Forum Index

Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search  | Register  | Log in

This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.

Wykonanie WLZ-u od złącza do rozdzielni głównej


Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronics Systems and Networks -> Wykonanie WLZ-u od złącza do rozdzielni głównej
Author
Message
redmoon30
Poziom 8
Poziom 8


Joined: 24 Feb 2009
Posts: 25

Post#1 Post from the author of the topic 10 Feb 2011 23:23   

instalacja odbiorcza


witam
podpisałem z RZE umowe przyłączeniową w ramach której RZE zobowiązał się wykonać przyłącze kablowe zasilające budynek gospodarczy na mojej działce, ale najpierw każą mi przygotować instalacje odbiorczą.
Projektowane złącze ZKP-3 ma być zasilane 4x120mm2
Czy ktoś mógłby mi powiedzieć na jakiej głębokości powinienem zakopać kabel od projektowanego ZKP-3 do budynku gospodarczego czy 80cm wystarczy?
Czy wystarczy 4x10mm2 czy powinien być 5x10mm2
Czy ZKP-3 wykona RZE a ja tylko w planowanym miejscu mam zostawić kabel?
pytań jest więcej ale od czegoś trzeba zacząć Wink

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 10 Feb 2011 23:23   





Back to top
   
Miwhoo
Specjalista - Instalacje Elektryczne
Specjalista - Instalacje Elektryczne


Joined: 12 Oct 2005
Posts: 2044
Location: Leśniewo k. Pucka

Post#2 10 Feb 2011 23:51helpful post - solution   

Re: instalacja odbiorcza


RZE wykona instalację do granicy własności, czyli najprawdopodobniej do zacisków prądowych od strony instalacji odbiorczej. Fizycznie oznacza to, że postawią skrzynkę złącza, założą odpowiednie zabezpieczenia, licznik i listwę zaciskową, do której podłączysz zwój WZL zasilający budynek gospodarczy.

Odnośnie głębokości:
- wykop 70cm
- ułożenie kabla luźno "zakolami"
- podsypka żwirowa 20cm
- niebieska folia
- zasypanie wykopu

Co do przyłącza, to wystarczy 4x, przekrój zależny od mocy zamówionej.
Kabel zakop na swojej działce 1,5-2m od miejsca planowanego postawienia ZK, żeby koparka nie uszkodziła Twojego kabelka podczas prac ziemnych.

Nie zapomnij o wykonaniu uziemienia.

Helpful message? + -

Back to top
   
stomat
Poziom 22
Poziom 22


Joined: 20 Dec 2005
Posts: 1961
Location: Chojnice

Post#3 11 Feb 2011 18:45   

Re: Wykonanie WLZ-u od złącza do rozdzielni głównej


wykop 80 cm
podsypka 10 cm piasku
kabel
10 cm nasypki z piasku
15 cm ziemi rodzimej
folia
zasypanie wykopu

Helpful message? + -

Back to top
   
redmoon30
Poziom 8
Poziom 8


Joined: 24 Feb 2009
Posts: 25

Post#4 Post from the author of the topic 13 Feb 2011 13:23   

Re: Wykonanie WLZ-u od złącza do rozdzielni głównej


Byłbym wdzięczny gdybyś coś napisał o tym jak powinno wyglądać uziemienie, poza tym, że pewnie dopiero pomiary pokażą czy jest ono skuteczne. Ktoś na forum pisał, że najlepiej zakopać bednarke dokoła budynku. Na jakiej głębokości?

Helpful message? + -

Back to top
   
sq9jjh
Specjalista elektryk
Specjalista elektryk


Joined: 09 Jun 2007
Posts: 1495
Location: Wodzisław Śląski

Post#5 13 Feb 2011 13:30   

Re: Wykonanie WLZ-u od złącza do rozdzielni głównej


Nie wiem jak u Was, ale według mnie określają to warunki techniczne ile żyłowy kabel ma być zastosowany i tego wypadałoby się trzymać.

Helpful message? + -

Back to top
   
redmoon30
Poziom 8
Poziom 8


Joined: 24 Feb 2009
Posts: 25

Post#6 Post from the author of the topic 13 Feb 2011 13:59   

Re: Wykonanie WLZ-u od złącza do rozdzielni głównej


W warunkach przyłączenia do sieci nn jest tylko jest tylko napisane:
Połączenie z instalacją sieci objętej wnioskiem należy wykonać przyłączem kablowym YAKY 4x120mm2.
W związku z przyłączeniem należy wykonać następujące prace w sieci nn:
1. w lini ogrodzenia działki zbudować ZKP-3
2. złącze zasilić przyłączem kablowym nn YAKY 4x120mm2 ze złącza kablowego ***
3. ze złącza ZKP wyprowadzić zalicznikową 3-fazową w.l.z
oraz
sieć nn zasilana ze stacji *** pracuje w układzie TN-C
pierwsze dwa pkt. wykonuje RZE lub firma na ich zlecenie
Ja nie widze żeby były tu jakieś WT dla tego w.l.z.
A w umowie jest jeszcze żeby wykonać ten w.l.z zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami Smile

