ochrona obostrzona, podstawowa, dodatkowa


witam
Jak wytłumaczyć w prosty sposób te rodzaje ochrony. Nie chodzi mi o definicje( chyba ze koniecznie są potrzebnie), ale tak jak by tłumaczył zwykłemu "kowalskiemu"
Powrót do góry
   
Google


Google Adsense


Post# 11 Wrz 2011 14:46   





Powrót do góry
   
fanatic93
Poziom 12
Poziom 12


Dołączył: 04 Kwi 2011
Posty: 99
Miasto: Rybnik

Post#2 11 Wrz 2011 16:01   

Re: ochrona obostrzona, podstawowa, dodatkowa


Jeżeli chodzi o ochronę podstawową i dodatkową to podstawowa to jest to ochrona przed dotykiem bezpośrednim(np. izolacja przewodu), a ochrona dodatkowa to ochrona przed dotykiem pośrednim(np. różnicówka)
Powrót do góry
   
Bronek22
Poziom 24
Poziom 24


Dołączył: 05 Lip 2009
Posty: 4931
Miasto: Stalinogród

Post#3 12 Wrz 2011 07:56   

Re: ochrona obostrzona, podstawowa, dodatkowa


fanatic93 napisał:
Jeżeli chodzi o ochronę podstawową i dodatkową to podstawowa to jest to ochrona przed dotykiem bezpośrednim(np. izolacja przewodu), a ochrona dodatkowa to ochrona przed dotykiem pośrednim(np. różnicówka)

RCD 30mA nie jest ochroną przed dotykiem pośrednim.
RCD 300 mA TAK.
Pomyśl kolego, jeżeli potrafisz, skąd się bierze to 30mA.
Powrót do góry
   
Google


Google Adsense


Post# 12 Wrz 2011 07:56   





Powrót do góry
   
fanatic93
Poziom 12
Poziom 12


Dołączył: 04 Kwi 2011
Posty: 99
Miasto: Rybnik

Post#4 12 Wrz 2011 08:46   

Re: ochrona obostrzona, podstawowa, dodatkowa


Wiem do czego zmierzasz, lecz uważa się że każda różnicówka to ochrona przed porażeniem pośrednim.
Przynajmniej mnie tak uczono.
Powrót do góry
   
Google


Google Adsense


Post# 12 Wrz 2011 08:46   





Powrót do góry
   
stomat
Poziom 22
Poziom 22


Dołączył: 20 Gru 2005
Posty: 1911
Miasto: Chojnice

Post#5 12 Wrz 2011 09:49   

Re: ochrona obostrzona, podstawowa, dodatkowa


Bronek22 napisał:

RCD 30mA nie jest ochroną przed dotykiem pośrednim.
RCD 300 mA TAK.
Pomyśl kolego, jeżeli potrafisz, skąd się bierze to 30mA.

To bardzo interesujące. Wyłącznik o prądzie zadziałania 30mA cię nie ochroni, ten o 10 razy większym prądzie zadziałania tak ! Bez komentarza.
Powrót do góry
   
retrofood
Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci


Dołączył: 26 Paź 2006
Posty: 14876
Miasto: Stalowa Wola

Post#6 12 Wrz 2011 10:10   

Re: ochrona obostrzona, podstawowa, dodatkowa


stomat napisał:
Bronek22 napisał:

RCD 30mA nie jest ochroną przed dotykiem pośrednim.
RCD 300 mA TAK.
Pomyśl kolego, jeżeli potrafisz, skąd się bierze to 30mA.

To bardzo interesujące. Wyłącznik o prądzie zadziałania 30mA cię nie ochroni, ten o 10 razy większym prądzie zadziałania tak ! Bez komentarza.


Wniosek nieuprawniony. Przeczytaj dokładnie cytowany tekst.
Powrót do góry
   
Bronek22
Poziom 24
Poziom 24


Dołączył: 05 Lip 2009
Posty: 4931
Miasto: Stalinogród

Post#7 12 Wrz 2011 11:50   

Re: ochrona obostrzona, podstawowa, dodatkowa


stomat napisał:
Bronek22 napisał:

RCD 30mA nie jest ochroną przed dotykiem pośrednim.
RCD 300 mA TAK.
Pomyśl kolego, jeżeli potrafisz, skąd się bierze to 30mA.

To bardzo interesujące. Wyłącznik o prądzie zadziałania 30mA cię nie ochroni, ten o 10 razy większym prądzie zadziałania tak ! Bez komentarza.

Interesujące - jak koledzy nie znają norm.
Co jest parametrem w ochronie przed dotykiem pośrednim ? Jakiś prąd ? Nie kolego Stomat, napięcie na obudowie.
Kolego Stomat, masz braki nawet w lekutrze Markiewicza. Markiewicz napisał, że zrzut następuje przy jakimś "chorym" napięciu na obudowie poniżej 0,1V.
Jaki efekt - nieuzasadnione zrzuty. przy napięciu na obudowie
"super-hiper" bezpiecznym.
Bo wymóg jest 50V.
Masa ludzi nie wie po co ten RCD 30 mA.
Wnioski ludzi bezmyślnych - jak zrzuca przy upływie, to pewnie po to jest.
Bronek
Powrót do góry
   
stomat
Poziom 22
Poziom 22


Dołączył: 20 Gru 2005
Posty: 1911
Miasto: Chojnice

Post#8 12 Wrz 2011 20:10   

Re: ochrona obostrzona, podstawowa, dodatkowa


retrofood napisał:
stomat napisał:
Bronek22 napisał:

RCD 30mA nie jest ochroną przed dotykiem pośrednim.
RCD 300 mA TAK.
Pomyśl kolego, jeżeli potrafisz, skąd się bierze to 30mA.

To bardzo interesujące. Wyłącznik o prądzie zadziałania 30mA cię nie ochroni, ten o 10 razy większym prądzie zadziałania tak ! Bez komentarza.


Wniosek nieuprawniony. Przeczytaj dokładnie cytowany tekst.

Przeczytałem. Nie jest ochroną = nie chroni. Teza jakoby RCD mierzył napięcie na obudowie jest czystą herezją. To wszystko z mojej strony.
Powrót do góry
   
Google


Google Adsense


Post# 12 Wrz 2011 20:10   





Powrót do góry
   
retrofood
Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci


Dołączył: 26 Paź 2006
Posty: 14876
Miasto: Stalowa Wola

Post#9 12 Wrz 2011 20:36   

Re: ochrona obostrzona, podstawowa, dodatkowa


stomat napisał:

Przeczytałem. Nie jest ochroną = nie chroni.


Ten fragment ma też drugą część tekstu.
Tak właśnie bywa, jak się wyrywa słowa z kontekstu i usiłuje dopasować ich znaczenie do własnej teorii.
Również pozostawię to bez dalszego komentarza.
Powrót do góry
   
Bronek22
Poziom 24
Poziom 24


Dołączył: 05 Lip 2009
Posty: 4931
Miasto: Stalinogród

Post#10 12 Wrz 2011 23:12   

Re: ochrona obostrzona, podstawowa, dodatkowa


stomat napisał:
Teza jakoby RCD mierzył napięcie na obudowie jest czystą herezją. To wszystko z mojej strony.

Kiepska ta twoja wiedza kolego Stomat.
W przepisach normy o dotyku pośrednim nie ma mowy o jakimkolwiek prądzie.
A jak nie ma RCD i jest tylko S-ka z prądem progowym 80A, lub 160A to tam w ogóle nie ma ochrony przed dotykiem pośrednim?
Po co się mierzy SWZ ? Dla brania kasy ?

Jak niby działa ta ochrona przed dotykiem pośrednim ?
Czy norma to herezja lub jakiś 'kit" ?
Czy profesor Markiewicz w tym zagadnieniu wstawia też "kit" z napięciem ?

Czego was uczą w tych szkołach ?
Bronek
Powrót do góry
   
fanatic93
Poziom 12
Poziom 12


Dołączył: 04 Kwi 2011
Posty: 99
Miasto: Rybnik

Post#11 13 Wrz 2011 14:16   

Re: ochrona obostrzona, podstawowa, dodatkowa


Bronek22 napisał:
Czego was uczą w tych szkołach ?


No to byś się zdziwił jak niektórzy są nie kompetentni, a uczą przedmiotów elektrycznych.

Gdyby nie Markiewicz i Musiał(i zajęcia praktyczne) to nic bym nie wiedział z instalacji ele..
Powrót do góry
   