    Zakupiłem dziś "parę" metrów kabla płaskiego 3x1,5mm². Po przyniesieniu na miejsce instalacji okazało się, że żyły w tym przewodzie mają następujące kolory: niebieski, żółty i żółtozielony. Moje pytanie jest następujące: czy takie przewody mogą być w obiegu? Czy normy nie zakazują używania takich przewodów? Kabel kupiony w hurtowni, która ma bardzo dużą sprzedaż, więc nie ma mowy o jakimś leżaku. O ile regulamin elektroda.pl na to pozwala, podam producenta tego okablowania.

  • #2 08 Lut 2011 00:09
    Miwhoo
    Specjalista - Instalacje Elektryczne

    Zarezerwowane kolory dla oznaczeń przewodów to:
    - żółto-zielony dla PE [PEN]
    - niebieski dla N [PEN z oznaczeniem żółto-zielonymi barwami na końcach przewodu]

    Najprawdopodobniej coś się komuś pomyliło w fabryce, albo skończył się w trakcie produkcji barwnik.
    Generalnie barwy nie powinny być do siebie zbliżone, bo w takiej sytuacji łatwo o pomyłkę, szczególnie w miejscach, gdzie oświetlenie nie jest najlepsze.

  • #3 08 Lut 2011 00:12
    Łukasz-O
    Moderator Elektrycy

    Zrób zdjęcie tego przewodu i żył.

  • #4 08 Lut 2011 08:38
    lukaszpol26
    Poziom 19  

    W energetyce kolor żółty oznacza przewód/ szynę fazowa L1. Wiedz raczej nie jest to błędem. Pozdrawiam ŁP

  • #5 08 Lut 2011 17:38
    Akrzy74
    Admin Elektroenergetyka

    _Marian_ napisał:

    Cytat:
    niebieski, żółty i żółtozielony

    Wg. PN-90/E-01242
    Przewód zasilający YDYp - żółta faza, dlaczego taki kolor?
    Natomiast zastępująca ją norma PN-EN 60446:2004 pozostawia pewną dowolność w stosowaniu kolorów izolacji żył przewodów (poza kolorami stosowanymi do żył przewodów PEN, N i PE) - dopuszcza się następujące barwy: czarną, brązową, czerwoną, pomarańczową, żółtą, zieloną, niebieską, fioletową, szarą, białą, różową, turkusową.
    A punkt: 3.3.2 tej normy "mówi"- Przewód ochronny
    Dwubarwna kombinacja zielono-żółta powinna być stosowana do wyróżnienia przewodu ochronnego i nie powinna być używana do żadnego innego celu.

    Jak widać producenci przewodów "jakoś" poradzili sobie z kolorami, więc możemy dobrać taki przewód i z taką kolorystyką aby nie kombinować z koszulkami i mazakami.

    Przewód zasilający YDYp - żółta faza, dlaczego taki kolor?



    Cytat:
    O ile regulamin elektroda.pl na to pozwala, podam producenta tego okablowania.

    Podaj producenta tego przewodu, gdyż dziwi mnie jednoczesna obecność żyły koloru żółtego i żółto- zielonego w jednym przewodzie.