Post#1 Post from the author of the topic 11 Oct 2011 14:07   

Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca CO?


Witam.
Jak w temacie...
Szukałem na forum ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Wiem że kondensacja w piecu zachodzi przy temp. max 57 st C.
Chciałbym się jednak dowiedzieć przy jakiej najniższej temp. zachodzi efekt kondensacji?
Druga sprawa to czy temperatura kondensacji ma być na powrocie czy na wyjściu z pieca?
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedzi.:D
Back to top
   
Google

Google Adsense


Post# Post from the author of the topic 11 Oct 2011 14:07   





Back to top
   
adam998
Poziom 19
Poziom 19


Joined: 28 Sep 2007
Posts: 632
Location: poznan

Post#2 11 Oct 2011 16:48   

Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co


Aby zachodziła kondensacja temperatura na powrocie do kotła musi być niższa niż tzw. punkt rosy około 57 stC.
Back to top
   
kabee84
Poziom 17
Poziom 17


Joined: 20 Nov 2009
Posts: 393
Location: Tczew

Post#3 13 Oct 2011 13:02   

Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co


Im niższa temperatura na zasilaniu, tym niższa temperatura na powrocie.
Im niższa temperatura na powrocie, tym lepiej.
Back to top
   
Brencik
Poziom 19
Poziom 19


Joined: 10 Aug 2004
Posts: 669
Location: Bydgoszcz

Post#4 13 Oct 2011 14:26   

Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co


...czyli najlepiej wcale nie grzać hehe
Back to top
   
EkoGrzew
Poziom 14
Poziom 14


Joined: 30 Jul 2006
Posts: 179
Location: Kielce/Busko/Sandomierz

Post#5 13 Oct 2011 15:18   

Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co


optymalna temp dla kondens to 55/35 przy tw 20
Back to top
   
Brencik
Poziom 19
Poziom 19


Joined: 10 Aug 2004
Posts: 669
Location: Bydgoszcz

Post#6 13 Oct 2011 21:16   

Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co


Bzdura. Optymalna to taka aby na powrocie nie było więcej niż 57st. Im mniej tym lepiej.
Back to top
   
adam998
Poziom 19
Poziom 19


Joined: 28 Sep 2007
Posts: 632
Location: poznan

Post#7 13 Oct 2011 22:17   

Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co


Witam
A jakby tak powrót puścić przez jakąś "lodówkę" :wink: wtedy można by utrzymać temperaturę zasilania np 80 stC i schłodzić powrót aby uzyskać kondensację. Gdy ktoś posiada starą instalację tzn zaprojektowaną do zasilania np 90 czy 75 st C i montuje kocioł kondensacyjny....:D
Back to top
   
Brencik
Poziom 19
Poziom 19


Joined: 10 Aug 2004
Posts: 669
Location: Bydgoszcz

Post#8 14 Oct 2011 07:26   

Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co


Heh straty energii będą większe niż miałbyś zasilać niższą temperaturą.
Back to top
   
przeklusek
Poziom 2
Poziom 2


Joined: 07 Nov 2011
Posts: 3

Post#9 07 Nov 2011 18:04   

Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co


Witam!
To mój pierwszy post na tym forum i może uda mi się jakieś cenne wskazówki zyskać.

Chodzi mi o ustawienie temperatury pieca kondensacyjnego - na ile ustawić temp. C.O. ? Wszyscy piszą że ma być na powrocie niższa od 57C - ja mam 42 na wyjściu z pieca a na powrocie 38-40C. Nie wiem czy mam dobrze dobrane grzejniki - temperatura w domu ok 20-21C, zużycie gazu w ciągu ostatnich 2 tygodni - 60m3 - ogrzewam jeszcze tym piecem c.w.u.. W sumie ostatnio było ciepło i nie wiem jak będzie wyglądało zużycie gazu w zimie. Czy coś mam kombinować z tym piecem czy nie - to mój pierwszy sezon grzewczy i nie wiem czy tak jest OK. Zastanawia mnie czy nie lepiej jest żeby grzejniki włączały się na krótszy czas ale były gorące czy tak jak mam teraz - robią się tylko lekko ciepłe ale pewnie grzeją dłużej.
Zaznaczam, że moi fachowcy od instalacji olali sprawę i zostawili ustawienia fabryczne - c.w.u. miałem na 65C i na piecu chyba coś około 60C.
Back to top
   