Helpful message? + -

Back to top
   
redmoon30
Poziom 8
Poziom 8


Joined: 24 Feb 2009
Posts: 25

Post#7 Post from the author of the topic 13 Feb 2011 22:08   

Re: Wykonanie WLZ-u od złącza do rozdzielni głównej


Trochę poczytałem posty na forum i doszedłem do takiej koncepcji wykonania tego w.l.z.:
1 od ZKP do rozdzielni w budynku YKY 4x10mm2 (moc zamówiona to 12kW)
2 w rozdzielni wykonać punk rozdziału i punkt ten uziemić
3 w budynku zastosować RCD i nadprądowe

Ad1 jak opisali Miwhoo i stomat
Ad2 zakopać bednarkę 30x2,5 na głębokości 80cm ok 15mb jeśli pomiar rezystancji wyjdzie za duży wbijać szpile bednarke połączyć do rozdzielni linką 10mm2
Ad3 instalacja w budynku 5 żyłowa RCD 40A 30mA zabezpieczenie nadprądowe gniazdek B 16A oświetlenie B 10A

Byłbym bardzo wdzięczny gdyby ktoś to mógł zweryfikować

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 13 Feb 2011 22:08   





Back to top
   
kkas12
Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci


Joined: 03 Jan 2010
Posts: 5511
Location: Oborniki Śl, Dublin

Post#8 13 Feb 2011 22:22   

Re: Wykonanie WLZ-u od złącza do rozdzielni głównej


Witam!

Jeżeli masz zamiar zastosować kabel aluminiowy to minimum 16mm² (taki wymóg dla PEN). Ze swej strony proponuję rozważyć zastosowanie większego przekroju np. 25 lub 35mm². Umożliwi to w przyszłości bezproblemowe (ewentualne) zwiększenie mocy.
Uziemić masz żyłę PE.
Nie jest dobrym pomysłem stosowanie jednego wyłącznika RCD na całość.
Ty masz chronić tym aparatem obwody gniazdowe.
Gdy tokarkę przyłączysz bez udziału gniazda wtedy w jej obwodzie wyłącznik RCD wymagany nie jest.
Jednak wyłącznik nadprądowy w jej obwodzie może się nie sprawdzić.

Jak to jest za duża rezystancja uziemienia?
Jeżeli jest to konieczne należy wykonać połączenia wyrównawcze.

Helpful message? + -

Back to top
   
redmoon30
Poziom 8
Poziom 8


Joined: 24 Feb 2009
Posts: 25

Post#9 Post from the author of the topic 13 Feb 2011 22:39   

Re: Wykonanie WLZ-u od złącza do rozdzielni głównej


Myślałem o kablu miedzianym, aluminium ma tendencje do "pływania" na stykach
rozumiem że te 10 mm2 to według Ciebie minimum

W budynku będą tylko obwody gniazdowe i oświetlenie

Helpful message? + -

Back to top
   
cmepro
Poziom 13
Poziom 13


Joined: 19 Jul 2010
Posts: 143
Location: Łódź

Post#10 13 Feb 2011 22:44   

Re: Wykonanie WLZ-u od złącza do rozdzielni głównej


redmoon30 wrote:
rozumiem że te 10 mm2 to według Ciebie minimum
10mm2 to minimum dla PEN dla Cu, dla Al minimum to 16mm2, więc jeśli pomyliłeś się i chcesz dać Cu, wspólny PEN to najmniejszy przekrój dla tej żyły to właśnie 10mm2.

Jeszcze słowo o bednarce, może być 30x2,5 ale ja osobiście do rozdzielni od bednarki bałbym linkę Cu 16mm2.

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 13 Feb 2011 22:44   





Back to top
   
redmoon30
Poziom 8
Poziom 8


Joined: 24 Feb 2009
Posts: 25

Post#11 Post from the author of the topic 13 Feb 2011 22:52   

Re: Wykonanie WLZ-u od złącza do rozdzielni głównej


Tak to pomyłka YKY 4x10mm2
Ta linka od bednarki do rozdzielni ma być goła (nie izolowana)?

