X

Zapowietrzony bojler. Podłączony do pieca centralnego.

24 Nov 2011 16:36 KAkamil win
  • #1 24 Nov 2011 16:36
    kamil win
    Level 10  
    Helpful post? (0)
    Witam jestem nowym uzytkownikiem forum mam problem z bojlerem bijler cały czas sie zapowietrza jest on podłaczony do pieca cętralnego ma pojemność 100litrów nie wiem co siedzieje prosze o jakaś rade od państwa

    pozdrawiam kamil!!!
  • #2 24 Nov 2011 16:41
    stanislaw1954
    Level 38  
    Helpful post? (0)
    Więcej szczegółów,może jakies zdjecie.
  • #3 24 Nov 2011 19:57
    kamil win
    Level 10  
    Topic author Helpful post? (0)
    kolego właśnie nie mam takiej możliwości ale moge ci wszysko opisać bojler jest podłączony tak zasilająca rurka jest od góry a powrut od dołu dopuszczanie wody jest pod bojlerem woda sie nagrzewa i troche leci ciepłej a potem bojler sie zapowietrza i zasilajaca rurka i powrut jest zimna i wody nie ma!!!!!

    Dodano po 1 [minuty]:

    jak byś kolego chciał pomocy w instalacji elektrycznej albo jakiś iny problem buś miał to pisz i chetnie pomoge!!!
  • #4 24 Nov 2011 20:09
    stanislaw1954
    Level 38  
    Helpful post? (0)
    Właśnie w tym problem,że aby coś wyjaśnić,to trzeba to dokładniej obejrzeć. Gdzie tkwi przyczyna zapowietrzania.Czy ten problem, wystąpił po jakimś czasie eksploatacji, czy tez jest to nowa instalacja.?Bez oglądnięcia przynajmniej części instalacji, nie potrafię wytłumaczyć przyczyny zapowietrzania.:cry:
  • #5 24 Nov 2011 20:25
    kamil win
    Level 10  
    Topic author Helpful post? (0)
    to występowało odrazu po założeniu instalacja jest nowa rury sa 1\2cala!!

    Dodano po 2 [minuty]:

    na zasilaniu i powrocie sa zawory cały czas otwarte!!! a takie pytanko zawur od dopuszczanie wody do bojlera ma byc cały czas otwarty??
  • #6 24 Nov 2011 20:34
    stanislaw1954
    Level 38  
    Helpful post? (0)
    Sama średnica rur jeszcze o niczym nie mówi.Wprawdzie bojlery na obiegu grzewczym ,mają grubsze rury(np1¼",1½"),ale to nie wszystko.ważne są inne czynniki jak np. spadki rur.Wiecej nie ma sensu pisać,bo to trzeba oglądnać Dopiero wtedy można szukać przyczyny zapowietrzania.
  • #7 24 Nov 2011 20:38
    kamil win
    Level 10  
    Topic author Helpful post? (0)
    właśnie zasilająca idzie po spadzie do bojlera!!!!a powrót jest w poziomie ma to coś wspólnego z tym??
  • #8 24 Nov 2011 20:41
    stanislaw1954
    Level 38  
    Helpful post? (0)
    NIe rozumie ,oco chodzi:
    kamil win wrote:
    właśnie zasilająca idzie po spadzie do bojlera!!!!
  • #9 24 Nov 2011 20:44
    kamil win
    Level 10  
    Topic author Helpful post? (0)
    dobra ja wrzuce zdjęcie i wtedy będzie wiecej wiadomo!! dzieki za pomoc!!! Pozdrawiam kamil!!
  • #10 24 Nov 2011 21:04
    michal54_87
    Level 16  
    Helpful post? (0)
    A jakis odpowietrznik masz?
  • #11 24 Nov 2011 21:13
    DonRomano
    Level 33  
    Helpful post? (0)
    Po pierwsze to jakby powinieneś zacząć pisać po polsku, no chyba że jesteś z zimbawwe.
    Po drugie kto to podłączał?
    Po trzecie jestem prawie pewien, że ktoś pomylił zasilanie wężownicy z wejściem i wyjściem ciepłej i zimnej wody. Może płaszcz wodny, nie wiem?
    Wiecie o co mi chodzi.
    Sam tak kiedyś zrobiłem w zasobniku kotła DeDietrich. :D
  • #12 28 Nov 2011 13:04
    kamil win
    Level 10  
    Topic author Helpful post? (+1)
    Sam podłączałem jest odpowietrznik na zasilaniu zaraz umieszczę prowizoryczny obrazek instalacji!!!!

