Przewód zasilający YDYp - żółta faza, dlaczego taki kolor?


Zakupiłem dziś "parę" metrów kabla płaskiego 3x1,5mm². Po przyniesieniu na miejsce instalacji okazało się, że żyły w tym przewodzie mają następujące kolory: niebieski, żółty i żółtozielony. Moje pytanie jest następujące: czy takie przewody mogą być w obiegu? Czy normy nie zakazują używania takich przewodów? Kabel kupiony w hurtowni, która ma bardzo dużą sprzedaż, więc nie ma mowy o jakimś leżaku. O ile regulamin elektroda.pl na to pozwala, podam producenta tego okablowania.
Powrót do góry
   
Google


Google Adsense


Post# 08 Lut 2011 01:03   





Powrót do góry
   
Miwhoo
Poziom 22
Poziom 22


Dołączył: 12 Paź 2005
Posty: 2005
Miasto: Leśniewo k. Pucka

Post#2 08 Lut 2011 01:09   

Re: Przewód zasilający YDYp - żółta faza, dlaczego taki kolo


Zarezerwowane kolory dla oznaczeń przewodów to:
- żółto-zielony dla PE [PEN]
- niebieski dla N [PEN z oznaczeniem żółto-zielonymi barwami na końcach przewodu]

Najprawdopodobniej coś się komuś pomyliło w fabryce, albo skończył się w trakcie produkcji barwnik.
Generalnie barwy nie powinny być do siebie zbliżone, bo w takiej sytuacji łatwo o pomyłkę, szczególnie w miejscach, gdzie oświetlenie nie jest najlepsze.
Powrót do góry
   
Google


Google Adsense


Post# 08 Lut 2011 01:09   





Powrót do góry
   
Łukasz-O
Poziom 25
Poziom 25


Dołączył: 16 Cze 2007
Posty: 6130
Miasto: Warszawa

Post#3 08 Lut 2011 01:12   

Re: Przewód zasilający YDYp - żółta faza, dlaczego taki kolo


Zrób zdjęcie tego przewodu i żył.
Powrót do góry
   
Google


Google Adsense


Post# 08 Lut 2011 01:12   





Powrót do góry
   
lukaszpol26
Poziom 17
Poziom 17


Dołączył: 12 Gru 2009
Posty: 384

Post#4 08 Lut 2011 09:38   

Re: Przewód zasilający YDYp - żółta faza, dlaczego taki kolo


W energetyce kolor żółty oznacza przewód/ szynę fazowa L1. Wiedz raczej nie jest to błędem. Pozdrawiam ŁP
Powrót do góry
   
Akrzy74
Poziom 25
Poziom 25


Dołączył: 25 Paź 2007
Posty: 6887
Miasto: Wielkopolska

Post#5 08 Lut 2011 18:38   

Re: Przewód zasilający YDYp - żółta faza, dlaczego taki kolo


_Marian_ napisał:
Cytat:
niebieski, żółty i żółtozielony

Wg. PN-90/E-01242
Przewód zasilający YDYp - żółta faza, dlaczego taki kolor?
Natomiast zastępująca ją norma PN-EN 60446:2004 pozostawia pewną dowolność w stosowaniu kolorów izolacji żył przewodów (poza kolorami stosowanymi do żył przewodów PEN, N i PE) - dopuszcza się następujące barwy: czarną, brązową, czerwoną, pomarańczową, żółtą, zieloną, niebieską, fioletową, szarą, białą, różową, turkusową.
A punkt: 3.3.2 tej normy "mówi"- Przewód ochronny
Dwubarwna kombinacja zielono-żółta powinna być stosowana do wyróżnienia przewodu ochronnego i nie powinna być używana do żadnego innego celu.

Jak widać producenci przewodów "jakoś" poradzili sobie z kolorami, więc możemy dobrać taki przewód i z taką kolorystyką aby nie kombinować z koszulkami i mazakami.
Przewód zasilający YDYp - żółta faza, dlaczego taki kolor?

Cytat:
O ile regulamin elektroda.pl na to pozwala, podam producenta tego okablowania.

Podaj producenta tego przewodu, gdyż dziwi mnie jednoczesna obecność żyły koloru żółtego i żółto- zielonego w jednym przewodzie.
Powrót do góry
   
Napisz nowy temat  Temat zablokowany      Strona Główna -> Forum elektroda.pl -> Elektryka Instalacje i Sieci -> Przewód zasilający YDYp - żółta faza, dlaczego taki kolor?
Strona 1 z 1
Podobne tematy
Przewód pod ziemią symbol kolor itd. (2)
Różnicówka 1 faza. Czy dobrze zrobiłem? Dlaczego prąd kopie? (26)
Faza na obudowie większości urządzeń elektr. - dlaczego? (5)
Nietypowy przewód zasilający do szlifierki Black&Decker (2)
Obwód sterujący-przewód zasilający czujnik zaniku faz (5)
Jaki przewód zasilający do silnika 3kW (5)
Przewód zasilający z żyłami sterowniczymi (1)
YDYp żo - Przewody YDYp żo 300/500 i 450/750 a różnicówka (1)
czym się różni przewód YDYp od YDYt? (12)
Przewód DY 16mm2, gdzie można taki nabyć ? (2)


Administrator || Moderatorzy || Regulamin forum || Regulamin ogólny || Informacja o cookies || Reklama || Kontakt

Page generation time: 0.078 seconds

elektroda.pl temat RSS