Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Wyszukiwarki naszych partnerów

Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
  • #1 07 Mar 2011 10:35
    ownix
    Poziom 7  

    no wiec sytuacja jest taka.
    grzejnik jest zimny od kilku dni.
    jest to grzejnik łazienkowy zasilany od dołu.
    odpowietrzanie nic nie daje z odpowietrznika leci woda .
    rurka doprowadzająca i odprowadzająca jest zimna.
    mieszkam w 4 piętrowym bloku na 4 piętrze.
    u sąsiadów na dole jest ok .
    co robić ?

    Proszę poprawić błędy pisowni
    mod - mirrzo

  • #2 07 Mar 2011 10:54
    druniu25
    Poziom 20  

    Witam.

    Odpowietrzanie samym odpowietrznikiem może nic nie dać - ja tak u siebie miałem. Ponieważ zapowietrzał się sam grzejnik a w "pionie" obieg był.
    Spróbuj zrobić coś następującego.
    Najpierw zakręć całkowicie grzejnik - wtedy delikatnie kluczem odkręcasz połączenie górne ( za zaworem od strony grzejnika). Oczywiście trzeba coś podłożyć! Jest to dosyć kontrowersyjny sposób odpowietrzania samego grzejnika ale zaręczam, Działa na 100%. Całą operacje trzeba wykonywać dość ostrożnie, żeby nie uszkodzić połączenia - bo wtedy nawet po skręceniu może nastąpić przeciek. Ale jeżeli robi się to ostrożnie ale zdecydowanie to wszystko będzie ok.

  • #3 07 Mar 2011 11:52
    ownix
    Poziom 7  

    druniu25 napisał:

    wtedy delikatnie kluczem odkręcasz połączenie górne ( za zaworem od strony grzejnika). .

    tzn za pokrętłem jak łączy się grzejnik z kolankiem z zaworem ?
    czy trzeba zakręcić odpływ zwrotny tzn ten co woda idzie z powrotem.
    jak odkręce to duzo wody ma zlecieć ?

  • #4 07 Mar 2011 12:01
    druniu25
    Poziom 20  

    Rozkręcasz połączenie pomiędzy dopływem do grzejnika a zaworem ( przy zakręconym dopływie) Ciśnienie w rurce odpływowej powinno dopchnąć wodę przez cały grzejnik aż do łączenia. Myślę, że nie dużo tej wody. Tak do momentu w miarę równomiernego wypływu (bez "kichnięć"). Tylko jeszcze raz podkreślam Ostrożnie ! I nie rozkręcaj całego - tylko do momentu, w którym powietrze, czy woda zacznie wypływać (tam może być całkiem spore ciśnienie.

    zimny grzejnik łazienkowy - odpowietrzanie nieskuteczne



    Zwróć też uwagę - czy nie masz przypadkiem zablokowanego, zapchanego zaworu dopływu. Bo to może być usterka tego typu.

  • #5 07 Mar 2011 12:24
    ownix
    Poziom 7  

    no więc zrobiłem tak jak kolega powiedział , poleciała woda z litr przeleciało (nie było powietrza) ale grzejnik nie grzeje rurka dopływowa tez zimna . jak sprawdzic ten zawór ? zakręcić odpływ , odkręcic grzejnik od zaworu i przekręcić zawór czy woda idzie ? czy jest inny sposób ?

  • #6 07 Mar 2011 12:26
    druniu25
    Poziom 20  

    Taki jak podałeś - to chyba najprościej

  • #7 07 Mar 2011 13:14
    ownix
    Poziom 7  

    no wiec tak , odkręciłem zleciała woda z grzejnika , odkręciłem zawór i poleciała woda wiec raczej ok. no to skręciłem wszystko poodkręcałem zawory , odpowietrzyłem i grzejnik zimny... , zaczynam myślec ze jednak cos w pionie , tyle ze pietro nizej jest ok , rurka odpływowa jest zimna dopływowa chłodna, tzn cieplejsza niz odpływowa ale nie jest gorąca ba nawet nie letnia.

  • #8 07 Mar 2011 13:21
    nikt_ważny
    Poziom 17  

    Najlepiej to zamknąć zasilanie i powrót.
    Następnie w miejsce odpowietrznika wkręcić zawór z wężem.(chodzi o duży przepływ)
    Końcówkę węża włożyć w miejsce gdzie jest odpływ do kanalizacji.(wanna lub umywalka)
    Otworzyć zawór przy wężu a następnie jeden od grzejnika (np. zasilanie)
    Po upewnieniu się że leci sama woda bez powietrza powtórzyć to dla drugiego zaworu.(w tym przypadku zamknięte zasilanie a otwarty powrót)
    Ważne żeby zrobić to na przemian.
    Napisałeś że grzejnik jest zasilany od dołu a więc powietrze może być w poziomych odcinkach rur.
    Sam odpowietrznik może sobie nie poradzić.(zbyt mały przepływ)
    Ważne żeby to zrobić szybko (bo nie wiesz czy w węźle jest automat uzupełniający) ograniczając spuszczanie wody do niezbędnego minimum.
    Brak słyszalnego bulgotania świadczy że w poziomych odcinkach rur nie ma już powietrza.
    Jeżeli ono tam jest (powietrze) to usłyszysz to od razu.