    Dodano po 14 [minuty]:



    Dodano po 30 [sekundy]:

    to jest link do schematu bojlera ;)

    Dodano po 1 [godziny] 15 [minuty]:

    Ale jak chcę odpowietrzyć bojler odpowietrznikiem to z niego nie leci powietrze tylko zimna woda!!!!!! odpowietrzałem śrubunkami które są przy bojlerze luzowałem je i leciało powietrze wtedy bojler się odpowietrzył ale zanim do kranu doszła ciepła woda to najpierw zlatywało z 10litrów zimnej a potem leciała letnia a nie gorąca woda chociaż na piecu była temperatura 80stopni i po 2-3 godzinach bojler znowu sie zapowietrzał!!!!!:(
  • #13 28 Nov 2011 13:51
    michal54_87
    Level 16  
    Helpful post? (0)
    Skoro jest dobrze podpięte to nie ma możliwości żeby nie grzał . Musisz najlepiej porobić fotki .
  • #14 28 Nov 2011 13:57
    stanislaw1954
    Level 38  
    Helpful post? (0)
    michal54_87 wrote:
    Musisz najlepiej porobić fotki .
    Bo ze schematu nic nie wynika,np. czy rury mają odpowiednie spadki,albo ,czy nie jest coś pomylone.
  • #15 28 Nov 2011 16:01
    kamil win
    Level 10  
    Topic author Helpful post? (+1)
    http://imageshack.us/f/33/bojlernowyschemat2.png/

    nowy schemat do tego bojlera z tego powinno więcej wynikać:)

    Dodano po 2 [minuty]:

    jest tam opisane i są spadki rur zasilająca jest po spadzie do bojlera a porut idzie po pionie schemat jest kolorowy!!!
  • #16 28 Nov 2011 17:40
    DonRomano
    Level 33  
    Helpful post? (0)
    A ta zimna woda do "bojlera" to niby skąd?
    Z sieci czy z powrotu instalacji C.O.?
  • #17 28 Nov 2011 17:50
    Removed
    Helpful post? (-1)
    jeszcze jedno zasilanie wezownicy powinno byc od dolu- jak to jest grawitacyjnie a nie wymuszone
    pozdrawiam

    Dodano po 3 [minuty]:

    masz odciecie CO poza trojnikiem na wezownice? rurki rzeczywiscie maja troche za mala srednice, zeby nagrzac wode musisz odciac CO lub zredukowac na zaworze przeplyw na CO

    Dodano po 3 [minuty]:

