Post#1 21 Nov 2011 22:47  Topic author   

Re: Viessmann Vitodens 200 WB2A -Błąd F5 usterka - jak naprawić


Rzeczywiście serwisanci Viessmanna mają niemieckie ceny serwisu w Polsce a nawet drożej bo w Lublinie żądają 150zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy.
Bardzo pomocny opis rozwiązania usterki F5 z którą już się borykam już dwa lata ( usterka się pojawia co jakiś czas czasami nie ma jej nawet pół roku ).
Wielkie dzięki za porządny opis a nie jak czytam większość postów serwisantów "proszę zgłosić usterkę do serwisu " lub jak jest napisane w poście wyżej " samodzielna naprawa pieca jest niewskazana i niebezpieczna ".
Jeżeli ktoś nie czuje się na siłach to nie podejmie się takiej naprawy samodzielnie - to jest oczywiste.

Helpful post? + +1
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
ArteXL
Level 24
Location: UK-London
Joined: 04 Feb 2003
Posts: 657
Helped: 59
ArteXL
Level 24
Post#2 22 Nov 2011 01:11    

Re: Re: Viessmann Vitodens 200 WB2A -Błąd F5 usterka - jak naprawić


Witam, kod F5 - uszkodzony czujnik cisnienia. Nie zalecam samodzielnych napraw. SM na priva.

Pozdrawiam
ArteXL

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
Yandrzej
Level 2
Location: Lublin
Joined: 06 Feb 2007
Posts: 2
Post rating: 1
Yandrzej
Level 2
Post#3 23 Nov 2011 23:38  Topic author   

Re: Viessmann Vitodens 200 WB2A -Błąd F5 usterka - jak naprawić


Możesz bardziej rozwinąć swoją myśl - jaki czujnik ciśnienia i gdzie się znajduje ?
Oraz na czym polega ewentualna naprawa ?

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
eldab1
Level 2
Location: Pisarzowice
Joined: 28 Nov 2011
Posts: 2
eldab1
Level 2
Post#4 28 Nov 2011 20:37    

Re: Viessmann Vitodens 200 WB2A -Błąd F5 usterka - jak naprawić


Witam,
to będzie najbardziej prawdopodobnie problem z przesłoną powietrza.

Helpful post? + +1
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
LeeRoz
Level 13
Location: Krosno Odrzańskie
Joined: 12 Aug 2010
Posts: 90
Helped: 3
Post rating: 3
LeeRoz
Level 13
Post#5 19 Dec 2011 09:23    

Re: Re: Viessmann Vitodens 200 WB2A -Błąd F5 usterka - jak naprawić


Czyjnik znajduje sie na wylocie w srodku kotła.Przesłona powietrza nic nie ma do tego.

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
eldab1
Level 2
Location: Pisarzowice
Joined: 28 Nov 2011
Posts: 2
eldab1
Level 2
Post#6 19 Dec 2011 12:59    

Re: Viessmann Vitodens 200 WB2A -Błąd F5 usterka - jak naprawić


F5 to ewidentnie problem z wyrzutem spalin (a nie żaden tam czujnik kotła). LeeRoz rozwiń myśl i uzasadnij logicznie dlaczego nie przesłona..........:)

Helpful post? + -1
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
kowal001
Użytkownik obserwowany
Location: Specjalista - systemy solarne, sterowanie, pompy ciepła
Joined: 09 Jul 2011
Posts: 135
Helped: 4
Post rating: 5
kowal001
Użytkownik obserwowany
Post#7 19 Dec 2011 19:58    

Re: Viessmann Vitodens 200 WB2A -Błąd F5 usterka - jak naprawić


Yandrzej wrote:
Rzeczywiście serwisanci Viessmanna mają niemieckie ceny serwisu w Polsce a nawet drożej bo w Lublinie żądają 150zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy.
Bardzo pomocny opis rozwiązania usterki F5 z którą już się borykam już dwa lata ( usterka się pojawia co jakiś czas czasami nie ma jej nawet pół roku ).
Wielkie dzięki za porządny opis a nie jak czytam większość postów serwisantów "proszę zgłosić usterkę do serwisu " lub jak jest napisane w poście wyżej " samodzielna naprawa pieca jest niewskazana i niebezpieczna ".
Jeżeli ktoś nie czuje się na siłach to nie podejmie się takiej naprawy samodzielnie - to jest oczywiste.


Może przyda się na wieczorne chłody ogólnodostępna baza dokumentacji technicznej Viessmann http://www.viessmann.com/web/poland/PDF-90.nsf/
np. zakładka "załączniki", w przeglądarce należy używać ogólną wyszukiwarkę słów Ctr+F
np. IS istrukcja serwisowa
http://www.viessmann.com/web/p...s%20200%20WB2A%20(04,2006).pdf

Helpful post? + 0
Back to top
Post new topic  Reply to topic     Main Page -> Forum Index -> Heating Systems Service -> Heating Systems utility -> Re: Viessmann Vitodens 200 WB2A -Błąd F5 usterka - jak naprawić
Page 1 of 1

Similar topics to re: Viessmann Vitodens 200 WB2A -Błąd F5 usterka - jak naprawić

Viessmann Vitodens 200 WB2A -Błąd F5 usterka - jak naprawić (1)
Viessmann Vitodens 200 WB2A - (4)
Viessmann Vitodens 200 WB2A - często nie zapala - nie wyświetla błędu (12)
VIESSMANN VITODENS 200-w Błąd F4 (11)
Vitodens 200 WB2A - Dziwne zachowanie (4)
Vitodens 200 WB2A - Nie przełącza na CO (7)
Vitodens 200 WB2A - nie grzeje wg zadanego programu (8)
viessman vitodens 200 WB2a - wentylator rozpędza się i zwalnia (3)
odpowietrzenie Viessmann vitodens 200 (4)
Viessmann Vitodens 200-W typ WB2B (14)


Switch to mobile version Switch to version for desktops

Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Editors || Contact for companies || Contact

Page generation time: 0.327 seconds