Brencik
Poziom 19
Poziom 19


Joined: 10 Aug 2004
Posts: 669
Location: Bydgoszcz

Post#10 07 Nov 2011 19:32   

Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co


Masz pogodówkę?
Jak to ona zadba o temperaturę wody w c.o. Temperatura na zasilaniu waha się pomiędzy 40 a 50st przeważnie.
Ja teraz od miesiąca także średnio zużywam 4m3 gazu (ogrzewanie, ciepła woda i kuchenka gazowa). Powierzchnia grzewcza 120m2. Kocioł WOLF CGW 11/100
Back to top
   
Google

Google Adsense


Post# 07 Nov 2011 19:32   





Back to top
   
Zloty60
Poziom 16
Poziom 16


Joined: 19 Dec 2003
Posts: 311
Location: Lublin

Post#11 08 Nov 2011 08:39   

Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co


Witam.
Ja mam kondensata Dietricha (na razie bez pogodówki) i temp zasilania mam ustawioną na 39 stopni. W domu 22 dzień i noc jakieś 21,6.
Kondensat się leje nawet sporo, co jakiś czas podpatruję rurkę wychodzącą z kotła.

Mi jara jakieś 4,5-5 m³ gazu na dobę przy 0°C na zewnątrz.Budynek nowy 120m²

W sumie to z tym spalaniem to chciałbym uściślić.
Mi tyle jara z przyrządzaniem kolacji, obiadu jak i CWU, no i CO włącza się w nocy około 1 (by dogrzać wg termostatu ,jak i nad ranem by się miło chodziło po ciepłej podłodze wybierając dzieciaka do przedszkola i nas do pracy). W dzień kocioł się nie włącza bo budynek nie traci ciepła.

Ja chyba nie mogę powiedzieć ,że mi piec mało pali, bo pali jak trzeba.Po prostu dobre ocieplenie daje tyle ,że piec nie musi się włączać często co wpływa na spalanie.

Gdzieś na forum czytałem ,że średnie spalanie gazu to 0,6m³ na godzinę.
Przy moich 13-stu grzejnikach przewymiarowanych i 2-ch obwodach podłogówki, pali jakiś 1m³ na godzinę.Chodzi 3 godziny i jara 3 kubiki.Samego CO.


Forumowicze piszący o swoich nieocieplonych budynkach powiedzmy 150 m² i spalaniem 3,6m³ w czasie gdy na zewnątrz -10, a w domu 21,to troszkę chyba ubarwiają.

Przepraszam za drobny OT.

przeklusek ja też grzeję pierwszy sezon.Wychodzi mi ,że jara Ci 4,28 kubika na dobę. Myślę ,że to dobry wynik.
Ja też miałem ustawienia fabryczne i na początku pobierał mi 10 kubików na dobę przy plusach na zwenątrz.I parę dób minęło zanim ustawiłem mniejszą temp zasilania.No i parę złotówek poszło w komin :)
Back to top
   
przeklusek
Poziom 2
Poziom 2


Joined: 07 Nov 2011
Posts: 3

Post#12 08 Nov 2011 08:41   

Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co


Pogodówkę mam ale nie wiem też w sumie po co mi ona?? Nie wiem jak ją włączyć bo skoro temperaturę na kotle ustawiam sam to chyba jest nie włączona?? Ale zaraz idę doczytać. Czyli rozumiem, że powinienem temperaturę C.O. trochę zwiększyć?? Aha - jeszcze jedno - mam 3 obwody podłogówki - nie zauważyłem żeby kiedykolwiek się włączyła - czy trzeba ją jakoś odpowietrzyć albo jakieś termozawory??
Do grzania mam ok 140m2 i piec Saunier Duvale MCR24II
Back to top
   
pief
Poziom 14
Poziom 14


Joined: 29 Apr 2007
Posts: 191
Location: Płock

Post#13 08 Nov 2011 11:01   

Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co


Witam

Wetnę się trochę w temat "nie na temat" .

Piece kondensacyjne do oszczędnej pracy potrzebują odpowiednio przewymiarowanej instalacji grzejnikowej i wymieniając piec na kondensacyjny( w starszych domach) okazuje się że na grzejnikach muszą podnieść temp zasilania np do 65 st i cała idea kondensacji i oszczędności idzie w " las " .

Wymiana i kupno nowych odpowiednio przewymiarowanych grzejników to dosyć
duży wydatek i teoretyzując gdyby w powrót grzejnika wpiąć pętle rurki miedź 15 i
puścić przy listwie przypodłogowej .

Teoretyzując dalej - jaką długość musiałąby mieć pętla (1 kw ile to metrów )
itp...itd . Co o tym myślicie , jest to jakieś rozwiązanie .
Pozdrawiam
Back to top
   
szymonjasiu
Poziom 15
Poziom 15


Joined: 11 Feb 2010
Posts: 223
Location: miasto powyżej 50 k mieszkancow

Post#14 08 Nov 2011 21:08   

Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co


Zalezy od rodzaju paliwa oczywiscie.

Dla kotłów zasilanych gazem ziemny temperatura powrotu ponizej 57 stopni.
Dla oleju opałowego ponizej 45 stopni.

Pozdrawiam
Back to top
   
Google

Google Adsense


Post# 08 Nov 2011 21:08   





Back to top
   
Brencik
Poziom 19
Poziom 19


Joined: 10 Aug 2004
Posts: 669
Location: Bydgoszcz

Post#15 08 Nov 2011 22:55   

Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co


Zloty60 wrote:
, pali jakiś 1m³ na godzinę.Chodzi 3 godziny i jara 3 kubiki.Samego CO
Zloty60 wrote:
temp zasilania mam ustawioną na 39 stopni.

To sprzeczne i fizycznie niemożliwe alby kocioł pracując z tak niska mocą zużył 1m3 na godzinę.
przeklusek wrote:
Pogodówkę mam ale nie wiem też w sumie po co mi ona??

No comments...
przeklusek wrote:
Aha - jeszcze jedno - mam 3 obwody podłogówki - nie zauważyłem żeby kiedykolwiek się włączyła

Tzreba wszystko skonfigurować jak należy, najlepiej zadzwonić po fachowca.

pief wrote:
Piece kondensacyjne do oszczędnej pracy potrzebują odpowiednio przewymiarowanej instalacji grzejnikowe

G.. prawda. Ja mam nieprzewymiarowane i póki co cały czas mi kondensuje.
Back to top
   
serwo66
Poziom 16
Poziom 16


Joined: 06 Sep 2007
Posts: 288
Location: "-"

Post#16 09 Nov 2011 00:39   

Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co


Koledzy jeśli ktoś miał stary dom z żeliwnymi grzejnikami a potem go ocieplił to automatycznie może obniżyć temp. zasilania grzejników o ok. 10-15*C i jakby nie patrzeć jest to właściwy moment aby zamontować kondensata gdyż grzejniki do ocieplonego budynku już są przewymiarowane, a kocioł będzie ładnie kondensował na dużym zładzie. Koszt z wymianą grzejników odpadają.
Back to top
   
Zloty60
Poziom 16
Poziom 16


Joined: 19 Dec 2003
Posts: 311
Location: Lublin

Post#17 09 Nov 2011 08:55   

Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co


Brencik wrote:
Zloty60 wrote:
, pali jakiś 1m³ na godzinę.Chodzi 3 godziny i jara 3 kubiki.Samego CO
Zloty60 wrote:
temp zasilania mam ustawioną na 39 stopni.

To sprzeczne i fizycznie niemożliwe alby kocioł pracując z tak niska mocą zużył 1m3 na godzinę.


Co jest sprzeczne i fizycznie niemożliwe?
Tak mi pali i już.

Co mam w takim razie źle ustawione?
Wydruk z uruchomienia jest książkowy i zgadza się z danymi producenta podanymi w instrukcji. CO²=8,8 % przy mocy na full i minimalnej.