Proszę poprawić pisownię wszystkich postów!!! Pkt 8.2 i 15 regulaminu. [retrofood]

Helpful message? + -

Back to top
   
cmepro
Poziom 13
Poziom 13


Joined: 19 Jul 2010
Posts: 143
Location: Łódź

Post#12 14 Feb 2011 06:14   

Re: Wykonanie WLZ-u od złącza do rozdzielni głównej


Normalna linka żółto-zielona w izolacji 16mm2 Cu. Zakończona oczkiem przykręcona do bednarki. Taką linkę łatwiej jest podłączyć np. do GSW jak ową bednarkę Wink

Helpful message? + -

Back to top
   
Łukasz-O
Moderator Elektrycy
Moderator Elektrycy


Joined: 16 Jun 2007
Posts: 7055
Location: Warszawa

Post#13 14 Feb 2011 12:52   

Re: Wykonanie WLZ-u od złącza do rozdzielni głównej


Można też użyć gotowych rozwiązań:
Wykonanie WLZ-u od złącza do rozdzielni głównej

Helpful message? + -

Back to top
   
elektrocyber
Poziom 11
Poziom 11


Joined: 11 Jan 2009
Posts: 67

Post#14 14 Feb 2011 12:55   

Re: Wykonanie WLZ-u od złącza do rozdzielni głównej


To że bednarkę podłącza się do GSW w budynku to sprawa oczywista ale czy drugi koniec tej bednarki zostawia się luzem, czy dopuszczalne jest podpięcie się pod szynę w złączu kablowym ZKP-3 np. gdy mamy mała piaszczystą działeczkę i trudno będzie uzyskać wymaganą rezystancje?

Helpful message? + -

Back to top
   
kkas12
Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci


Joined: 03 Jan 2010
Posts: 5511
Location: Oborniki Śl, Dublin

Post#15 14 Feb 2011 13:50   

Re: Wykonanie WLZ-u od złącza do rozdzielni głównej


Witam!

Co to jest "wymagana rezystancja"?

Helpful message? + -

Back to top
   
cmepro
Poziom 13
Poziom 13


Joined: 19 Jul 2010
Posts: 143
Location: Łódź

Post#16 14 Feb 2011 16:12   

Re: Wykonanie WLZ-u od złącza do rozdzielni głównej


elektrocyber wrote:
To że bednarkę podłącza się do GSW w budynku to sprawa oczywista ale czy drugi koniec tej bednarki zostawia się luzem, czy dopuszczalne jest podpięcie się pod szynę w złączu kablowym ZKP-3 np. gdy mamy mała piaszczystą działeczkę i trudno będzie uzyskać wymaganą rezystancje?
Drugiego końca nie zostawia się luzem, jak już ciągniesz bednarkę to 1 koniec podłączasz do szyny w złączu od którego idzie WLZ do Ciebie a 2gi koniec bed. u siebie w budynku do GSW.

Helpful message? + -

Back to top
   
elektrocyber
Poziom 11
Poziom 11


Joined: 11 Jan 2009
Posts: 67

Post#17 14 Feb 2011 17:48   

Re: Wykonanie WLZ-u od złącza do rozdzielni głównej


Wymagana rezystancja to rezystancja jakiej wymaga rejon energetyczny, zazwyczaj zadowala ich poniżej 30Ω. Da mnie osobiście wystarczyło by kilkaset omów żeby różnicówka działała.

Helpful message? + -

Back to top
   
cmepro
Poziom 13
Poziom 13


Joined: 19 Jul 2010
Posts: 143
Location: Łódź

Post#18 14 Feb 2011 17:58   

Re: Wykonanie WLZ-u od złącza do rozdzielni głównej


elektrocyber wrote:
Da mnie osobiście wystarczyło by kilkaset omów żeby różnicówka działała.
A nie warto wybiec myślami troszkę do przodu i zrobić to raz a porządnie w razie chęci zamontowania odgromu? Będziesz później kopał jeszcze raz wbijał galbary itp?

Helpful message? + -

Back to top
   
kkas12
Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci


Joined: 03 Jan 2010
Posts: 5511
Location: Oborniki Śl, Dublin

Post#19 14 Feb 2011 18:08   

Re: Wykonanie WLZ-u od złącza do rozdzielni głównej


Witam!

Quote:
Wymagana rezystancja to rezystancja jakiej wymaga rejon energetyczny, zazwyczaj zadowala ich poniżej 30Ω.
Kolego powtarzasz plotki. Na dodatek nieprawdziwe.
To co ZE pisze o rezystancjach uziemień to dotyczy uziemienia szyny PEN w ZK.
I nic więcej.

Czy bez uziomu wyłącznik RCD nie będzie działał?
Jak to będzie "wymagana rezystancja" uziemienia w przypadku mieszkania w bloku na n-tym piętrze?