  • #9 07 Mar 2011 13:33
    ownix
    Poziom 7  

    no więc mam pytanie na końcu rurki dopływowej , jestem na ostatnim piętrze mam taką "bulwę" z małą czarną nakrętką a przed nią zawór, może to jest popsute , w całym mieszkaniu wszystkie grzejniki działają oprócz tego jednego.

  • #10 07 Mar 2011 15:54
    nikt_ważny
    Poziom 17  

    Ta "bulwa" to automatyczny odpowietrznik na pionie a czarna nakrętka powinna być poluzowana.
    Gdyby jednak z odpowietrznika ciekła woda , należy nakrętkę dokręcić do oporu ale nie na siłę.
    Nie należy tam nic wkładać (np. zapałkę) w celu otwarcia odpowietrznika.
    Taki odpowietrznik musi działać samoistnie.
    Zawór przed odpowietrznikiem służy do odcięcia owego odpowietrznika i jego wymiany bez spuszczania wody ze zładu.

    ps. A jaki masz zawór na tym grzejniku ?

  • #11 07 Mar 2011 17:27
    ownix
    Poziom 7  

    ok zwykły bez termostatu


    Proszę poprawić błędy pisowni
    mod - mirrzo

  • #12 08 Mar 2011 08:20
    mirrzo

    Moderator - Systemy Grzewcze

    Zrób fotki grzejnika i podłączenia go do pionu

  • #14 08 Mar 2011 14:53
    ownix
    Poziom 7  

    Dzwoniłem podobno ciśnienie jest ok. ale wydaje mi się że nie mają racji.
    foto.

    zimny grzejnik łazienkowy - odpowietrzanie nieskuteczne

  • #15 08 Mar 2011 16:57
    nikt_ważny
    Poziom 17  

    Jeżeli strona zaznaczona na czerwono jest tylko trochę wyżej od tej zaznaczonej na zielono to jest duża szansa że jest to zapowietrzenie.
    Jako że jest to ostatnie piętro i obieg odbywa się w przeciwnym kierunku powietrze z tej części nie ma gdzie uciec.

    zimny grzejnik łazienkowy - odpowietrzanie nieskuteczne

  • #16 08 Mar 2011 17:26
    ownix
    Poziom 7  

    no tak , ale grzejnik wisi tak od 2 lat , grzał bardzo ładnie, co robić ?

  • #17 08 Mar 2011 17:45
    MarudaP
    Poziom 20  

    Jeżeli u góry masz wystarczająco miejsca, to zasilanie daj na górze z lewej, a odpowietrznik na drugim ramieniu.

  • #18 08 Mar 2011 18:01
    Zbigniew Rusek
    Poziom 32  

    Czy to ten grzejnik na zdjęciu? Jeśli ten, co ma podłączone zasilanie dolne, to odpowietrznik na pionie nie wystarczy, gdyż sam grzejnik sięga wyżej niż ten odpowietrznik, a więc może bardzo łatwo ulec zapowietrzeniu (praktycznie możę się stale zapowietrzać). Koniecznie musi mieć zamontowany odpowietrznik na górze. Warto też pomyśleć o przeróbce, mianowicie grzejnik umieścić niżej, tak, by był zasilany od góry (od lewej strony) a powrót od dołu (albo też od lewej, albo - najlepiej - po prawej - podłaczenie "na krzyż" jest najlepsze). Wieszanie grzejnika na wysokościach to nonsens, gdyż nawet gdyby grzał, to będzie ciepło tylko pod sufitem. Ciśnienie też może być niewystarczające, gdyż pewnie w administracji nie wiedzą, że grzejnik jest tak wysoko zawieszony (ponad odpowietrznik). Może też kryzowanie jest niewłaściwe. Na ostatnim piętrze można nastawę (jeśli to zawór termostatyczny) dać na większą wartość, nawet blisko maksimum temperaturę i tak zreguluje głowica termostatyczna). Warto pamiętać o tym, że odpowietrznik na pionie spełnia swoje zadanie wtedy, gdy jest powyżej najwyżej położonego grzejnika (a grzejnik też dobrze, jak ma swój odpowietrznik).

  • #19 08 Mar 2011 18:33
    nikt_ważny
    Poziom 17  

    Przepraszam bardzo ale nie wiem o czym Panowie piszecie.
    Czym się różni grzejnik ze zdjęcia poniżej ?

    zimny grzejnik łazienkowy - odpowietrzanie nieskuteczne


    Estetyką wykonania ale to tutaj nie ma znaczenia.
    sposób podłączenia jest jak najbardziej prawidłowy.
    Kolego ownix dostałeś "multum" podpowiedzi , zamknij ten grzejnik.(dwoma zaworami)
    Poluzuj następnie śrubunek na powrocie i spuść wodę z tego grzejnika do jakiejś miski.
    Następnie dokręć śrubunek i powrotnym zaworem napuść wodę do tego grzejnika.
    (zawór powrotny to ten na imbus)
    Odpowietrz go i dopiero otwórz zasilanie.
    I przede wszystkim napisz co zrobiłeś do tej pory.
    To że grzejnik wisi od dwóch lat o niczym nie świadczy.
    Grzejniki potrafią się zapowietrzyć samoistnie przy zmianie pogody (nagły spadek parametrów).

