  Strona Główna -> Forum elektroda.pl-> Elektryka Instalacje i Sieci -> Elektryka Początkujący ->Schemat instalacji elektrycznej domu z podziałem PEN Napisz nowy temat  Temat zablokowany. 
AutorSchowaj lewą kolumnę Wiadomość
zigamor0
Poziom 9
Poziom 9


Dołączył: 25 Mar 2007
Posty: 41
Miasto: Rybnik

zigamor0
Poziom 9
Post#1 Post autora tematu 04 Kwi 2011 20:40   

Schemat instalacji elektrycznej domu z podziałem PEN


Mam wielką prośbę do kolegów elektryków, odnośnie schematu instalacji domu, czy schemat jest poprawny.
Nie mam wielkiego doświadczenia, jakie zmiany proponujecie.
Warunki ZE:
- sieć t n-c moc przyłączeniowa 14 kw.
- wykonanie odcinka linii czterożyłowej od złącza pomiarowego do tablicy rozdzielczej budynku, gdzie należy wykonać uziemienie i rozdział przewodu.
- urządzenia ochrony b,c,d.
................
- zasilanie do domu to 4x10 Cu.
- dokładnie nie wiadomo jaki będzie piec do sauny.
- jakie zastosować ochronniki i czy je zabezpieczyć?
Za wszelkie porady będę wdzięczny.
W ramce zielonej zaznaczyłem przyłącz od ZE i jaki jest w nim rozłącznik.
Schemat instalacji elektrycznej domu z podziałem PEN

Czy wiadomość jest pomocna? + +10 -
Powrót do góry
Google


Google Adsense


Google


Powrót do góry
michalekk1
Poziom 19
Poziom 19


Dołączył: 11 Lip 2008
Posty: 744
Miasto: Warszawa

michalekk1
Poziom 19
Post#2 04 Kwi 2011 21:30   

Re: schemat instalacji elektrycznej domu z podziałem PEN


Obrazek trochę większy by się przydał, gdyż nie da się tekstu odczytać (na upartego się da, ale dobrze byłoby lepszy mieć)

Jaka wartość zabezpieczenia przedlicznikowego?

Nie ma w przyszłości planów elektrycznej płyty w kuchni? Przydałoby się instalacje do tego położyć, żeby nie ryć potem po ścianach.

Jest jakiś konkretny powód odcięcia ochronnika wyłącznikiem nadprądowym C20? Pytanie stało się nieaktualne po przeczytaniu pytania autora dokładnie Embarassed

Czy wiadomość jest pomocna? + 0 -
Powrót do góry
Google


Google Adsense


Google


Powrót do góry
zigamor0
Poziom 9
Poziom 9


Dołączył: 25 Mar 2007
Posty: 41
Miasto: Rybnik

zigamor0
Poziom 9
Post#3 Post autora tematu 04 Kwi 2011 21:37   

Re: schemat instalacji elektrycznej domu z podziałem PEN


zabezpieczenie przedlicznikowe 25A
zabezpieczenia oś 10A
gniazda 16A
piec.pralka, suszarka ,sauna gniazdo siły 16A
różnicowo - prądowy oś 25A 30ma
pozostałe 40A 30ma

Czy wiadomość jest pomocna? + 0 -
Powrót do góry
Google


Google Adsense


Google


Powrót do góry
karolq
Poziom 16
Poziom 16


Dołączył: 04 Lis 2006
Posty: 311
Miasto: Wolica

karolq
Poziom 16
Post#4 04 Kwi 2011 21:50   

Re: schemat instalacji elektrycznej domu z podziałem PEN


Po co ochronnik przewodu N skoro i tak jest listwa N połączona z PE bezpośrednio i do tego jeszcze zabezpieczenie ochronników C20A. To ochronniki mają chronić odbiory a nie zabezpieczenie ochronniki.