Helpful message? + -

Back to top
   
redmoon30
Poziom 8
Poziom 8


Joined: 24 Feb 2009
Posts: 25

Post#20 Post from the author of the topic 14 Feb 2011 18:20   

Re: Wykonanie WLZ-u od złącza do rozdzielni głównej


I jeszcze jedno pytanie.
Czy nie prościej by było pociągnąć kabel pięcio żyłowy?
Co wtedy zrobi RZE? Trzeba będzie zrobić uziom przy ZKP?
Jeśli tak to kto ten uziom miałby robić?
Nawiasem mówiąc dzisiaj chciałem spytać o cenę YKY 4x10 w hurtowni i byli nieco zdziwieni tylko na zamówienie jakąś większą ilość bo wszyscy kupują 5x10

Helpful message? + -

Back to top
   
kkas12
Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci


Joined: 03 Jan 2010
Posts: 5511
Location: Oborniki Śl, Dublin

Post#21 14 Feb 2011 18:40   

Re: Wykonanie WLZ-u od złącza do rozdzielni głównej


Witam!

Kolego redmoon30 to już teraz hurtownie i "wszyscy" wyznaczają standardy i zasady?
Jeżeli tak to pora umierać.

Zapoznaj się z tym wątkiem http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1895038.html
Tam jest wyjaśniony bezsens układania pięciożyłowego kabla pomiędzy złączem a budynkiem.
I dlaczego upierasz się przy kablu miedzianym?
Przecież za te same pieniądze a może nawet mniejsze uzyskasz identyczny efekt układając kabel aluminiowy i dodatkowo zyskując możliwość bezproblemowego zwiększenia mocy w przyszłości.

Ja gdybym dziś budował sobie dom, to budynek zasiliłbym kablem YAKY 4x35.
Minimum.

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 14 Feb 2011 18:40   





Back to top
   
redmoon30
Poziom 8
Poziom 8


Joined: 24 Feb 2009
Posts: 25

Post#22 Post from the author of the topic 14 Feb 2011 23:10   

Re: Wykonanie WLZ-u od złącza do rozdzielni głównej


kkas12 wrote:
Witam!

Kolego redmoon30 to już teraz hurtownie i "wszyscy" wyznaczają standardy i zasady?


Osobiście jestem przekonany o słuszności rozwiązania z kablem 4 żyłowym
Nie chciałbym tylko mieć problemów z odbiorem w.l.z.-u bo praktykę mam znikomą w tej dziedzinie
A twój pomysł z kablem YAKY jest bardzo kuszący zwłaszcza finansowo
Wielkie dzięki zastanowie się nad tym.
Czy kabel aluminiowy ma jakieś wady?

Helpful message? + -

Back to top
   
kkas12
Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci


Joined: 03 Jan 2010
Posts: 5511
Location: Oborniki Śl, Dublin

Post#23 14 Feb 2011 23:26   

Re: Wykonanie WLZ-u od złącza do rozdzielni głównej


Witam!

Quote:
Czy kabel aluminiowy ma jakieś wady?
Wady wynikające ze stosowania aluminium zostały praktycznie wyeliminowane przez zakaz stosowania takich przewodów gdy przekrój ich jest mniejszy niż 10mm².

Helpful message? + -

Back to top
   
redmoon30
Poziom 8
Poziom 8


Joined: 24 Feb 2009
Posts: 25

Post#24 Post from the author of the topic 14 Feb 2011 23:42   

Re: Wykonanie WLZ-u od złącza do rozdzielni głównej


Myślałem o zjawisku "płynięcia" aluminium
Czy aby to wyeliminować oczkuje się w jakiś specjalny sposób końcówki?
Gdzieś słyszałem o złączkach sprężynowych.
Ktoś może mi powiedzieć jak to wygląda w praktyce?

Helpful message? + -

Back to top
   
retrofood
Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci


Joined: 26 Oct 2006
Posts: 14661
Location: Stalowa Wola

Post#25 15 Feb 2011 00:13   

Re: Wykonanie WLZ-u od złącza do rozdzielni głównej


redmoon30 wrote:
Myślałem o zjawisku "płynięcia" aluminium


Przy prawidłowo zaprasowanych końcówkach, możesz o tym zapomnieć.

Helpful message? + -

Back to top
   
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronics Systems and Networks -> Wykonanie WLZ-u od złącza do rozdzielni głównej
Page 1 of 1
Similar topics
Wykonanie rozdzielni z 7 podlicznikami (19)
Podłącznie WLZ do rozdzielnicy głównej w budynku (48)
wybijanie bezpiecznika w głównej rozdzielni (3)
Różnicówka w rozdzielni głównej - to ma sens? (14)
Zasilanie rozdzielni głównej dwoma zasilaczami (4)
zasilenie tablicy rozdzielczej z rozdzielni głównej (2)
Szerokość przejścia w pomieszczeniu rozdzielni głównej (6)
Grzeją się eski w rozdzielni głównej (17)
Ogranicznik mocy 100kVA do rozdzielni głównej (16)
W domu B20 na rozdzielni głównej, na klatce C25 (4)


Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Contact

Page generation time: 0.055 seconds

elektroda.pl topic RSS feed