Schemat instalacji elektrycznej domu z podziałem PEN


Mam wielką prośbę do kolegów elektryków, odnośnie schematu instalacji domu, czy schemat jest poprawny.
Nie mam wielkiego doświadczenia, jakie zmiany proponujecie.
Warunki ZE:
- sieć t n-c moc przyłączeniowa 14 kw.
- wykonanie odcinka linii czterożyłowej od złącza pomiarowego do tablicy rozdzielczej budynku, gdzie należy wykonać uziemienie i rozdział przewodu.
- urządzenia ochrony b,c,d.
................
- zasilanie do domu to 4x10 Cu.
- dokładnie nie wiadomo jaki będzie piec do sauny.
- jakie zastosować ochronniki i czy je zabezpieczyć?
Za wszelkie porady będę wdzięczny.
W ramce zielonej zaznaczyłem przyłącz od ZE i jaki jest w nim rozłącznik.
Schemat instalacji elektrycznej domu z podziałem PEN

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 04 Apr 2011 20:40   





Back to top
   
michalekk1
Poziom 19
Poziom 19


Joined: 11 Jul 2008
Posts: 749
Location: Warszawa

Post#2 04 Apr 2011 21:30   

Re: schemat instalacji elektrycznej domu z podziałem PEN


Obrazek trochę większy by się przydał, gdyż nie da się tekstu odczytać (na upartego się da, ale dobrze byłoby lepszy mieć)

Jaka wartość zabezpieczenia przedlicznikowego?

Nie ma w przyszłości planów elektrycznej płyty w kuchni? Przydałoby się instalacje do tego położyć, żeby nie ryć potem po ścianach.

Jest jakiś konkretny powód odcięcia ochronnika wyłącznikiem nadprądowym C20? Pytanie stało się nieaktualne po przeczytaniu pytania autora dokładnie Embarassed

Helpful message? + -

Back to top
   
zigamor0
Poziom 9
Poziom 9


Joined: 25 Mar 2007
Posts: 41
Location: Rybnik

Post#3 Post from the author of the topic 04 Apr 2011 21:37   

Re: schemat instalacji elektrycznej domu z podziałem PEN


zabezpieczenie przedlicznikowe 25A
zabezpieczenia oś 10A
gniazda 16A
piec.pralka, suszarka ,sauna gniazdo siły 16A
różnicowo - prądowy oś 25A 30ma
pozostałe 40A 30ma

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 04 Apr 2011 21:37   





Back to top
   
karolq
Poziom 16
Poziom 16


Joined: 04 Nov 2006
Posts: 308
Location: Wolica

Post#4 04 Apr 2011 21:50   

Re: schemat instalacji elektrycznej domu z podziałem PEN


Po co ochronnik przewodu N skoro i tak jest listwa N połączona z PE bezpośrednio i do tego jeszcze zabezpieczenie ochronników C20A. To ochronniki mają chronić odbiory a nie zabezpieczenie ochronniki.

Helpful message? + -

Back to top
   
zigamor0
Poziom 9
Poziom 9


Joined: 25 Mar 2007
Posts: 41
Location: Rybnik

Post#5 Post from the author of the topic 04 Apr 2011 22:32   

Re: schemat instalacji elektrycznej domu z podziałem PEN


Napisałem wcześnie ze nie jestem pewny jak to powinno być z tymi ochronnikami
W warunkach przyłączenia do sieci jest wpis ( urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej klasy b,c.d instalować poza złączem będącym
własnością ZE )
Atak poza tym są rożni producenci ochronników i niektóre ochronniki muszą być zabezpieczone ,a inne tego nie wymagają

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 04 Apr 2011 22:32   





Back to top
   
marcinolesno
Poziom 14
Poziom 14


Joined: 22 Jun 2008
Posts: 154
Location: olesno

Post#6 04 Apr 2011 22:48   

Re: schemat instalacji elektrycznej domu z podziałem PEN


Zabezpieczenia ochronnika jak już Kolega wspomniał zależy od jego typu. Jednak jeśli nie jest ono wymagane, to warto przewidzieć czy ochronnik będzie miał wymienne wkładki. Jeśli nie to warto dać po drodze przynajmniej jakiś rozłącznik. Jest to o tyle dobre, że w razie zadziałania ochronnika mało kto ma od razu coś na podmianę, wtedy odłączamy ochronnik i możemy dalej "spokojnie" korzystać z instalacji. W przeciwnym wypadku, prąd zamiast do naszych odbiorników, ucieka sobie ładnie do ziemi... dalej wiemy co się dzieje.
Jeśli ochronnik będzie miał wymienne wkładki, to oszczędni zamiast montować rozłącznik mogą wyjąć uszkodzone wkładki.

Helpful message? + -

Back to top
   
Miniax
Poziom 21
Poziom 21


Joined: 18 Dec 2007
Posts: 1272
Location: Bielsko-Biała

Post#7 04 Apr 2011 23:12   

Re: Schemat instalacji elektrycznej domu z podziałem PEN


Nie widzę sensu montowania wyłącznika RCD na obwody oświetleniowe.
Pamiętaj, że w Twoim wypadku wartość rezystancji uziemienia musi być mniejsza niż 10 Om.
Szynę PE powinieneś uziemić poprzez GSW.