Czy wiadomość jest pomocna? + 0 -
Powrót do góry
Google


Google Adsense


Google


Powrót do góry
zigamor0
Poziom 9
Poziom 9


Dołączył: 25 Mar 2007
Posty: 41
Miasto: Rybnik

zigamor0
Poziom 9
Post#5 Post autora tematu 04 Kwi 2011 22:32   

Re: schemat instalacji elektrycznej domu z podziałem PEN


Napisałem wcześnie ze nie jestem pewny jak to powinno być z tymi ochronnikami
W warunkach przyłączenia do sieci jest wpis ( urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej klasy b,c.d instalować poza złączem będącym
własnością ZE )
Atak poza tym są rożni producenci ochronników i niektóre ochronniki muszą być zabezpieczone ,a inne tego nie wymagają

Czy wiadomość jest pomocna? + 0 -
Powrót do góry
marcinolesno
Poziom 14
Poziom 14


Dołączył: 22 Cze 2008
Posty: 153
Miasto: olesno

marcinolesno
Poziom 14
Post#6 04 Kwi 2011 22:48   

Re: schemat instalacji elektrycznej domu z podziałem PEN


Zabezpieczenia ochronnika jak już Kolega wspomniał zależy od jego typu. Jednak jeśli nie jest ono wymagane, to warto przewidzieć czy ochronnik będzie miał wymienne wkładki. Jeśli nie to warto dać po drodze przynajmniej jakiś rozłącznik. Jest to o tyle dobre, że w razie zadziałania ochronnika mało kto ma od razu coś na podmianę, wtedy odłączamy ochronnik i możemy dalej "spokojnie" korzystać z instalacji. W przeciwnym wypadku, prąd zamiast do naszych odbiorników, ucieka sobie ładnie do ziemi... dalej wiemy co się dzieje.
Jeśli ochronnik będzie miał wymienne wkładki, to oszczędni zamiast montować rozłącznik mogą wyjąć uszkodzone wkładki.

Czy wiadomość jest pomocna? + 0 -
Powrót do góry
Google


Google Adsense


Google


Powrót do góry
Miniax
Poziom 21
Poziom 21


Dołączył: 18 Gru 2007
Posty: 1273
Miasto: Bielsko-Biała

Miniax
Poziom 21
Post#7 04 Kwi 2011 23:12   

Re: Schemat instalacji elektrycznej domu z podziałem PEN


Nie widzę sensu montowania wyłącznika RCD na obwody oświetleniowe.
Pamiętaj, że w Twoim wypadku wartość rezystancji uziemienia musi być mniejsza niż 10 Om.
Szynę PE powinieneś uziemić poprzez GSW.

Czy wiadomość jest pomocna? + 0 -
Powrót do góry
zigamor0
Poziom 9
Poziom 9


Dołączył: 25 Mar 2007
Posty: 41
Miasto: Rybnik

zigamor0
Poziom 9
Post#8 Post autora tematu 05 Kwi 2011 18:56   

Re: Schemat instalacji elektrycznej domu z podziałem PEN


marcinolesno
Jaki typ ochronników mam twoim zdanie zastosować

Dodano po 5 [minuty]:

Miniax napisał:
Nie widzę sensu montowania wyłącznika RCD na obwody oświetleniowe.
Pamiętaj, że w Twoim wypadku wartość rezystancji uziemienia musi być mniejsza niż 10 Om.
Szynę PE powinieneś uziemić poprzez GSW.


Co do montowania wyłącznika RCD na obwody oświetlenia, to się z kolegą zgadzam , ale w tym wypadku w garażu będą lampy w obudowie metalowej ,i chyba raczej powinno być zastosowane RCD

Czy wiadomość jest pomocna? + 0 -
Powrót do góry
Miniax
Poziom 21
Poziom 21


Dołączył: 18 Gru 2007
Posty: 1273
Miasto: Bielsko-Biała

Miniax
Poziom 21
Post#9 05 Kwi 2011 19:00   

Re: Schemat instalacji elektrycznej domu z podziałem PEN


zigamor0 napisał:


Co do montowania wyłącznika RCD na obwody oświetlenia, to się z kolegą zgadzam , ale w tym wypadku w garażu będą lampy w obudowie metalowej ,i chyba raczej powinno być zastosowane RCD


Od tego jest PE i SWZ.

Czy wiadomość jest pomocna? + 0 -
Powrót do góry
zigamor0
Poziom 9
Poziom 9


Dołączył: 25 Mar 2007
Posty: 41
Miasto: Rybnik

zigamor0
Poziom 9
Post#10 Post autora tematu 05 Kwi 2011 20:34   

Re: Schemat instalacji elektrycznej domu z podziałem PEN


Miniax napisał:
zigamor0 napisał:


Co do montowania wyłącznika RCD na obwody oświetlenia, to się z kolegą zgadzam , ale w tym wypadku w garażu będą lampy w obudowie metalowej ,i chyba raczej powinno być zastosowane RCD


Od tego jest PE i SWZ.


schemat poprawiłem i dostosowałem do uwagi,czy w takim stanie instalacja jest do przyjęcia , dodam jeszcze, że jako uziom chcę zastosować bednarkę, i zakopać razem z kablem ,
Czy sama bednarka wystarczy,czy może połączyć ją na końcu z szpilką , na pewno będzie konieczny pomiarSchemat instalacji elektrycznej domu z podziałem PEN

Czy wiadomość jest pomocna? + 0 -
Powrót do góry
remik_l
Poziom 20
Poziom 20


Dołączył: 11 Cze 2007
Posty: 1088
Miasto: Łódź

remik_l
Poziom 20
Post#11 05 Kwi 2011 20:46   

Re: Schemat instalacji elektrycznej domu z podziałem PEN


A może tak kolega trochę o mocach urządzeń, przekrojach przewodów by napisał i poczytał o zabezpieczeniach lampek kontrolnych i ochronie przeciwprzepięciowej ?

Czy wiadomość jest pomocna? + 0 -
Powrót do góry
zigamor0
Poziom 9
Poziom 9


Dołączył: 25 Mar 2007
Posty: 41
Miasto: Rybnik

zigamor0
Poziom 9
Post#12 Post autora tematu 05 Kwi 2011 22:13   

Re: Schemat instalacji elektrycznej domu z podziałem PEN


remik_l napisał:
A może tak kolega trochę o mocach urządzeń, przekrojach przewodów by napisał i poczytał o zabezpieczeniach lampek kontrolnych i ochronie przeciwprzepięciowej ?

Kolega jest w błędzie jeżeli uważa że nie czytałem , jak każdy temat tak i
zabezpieczeniach lampek kontrolnych prowadzi do dyskusji, na forum stowarzyszenia elektryków polski jest poruszany ten problem,
cytat : (Takich lampek się nie zabezpiecza. Owszem można ale zwarcia w nich są rzadko spotykane.
Poza tym jest w niej rezystor, który najwyżej się spali przy zwarciu źródła światła.
Opinie są zbieżne.
Przekroje przewodów:
oświetlenie - 3x 1,5 ,gniazda - 3x 2,5 suszarka - 3x 2,5 suszarka - 3x 2,5
piec - 5x 2,5 sauna - 5x 4
połączenie w rozdzielnicy 4 mmm
pe-10mm Cu

Temat zamknięty.

Czy wiadomość jest pomocna? + +1 -
Powrót do góry
Napisz nowy temat  Temat zablokowany.     Strona Główna -> Forum elektroda.pl-> Elektryka Instalacje i Sieci -> Elektryka Początkujący -> Schemat instalacji elektrycznej domu z podziałem PEN
Strona 1 z 1
Podobne tematy
Schemat instalacji elektrycznej domu (33)
Wymiana instalacji elektrycznej w domu (5)
Remont instalacji elektrycznej w domu (31)
Uziemienie instalacji elektrycznej w domu (4)
Wymiana starej instalacji elektrycznej w domu (9)
Uprawnienia do robienia instalacji elektrycznej w domu (11)
Modernizacja instalacji elektrycznej w starym domu (7)
Brak uziemienia w instalacji elektrycznej domu (13)
Zmiany w projekcie instalacji elektrycznej domu (5)
wykonanie instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym (6)



Administrator || Moderatorzy || Regulamin forum || Regulamin ogólny || Informacja o cookies || Kontakt

Page generation time: 0.09 seconds

elektroda.pl temat RSS