Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Wyszukiwarki naszych partnerów

Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
  • #1 29 Cze 2011 12:17
    shulc1
    Poziom 9  

    Witam mam problem związany z pomiarami izolacji przewodów. Problem polega na tym ze przy każdym pomiarze izolacji przewodu miernikiem sonel MPI-508 odczyt na mierniku przekraczał zakrez pomiarowy >1999MΩ. Pytanie moje jest nastepujące jakie wartości z pomiaru izolacji przewodu mam wpisać w protokół pomiarów?
    [/b]

  • #2 29 Cze 2011 12:35
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Witam.

    Wpisać dokładnie tyle, ile napisałeś w swoim poście, i w ten sam sposób, nie zapominając oczywiście o podaniu rodzaju i numeru miernika,
    łącznie z kopią świadectwa sprawdzenia, czy też certyfikatem kalibracji (bo to jest to samo), jako załącznik do protokołu.

  • #3 29 Cze 2011 16:16
    shulc1
    Poziom 9  

    Bardzo dziękuje za odpowiedz. A jakie jest minimalna opornośc izolacji kabli i przewodów i czy jest zależna od rodzaju izolacji ?

  • #5 29 Cze 2011 17:08
    shulc1
    Poziom 9  

    Już znalazlem norme i odpowiedz na moje pytanie dzięki za pomoc. A mam jeszcze jedno pytanie w jaki sposób sprawdzić prawidłowe rozszecie rozdzielni elektrycznej znaczy równomierność obciążenia poszczególnych faz?

  • #6 29 Cze 2011 17:12
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Witam.

    1. Policzyć, znając wielkość mocy podłączonej do zabezpieczeń poszczególnych faz
    2. Pomierzyć za pomocą amperomierza cęgowego, przy włączonych odbiornikach.

  • Pomocny post
    #7 01 Lip 2011 12:43
    janhen
    Poziom 21  

    Witam
    Także przez pomiar natężenia prądu amperomierzem cęgowym w przewodzie N zasilającym rozdzielnicę przy pełnym obciążeniu obwodów instalacji można stwierdzić asymetrię obciążenia poszczególnych faz . Im większe natężenie prądy w tym przewodzie tym większa asymetria obciążenia poszczególnych faz .ale może też być wskazówką że mogą być podłączone urządzenia elektroniczne powodujące powstawanie harmonicznych prądu . Spotkałem się przed laty z przypadkiem kiedy asymetria obciążenia powodowała przepływ natężenia ok. 100 A żyle PEN kabla w obwodzie zabezp. wkładkami BM 125A .
    Spowodowało to przepalenie (wykonanego nieprawidłowo) połączenia śrubowego żyły PEN kabla YAKY 120 mm2 oraz odczuwalne " kopanie " przy dotykaniu wszystkich konstrukcji metalowych maszyn i stalowej konstrukcji hali . Tylko uziom roboczy o rezystancji 1 oma w złączu Zk-3 przy hali zapobiegł porażeniu . Pozdrawiam

  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty