X

Re: Viessmann Vitodens 200 WB2A -Błąd F5 usterka - jak naprawić

21 Nov 2011 22:47 YAYandrzej
  • #1 21 Nov 2011 22:47
    Yandrzej
    Level 2  
    Helpful post? (+1)
    Rzeczywiście serwisanci Viessmanna mają niemieckie ceny serwisu w Polsce a nawet drożej bo w Lublinie żądają 150zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy.
    Bardzo pomocny opis rozwiązania usterki F5 z którą już się borykam już dwa lata ( usterka się pojawia co jakiś czas czasami nie ma jej nawet pół roku ).
    Wielkie dzięki za porządny opis a nie jak czytam większość postów serwisantów "proszę zgłosić usterkę do serwisu " lub jak jest napisane w poście wyżej " samodzielna naprawa pieca jest niewskazana i niebezpieczna ".
    Jeżeli ktoś nie czuje się na siłach to nie podejmie się takiej naprawy samodzielnie - to jest oczywiste.
  • #2 22 Nov 2011 01:11
    ArteXL
    Level 24  
    Helpful post? (0)
    Witam, kod F5 - uszkodzony czujnik cisnienia. Nie zalecam samodzielnych napraw. SM na priva.

    Pozdrawiam
    ArteXL
  • #3 23 Nov 2011 23:38
    Yandrzej
    Level 2  
    Topic author Helpful post? (0)
    Możesz bardziej rozwinąć swoją myśl - jaki czujnik ciśnienia i gdzie się znajduje ?
    Oraz na czym polega ewentualna naprawa ?
  • #4 28 Nov 2011 20:37
    eldab1
    Level 2  
    Helpful post? (+1)
    Witam,
    to będzie najbardziej prawdopodobnie problem z przesłoną powietrza.
  • #5 19 Dec 2011 09:23
    LeeRoz
    Level 13  
    Helpful post? (0)
    Czyjnik znajduje sie na wylocie w srodku kotła.Przesłona powietrza nic nie ma do tego.
  • #6 19 Dec 2011 12:59
    eldab1
    Level 2  
    Helpful post? (-1)
    F5 to ewidentnie problem z wyrzutem spalin (a nie żaden tam czujnik kotła). LeeRoz rozwiń myśl i uzasadnij logicznie dlaczego nie przesłona..........:)
  • #7 19 Dec 2011 19:58
    kowal001
    Użytkownik obserwowany
    Helpful post? (0)
    Yandrzej wrote:
    Rzeczywiście serwisanci Viessmanna mają niemieckie ceny serwisu w Polsce a nawet drożej bo w Lublinie żądają 150zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy.
    Bardzo pomocny opis rozwiązania usterki F5 z którą już się borykam już dwa lata ( usterka się pojawia co jakiś czas czasami nie ma jej nawet pół roku ).
    Wielkie dzięki za porządny opis a nie jak czytam większość postów serwisantów "proszę zgłosić usterkę do serwisu " lub jak jest napisane w poście wyżej " samodzielna naprawa pieca jest niewskazana i niebezpieczna ".
    Jeżeli ktoś nie czuje się na siłach to nie podejmie się takiej naprawy samodzielnie - to jest oczywiste.


    Może przyda się na wieczorne chłody ogólnodostępna baza dokumentacji technicznej Viessmann http://www.viessmann.com/web/poland/PDF-90.nsf/
    np. zakładka "załączniki", w przeglądarce należy używać ogólną wyszukiwarkę słów Ctr+F
    np. IS istrukcja serwisowa
    http://www.viessmann.com/web/poland/PDF-90.nsf/7a38371490532f7bc125727b002d5e9e/9d11ca3bb3f9ad74c1257448002c4609/$FILE/IS%20Vitodens%20200%20WB2A%20(04,2006).pdf