Zasilanie domku jednorodzinnego


Dostalem w spadku stary domek w ktorym instalacja ma ze 50 lat i sie sypie. Na zasilaniu jest 1 bezpiecznik 20 A. W tym miesiacu zainstalowalem hydrofor i 1 podgrzewacz 3 kW i ... zaczely sie problemy.
Napiecie siada, pomimo ze wymienilem (sa na szczescie rurki Bergmana) druty do gniazdka podgrzewacza. Doszedlem do wniosku ze przyczyna sa za cienkie druty od bezpiecznikow glownych do izolatorow na dachu.
Zatem pytanie: jaki przekroj powinien miec kabel do przylacza (dlugosc ok.15 m),czy moge go sam poprowadzic a Energetyka przepnie mi przewody ze starego kabla na nowy? Dodam ze umowa z ZE opiewa na moc 4kW.Ta moc mi wystarcza bo domek sluzy mi jako letniskowy.
Prosze o wskazowki i sugestie. PZDR.
Back to top
   
Google

Google Adsense


Post# Post from the author of the topic 10 Oct 2004 15:36   





Back to top
   
jozefg
Poziom 24
Poziom 24


Joined: 01 Jan 2003
Posts: 5456
Location: Olsztyn

Post#2 10 Oct 2004 15:43   

Zasilanie domku jednorodzinnego


Najpierw zobacz gdzie Ci napięcie siada.
Włącz podgrzewacz i zrób pomiary - bo jeżeli to na zasilaniu , to tylko ZE...
Back to top
   
Google

Google Adsense


Post# 10 Oct 2004 15:43   





Back to top
   
HenryK3
Poziom 20
Poziom 20


Joined: 31 Dec 2003
Posts: 1018
Location: Jaworzno

Post#3 10 Oct 2004 16:18   

Re: Zasilanie domku jednorodzinnego


Wymianę przewodów i zgłoszenie do odbioru może wykonać uprawniony instalator. Obawiam się, że nie unikniesz remontu (wymiany) instalacji.
Listę instalatorów znajdziesz w Rejonie Energetycznym.
Back to top
   
Google

Google Adsense


Post# 10 Oct 2004 16:18   





Back to top
   
Gniew_Amo
Poziom 15
Poziom 15


Joined: 23 Jul 2004
Posts: 244
Location: Łódź

Post#4 12 Oct 2004 09:01   

Re: Zasilanie domku jednorodzinnego


enerfgetyka minimalny przekroj przewodu na zasialanie przjmuje wylacznie 4 mm2 minimum do twoich 3 kw i hydrofora ktory pewnie ma 1 - 1.5 kW prad powinien wynosic okolo 17 - 18 A czyli 4 mm2 uciagnie to spokojnie przytocze ze dla 1.5 mm2 prad ciagly moze wynosic maksymalnie wlasnie 17A a co do wykonania takiej instalacji moze ja wykonac kazdy kto posiada uprawnienia SEP z obsluga slupow bo jaksadze masz przylacze
i stempelek na paierze i do elektrowni i wszystko
Back to top
   
brofran
Poziom 21
Poziom 21


Joined: 21 Jan 2003
Posts: 1201
Location: Ruda Slaska

Post#5 Post from the author of the topic 12 Oct 2004 10:19   

Re: Zasilanie domku jednorodzinnego


Nie bardzo kumam. Zrozumialem ze kabelek zasilajacy musi wylozyc uprawniony elektryk. Przepiac na slupie i przy liczniku to robota ZE.
Lecz o jakim stepelku mowi Amo? No i jeszcze jedno: czy moge (tak z mysla na przyszlosc) dac grubszy kabelek np.10 mm kw i trojfazowy?
Czy taki ZE mi podlaczy bez problemow?
Back to top
   
Google

Google Adsense


Post# Post from the author of the topic 12 Oct 2004 10:19   





Back to top
   
aliali
Poziom 11
Poziom 11


Joined: 28 Apr 2004
Posts: 73

Post#6 12 Oct 2004 11:00   

Re: Zasilanie domku jednorodzinnego


Instalacja w domu tj. od granicy stron czyli od zacisków stojaka na dzchu jest odbiorcy. Remont wykonuje we własnym zakresie. Czyli trzeba wziąc kogoś z uprawnieniami i stąd stępelek. Zwiększenie mocy lub zmiana instalacji na trójfazową wymaga wydania warunków zasilania przez ZE. Dowiedz się w ZE jaki jest wymagany minimalny przekrój na przewód od stojaka w domu. Na moim terenie zakład wymaga 10 mm2.
Back to top
   
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electrical engineering -> Electro Machinery and Equipment -> Zasilanie domku jednorodzinnego
Page 1 of 1
Similar topics
Jaki przewód do doprowadzenia prądu do domku jednorodzinnego (21)
Jak moc przyłączeniowa do domku jednorodzinnego najlepiej (10)
uziemienie domku jednorodzinnego-praktyka jaka jest? (17)
Przyłącze elektryczne do domku jednorodzinnego (32)
Jaki odgromnik do domku jednorodzinnego? (2)
instalacja elektryczna domku jednorodzinnego (18)
Instalacja elektryczna domku jednorodzinnego (2)
Uziemienie domku jednorodzinnego (7)
Jaki generator do domku jednorodzinnego na wypadek braku zas (14)
dobór paneli słonecznych do oświetlenia domku jednorodzinnego- parterówki (3)

Page generation time: 0.088 seconds


FAQ || Administrator || Moderators || Widgets and banners || Contact
elektroda.pl topic RSS feed