| Author |
Message
|
byno Poziom 3

Joined: 20 Oct 2003 Posts: 5
|
#1
16 Nov 2004 00:51 STEROWNIK POMPY C.O. |
|
|
|
Regulator dwustanowy pracy pompy C.O. Zastosowanie przy Instalacjach C.O z wymuszonym obiegiem wody. Ma za zadanie zał/wył pompy wymuszającej obieg w zalezności od temperatury wody w grzejnikach( na wylocie pieca). Doskonale zastępuje produkty dostępne w sklepie ale samodzielny montaż obniża znacznie wydatek na tego typu regulator. Schemat własny według którego wykonałem prototypy sterownika który działa u mnie w domu i znajomego.
Nie używaj dużych liter w tytule - REGULAMIN. Prowizję zmieniłem.[h]
| Filename: |
STEROWNIK POMPY CENTRALNEGO OGRZEWANIA.doc |
 Download |
| Contents: |
|
| Filesize: |
95.5 KB |
| Punkty: |
0.00 |
|
|
| Back to top |
|
 |
Google

|
#
16 Nov 2004 00:51 |
|
|
|
|
|
| Back to top |
|
 |
kryststgpom Poziom 18

Joined: 28 Sep 2004 Posts: 565 Location: Starogard Gdański
|
#2
16 Nov 2004 01:18 Re: STEROWNIK POMPY C.O. |
|
|
|
5 punktów za 90k?, (przecież to jest zwykły komparator napięcia). Brak płytki, niepewność co do wyprowadzeń w uA741 (7 - V+, 4 - V-). Dioda D2 jest włączona nieprawidłowo.
|
|
| Back to top |
|
 |
djskate8 Poziom 17

Joined: 15 Dec 2003 Posts: 432 Location: Dąbrowa Górnicza
|
#3
31 Dec 2006 14:34 Re: STEROWNIK POMPY C.O. |
|
|
|
Pytanko mam. Czy pompa wyłączy się jak piec wygaśnie??
|
|
| Back to top |
|
 |
Google

|
#
31 Dec 2006 14:34 |
|
|
|
|
|
| Back to top |
|
 |
janek_66 Poziom 16

Joined: 13 Feb 2006 Posts: 320 Location: Brodnica
|
#4
31 Dec 2006 15:56 Re: STEROWNIK POMPY C.O. |
|
|
|
Uważam że ten sterownik może działać, chociaż niepewna jest stabilizacja. Przed stabilizatorem powinno być ponad 15V DC, aby ten stabilizator działał prawidłowo. Do diody LED sygnalizującej zadziałanie przekaźnika równoległy rezystor, gdyż przez przekaźnik 12V przepływa z reguły więcej niż 25 mA. Odnośnie pytania czy wyłączy pompę po wygaśnięciu pieca - oczywiście tak, po to jest ten sterownik.
|
|
| Back to top |
|
 |
djskate8 Poziom 17

Joined: 15 Dec 2003 Posts: 432 Location: Dąbrowa Górnicza
|
#5
02 Jan 2007 21:25 Re: STEROWNIK POMPY C.O. |
|
|
|
Na tym termistorze to jaki jest zakres temperatury?? Chciałbym uzyskać od 10-60 chociaż.Proszę o odpowiedź
|
|
| Back to top |
|
 |
janek_66 Poziom 16

Joined: 13 Feb 2006 Posts: 320 Location: Brodnica
|
#6
03 Jan 2007 10:17 Re: STEROWNIK POMPY C.O. |
|
|
|
Napewno w tym układzie można uzyskać większy zakres regulacji temperatury, jedna jest tylko wada - skala temperatury będzie mocno nieliniowa, tzn. z jednego końca bardzo zagęszczona, z drugiego rozrzedzona. Wskazany byłby również w szereg z potencjometrem R10 dodatkowy rezystor około 1kΩ. Wartość tego rezystora decyduje o zakresie regulacji maksimum temperatury - im mniejsza wartość, tym temperatura wyższa i bardziej nieliniowa skala.
|
|
| Back to top |
|
 |
pavlo85 Poziom 3

Joined: 20 Nov 2006 Posts: 6 Location: Krosno
|
#7
21 Jan 2007 12:44 Re: STEROWNIK POMPY C.O. |
|
|
|
to może być przydatne:)
|
|
| Back to top |
|
 |
Google

|
#
21 Jan 2007 12:44 |
|
|
|
|
|
| Back to top |
|
 |
osa1osa2 Poziom 1

Joined: 18 Nov 2008 Posts: 1 Location: Biecz
|
#8
07 Dec 2008 17:48 Re: STEROWNIK POMPY C.O. |
|
|
|
[quote="pavlo85"]to może być przydatne:)
Dodano po 9 [minuty]:
| pavlo85 wrote: |
| to może być przydatne:) |
Sterownik nie działa. Sprawdź schemat i go popraw! Daj odpowiedź!
|
|
| Back to top |
|
 |