Schemat instalacji elektrycznej domu z podziałem PEN


Mam wielką prośbę do kolegów elektryków, odnośnie schematu instalacji domu, czy schemat jest poprawny.
Nie mam wielkiego doświadczenia, jakie zmiany proponujecie.
Warunki ZE:
- sieć t n-c moc przyłączeniowa 14 kw.
- wykonanie odcinka linii czterożyłowej od złącza pomiarowego do tablicy rozdzielczej budynku, gdzie należy wykonać uziemienie i rozdział przewodu.
- urządzenia ochrony b,c,d.
................
- zasilanie do domu to 4x10 Cu.
- dokładnie nie wiadomo jaki będzie piec do sauny.
- jakie zastosować ochronniki i czy je zabezpieczyć?
Za wszelkie porady będę wdzięczny.
W ramce zielonej zaznaczyłem przyłącz od ZE i jaki jest w nim rozłącznik.
Schemat instalacji elektrycznej domu z podziałem PEN

Helpful post? + +11
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
michalekk1
Level 24
Location: Warszawa
Joined: 11 Jul 2008
Posts: 773
Helped: 47
Post rating: 13
michalekk1
Level 24
Post#2 04 Apr 2011 21:30    

Re: schemat instalacji elektrycznej domu z podziałem PEN


Obrazek trochę większy by się przydał, gdyż nie da się tekstu odczytać (na upartego się da, ale dobrze byłoby lepszy mieć)

Jaka wartość zabezpieczenia przedlicznikowego?

Nie ma w przyszłości planów elektrycznej płyty w kuchni? Przydałoby się instalacje do tego położyć, żeby nie ryć potem po ścianach.

Jest jakiś konkretny powód odcięcia ochronnika wyłącznikiem nadprądowym C20? Pytanie stało się nieaktualne po przeczytaniu pytania autora dokładnie :oops:

Helpful post? + 0
Back to top
zigamor0
Level 9
Location: Rybnik
Joined: 25 Mar 2007
Posts: 44
Post rating: 12
zigamor0
Level 9
Post#3 04 Apr 2011 21:37  Topic author   

Re: schemat instalacji elektrycznej domu z podziałem PEN


zabezpieczenie przedlicznikowe 25A
zabezpieczenia oś 10A
gniazda 16A
piec.pralka, suszarka ,sauna gniazdo siły 16A
różnicowo - prądowy oś 25A 30ma
pozostałe 40A 30ma

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
karolq
Level 21
Location: Michów
Joined: 04 Nov 2006
Posts: 356
Helped: 34
Post rating: 10
karolq
Level 21
Post#4 04 Apr 2011 21:50    

Re: schemat instalacji elektrycznej domu z podziałem PEN


Po co ochronnik przewodu N skoro i tak jest listwa N połączona z PE bezpośrednio i do tego jeszcze zabezpieczenie ochronników C20A. To ochronniki mają chronić odbiory a nie zabezpieczenie ochronniki.

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
zigamor0
Level 9
Location: Rybnik
Joined: 25 Mar 2007
Posts: 44
Post rating: 12
zigamor0
Level 9
Post#5 04 Apr 2011 22:32  Topic author   

Re: schemat instalacji elektrycznej domu z podziałem PEN


Napisałem wcześnie ze nie jestem pewny jak to powinno być z tymi ochronnikami
W warunkach przyłączenia do sieci jest wpis ( urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej klasy b,c.d instalować poza złączem będącym
własnością ZE )
Atak poza tym są rożni producenci ochronników i niektóre ochronniki muszą być zabezpieczone ,a inne tego nie wymagają

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
marcinolesno
Level 14
Location: olesno
Joined: 22 Jun 2008
Posts: 166
Helped: 7
Post rating: 4
marcinolesno
Level 14
Post#6 04 Apr 2011 22:48    

Re: schemat instalacji elektrycznej domu z podziałem PEN


Zabezpieczenia ochronnika jak już Kolega wspomniał zależy od jego typu. Jednak jeśli nie jest ono wymagane, to warto przewidzieć czy ochronnik będzie miał wymienne wkładki. Jeśli nie to warto dać po drodze przynajmniej jakiś rozłącznik. Jest to o tyle dobre, że w razie zadziałania ochronnika mało kto ma od razu coś na podmianę, wtedy odłączamy ochronnik i możemy dalej "spokojnie" korzystać z instalacji. W przeciwnym wypadku, prąd zamiast do naszych odbiorników, ucieka sobie ładnie do ziemi... dalej wiemy co się dzieje.
Jeśli ochronnik będzie miał wymienne wkładki, to oszczędni zamiast montować rozłącznik mogą wyjąć uszkodzone wkładki.

Helpful post? + 0
Back to top
Miniax
Level 30
Location: Bielsko-Biała
Joined: 18 Dec 2007
Posts: 1319
Helped: 146
Post rating: 40
Miniax
Level 30
Post#7 04 Apr 2011 23:12    

Re: Schemat instalacji elektrycznej domu z podziałem PEN


Nie widzę sensu montowania wyłącznika RCD na obwody oświetleniowe.
Pamiętaj, że w Twoim wypadku wartość rezystancji uziemienia musi być mniejsza niż 10 Om.
Szynę PE powinieneś uziemić poprzez GSW.