Pozdro
Back to top
   
kasku97
Poziom 8
Poziom 8


Joined: 17 Feb 2011
Posts: 28

Post#18 09 Nov 2011 21:26   

Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co


Ja zacząłem od ustawień jakie są dla podłogówki. Posiadam podłogówkę z grzejnikami. Ustawiłem na zasilaniu 40^C i krzywą grzania - pogodówka z uwzględnieniem temperatury wewnątrz pomieszczenia referencyjnego. Przy samej pogodówce przegrzewał pomieszczenia. Teraz czekam. Na razie włącza się rzadko ale pracuje dłużej. Chyba o to chodzi w kondensacji. Gdy nie będzie wyrabiał przy mrozach dam wyższą temperaturę na zasilaniu i skoryguję krzywą grzania.
Back to top
   
Brencik
Poziom 19
Poziom 19


Joined: 10 Aug 2004
Posts: 669
Location: Bydgoszcz

Post#19 09 Nov 2011 21:43   

Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co


Ale to krzywa grzewcza ustala temperaturę na zasilaniu.

Zadaniem pogodówki jest zmiana temp. na zasilaniu uwzględniając temp. zewnętrzną.

A ile chcemy mieć w pomieszczeniu ustawiany na regulatorze.
Back to top
   
kasku97
Poziom 8
Poziom 8


Joined: 17 Feb 2011
Posts: 28

Post#20 09 Nov 2011 22:00   

Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co


Kotły mają funkcję pogodową, mieszaną (uwzględnia temp. zew. i wew.) lub z uwzględnieniem tylko temperatury wew. pomieszczenia. Mieszana jest fajna ponieważ używając wew. dodatkowego źródła ciepła np. kominek kocioł nie pracuje. U mnie tak to funkcjonuje. Wcześniej na samej czystej pogodówce przegrzewał mi pomieszczenia gdy paliłem w kominku.

Oczywiście krzywa grzania reguluje temp. na zasilaniu, ale w kotle można na sztywno ustawić jakiej temp. na zasilaniu ma nie przekraczać. Dlatego pisałem o tym że będę korygował ją w razie potrzeby tak jak i temp. na zasilaniu.
Back to top
   
Brencik
Poziom 19
Poziom 19


Joined: 10 Aug 2004
Posts: 669
Location: Bydgoszcz

Post#21 09 Nov 2011 22:11   

Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co


Uwzględnienie temp. w pomieszczeniu polega tylko na zmianie temp. zasilania o ikilka topni gdy temp.
"Wpływ pomieszczenia jest aktywny tylko wówczas, kiedy
moduł obsługowy BM zamontowany jest jako moduł
zdalnego sterowania oraz na poziomie użytkownika
ustawiony został wpływ pomieszczenia.
Przy pomocy funkcji wpływ pomieszczenia zmiana
temperatury pomieszczenia na skutek ciepła lub zima
z zewnątrz (np. promieniowanie słoneczne, kominek
lub otwarte okno) zostanie wyrównana. Temperatura
pomieszczenia porównywana jest z wartością zadaną
temperatury (temperaturą dzienną lub temperaturą ekonomiczną)
przy pomocy wbudowanego czujnika temperatury
pomieszczenia. Odchylenie od wartości zadanej
mnożone jest przez wartość krzywej grzania i współczynnik
wpływu pomieszczenia i temperatura dopływu
będzie podniesiona o tą wartość.
mniejszy czynnik wpływu pomieszczenia = mniejszy
wpływ na temperaturę dopływu
większy czynnik wpływu pomieszczenia = duży
wpływ na temperaturę dopływu"
Back to top
   
kasku97
Poziom 8
Poziom 8


Joined: 17 Feb 2011
Posts: 28

Post#22 09 Nov 2011 22:20   

Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co


Dokładnie tak. Zgadzam się ze wszystkim co napisałeś.
Back to top
   
przeklusek
Poziom 2
Poziom 2


Joined: 07 Nov 2011
Posts: 3

Post#23 10 Nov 2011 13:26   

Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co


Czyli dalej nic nie wiem - trzeba wezwać fachowca - on kliknie kilka razy na piecu 4 przyciski i skasuje 200zł - i wciąż nie będę miał pewności czy jest dobrze ustawione...
Czy ktoś zna dobrego fachowca z okolic Tarnowa (małopolskie). Żeby nie robić reklamy to proszę o info na priv. przeklusek(malpa)wp.pl
Back to top
   
Brencik
Poziom 19
Poziom 19


Joined: 10 Aug 2004
Posts: 669
Location: Bydgoszcz

Post#24 10 Nov 2011 15:03   

Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co


przeklusek wrote:
Czyli dalej nic nie wiem
\
Czytać instrukcje i myśleć!
Back to top
   
kasku97
Poziom 8
Poziom 8


Joined: 17 Feb 2011
Posts: 28

Post#25 10 Nov 2011 22:14   

Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co


slavuta...a co to za kocioł?
Back to top
   
slavuta
Poziom 5
Poziom 5


Joined: 20 Mar 2008
Posts: 13
Location: Wołomin

Post#26 Post from the author of the topic 15 Nov 2011 13:35   

Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co


kasku97 wrote:
slavuta...a co to za kocioł?


