FAQ | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in


Transformator do centrali


Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Ventilation and Air Conditioning -> Transformator do centrali
Author
Message
zenek123
Poziom 17
Poziom 17


Joined: 13 Mar 2006
Posts: 409
Location: Poland

Post#1 Post from the author of the topic 20 Dec 2010 17:18   

Transformator do centrali


Witam,

Potrzebuje transformator do centrali wentylacyjnej 230 V 3A. Zakres pracy 0,80,140,170,230 V.

Czy możecie mi podać adres gdzie mogę kupić ten transformator?

Pozdrawiam
Back to top
   
Google

Google Adsense


Post# Post from the author of the topic 20 Dec 2010 17:18   





Back to top
   
fuutro
Poziom 26
Poziom 26


Joined: 04 Jun 2003
Posts: 9289
Location: Gdzieś u siebie?

Post#2 20 Dec 2010 17:20   

Re: Transformator do centrali


Zapytaj na www.toroidy.pl za ile Ci taki zrobią. Nie powinien być jakoś strasznie drogi.
Back to top
   
Google

Google Adsense


Post# 20 Dec 2010 17:20   





Back to top
   
zenek123
Poziom 17
Poziom 17


Joined: 13 Mar 2006
Posts: 409
Location: Poland

Post#3 Post from the author of the topic 20 Dec 2010 17:44   

Re: Transformator do centrali


Tylko ja go potrzebuje mieć w tym tygodniu, a jak maja zrobić to dobrze będzie jak w tym roku dostane.
Back to top
   
Google

Google Adsense


Post# Post from the author of the topic 20 Dec 2010 17:44   





Back to top
   
fuutro
Poziom 26
Poziom 26


Joined: 04 Jun 2003
Posts: 9289
Location: Gdzieś u siebie?

Post#4 20 Dec 2010 17:53helpful post - solution   

Re: Transformator do centrali


Na już to chyba sam możesz sobie zrobić. Rdzeń musi się nadawać na min 700VA, na oba uzwojenia możesz użyć tego samego drutu, ok d=1,25mm, rdzeń o przekroju ok 35cm^2, uzwojenie pierwotne ok 290zw, wtórne odczep po 105zw, 185zw, 225zw i 304zw. Ilości zwojów i przekrój rdzenia są obarczone oczywiście pewnym błędem, więc lepiej, żeby twój układ był na to nieco odporny. Mam nadzieję, że te parametry to napięcia i prądu przemiennego jakie podałeś.

Możesz się przejść do jakiegoś zakładu, gdzie nawijają silniki, mogą Ci w miarę szybko pomóc ale czy będzie tanio? Możesz też kupić/zdobyć jakoś kilka transformatorów i poskładać szukane napięcia.
Back to top
   
zaq25
Poziom 12
Poziom 12


Joined: 20 Aug 2005
Posts: 82
Location: "-"

Post#5 26 Dec 2010 12:41   

Re: Transformator do centrali


Możesz zadzwonić do maxair-a i zapytać czy mają autotransformator do wentylatorów ATR1 35L25 koszt katalogowo to około 180 pln netto.
Back to top
   
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Ventilation and Air Conditioning -> Transformator do centrali
Page 1 of 1


Page generation time: 0.084 seconds


FAQ || Administrator || Moderators || Widgets and banners || Contact
elektroda.pl topic RSS feed