Helpful post? + 0
Back to top
zigamor0
Level 9
Location: Rybnik
Joined: 25 Mar 2007
Posts: 44
Post rating: 12
zigamor0
Level 9
Post#8 05 Apr 2011 18:56  Topic author   

Re: Schemat instalacji elektrycznej domu z podziałem PEN


marcinolesno
Jaki typ ochronników mam twoim zdanie zastosować

Dodano po 5 [minuty]:

Miniax wrote:
Nie widzę sensu montowania wyłącznika RCD na obwody oświetleniowe.
Pamiętaj, że w Twoim wypadku wartość rezystancji uziemienia musi być mniejsza niż 10 Om.
Szynę PE powinieneś uziemić poprzez GSW.


Co do montowania wyłącznika RCD na obwody oświetlenia, to się z kolegą zgadzam , ale w tym wypadku w garażu będą lampy w obudowie metalowej ,i chyba raczej powinno być zastosowane RCD

Helpful post? + 0
Back to top
Miniax
Level 30
Location: Bielsko-Biała
Joined: 18 Dec 2007
Posts: 1319
Helped: 146
Post rating: 40
Miniax
Level 30
Post#9 05 Apr 2011 19:00    

Re: Schemat instalacji elektrycznej domu z podziałem PEN


zigamor0 wrote:


Co do montowania wyłącznika RCD na obwody oświetlenia, to się z kolegą zgadzam , ale w tym wypadku w garażu będą lampy w obudowie metalowej ,i chyba raczej powinno być zastosowane RCD


Od tego jest PE i SWZ.

Helpful post? + 0
Back to top
zigamor0
Level 9
Location: Rybnik
Joined: 25 Mar 2007
Posts: 44
Post rating: 12
zigamor0
Level 9
Post#10 05 Apr 2011 20:34  Topic author   

Re: Schemat instalacji elektrycznej domu z podziałem PEN


Miniax wrote:
zigamor0 wrote:


Co do montowania wyłącznika RCD na obwody oświetlenia, to się z kolegą zgadzam , ale w tym wypadku w garażu będą lampy w obudowie metalowej ,i chyba raczej powinno być zastosowane RCD


Od tego jest PE i SWZ.


schemat poprawiłem i dostosowałem do uwagi,czy w takim stanie instalacja jest do przyjęcia , dodam jeszcze, że jako uziom chcę zastosować bednarkę, i zakopać razem z kablem ,
Czy sama bednarka wystarczy,czy może połączyć ją na końcu z szpilką , na pewno będzie konieczny pomiarSchemat instalacji elektrycznej domu z podziałem PEN

Helpful post? + 0
Back to top
remik_l
Level 29
Location: Łódź
Joined: 11 Jun 2007
Posts: 1152
Helped: 144
Post rating: 66
remik_l
Level 29
Post#11 05 Apr 2011 20:46    

Re: Schemat instalacji elektrycznej domu z podziałem PEN


A może tak kolega trochę o mocach urządzeń, przekrojach przewodów by napisał i poczytał o zabezpieczeniach lampek kontrolnych i ochronie przeciwprzepięciowej ?

Helpful post? + 0
Back to top
zigamor0
Level 9
Location: Rybnik
Joined: 25 Mar 2007
Posts: 44
Post rating: 12
zigamor0
Level 9
Post#12 05 Apr 2011 22:13  Topic author   

Re: Schemat instalacji elektrycznej domu z podziałem PEN


remik_l wrote:
A może tak kolega trochę o mocach urządzeń, przekrojach przewodów by napisał i poczytał o zabezpieczeniach lampek kontrolnych i ochronie przeciwprzepięciowej ?

Kolega jest w błędzie jeżeli uważa że nie czytałem , jak każdy temat tak i
zabezpieczeniach lampek kontrolnych prowadzi do dyskusji, na forum stowarzyszenia elektryków polski jest poruszany ten problem,
cytat : (Takich lampek się nie zabezpiecza. Owszem można ale zwarcia w nich są rzadko spotykane.
Poza tym jest w niej rezystor, który najwyżej się spali przy zwarciu źródła światła.
Opinie są zbieżne.
Przekroje przewodów:
oświetlenie - 3x 1,5 ,gniazda - 3x 2,5 suszarka - 3x 2,5 suszarka - 3x 2,5
piec - 5x 2,5 sauna - 5x 4
połączenie w rozdzielnicy 4 mmm
pe-10mm Cu

Temat zamknięty.

Helpful post? + +1
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
Post new topic  This topic is locked     Main Page -> Forum Index -> Electronics Systems and Networks -> Beginners Electronics -> Schemat instalacji elektrycznej domu z podziałem PEN
Page 1 of 1

Similar topics to schemat instalacji elektrycznej domu z podziałem PEN

Schemat instalacji elektrycznej domu (33)
Wymiana instalacji elektrycznej w domu (5)
Remont instalacji elektrycznej w domu (31)
Uziemienie instalacji elektrycznej w domu (4)
Wymiana starej instalacji elektrycznej w domu (9)
Uprawnienia do robienia instalacji elektrycznej w domu (11)
Modernizacja instalacji elektrycznej w starym domu (7)
Brak uziemienia w instalacji elektrycznej domu (13)
Zmiany w projekcie instalacji elektrycznej domu (5)
wykonanie instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym (6)


Switch to mobile version Switch to version for desktops

Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Editors || Contact for companies || Contact

Page generation time: 0.11 seconds