Post#1 Post from the author of the topic 11 Sep 2011 14:46   

ochrona obostrzona, podstawowa, dodatkowa


witam
Jak wytłumaczyć w prosty sposób te rodzaje ochrony. Nie chodzi mi o definicje( chyba ze koniecznie są potrzebnie), ale tak jak by tłumaczył zwykłemu "kowalskiemu"

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 11 Sep 2011 14:46   





Back to top
   
fanatic93
Poziom 12
Poziom 12


Joined: 04 Apr 2011
Posts: 97
Location: Rybnik

Post#2 11 Sep 2011 16:01   

Re: ochrona obostrzona, podstawowa, dodatkowa


Jeżeli chodzi o ochronę podstawową i dodatkową to podstawowa to jest to ochrona przed dotykiem bezpośrednim(np. izolacja przewodu), a ochrona dodatkowa to ochrona przed dotykiem pośrednim(np. różnicówka)

Helpful message? + -

Back to top
   
Bronek22
Poziom 24
Poziom 24


Joined: 05 Jul 2009
Posts: 5239
Location: Warszawa Praga

Post#3 12 Sep 2011 07:56   

Re: ochrona obostrzona, podstawowa, dodatkowa


fanatic93 wrote:
Jeżeli chodzi o ochronę podstawową i dodatkową to podstawowa to jest to ochrona przed dotykiem bezpośrednim(np. izolacja przewodu), a ochrona dodatkowa to ochrona przed dotykiem pośrednim(np. różnicówka)

RCD 30mA nie jest ochroną przed dotykiem pośrednim.
RCD 300 mA TAK.
Pomyśl kolego, jeżeli potrafisz, skąd się bierze to 30mA.

Helpful message? + -

Back to top
   
fanatic93
Poziom 12
Poziom 12


Joined: 04 Apr 2011
Posts: 97
Location: Rybnik

Post#4 12 Sep 2011 08:46   

Re: ochrona obostrzona, podstawowa, dodatkowa


Wiem do czego zmierzasz, lecz uważa się że każda różnicówka to ochrona przed porażeniem pośrednim.
Przynajmniej mnie tak uczono.

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 12 Sep 2011 08:46   





Back to top
   
stomat
Poziom 22
Poziom 22


Joined: 20 Dec 2005
Posts: 1963
Location: Chojnice

Post#5 12 Sep 2011 09:49   

Re: ochrona obostrzona, podstawowa, dodatkowa


Bronek22 wrote:

RCD 30mA nie jest ochroną przed dotykiem pośrednim.
RCD 300 mA TAK.
Pomyśl kolego, jeżeli potrafisz, skąd się bierze to 30mA.

To bardzo interesujące. Wyłącznik o prądzie zadziałania 30mA cię nie ochroni, ten o 10 razy większym prądzie zadziałania tak ! Bez komentarza.

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 12 Sep 2011 09:49   





Back to top
   
retrofood
Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci


Joined: 26 Oct 2006
Posts: 14692
Location: Stalowa Wola

Post#6 12 Sep 2011 10:10   

Re: ochrona obostrzona, podstawowa, dodatkowa


stomat wrote:
Bronek22 wrote:

RCD 30mA nie jest ochroną przed dotykiem pośrednim.
RCD 300 mA TAK.
Pomyśl kolego, jeżeli potrafisz, skąd się bierze to 30mA.

To bardzo interesujące. Wyłącznik o prądzie zadziałania 30mA cię nie ochroni, ten o 10 razy większym prądzie zadziałania tak ! Bez komentarza.


Wniosek nieuprawniony. Przeczytaj dokładnie cytowany tekst.

Helpful message? + -

Back to top
   
Bronek22
Poziom 24
Poziom 24


Joined: 05 Jul 2009
Posts: 5239
Location: Warszawa Praga

Post#7 12 Sep 2011 11:50   

Re: ochrona obostrzona, podstawowa, dodatkowa


stomat wrote:
Bronek22 wrote:

RCD 30mA nie jest ochroną przed dotykiem pośrednim.
RCD 300 mA TAK.
Pomyśl kolego, jeżeli potrafisz, skąd się bierze to 30mA.

To bardzo interesujące. Wyłącznik o prądzie zadziałania 30mA cię nie ochroni, ten o 10 razy większym prądzie zadziałania tak ! Bez komentarza.

Interesujące - jak koledzy nie znają norm.
Co jest parametrem w ochronie przed dotykiem pośrednim ? Jakiś prąd ? Nie kolego Stomat, napięcie na obudowie.
Kolego Stomat, masz braki nawet w lekutrze Markiewicza. Markiewicz napisał, że zrzut następuje przy jakimś "chorym" napięciu na obudowie poniżej 0,1V.
Jaki efekt - nieuzasadnione zrzuty. przy napięciu na obudowie
"super-hiper" bezpiecznym.
Bo wymóg jest 50V.
Masa ludzi nie wie po co ten RCD 30 mA.
Wnioski ludzi bezmyślnych - jak zrzuca przy upływie, to pewnie po to jest.
Bronek

Helpful message? + -

Back to top
   
stomat
Poziom 22
Poziom 22


Joined: 20 Dec 2005
Posts: 1963
Location: Chojnice

Post#8 12 Sep 2011 20:10   

Re: ochrona obostrzona, podstawowa, dodatkowa


retrofood wrote:
stomat wrote:
Bronek22 wrote:

RCD 30mA nie jest ochroną przed dotykiem pośrednim.
RCD 300 mA TAK.
Pomyśl kolego, jeżeli potrafisz, skąd się bierze to 30mA.

To bardzo interesujące. Wyłącznik o prądzie zadziałania 30mA cię nie ochroni, ten o 10 razy większym prądzie zadziałania tak ! Bez komentarza.


Wniosek nieuprawniony. Przeczytaj dokładnie cytowany tekst.

Przeczytałem. Nie jest ochroną = nie chroni. Teza jakoby RCD mierzył napięcie na obudowie jest czystą herezją. To wszystko z mojej strony.

Helpful message? + -

Back to top
   
retrofood
Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci


Joined: 26 Oct 2006
Posts: 14692
Location: Stalowa Wola

Post#9 12 Sep 2011 20:36   

Re: ochrona obostrzona, podstawowa, dodatkowa


stomat wrote:

Przeczytałem. Nie jest ochroną = nie chroni.


Ten fragment ma też drugą część tekstu.
Tak właśnie bywa, jak się wyrywa słowa z kontekstu i usiłuje dopasować ich znaczenie do własnej teorii.
Również pozostawię to bez dalszego komentarza.

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 12 Sep 2011 20:36   





Back to top
   
Bronek22
Poziom 24
Poziom 24


Joined: 05 Jul 2009
Posts: 5239
Location: Warszawa Praga

Post#10 12 Sep 2011 23:12   

Re: ochrona obostrzona, podstawowa, dodatkowa


stomat wrote:
Teza jakoby RCD mierzył napięcie na obudowie jest czystą herezją. To wszystko z mojej strony.

Kiepska ta twoja wiedza kolego Stomat.
W przepisach normy o dotyku pośrednim nie ma mowy o jakimkolwiek prądzie.
A jak nie ma RCD i jest tylko S-ka z prądem progowym 80A, lub 160A to tam w ogóle nie ma ochrony przed dotykiem pośrednim?
Po co się mierzy SWZ ? Dla brania kasy ?

Jak niby działa ta ochrona przed dotykiem pośrednim ?
Czy norma to herezja lub jakiś 'kit" ?
Czy profesor Markiewicz w tym zagadnieniu wstawia też "kit" z napięciem ?

Czego was uczą w tych szkołach ?
Bronek

Helpful message? + -

Back to top
   
fanatic93
Poziom 12
Poziom 12


Joined: 04 Apr 2011
Posts: 97
Location: Rybnik

Post#11 13 Sep 2011 14:16   

Re: ochrona obostrzona, podstawowa, dodatkowa


Bronek22 wrote:
Czego was uczą w tych szkołach ?


No to byś się zdziwił jak niektórzy są nie kompetentni, a uczą przedmiotów elektrycznych.

Gdyby nie Markiewicz i Musiał(i zajęcia praktyczne) to nic bym nie wiedział z instalacji ele..

Helpful message? + -

Back to top
   
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronics Systems and Networks -> Beginners Electronics -> ochrona obostrzona, podstawowa, dodatkowa
Page 1 of 1
Similar topics
Prosta podstawowa wkrętarka do mieszkania (14)


Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Contact

Page generation time: 0.064 seconds

elektroda.pl topic RSS feed