almo86 Poziom 3

Joined: 15 Sep 2009 Posts: 6
|
#1
29 Aug 2011 13:56 DELTA Controls - adresowanie |
|
|
|
Witam,
Zaczynam pracę z urządzeniem BMS (eBCON) firmy Delta Controls. W zestaw oprócz samego sterownika wchodzi moduł I/O - eBM-440.
Zapoznałem się z samym środowiskiem Orca, stworzyłem kilka obiektów (AO, BO, AOC, PG), obiekty ustawiłem w stan wysoki i wartości te zostały przekazane do obiektów widocznych w środowisku Orca. Niestety nie jest zmieniany stan wyjścia fizycznego.
Nie wiem jak to uruchomić.
Proszę o wskazówki.
Dzięki.
|
|
| Back to top |
|
 |
Google

|
#
29 Aug 2011 13:56 |
|
|
|
|
|
| Back to top |
|
 |
mkost Poziom 6

Joined: 02 Sep 2011 Posts: 18 Location: Kraków
|
#2
02 Sep 2011 23:58 Re: DELTA Controls - adresowanie |
|
|
|
Witam
Rozumiem, że masz sterownik eBCON na listwie z czterema miejscami na moduły (eBX-04).
Moduł eBM-440 ma 4 wejścia uniwersalne (AI) i cztery wyjścia analogowe (0-10V) (AO).
Jeżeli moduł masz umieszczony na listwie na pierwszym miejscu zaraz za sterownikiem to ma on numer 1. Wtedy dla tego modułu możesz np. stworzyć następujące obiekty.
1 wejście uniwersalne (IP1) - obiekt AI1101
2 wejście uniwersalne (IP2) - obiekt AI1102
3 wejście uniwersalne (IP3) - obiekt AI1103
4 wejście uniwersalne (IP4) - obiekt AI1104
1 wyjście analogowe (OP1) - obiekt AO1101
2 wyjście analogowe (OP2) - obiekt AO1102
3 wyjście analogowe (OP3) - obiekt AO1103
4 wyjście analogowe (OP4) - obiekt AO1104
Ogólnie
Typ obiektu (np. AO, AI itd) - numer listwy (jedna cyfra) - numer modułu (jedna cyfra) - numer kanału (dwie cyfry)
Czyli masz jedna listwę o numerze 1 (ta ze sterownikiem ma zawsze numer 1, następne listwy adresuje się pokrętłem na kontrolerze listwy (eBX), masz jeden moduł o numerze 1 (jeżeli jest na pierwszym miejscu za eBCON), masz 4 kanały AI i cztery kanały AO.
Mam nadzieję, że to powinno wystarczyć
Pozdrawiam
|
|
| Back to top |
|
 |
almo86 Poziom 3

Joined: 15 Sep 2009 Posts: 6
|
#3
05 Sep 2011 11:05 Re: DELTA Controls - adresowanie |
|
|
|
Witam,
Pomogło i mam nadzieję, że z resztą pójdzie już z górki :).
Podobno przydziela się jakieś punkty za pomocne odpowiedzi. Jeśli Ci zależy i podpowiesz jak je przydzielić to bez problemu przyznaję.
|
|
| Back to top |
|
 |
Google

|
#
05 Sep 2011 11:05 |
|
|
|
|
|
| Back to top |
|
 |
mkost Poziom 6

Joined: 02 Sep 2011 Posts: 18 Location: Kraków
|
#4
05 Sep 2011 23:11 Re: DELTA Controls - adresowanie |
|
|
|
Witam
Jestem nowy na tym forum i nie wiem jak się przydziela punkty.
Natomiast, fajnie że pomogło.
Jak byś miał w przyszłości jakiś problem z Deltą to pisz na forum.
W miarę wolnego czasu pomogę.
Pozdrawiam
|
|
| Back to top |
|
 |
dudu82 Poziom 7

Joined: 26 Mar 2008 Posts: 22 Location: Kielce
|
#5
31 Dec 2011 00:18 Re: DELTA Controls - adresowanie |
|
|
|
mkost a wiadomo Ci coś o odczytywaniu/ sprawdzaniu liczników np, prądu, gazu itp. po mBus? Czy w DC komunikacja z takimi licznikami przebiega bez zarzutu?
|
|
| Back to top |
|
 |
Google

|
#
31 Dec 2011 00:18 |
|
|
|
|
|
| Back to top |
|
 |
mkost Poziom 6

Joined: 02 Sep 2011 Posts: 18 Location: Kraków
|
|
| Back to top |
|
 |
dudu82 Poziom 7

Joined: 26 Mar 2008 Posts: 22 Location: Kielce
|
#7
02 Jan 2012 09:11 Re: DELTA Controls - adresowanie |
|
|
|
A czy będzie możliwość aktualizacji softu w sterownikach nie posiadających obecnie tej możliwości?
|
|
| Back to top |
|
 |
mkost Poziom 6

Joined: 02 Sep 2011 Posts: 18 Location: Kraków
|
#8
14 Jan 2012 22:58 Re: DELTA Controls - adresowanie |
|
|
|
Witam
Na dzień dzisiejszy nie wiem na 100%, ale przypuszczam, że będzie to kwestią firmware'u. Port RS232 od zawsze był fizycznie obecny we wszystkich sterownikach DSC i DSM-RTR.
Pozdrawiam
Dodano po 1 [minuty]:
Witam
Oczywiście należy spodziewać się, że również będą wymagane kredyty jak w przypadku MODBUS'a. Za darmo po prostu nie będzie.
Pozdrawiam
|
|
| Back to top |
|
 |