    jak zauwazyl poprzednik- ja bym na Twoim miejscu sprawdzil polaczenie doplywu- bo tylko stamtad moze wejsc powietrze, w innym wypadku powinienes miec gdzies nieszczelnosc i widac byloby krople wody
    i dlaczego nie mozesz wrzucic fotek ?
    pozdrawiam
  • #18 28 Nov 2011 18:04
    stanislaw1954
    Level 38  
    Helpful post? (0)
    Rysunki niewiele wnoszą. Tu chodzi o szczegóły. Coś musi być nie tak ,jeśli bojler się zapowietrza.
  • #19 28 Nov 2011 18:29
    edekk
    Level 26  
    Helpful post? (+1)
    A naczynie wyrównawcze jak jest wysoko , gdzie jest podpięte i w jaki sposób?
  • #20 29 Nov 2011 08:27
    kamil win
    Level 10  
    Topic author Helpful post? (0)
    zimna woda do bojlera jest brana z sieci!!n mówisz kolego że zasilanie wężownicy powinno być od dołu a co to znaczy grawitacyjne???? tak są dwa zawory jeden na zasilaniu a drugi na powrocie zredukować to mówisz kolego żeby przymknąć zawór na powrocie by zwiększyć ciśnienie w wężownicy??? zbiornik wyrównawczy jest na samej górze domu jest podłączony do całej instalacji łącznie z grzejnikami!!!!:) POZDRAWIAM!!!!!!
  • #21 29 Nov 2011 10:04
    Removed
    Helpful post? (0)
    grawitacyjnie- czyli nie masz pompki na systemie i ciepla woda ma ma samoczynnie isc do gory @wypychajac zimna wode- chyba malo fachowe opis ale powinno byc zrozumiale- a i jak do grawitacyjnego to rurka jest tez za cienka jak 1/2"
    cisnienia w wezownicy nie zwiekszasz tylko robisz mniejszy obieg do wody ktora zamiast cisnac w CO pojdzie do boiler, nie mozesz calkowicie zakrecic zaworow bo jak woda Ci sie zagotuje na piecu to rozwali wezownice :)
    pozdrawiam
  • #22 29 Nov 2011 10:32
    630176
    Removed  
    Helpful post? (0)
    kamil win wrote:
    na zasilaniu i powrocie sa zawory cały czas otwarte!!! a takie pytanko zawur od dopuszczanie wody do bojlera ma byc cały czas otwarty??
    Wytłumacz dokładnie o co chodzi w tym zdaniu? I co ci się zapowietrza? Obwód grzewczy czy obwód CWU. Z tego zapytania wynika że zakręcasz dopływ zimnej wody z wodociągów i próbujesz puszczać ciepłą.
  • #23 29 Nov 2011 10:35
    Removed
    Helpful post? (0)
    znaczy ze doplyw wody ociety i zdziwienie ze z kranu nie leci? :)
  • #24 29 Nov 2011 11:55
    kamil win
    Level 10  
    Topic author Helpful post? (0)
    dopływ wody do bojlera jet cały czas otwarty i jest taki jeszcze zawór na ruce dopuszczającej wodę do bojlera który wpuszcza zimną a nie wypuszcza ciepłej do sieci!!!! czyli zawory tak na połowę gdzieś mam zakręcić???

    Dodano po 2 [minuty]:

    a o które zawory ci kolego teraz chodzi o te dwa co pisałem ze są na zasilaniu i powrocie to są zawory odcinające bojler od pieca!!!!!!!!
  • #25 29 Nov 2011 11:59
    Removed
    Helpful post? (0)
    powinienes miec jeszcze zawory odcinajace same CO- u mnie tak jest i wszystko chodzi bezproblemowo
  • #26 29 Nov 2011 12:06
    kamil win
    Level 10  
    Topic author Helpful post? (0)
    a gdzie te zawory powiny być????
  • #27 29 Nov 2011 14:28
    michal54_87
    Level 16  
    Helpful post? (0)
    Bez zdięć to możemy sobie gdybać. Widze że nie chcesz naszej pomocy bo ciężko zrobić zdiecia.
  • #28 29 Nov 2011 14:50
    kamil win
    Level 10  
    Topic author Helpful post? (0)
    nie o to chodzi tylko że teraz nie jestem w domu i nie mam takiej możliwości będe tam dopiero w poniedziaelek to wtedy wrzuce zdjęcia!!!!!
  • #29 29 Nov 2011 18:51
    Removed
  • #30 29 Nov 2011 19:05
    stanislaw1954
    Level 38  
    Helpful post? (0)
    mindex wrote:
    ,a nawet narysował ,Ładnie ,ale to nie wyjaśnia dlaczego u "kamil win"]
    bojler się zapowietrza.Musi miec coś nie tak z rurami >spadki ,brak odpowietrzenia itp.
Mouser  Search 4 million + Products
Browse Products