:51    

Re: Immergas EOLO Star 23 kW błąd 03 (wcześniej błąd 11)


Witam wszystkich ja mam pytanie do uzytkowników kotła eolo star z zamknientą komorą spalanie,jakie wasze opinie są na temat kotła jakie macie spalanie zimą?

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
PagerOwski
Level 12
Location: opolskie
Joined: 13 Feb 2009
Posts: 85
Post rating: 6
PagerOwski
Level 12
Post#12 22 Jan 2014 09:34    

Re: Immergas EOLO Star 23 kW błąd 03 (wcześniej błąd 11)


Kolego ja posiadam takowy piec. W moim przypadku ogrzewa około 60m2 - temperatura cały czas ustawiona na 22,5 st. Posiadam umowę kompleksową (czyli ogrzewanie mieszkania, ciepła woda oraz płyta gazowa) najgorsze moje 2 miesiące to koszt 970zl aczkolwiek były one mega mroźne. Na ogół u mnie koszt rocznie to niespełna 4 tys. Zaznaczam jednak, iż nie posiadam jeszcze sienia w mieszkaniu i przy wyjściu z mieszkania dużo zimnego powietrza atakuje mieszkanie.

Helpful post? + 0
Back to top
ja26
Level 10
Location: poznań
Joined: 05 Jan 2011
Posts: 57
ja26
Level 10
Post#13 22 Jan 2014 17:40    

Re: Immergas EOLO Star 23 kW błąd 03 (wcześniej błąd 11)


Witam kolego ja mam 75metrów do ogrzania ,mam też kuchenkę gazową i ten piec .Moje rachunki za cały rok to 2600zł.Grzeje w dzień 21-22 w nocy 19stopni.Na początku byłem w taryfie w 2.1 ale że moje zuzycie jest powyżej 1200metrów na rok do zostałem przeniesiony do taryfy w 3.6 gdzie opłaty przesyłowe itd kosztuje na 2 miesiące około 120zł a w taryfie w 2.1 była opłata na 2 miesiące około 50zł.Już pomijając że w taryfie w 3.6 jest troche tanszy gaz od taryfy w 2.1.Z pieca jestem zadowolony jak narazie.Czujnik posiadam też bezprzewowody tybox 810 i jak narazie myśle że dużo nie płace.

Helpful post? + 0
Back to top
PagerOwski
Level 12
Location: opolskie
Joined: 13 Feb 2009
Posts: 85
Post rating: 6
PagerOwski
Level 12
Post#14 31 Jan 2014 00:44    

Re: Immergas EOLO Star 23 kW błąd 03 (wcześniej błąd 11)


Przyszło rozliczenie roczne i prognoza na następny rok - koszt prognozowany to coś około 3,200zł. Muszę szybko sienie wybudować.

P.s. kolego powyżej a jak masz ustawioną temperaturę wody? Ja posiadam 46stopni ( i tak jak pisałem wcześniej temperatura w domku cały czas 22,5)- żona często otwiera okna by przewietrzyć całe mieszkanie (więc należy to wziąć też pod uwagę - przy temperaturach jakie teraz panują po niespełna 30 min temperatura w domu spada do około 20 stopni, zatem piec później uruchamia się na bieżąco)

Helpful post? + 0
Back to top
ja26
Level 10
Location: poznań
Joined: 05 Jan 2011
Posts: 57
ja26
Level 10
Post#15 31 Jan 2014 21:57    

Re: Immergas EOLO Star 23 kW błąd 03 (wcześniej błąd 11)


Ja mam na piecu temp.wody 50stopni.Jeśli masz na rok 3200zł to jakie masz zużycie gazu na rok.Bo coś mi tu nie pasuje.Płacisz stałą kwotę co 2 miesiące przez cały rok tak? Bo ja miałem też prognozowany rachunki ale zuzycie miałem dosc duzę czyli ponad 1200m na rok i przełożyli mnie do taryfy w 3.6 i płace co 2 miesiące tyle ile zużyje tyle płace.

Helpful post? + 0
Back to top
PagerOwski
Level 12
Location: opolskie
Joined: 13 Feb 2009
Posts: 85
Post rating: 6
PagerOwski
Level 12
Post#16 01 Feb 2014 15:18    

Re: Immergas EOLO Star 23 kW błąd 03 (wcześniej błąd 11)


Sorki kolego pomyliłem się teraz prognozę otrzymaliśmy na kwotę 2600zł bo mieliśmy nadpłatę więc pierwsza fv do zapłaty to marcowa na kwotę rzędu 520zł(na 2 msc-e).

Helpful post? + 0
Back to top
Post new topic  Reply to topic     Main Page -> Forum Index -> Heating Systems Service -> Immergas EOLO Star 23 kW błąd 03 (wcześniej błąd 11)
Page 1 of 1

Similar topics to immergas EOLO Star 23 kW błąd 03 (wcześniej błąd 11)

Immergas Eolo Star - błąd E28 (2)
Immergas Eolo star 24 3E - błąd 11 Uszkodzenie presostatu spalin (1)
Immergas Eolo Star 23 KW - Immergas Eolo Star - usterka. (3)
Immergas Mini EOLO 24 3E Błąd E 38 (1)
Immergas EOLO Star 23 kW - kod 02 i 04 (3)
Spadające ciśnienie. Immergas Eolo Star 24 (10)
immergas eolo star jak ustawić ? (6)
Immergas Eolo Star Turbo - strzelanie (34)
Immergas EOLO STAR 24 3 e - przyłacze gazowe 1/2 ? (3)
Immergas Eolo star, odpala 18 razy/h (7)


Switch to mobile version Switch to version for desktops