FAQ | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in


Siłownik Belimo LF24A sterowanie


Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Ventilation and Air Conditioning -> Siłownik Belimo LF24A sterowanie
Author
Message
karol123
Poziom 15
Poziom 15


Joined: 03 Jan 2007
Posts: 232
Location: Poznań

Post#1 Post from the author of the topic 17 Dec 2010 17:59   

Siłownik Belimo LF24A sterowanie


Witam panów chciałbym ręcznie sterować siłownikiem z zakresu od 0 do 10 V poprzez potencjometr czy istnieje taka możliwość impedancja wejściowa kanału sterowania 100R Myślę że potencjometr 4W 500R powinien starczyć czy ktoś może próbował już tak sterować. Pozdrawiam
Back to top
   
Google

Google Adsense


Post# Post from the author of the topic 17 Dec 2010 17:59   





Back to top
   
zaq25
Poziom 12
Poziom 12


Joined: 20 Aug 2005
Posts: 82
Location: "-"

Post#2 19 Dec 2010 15:10   

Re: Siłownik Belimo LF24A sterowanie


Witaj
Czy aby na pewno masz siłownik z możliwością sterowanie 0-10V DC??
W Belimo nie ma takiego siłownika jak piszesz [LF24A] jeśli już to LF24 i jest to siłownik on-off z funkcją bezpieczeństwa (sprężyną). Oczywiście jest też siłownik z możliwością sterowania 0-10 VDC ale ma symbol LF24-SR. Napisz jaki masz siłownik??
Back to top
   
karol123
Poziom 15
Poziom 15


Joined: 03 Jan 2007
Posts: 232
Location: Poznań

Post#3 Post from the author of the topic 19 Dec 2010 16:25   

Re: Siłownik Belimo LF24A sterowanie


Na Allegro znalazłem właśnie taki siłownik może jest z demobilu i nie ma go już w sprzedaży ale chodzi mi o najprostsze sterowanie .Bez żadnych sprężyn samopowrotnych.
Back to top
   
Google

Google Adsense


Post# Post from the author of the topic 19 Dec 2010 16:25   





Back to top
   
zaq25
Poziom 12
Poziom 12


Joined: 20 Aug 2005
Posts: 82
Location: "-"

Post#4 19 Dec 2010 18:59   

Re: Siłownik Belimo LF24A sterowanie


Jeśli jest to siłownik LF24 to nie możesz go sterować płynie 0-10V bo on nie ma takiej funkcji - tylko on off. Siłowniki które w nazwie mają -SR posiadają wejście sterujące "Y" sterowane sygnałem 0-10VDC
Back to top
   
karol123
Poziom 15
Poziom 15


Joined: 03 Jan 2007
Posts: 232
Location: Poznań

Post#5 Post from the author of the topic 19 Dec 2010 19:29   

Re: Siłownik Belimo LF24A sterowanie


Ale czemu kolega drąży temat o rodzaj siłownika na stronie Belimo są takie siłowniki sterowane sygnałem od 0 do 10V a ja chciałem zaczerpnąć informacji czy z potencjometru da się sterować takimi siłownikami.
Back to top
   
Google

Google Adsense


Post# Post from the author of the topic 19 Dec 2010 19:29   





Back to top
   
zaq25
Poziom 12
Poziom 12


Joined: 20 Aug 2005
Posts: 82
Location: "-"

Post#6 19 Dec 2010 19:32   

Re: Siłownik Belimo LF24A sterowanie


Nie da się tgo siłownika sterować z potencjometru
Back to top
   
karol123
Poziom 15
Poziom 15


Joined: 03 Jan 2007
Posts: 232
Location: Poznań

Post#7 Post from the author of the topic 19 Dec 2010 20:28   

Re: Siłownik Belimo LF24A sterowanie


a wogóle jakiś inny siłownik jest szansa sterować napięciem poprzez potencjometr
Back to top
   
zaq25
Poziom 12
Poziom 12


Joined: 20 Aug 2005
Posts: 82
Location: "-"

Post#8 19 Dec 2010 20:58   

Re: Siłownik Belimo LF24A sterowanie


Każdy siłownik Belimo z rozszerzeniem w nazwie -SR (LM24A-SR, LF24-SR, AF24-SR, NM24A-SR....) z tym że nie potencjometrem tylko zadajnikiem sygnału 0-10VDC.
Belimo ma takie zadajniki w ofercie. Możesz zastosować zwykły zasilacz 10VDC i na dzielniku napięcia (potencjometrze) sterować tym siłownikiem.
Back to top
   
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Ventilation and Air Conditioning -> Siłownik Belimo LF24A sterowanie
Page 1 of 1
Similar topics
Sterowanie Piecem CO -własne wynalazki-siłownik do drzwiczek (61)

Page generation time: 0.1 seconds


FAQ || Administrator || Moderators || Widgets and banners || Contact