  • #20 08 Mar 2011 18:41
    ownix
    Poziom 7  

    ok wszelkie przeróbki , to i tak po sezonie grzewczym, nie będę sąsiadom wyłączał ogrzewania.
    co do położenia grzejnika to do sufitu jest jeszcze 0,5 metra to co widać nad grzejnikiem to załamanie komina a nie sufit. grzejnik ma swój odpowietrznik ale rzeczywiście odpowietrznik pionu jest niżej niż szczyt grzejnika.

  • #21 08 Mar 2011 23:19
    mirrzo

    Moderator - Systemy Grzewcze

    Stawiam na błędy zgrzewania. Średnice na tyle przewężone, że nie puszczają obiegu CO, bo są zapchane "syfem" z instalacji.

  • #22 19 Mar 2011 13:13
    ownix
    Poziom 7  

    witam , ponownie z braku czasu dopiero wczoraj spróbowałem kolejny raz, spuściłem wodę , napełniłem odpływem , odpowietrzyłem grzejnik nadal praktycznie nie grzeje , nie jest lodowaty ale ciepły tez nie. Chyba jednak coś z ciśnieniem w pionie.

  • #23 16 Kwi 2013 01:09
    pablolinda
    Poziom 15  

    Witam mam problem z zapowietrzajacą się drabinką w łazience w kawalerce na parterze w kamienicy. Posiadam dwufunkcyjny piec gazowy który zasila grzejnik w w pokoju i tą nieszczęsną drabinke która jest od połowy zimna , lub letnia. Odpowietrzenie odpowietrznikiem recznym zgodnie z zaleceniami pomaga na krótko po kilku dniach historia sie powtarza . Odpowietrzałem już nawet inym sposobem tzn odkrecajac korek na drabince który jest u góry naprzeciwko odpowietrznika. Słachać jak powietrze ucieka potem zaczyna lecieć woda zakrecam i grzejnik zaczyna być cieplejszy w gornej czesci ale i tak nie osiaga takiej samej temperatury jak w dolnym segmecie. Co moze byc przyczyną takiego stanu rzeczy??

    zimny grzejnik łazienkowy - odpowietrzanie nieskuteczne

  • #24 16 Kwi 2013 07:13
    W0jtek92
    Poziom 35  

    Jak często dopuszczasz wody do CO? Lekarstwem na Twój kłopot będzie odpowietrznik automatyczny dedykowany typowo do grzejników. Nie wiele większy od tego który masz teraz, tyle że bez obsługowy:)

  • #25 16 Kwi 2013 11:34
    pablolinda
    Poziom 15  

    No własnie doś często raz czasem 2 razy w tygodniu i nie rozumiem skad sie bierze to zapowietrzenie i ciagłe ubywanie wody czasami był okres kiedy dłużej utrzymywało sie ciśnienie a czasami musze częsciej dopuszczać a wycieków nie widać. No i czemu po odpowietrzeniu z obydwu stron drabinka nie jest wszedzie jednakowo goraca .

  • #26 02 Wrz 2013 11:38
    pablolinda
    Poziom 15  

    Taka myśl mi się jeszcze ostatnio wpadła do głowy czy jeśli piec jest wyżej zawieszony niż ta drabinka czy to może być przyczyną zapowietrzania się tego grzejnika?

  • #27 20 Paź 2013 16:20
    pablolinda
    Poziom 15  

    Zamontowałem w tym roku odpowietrznik automatyczny po prawo bo tego ręcznego nie mogłem wykręcić, ale efekty nie są jakoś bardzo zadowalające, tzn. w górnym obrębie drabinka jest nadal letnia, nie jest tak ciepła jak w dolnym zaznaczonym na zdjęciu. A z tego co wiem grzejniki zawsze bardziej są cieplejsze u góry niż u dołu. Co może być przyczyna takiego stanu rzeczy? Dodam że nigdy nie miałam grzejnika drabinki do tej pory to może drabinki zachowują się inaczej, jeśli tak to proszę uświadomcie mnie o tym i jakoś nie mam nawet gdzie tego sprawdzić czy porównać.

  • #28 01 Lis 2015 21:58
    jupi2012
    Poziom 1  

    Temat stary ale czy problem drabinki łazienkowej został rozwiązany?

  • #29 01 Lis 2015 23:17
    pablolinda
    Poziom 15  

    No nie tak w 100% ale chyba nie da się już nic z tym zrobić może związek ma wysokość zanotowania pieca albo to że nie jest on lekko po skosie tak aby powietrze zbierało się po jednej stronie a może gdzieś jest przytkany czymś u góry. Generalnie i tak grzeję farelką łazienkę przed prysznicem bo on u mnie i tak nie jest w stanie nagrzać łazienki z racji tego że mam za mały obieg więc piec często się wyłącza i grzejnik nie jest cały czas ciepły.

  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty