Post#1 Post from the author of the topic 16 May 2011 21:44   

Jak skorzystać z migającego LEDa w liczniku elektrycznym?


Przyszło mi do głowy, że można by skorzystać z migającego wskaźnika zużycia energii, jaki jest obecny we współczesnych licznikach elektrycznych. Potrzebny byłby jakiś fotodetektor, i coś co zapisywałoby te impulsy, ew. przekazywało je od razu do komputera, a potem kawałek programu do analiz i wykresów.
Niestety, nie jestem elektronikiem, więc sam nie podejmę się realizacji, ale może już ktoś to zrobił, i może wymyślam koło...
Co Wy na to?

BTW Czy zakład energetyczny mógłby protestować? Chyba nie... w końcu można by te impulsy zbierać z daleka (a z użyciem odpowiedniego układu optycznego nawet z bardzo daleka ;)).
Back to top
   
gts1991
Poziom 21
Poziom 21


Joined: 14 Oct 2006
Posts: 1466
Location: Mława

Post#2 16 May 2011 21:47   

Re: Jak skorzystać z migającego LEDa w liczniku elektrycznym?


Jak masz licznik elektroniczny z LCD to masz złącze rs232 optyczne tam :)
Jak kolegę interesuje pomiar prądu polecam lekture z zanim zrobisz coś głupiego i drogiego :P
http://jarv.org/pwrmon.shtml
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1347016&highlight=pcf8591&sid=e1e347a9fca6944a6bc1fb10f6ae6510
Back to top
   
pio400
Poziom 7
Poziom 7


Joined: 19 Jul 2008
Posts: 22
Location: Sieradz

Post#3 16 May 2011 22:47   

Re: Jak skorzystać z migającego LEDa w liczniku elektrycznym?


Każda ingerencja w układ pomiarowy jest nielegalna i wiąże się nawet ,w ostateczności do rozwiązania umowy z ZE,gdyż licznik jest własnością ZE , a odbiorca jest tylko dzierżawcą.
Back to top
   
Wojtek11
Poziom 5
Poziom 5


Joined: 17 Aug 2004
Posts: 12

Post#4 Post from the author of the topic 16 May 2011 23:11   

Re: Jak skorzystać z migającego LEDa w liczniku elektrycznym?


no właśnie idea jest, żeby nie przez rs, i nie doczepiać niczego - tylko odbiór mrugnięć diodki, żeby nikt nie mógł się czepiać, że "Każda ingerencja w układ pomiarowy jest nielegalna i wiąże się nawet ,w ostateczności do rozwiązania umowy z ZE,gdyż licznik jest własnością ZE , a odbiorca jest tylko dzierżawcom ."
Nic nie wysyłam do licznika, nic nie podłączam w ogóle do sieci elektrycznej - tylko zliczam mrugnięcia. Np. żeby łatwo takim licznikiem określić ile mnie kosztuje zagotowanie 1,5l wody w czajniku, albo napełnienie oczka własną pompą.
Back to top
   
andy127
Poziom 21
Poziom 21


Joined: 04 May 2006
Posts: 1165
Location: Koziegłowy JO82LK

Post#5 16 May 2011 23:43   

Re: Jak skorzystać z migającego LEDa w liczniku elektrycznym?


Witam.
Mrugająca dioda jest odpowiednikiem kreski na tarczy w starych licznikach. Masz prawo na nią patrzeć i liczyć impulsy. A jak Ci się znudzi patrzenie to możesz poprosić jakiś fotoelement aby to robił za Ciebie. I nie będzie to nielegalne (brak ingerencji w układ pomiarowy).
Pomysł dobry.
Andrzej
Back to top
   
Joker.
Poziom 20
Poziom 20


Joined: 01 Sep 2004
Posts: 1043
Location: Tarnów

Post#6 16 May 2011 23:50   

Re: Jak skorzystać z migającego LEDa w liczniku elektrycznym?


Ja bym nie kombinował tak. Są prostsze metody sprawdzenia ile będzie kosztowało zagotowanie wody.
Na przykład taki najtańszy licznik energii, w którym ustawiasz cenę kWh i on to zlicza. I nie potrzeba komputera.
Jak skorzystać z migającego LEDa w liczniku elektrycznym?
Back to top
   
Wojtek11
Poziom 5
Poziom 5


Joined: 17 Aug 2004
Posts: 12

Post#7 Post from the author of the topic 17 May 2011 00:58   

Re: Jak skorzystać z migającego LEDa w liczniku elektrycznym?


Wiem, wiem, ale:
1. mało ambitne :)
2. może mieć "inny pogląd" nt. moc pozorna vs. moc czynna (w prostszych rozwiązaniach) niż licznik na ścianie
3. nie pomoże odpowiedzieć na pytanie "Czy na pewno potrzebuję tych 20kW mocy przyłącza?"
4. ciężko tego użyć przy odbiornikach trójfazowych/dużej mocy
Back to top
   
Google

Google Adsense


Post# Post from the author of the topic 17 May 2011 00:58   





Back to top
   
Kuba_eM
Poziom 18
Poziom 18


Joined: 26 Sep 2002
Posts: 560
Location: Mińsk Maz.

Post#8 17 May 2011 08:18   

Re: Jak skorzystać z migającego LEDa w liczniku elektrycznym?


Hej Wojtek11,
Możesz to robić bez najmniejszego problemu. Poprzez diodę nie przeprogramujesz licznika - odczyt impulsów z diody LED licznika to nie "nielegalna ingerencja w układ pomiarowy".
W sieci jest wiele przykładów realizacji tego, co chcesz zrobić, dwa przykłady:
http://www.txrx.org.uk/energy/
http://openenergymonitor.org/emon/node/79
(drugi do wyjść impulsowych, ala można przerobić na optoelementy)
i wiele, wiele innych.
Back to top
   
pio400
Poziom 7
Poziom 7


Joined: 19 Jul 2008
Posts: 22
Location: Sieradz

Post#9 17 May 2011 11:20   

Re: Jak skorzystać z migającego LEDa w liczniku elektrycznym?


Proszę sobie przeczytać umowę szczegółową z ZE o układzie pomiarowym,to wszystko wyjaśni o ingerencji w układ pomiarowy.
Back to top
   
zbich70
Poziom 19
Poziom 19


Joined: 11 Sep 2010
Posts: 667
Location: CBR

Post#10 17 May 2011 16:45   

Re: Jak skorzystać z migającego LEDa w liczniku elektrycznym?


pio400 wrote:
Proszę sobie przeczytać umowę szczegółową z ZE o układzie pomiarowym,to wszystko wyjaśni o ingerencji w układ pomiarowy.

To może kolega podrzuci jakiś link i wskaże konkretny zapis. Najbardziej ciekawi mnie definicja ingerencji w układ pomiarowy, w szczególności zapis mówiący, że przyklejenie do licznika taśmą samoprzylepną fotodiody jest niedozwoloną ingerencją.
Back to top
   
gts1991
Poziom 21
Poziom 21


Joined: 14 Oct 2006
Posts: 1466
Location: Mława

Post#11 17 May 2011 16:49   

Re: Jak skorzystać z migającego LEDa w liczniku elektrycznym?


zbich70 wrote:
pio400 wrote:
Proszę sobie przeczytać umowę szczegółową z ZE o układzie pomiarowym,to wszystko wyjaśni o ingerencji w układ pomiarowy.

To może kolega podrzuci jakiś link i wskaże konkretny zapis. Najbardziej ciekawi mnie definicja ingerencji w układ pomiarowy, w szczególności zapis mówiący, że przyklejenie do licznika taśmą samoprzylepną fotodiody jest niedozwoloną ingerencją.

Uwierz mi w ZE są wyjątkowo upiedliwi ludzie co 30 lat robią to samo i mają wybujało wyobraźnie co będzie skutkowało że do wszystkiego się przyczepią :)
Back to top
   
Google

Google Adsense


Post# 17 May 2011 16:49   





Back to top
   
retrofood
Poziom 25
Poziom 25


Joined: 26 Oct 2006
Posts: 8332
Location: Stalowa Wola

Post#12 17 May 2011 17:02   

Re: Jak skorzystać z migającego LEDa w liczniku elektrycznym?


gts1991 wrote:

Uwierz mi w ZE są wyjątkowo upiedliwi ludzie co 30 lat robią to samo i mają wybujało wyobraźnie co będzie skutkowało że do wszystkiego się przyczepią :)


Tyle, że to nie ZE i jego najbardziej nawet upierdliwi pracownicy są twórcami prawa w Polsce. Po to ZE zakłada plomby w odpowiednie miejsca, że wszystko, co nie jest ich naruszeniem, nie jest i nie może być uznane za naruszenie prawa.
Back to top
   
Google

Google Adsense


Post# 17 May 2011 17:02   





Back to top
   
masonry
Poziom 16
Poziom 16


Joined: 14 Apr 2011
Posts: 319
Location: Szczecin

Post#13 17 May 2011 17:55   

Re: Jak skorzystać z migającego LEDa w liczniku elektrycznym?


Nie do końca kolego retrofood masz rację.
Gdyby tak było to zrobienie dziury w obudowie licznika i hamowanie tarczy szpilką nie mogłoby być ścigane przez ZE, rozłupanie obudowy też pod warunkiem że plomby są nie naruszone. Ingerencja polem magnetycznym też była by niekaralna. Plomby to jedno a ingerencja w układ pomiarowy to druga sprawa.
Nie dozwolone są jakiekolwiek działania powodujące fałszowanie wyniku pomiaru, nie zależnie od metody.
Oczywiście sczytywanie mrugnięć diody do działań niedozwolonych nie należy. Jednak jak się trafi na niedouczonego fachowca z ZE to na pewno trzeba będzie się tłumaczyć.
Back to top
   
retrofood
Poziom 25
Poziom 25


Joined: 26 Oct 2006
Posts: 8332
Location: Stalowa Wola

Post#14 17 May 2011 18:11   

Re: Jak skorzystać z migającego LEDa w liczniku elektrycznym?


masonry wrote:
Plomby to jedno a ingerencja w układ pomiarowy to druga sprawa.


Oczywiście, że masz rację. Ja pod pojęciem plomb miałem właśnie na myśli wszystko to, co pozostaje poza możliwością oddziaływania na licznik, a ściślej na jego wskazania. Na pewno właśnie nie jest nim zbliżona fotodioda, gdyż jest elementem biernym w stosunku do licznika. A poza tym nie demonizujmy pracowników ZE. Są różni, bo wszędzie są różni ludzie. Ale większość z nich pewnie rozumuje normalnie.
A tak na marginesie, w tych licznikach, z którymi ja miałem do czynienia, producenci przewidzieli możliwość eksportu poza licznik jego wskazań (bez możliwości wpływu użytkownika na ich wielkość). I kompletnie nie rozumiem, dlaczego ZE nie chce tego udostępnić. Ba, udaje nawet że tego nie ma.
Back to top
   
gts1991
Poziom 21
Poziom 21


Joined: 14 Oct 2006
Posts: 1466
Location: Mława

Post#15 17 May 2011 18:14   

Re: Jak skorzystać z migającego LEDa w liczniku elektrycznym?


retrofood wrote:
masonry wrote:
Plomby to jedno a ingerencja w układ pomiarowy to druga sprawa.


Oczywiście, że masz rację. Ja pod pojęciem plomb miałem właśnie na myśli wszystko to, co pozostaje poza możliwością oddziaływania na licznik, a ściślej na jego wskazania. Na pewno właśnie nie jest nim zbliżona fotodioda, gdyż jest elementem biernym w stosunku do licznika. A poza tym nie demonizujmy pracowników ZE. Są różni, bo wszędzie są różni ludzie. Ale większość z nich pewnie rozumuje normalnie.
A tak na marginesie, w tych licznikach, z którymi ja miałem do czynienia, producenci przewidzieli możliwość eksportu poza licznik jego wskazań (bez możliwości wpływu użytkownika na ich wielkość). I kompletnie nie rozumiem, dlaczego ZE nie chce tego udostępnić. Ba, udaje nawet że tego nie ma.

Przez optykę można się podłączyć rs232 . A marzy mi się przez rs485 w liczniku :P
Back to top
   
=Grzegorz=
Poziom 17
Poziom 17


Joined: 30 Oct 2005
Posts: 387

Post#16 17 May 2011 18:33   

Re: Jak skorzystać z migającego LEDa w liczniku elektrycznym?


Za dwieście coś złotych jest na allegro kompletny fabryczny bezprzewodowy monitor poboru energii, wpina się czujnik za licznik, zdalnie można analizować ilość energii pobieranej przez cały dom w dowolnej chwili.
(hasło do allegro: MONITOR ENERGII)

Strona producenta http://www.theowl.com/index.php?page=about-owl


Po co kombinować z jakimiś diodami.
Back to top
   
retrofood
Poziom 25
Poziom 25


Joined: 26 Oct 2006
Posts: 8332
Location: Stalowa Wola

Post#17 17 May 2011 18:49   

Re: Jak skorzystać z migającego LEDa w liczniku elektrycznym?


=Grzegorz= wrote:

Po co kombinować z jakimiś diodami.


Gdybyś czytał wątek o elektrowniach wiatrowych, to wiedziałbyś, że wielu ludzi poświęci mnóstwo dni i tygodni własnej pracy, oraz tysiące złotych po to tylko, aby uzyskać dwa razy w roku moc 1,5 kW z wiatraka, własnoręcznie zbudowanego.
Więc nie pytaj po co kombinacje z jakimiś diodami.
Back to top
   
zbich70
Poziom 19
Poziom 19


Joined: 11 Sep 2010
Posts: 667
Location: CBR

Post#18 17 May 2011 19:48   

Re: Jak skorzystać z migającego LEDa w liczniku elektrycznym?


retrofood wrote:
A tak na marginesie, w tych licznikach, z którymi ja miałem do czynienia, producenci przewidzieli możliwość eksportu poza licznik jego wskazań (bez możliwości wpływu użytkownika na ich wielkość). I kompletnie nie rozumiem, dlaczego ZE nie chce tego udostępnić. Ba, udaje nawet że tego nie ma.

A jaki interes ma ZE w tym żeby to udostępniać?
Back to top
   
gts1991
Poziom 21
Poziom 21


Joined: 14 Oct 2006
Posts: 1466
Location: Mława

Post#19 17 May 2011 19:54   

Re: Jak skorzystać z migającego LEDa w liczniku elektrycznym?


zbich70 wrote:
retrofood wrote:
A tak na marginesie, w tych licznikach, z którymi ja miałem do czynienia, producenci przewidzieli możliwość eksportu poza licznik jego wskazań (bez możliwości wpływu użytkownika na ich wielkość). I kompletnie nie rozumiem, dlaczego ZE nie chce tego udostępnić. Ba, udaje nawet że tego nie ma.

A jaki interes ma ZE w tym żeby to udostępniać?

Klienta żeby mogli widzieć ile zużywają prądu i robić ładne wykresu poboru mocy :)
Back to top
   
retrofood
Poziom 25
Poziom 25


Joined: 26 Oct 2006
Posts: 8332
Location: Stalowa Wola

Post#20 17 May 2011 20:16   

Re: Jak skorzystać z migającego LEDa w liczniku elektrycznym?


gts1991 wrote:

Klienta żeby mogli widzieć ile zużywają prądu i robić ładne wykresu poboru mocy :)


To wcale nie takie śmieszna. Miałem klienta (mały zakład przemysłowy) któremu nie chcieli udostępnić odczytów chwilowych, tylko wystawiali faktury. Przede wszystkim chodziło o energię bierną. Dopiero jak postraszył ich sądem, to udostępnili wydruk i po jego analizie można było rozsądnie zaprojektować kompensację energii biernej. Ładne kilkaset złotych miesięcznie mniej.

Dodano po 1 [minuty]:

zbich70 wrote:

A jaki interes ma ZE w tym żeby to udostępniać?


Monopolista nigdy nie będzie miał interesu. Ale to klient ma interes, żeby wiedzieć.
Back to top
   
gts1991
Poziom 21
Poziom 21


Joined: 14 Oct 2006
Posts: 1466
Location: Mława

Post#21 17 May 2011 20:19   

Re: Jak skorzystać z migającego LEDa w liczniku elektrycznym?


Wiem ale tutaj mówimy o zastosowaniach bardziej domowych.
O Cos fi to można książki pisać i układach mocy biernej w przemyśle ;)
Back to top
   
=Grzegorz=
Poziom 17
Poziom 17


Joined: 30 Oct 2005
Posts: 387

Post#22 17 May 2011 20:23   

Re: Jak skorzystać z migającego LEDa w liczniku elektrycznym?


Quote:
Gdybyś czytał wątek o elektrowniach wiatrowych, to wiedziałbyś, że wielu ludzi poświęci mnóstwo...

Elektrownia wiatrowa? to zupełnie nietrafna analogia, sam zbudowałem radio zasilane ze zbędnego panelu słonecznego by cieszyć się darmowym słuchaniem.

Co do tajemniczego softu którego jakoby ZE nie udostępnia to również nie masz racji, pisałem już kiedyś o tym. W ciągu ostatnich 2 lat montowaliśmy z 10 typów liczników rożnych producentów, producent dostarcza nam soft do parametryzacji wg naszych potrzeb. Taki soft monitorujący owszem to pikuś dla producenta ale ZE musiało by go zamówić i zapłacić a tego nie zrobi bo po co. W programach z których korzysta ZE są WBUDOWANE funkcje do monitorowania ONLINE i nie da się ich wydzielić. BTW z drugiej strony nie było by dużym problemem przy programowaniu licznika wrzucić na wyświetlacz LCD dodatkowe wskazania jak moc chwilową prądy itp

Ponadto producent w niektórych przypadkach udostępnia/sprzedaje odbiorcy taki soft monitorujący (np POZYTON i pakiet TWÓJ LICZNIK Z GŁOWICĄ w komplecie za ~400zł).

Jeżeli chcesz odczytywać sobie dane z licznika elektronicznego to nie ma problemu: napisz do producenta licznika który posiadasz że chcesz taki soft, zamów zapłać za niego a nie psiocz na ZE :).
Back to top
   
retrofood
Poziom 25
Poziom 25


Joined: 26 Oct 2006
Posts: 8332
Location: Stalowa Wola

Post#23 17 May 2011 20:40   

Re: Jak skorzystać z migającego LEDa w liczniku elektrycznym?


=Grzegorz= wrote:
Quote:
Gdybyś czytał wątek o elektrowniach wiatrowych, to wiedziałbyś, że wielu ludzi poświęci mnóstwo...

Elektrownia wiatrowa? to zupełnie nietrafna analogia, sam zbudowałem radio zasilane ze zbędnego panelu słonecznego by cieszyć się darmowym słuchaniem.

Co do tajemniczego softu którego jakoby ZE nie udostępnia to również nie masz racji, pisałem już kiedyś o tym. W ciągu ostatnich 2 lat montowaliśmy z 10 typów liczników rożnych producentów, producent dostarcza nam soft do parametryzacji wg naszych potrzeb. Taki soft monitorujący owszem to pikuś dla producenta ale ZE musiało by go zamówić i zapłacić a tego nie zrobi bo po co. W programach z których korzysta ZE są WBUDOWANE funkcje do monitorowania ONLINE i nie da się ich wydzielić. BTW z drugiej strony nie było by dużym problemem przy programowaniu licznika wrzucić na wyświetlacz LCD dodatkowe wskazania jak moc chwilową prądy itp

Ponadto producent w niektórych przypadkach udostępnia/sprzedaje odbiorcy taki soft monitorujący (np POZYTON i pakiet TWÓJ LICZNIK Z GŁOWICĄ w komplecie za ~400zł).

Jeżeli chcesz odczytywać sobie dane z licznika elektronicznego to nie ma problemu: napisz do producenta licznika który posiadasz że chcesz taki soft, zamów zapłać za niego a nie psiocz na ZE :).


Mam wrażenie że mnie nie zrozumiałeś.
1. O wiatrakach napisałem tak, jak napisałbym o wędkarzach, którzy godzinami siedzą nad wodą, a potem złowione ryby wypuszczają do wody. Nie ma sensu pytać po co tracą czas.
2. "Jakoby nie udostępnia... " Nie "jakoby" bo nie udostępnia! Nie wiem, czy zawsze. Spotkałem się z kilkoma przypadkami i to wiem. Reszty nie uogólniam.
3. A o psioczeniu...
Kolego, jestem klientem i nabywcą towaru (energii) i mam prawo wiedzieć na bieżąco, co dostaję; jaki ten towar jest. I nie opowiadaj mi bajek, że ja psioczę na ZE. Niech ZE zacznie się wreszcie zachowywać jak normalny Sprzedawca, a nie jak socjalistyczny kacyk w czasach Gierka, to i psioczył nikt nie będzie.
Jak mi ZE nie chce udostępnić możliwości kontroli zużycia towaru na bieżąco, to niech mi da stary licznik i se będę patrzył jak się kółko kręci.
Back to top
   
zbich70
Poziom 19
Poziom 19


Joined: 11 Sep 2010
Posts: 667
Location: CBR

Post#24 17 May 2011 20:57   

Re: Jak skorzystać z migającego LEDa w liczniku elektrycznym?


retrofood wrote:
Jak mi ZE nie chce udostępnić możliwości kontroli zużycia towaru na bieżąco, to niech mi da stary licznik i se będę patrzył jak się kółko kręci.

No zaraz, czyli jak był stary licznik tarczowy to liczenie obrotów tarczy Ci nie przeszkadzało, ale liczenie impulsów diody jest problemem???
Back to top
   
kkas12
Poziom 22
Poziom 22


Joined: 03 Jan 2010
Posts: 2261
Location: Oborniki Śl, Dublin

Post#25 17 May 2011 21:11   

Re: Jak skorzystać z migającego LEDa w liczniku elektrycznym?


Witam!

Panowie "obrońcy" starego energetycznego porządku zastanówcie się czego a może kogo bronicie.
Nowe puka do drzwi czy sobie z tego zdajecie sprawę czy nie. Jeżeli nie to tym gorzej dla was.
Smart metering gwarantuje to o czym koledzy piszą a skostniali energetycy i ich zwolennicy nie potrafią dziś zrozumieć.

Najpierw podejrzewali wszystkich o niecne czyny i nakazali wynosić urządzenia pomiarowe nie tylko na zewnątrz budynków, ale nawet na ulicę. Oczywiście płacił i płaci za to nabywca energii.
Jutro okaże się, że to za co zapłacił wczoraj i dziś działa na jego niekorzyść a dodatkowo zapłaci jeszcze za nowy licznik umożliwiający komunikację w dwóch kierunkach.
Tylko co mu po tej nowości oddalonej od domu,
To tak jakby telefon znajdował się w ogrodzeniu posesji.

A gdy nie daj Boże okaże się iż długotrwałe niskie temperatury w okresie zimowym będą niekorzystnie wpływały na działanie licznika to każdy użytkownik zostanie pewnie zobligowany do zamontowania na własny koszt grzałki za której pracę oczywiście również zapłaci.
Back to top
   
zbich70
Poziom 19
Poziom 19


Joined: 11 Sep 2010
Posts: 667
Location: CBR

Post#26 17 May 2011 21:27   

Re: Jak skorzystać z migającego LEDa w liczniku elektrycznym?


kkas12 wrote:
To tak jakby telefon znajdował się w ogrodzeniu posesji.

To akurat niefortunne porównanie - gniazdko też masz na granicy posesji? Zwróć uwagę gdzie znajdują się urządzenia pomiarowe operatorów telekomunikacyjnych - w domu, na klatce, w ogrodzeniu czy jeszcze dalej? Wiesz w ogóle gdzie się znajdują? Ale Ci to nie przeszkadza?

PS. Nikogo i niczego nie bronię. O dostawcach energii mam akurat wyrobione zdanie i nie jest ono zbyt przychylne. Mimo to jednak stram sie być choć trochę obiektywny.
Back to top
   
Google

Google Adsense


Post# 17 May 2011 21:27   





Back to top
   
retrofood
Poziom 25
Poziom 25


Joined: 26 Oct 2006
Posts: 8332
Location: Stalowa Wola

Post#27 17 May 2011 21:32   

Re: Jak skorzystać z migającego LEDa w liczniku elektrycznym?


zbich70 wrote:
retrofood wrote:
Jak mi ZE nie chce udostępnić możliwości kontroli zużycia towaru na bieżąco, to niech mi da stary licznik i se będę patrzył jak się kółko kręci.

No zaraz, czyli jak był stary licznik tarczowy to liczenie obrotów tarczy Ci nie przeszkadzało, ale liczenie impulsów diody jest problemem???


Zaraz, zaraz, z czego wyciągnąłeś taki wniosek?
Back to top
   
pio400
Poziom 7
Poziom 7


Joined: 19 Jul 2008
Posts: 22
Location: Sieradz

Post#28 17 May 2011 21:40   

Re: Jak skorzystać z migającego LEDa w liczniku elektrycznym?


Najlepszym sposobem, żeby ZE się nie d..., to można sobie zakupić podobny licznik, zamontować go za pomiarem ZE i po sprawie.
Back to top
   
kkas12
Poziom 22
Poziom 22


Joined: 03 Jan 2010
Posts: 2261
Location: Oborniki Śl, Dublin

Post#29 17 May 2011 21:48   

Re: Jak skorzystać z migającego LEDa w liczniku elektrycznym?


zbich70 wrote:
kkas12 wrote:
To tak jakby telefon znajdował się w ogrodzeniu posesji.

To akurat niefortunne porównanie - gniazdko też masz na granicy posesji? Zwróć uwagę gdzie znajdują się urządzenia pomiarowe operatorów telekomunikacyjnych - w domu, na klatce, w ogrodzeniu czy jeszcze dalej? Wiesz w ogóle gdzie się znajdują? Ale Ci to nie przeszkadza?

PS. Nikogo i niczego nie bronię. O dostawcach energii mam akurat wyrobione zdanie i nie jest ono zbyt przychylne. Mimo to jednak stram sie być choć trochę obiektywny.


Jest to jak najbardziej trafne porównanie z telefonem.
Nie chodzi tu wcale o urządzenia pomiarowe telekomunikacji, ale o sam aparat telefoniczny umożliwiający dwustronna komunikację.
Takim samym urządzeniem mają być nowe inteligentne urządzenia pomiarowe. Oczywiście nie chodzi to o przeprowadzanie za ich pomocą konwersacji.
Era licznika służącego tylko do pomiaru zużytej energii dobiega końca.

Tak pisze o tym np: URE:
Quote:
„Inteligentne” liczniki umożliwiają komunikację między odbiorcą a sprzedawcą energii w czasie rzeczywistym - możliwy jest przesył danych z licznika do sprzedawcy, ale także transmitowanie informacji od sprzedawcy do licznika. Dzięki temu automatycznie dokonywana być może na przykład konfiguracja licznika, odłączenie lub podłączenie zasilania, analiza rzeczywistych danych o poziomie zużycia, zanikach zasilania. Liczniki „smart” oferują odbiorcom energii pełną informację o zużyciu energii w dostępny, przejrzysty sposób, co umożliwia rzeczywiste zarządzanie zużyciem energii przez gospodarstwo domowe tj. dostosowanie zużycia do możliwości finansowych rodziny.
http://www.ure.gov.pl/portal/pl/424/2815/Inteligentne_systemy_pomiarowe_umozliwia_oszczedzanie_energii.html
a tak Federacja Ochrony Konsumentów
Quote:
...należy pamiętać, że „smart metering” ma polegać na komunikacji, a nie tylko na mierzeniu. Niezbędna jest możliwość przesyłania danych w obie strony – zarówno do jak i od sprzedawcy (zużycie energii, cena energii w danym czasie).
http://www.federacja-konsumentow.org.pl/story.php?story=747

Co mi jednak po takim "komunikatorze", skoro by skorzystać z jego możliwości muszę wychodzić z domu na ulicę.
Stąd moje porównanie do telefonu nie w mieszkaniu ale na ulicy obok złącza i licznika.
Back to top
   
zbich70
Poziom 19
Poziom 19


Joined: 11 Sep 2010
Posts: 667
Location: CBR

Post#30 17 May 2011 21:56   

Re: Jak skorzystać z migającego LEDa w liczniku elektrycznym?


retrofood wrote:
Zaraz, zaraz, z czego wyciągnąłeś taki wniosek?

No z tego, że gdyby ZE dał Ci spowrotem stary licznik tarczowy to nie byłoby problemu. A że nowy jest wyposażony w wodotryski, z których chciałbyś skorzystać, ale ZE na to nie pozwala, no to jest problem.
Back to top
   