U mnie piec DeDietrich MCR/II 24T jednofunkcyjny ze zbiornikiem cwu 100l , bez pogodówki z regulatorem pokojowym.

Mam 6 przewymiarowanych grzejników + dwa obiegi podłogówki (docelowo do podłączenia jeszcze ogrzewanie na poddaszu).
W sumie w tej chwili do ogrzania parter około 100m (budynek jeszcze nie docieplony)

Teraz przy temp około zera na zewnątrz i ustawieniu pieca na wyjściu 45C a na powrocie ok 37C pali ok 5-5,5m na dobę. Temp w domu 20C-21C.

Wcześniej piec był ustawiony na wyjściu 40C ale długo pracował. Zużycie gazu było podobne ale było cieplej na zewnątrz.

Zastanawiam się czy lepiej jeśli piec pracuje długo na niższej temp (40C) czy krócej na wyższej temp (45C) ale często się załącza ?
Back to top
   
kasku97
Poziom 8
Poziom 8


Joined: 17 Feb 2011
Posts: 28

Post#27 18 Nov 2011 22:06   

Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co


Też kiedyś się nad tym zastanawiałem. Teraz mogę powiedzieć że dłuższa praca i rzadsze starty są zdecydowanie lepsze. Im niższa temperatura na wylocie i powrocie tym wyższa sprawność i mniejsze zużycie gazu. Piec nie lubi częstych startów. Dłuższe cykle mu nie szkodzą tak bardzo jak częsty rozruch. Komfort cieplny jest zdecydowanie większy gdy grzejniki są ciągle lecz średnio ciepłe niż rzadko a gorące. Grzejnik to nie tylko konwekcja, a także ciepło promieniowania. Dla podłogówki zdecydowanie najlepsze jest chłodniejsze ciągłe zasilanie - duża bezwładność. Tylko nie przeholuj z tym obniżaniem temperatury bo w pewnym momencie piec nie będzie już utrzymał temperatury w pomieszczeniach.
Back to top
   
Brencik
Poziom 19
Poziom 19


Joined: 10 Aug 2004
Posts: 669
Location: Bydgoszcz

Post#28 18 Nov 2011 22:08   

Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co


kasku97 wrote:
Tylko nie przeholuj z tym obniżaniem temperatury bo w pewnym momencie piec nie będzie już utrzymał temperatury w pomieszczeniach.

Nie piec tylko kocioł.
Im większe grzejniki tym można obniżyć krzywą grzewczą.
Back to top
   
kasku97
Poziom 8
Poziom 8


Joined: 17 Feb 2011
Posts: 28

Post#29 18 Nov 2011 22:25   

Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co


Czepiasz się Brencik :P
Back to top
   
Brencik
Poziom 19
Poziom 19


Joined: 10 Aug 2004
Posts: 669
Location: Bydgoszcz

Post#30 18 Nov 2011 22:30   

Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co


Nie, tak samo pies to nie kot a tramwaj nie autobus. To oczywista oczywistość.
Back to top
   
Google

Google Adsense


Post# 18 Nov 2011 22:30   





Back to top
   
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Heating Systems Service -> Heating Systems utility -> Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca CO?
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Jaka jest najlepsza temperatura uruchomienia pompy CO ? (6)
Klimatyzacja typu split (nascienna) - jaka temperatura (6)
Jaka powinna być temperatura w lodówce? (3)
jaka temperatura zasilania na podłogówke? (5)
Jaka temperatura na piecu olejowym? (1)
Whirlpool - jaka temperatura + lód (12)
Jaka moc pieca stara kamienica 70 m kw (6)
Dobór optymalnej temperatura pieca (4)
optymalna temperatura odparowania (7)
Jaka temperatura pieca gazowego ? (29)

Page generation time: 0.218 seconds


FAQ || Administrator || Moderators || Widgets and banners || Contact
elektroda.pl topic RSS feed