Forum Index

Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search | Register | Log in



Przewód zasilający YDYp - żółta faza, dlaczego taki kolor?


  Main Page -> Forum Index -> Electronics Systems and Networks ->Przewód zasilający YDYp - żółta faza, dlaczego taki kolor? Post new topic  This topic is locked 
Author
Hide the left column
Show left column Message
_Marian_
Level 14
Joined: 27 Feb 2010
Posts: 160
Helped: 9
Post rating: 1
_Marian_
Level 14
Post#1 08 Feb 2011 00:03  Topic author   

Przewód zasilający YDYp - żółta faza, dlaczego taki kolor?


Zakupiłem dziś "parę" metrów kabla płaskiego 3x1,5mm². Po przyniesieniu na miejsce instalacji okazało się, że żyły w tym przewodzie mają następujące kolory: niebieski, żółty i żółtozielony. Moje pytanie jest następujące: czy takie przewody mogą być w obiegu? Czy normy nie zakazują używania takich przewodów? Kabel kupiony w hurtowni, która ma bardzo dużą sprzedaż, więc nie ma mowy o jakimś leżaku. O ile regulamin elektroda.pl na to pozwala, podam producenta tego okablowania.

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
Miwhoo
Specjalista - Instalacje Elektryczne
Location: Leśniewo k. Pucka
Joined: 12 Oct 2005
Posts: 2110
Helped: 128
Post rating: 30
Miwhoo
Specjalista - Instalacje Elektryczne
Post#2 08 Feb 2011 00:09    

Re: Przewód zasilający YDYp - żółta faza, dlaczego taki kolo


Zarezerwowane kolory dla oznaczeń przewodów to:
- żółto-zielony dla PE [PEN]
- niebieski dla N [PEN z oznaczeniem żółto-zielonymi barwami na końcach przewodu]

Najprawdopodobniej coś się komuś pomyliło w fabryce, albo skończył się w trakcie produkcji barwnik.
Generalnie barwy nie powinny być do siebie zbliżone, bo w takiej sytuacji łatwo o pomyłkę, szczególnie w miejscach, gdzie oświetlenie nie jest najlepsze.

Helpful post? + -1
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
Łukasz-O
Moderator Elektrycy
Location: Warszawa
Joined: 16 Jun 2007
Posts: 9687
Helped: 374
Post rating: 414
Łukasz-O
Moderator Elektrycy
Post#3 08 Feb 2011 00:12    

Re: Przewód zasilający YDYp - żółta faza, dlaczego taki kolo


Zrób zdjęcie tego przewodu i żył.

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
lukaszpol26
Level 19
Joined: 12 Dec 2009
Posts: 372
Helped: 20
Post rating: 3
lukaszpol26
Level 19
Post#4 08 Feb 2011 08:38    

Re: Przewód zasilający YDYp - żółta faza, dlaczego taki kolo


W energetyce kolor żółty oznacza przewód/ szynę fazowa L1. Wiedz raczej nie jest to błędem. Pozdrawiam ŁP

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
Akrzy74
Admin Elektroenergetyka
Location: Wielkopolska
Joined: 25 Oct 2007
Posts: 7076
Helped: 301
Post rating: 67
Akrzy74
Admin Elektroenergetyka
Post#5 08 Feb 2011 17:38    

Re: Przewód zasilający YDYp - żółta faza, dlaczego taki kolo


_Marian_ napisał:
Quote:
niebieski, żółty i żółtozielony

Wg. PN-90/E-01242
Przewód zasilający YDYp - żółta faza, dlaczego taki kolor?
Natomiast zastępująca ją norma PN-EN 60446:2004 pozostawia pewną dowolność w stosowaniu kolorów izolacji żył przewodów (poza kolorami stosowanymi do żył przewodów PEN, N i PE) - dopuszcza się następujące barwy: czarną, brązową, czerwoną, pomarańczową, żółtą, zieloną, niebieską, fioletową, szarą, białą, różową, turkusową.
A punkt: 3.3.2 tej normy "mówi"- Przewód ochronny
Dwubarwna kombinacja zielono-żółta powinna być stosowana do wyróżnienia przewodu ochronnego i nie powinna być używana do żadnego innego celu.

Jak widać producenci przewodów "jakoś" poradzili sobie z kolorami, więc możemy dobrać taki przewód i z taką kolorystyką aby nie kombinować z koszulkami i mazakami.
Przewód zasilający YDYp - żółta faza, dlaczego taki kolor?

Quote:
O ile regulamin elektroda.pl na to pozwala, podam producenta tego okablowania.

Podaj producenta tego przewodu, gdyż dziwi mnie jednoczesna obecność żyły koloru żółtego i żółto- zielonego w jednym przewodzie.

Helpful post? + 0
Back to top
Post new topic  This topic is locked     Main Page -> Forum Index -> Electronics Systems and Networks -> Przewód zasilający YDYp - żółta faza, dlaczego taki kolor?
Page 1 of 1

Similar topics to przewód zasilający YDYp - żółta faza, dlaczego taki kolor?

czym się różni przewód YDYp od YDYt? (12)
Dziwny przewód Elbudex 300/500V YDYp 3x1,5 (5)
YDYp żo - Przewody YDYp żo 300/500 i 450/750 a różnicówka (1)
Przewód zasilający z żyłami sterowniczymi (1)
Jaki przewód zasilający do silnika 3kW (5)
Obwód sterujący-przewód zasilający czujnik zaniku faz (5)
Nietypowy przewód zasilający do szlifierki Black&Decker (2)
Faza na obudowie większości urządzeń elektr. - dlaczego? (5)
Różnicówka 1 faza. Czy dobrze zrobiłem? Dlaczego prąd kopie? (26)
Przewód pod ziemią symbol kolor itd. (2)


Switch to mobile version Switch to version for desktops