Helpful message? + -

Back to top
   
zigamor0
Poziom 9
Poziom 9


Joined: 25 Mar 2007
Posts: 41
Location: Rybnik

Post#8 Post from the author of the topic 05 Apr 2011 18:56   

Re: Schemat instalacji elektrycznej domu z podziałem PEN


marcinolesno
Jaki typ ochronników mam twoim zdanie zastosować

Dodano po 5 [minuty]:

Miniax wrote:
Nie widzę sensu montowania wyłącznika RCD na obwody oświetleniowe.
Pamiętaj, że w Twoim wypadku wartość rezystancji uziemienia musi być mniejsza niż 10 Om.
Szynę PE powinieneś uziemić poprzez GSW.


Co do montowania wyłącznika RCD na obwody oświetlenia, to się z kolegą zgadzam , ale w tym wypadku w garażu będą lampy w obudowie metalowej ,i chyba raczej powinno być zastosowane RCD

Helpful message? + -

Back to top
   
Miniax
Poziom 21
Poziom 21


Joined: 18 Dec 2007
Posts: 1272
Location: Bielsko-Biała

Post#9 05 Apr 2011 19:00   

Re: Schemat instalacji elektrycznej domu z podziałem PEN


zigamor0 wrote:


Co do montowania wyłącznika RCD na obwody oświetlenia, to się z kolegą zgadzam , ale w tym wypadku w garażu będą lampy w obudowie metalowej ,i chyba raczej powinno być zastosowane RCD


Od tego jest PE i SWZ.

Helpful message? + -

Back to top
   
zigamor0
Poziom 9
Poziom 9


Joined: 25 Mar 2007
Posts: 41
Location: Rybnik

Post#10 Post from the author of the topic 05 Apr 2011 20:34   

Re: Schemat instalacji elektrycznej domu z podziałem PEN


Miniax wrote:
zigamor0 wrote:


Co do montowania wyłącznika RCD na obwody oświetlenia, to się z kolegą zgadzam , ale w tym wypadku w garażu będą lampy w obudowie metalowej ,i chyba raczej powinno być zastosowane RCD


Od tego jest PE i SWZ.


schemat poprawiłem i dostosowałem do uwagi,czy w takim stanie instalacja jest do przyjęcia , dodam jeszcze, że jako uziom chcę zastosować bednarkę, i zakopać razem z kablem ,
Czy sama bednarka wystarczy,czy może połączyć ją na końcu z szpilką , na pewno będzie konieczny pomiarSchemat instalacji elektrycznej domu z podziałem PEN

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 05 Apr 2011 20:34   





Back to top
   
remik_l
Poziom 20
Poziom 20


Joined: 11 Jun 2007
Posts: 1077
Location: Łódź

Post#11 05 Apr 2011 20:46   

Re: Schemat instalacji elektrycznej domu z podziałem PEN


A może tak kolega trochę o mocach urządzeń, przekrojach przewodów by napisał i poczytał o zabezpieczeniach lampek kontrolnych i ochronie przeciwprzepięciowej ?

Helpful message? + -

Back to top
   
zigamor0
Poziom 9
Poziom 9


Joined: 25 Mar 2007
Posts: 41
Location: Rybnik

Post#12 Post from the author of the topic 05 Apr 2011 22:13   

Re: Schemat instalacji elektrycznej domu z podziałem PEN


remik_l wrote:
A może tak kolega trochę o mocach urządzeń, przekrojach przewodów by napisał i poczytał o zabezpieczeniach lampek kontrolnych i ochronie przeciwprzepięciowej ?

Kolega jest w błędzie jeżeli uważa że nie czytałem , jak każdy temat tak i
zabezpieczeniach lampek kontrolnych prowadzi do dyskusji, na forum stowarzyszenia elektryków polski jest poruszany ten problem,
cytat : (Takich lampek się nie zabezpiecza. Owszem można ale zwarcia w nich są rzadko spotykane.
Poza tym jest w niej rezystor, który najwyżej się spali przy zwarciu źródła światła.
Opinie są zbieżne.
Przekroje przewodów:
oświetlenie - 3x 1,5 ,gniazda - 3x 2,5 suszarka - 3x 2,5 suszarka - 3x 2,5
piec - 5x 2,5 sauna - 5x 4
połączenie w rozdzielnicy 4 mmm
pe-10mm Cu

Temat zamknięty.

Helpful message? + -

Back to top
   
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Electronics Systems and Networks -> Beginners Electronics -> Schemat instalacji elektrycznej domu z podziałem PEN
Page 1 of 1
Similar topics
Schemat instalacji elektrycznej domu (33)
Wymiana instalacji elektrycznej w domu (5)
Remont instalacji elektrycznej w domu (31)
Uziemienie instalacji elektrycznej w domu (4)
Wymiana starej instalacji elektrycznej w domu (9)
Uprawnienia do robienia instalacji elektrycznej w domu (11)
Modernizacja instalacji elektrycznej w starym domu (7)
Brak uziemienia w instalacji elektrycznej domu (13)
Zmiany w projekcie instalacji elektrycznej domu (5)
wykonanie instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym (6)


Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Contact

Page generation time: 0.056 seconds

elektroda.pl topic RSS feed