Forum Index

Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search  | Register  | Log in

This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.

Podłączenie 3 fazowej listwy PDU do 3 różnych jednofazowych UPSów


Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronics Systems and Networks -> Beginners Electronics -> Podłączenie 3 fazowej listwy PDU do 3 różnych jednofazowych UPSów
Author
Message
wazr
Poziom 1
Poziom 1


Joined: 23 Jan 2010
Posts: 1
Location: Łódź

Post#1 Post from the author of the topic 25 Nov 2011 13:54   

Podłączenie 3 fazowej listwy PDU do 3 różnych jednofazowych UPSów


Witam,
Jak w temacie, czy można podłączyć trójfazową listwę zasilającej do trzech jednofazowych UPSów?

Listwa ma trzy sekcje (sekcja per faza). Z listwy wychodzi wiadomo L1, L2, L3, N i ochronny. Chcę do niej doprowadzić zasilanie - każda faza ma być podłączona do odrębnego UPSa. L1 będzie z pierwszego UPSa, L2 z drugiego, L3 z trzeciego ale pytanie o N. Czy mogę połączyć N z listwy z Nkami poszczególnych UPSów?


Pozdrawiam
Radosław Wężyk

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 25 Nov 2011 13:54   





Back to top
   
KonradGatek
Poziom 15
Poziom 15


Joined: 03 May 2007
Posts: 259
Location: Warszawa

Post#2 25 Nov 2011 14:44   

Re: Podłączenie 3 fazowej listwy PDU do 3 różnych jednofazowych UPSów


Zależy od topologii upsa, pracy z baterii, możliwości pracy równoległej... Co najmniej będzie Ci jeździć częstotliwość. Taniochy za 99,99zł raczej nie.
Konrad.

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 25 Nov 2011 14:44   





Back to top
   
kasprzyk
Poziom 24
Poziom 24


Joined: 04 Dec 2003
Posts: 4575
Location: Wielkopolska

Post#3 25 Nov 2011 16:35   

Re: Podłączenie 3 fazowej listwy PDU do 3 różnych jednofazowych UPSów


Moim zdaniem powinieneś odseparować wyjścia każdego z UPS-ów, tyczy się To L-ki i N-ki
Miałem kiedyś przypadek, projekt UPS-a jednofazowego, zasilającego rozdzielnię elektryczną z różnicówkami z członem nadmiarowo - prądowym - "N" na zasilaniu UPS-a połączony był z "N" na wyjściu UPS-a - efekt - uszkodzony UPS po załączeniu zasilania.
pzdr

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 25 Nov 2011 16:35   





Back to top
   
Marek_Pe
Poziom 18
Poziom 18


Joined: 01 Apr 2007
Posts: 463
Location: Malbork

Post#4 25 Nov 2011 17:14   

Re: Podłączenie 3 fazowej listwy PDU do 3 różnych jednofazowych UPSów


Takie połączenie nie za bardzo mi się podoba.
Co będzie jak UPS przechodzi na pracę z baterii??

Może się zdarzyć, że będzie 3 fazówka z każdą fazą pracującą z inną częstotliwością albo innym niż 120 deg przesunięciem fazowym napięcia........brrrrrr.

Nawet nie próbuję sobie tego wyobrazić.

Helpful message? + -

Back to top
   
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronics Systems and Networks -> Beginners Electronics -> Podłączenie 3 fazowej listwy PDU do 3 różnych jednofazowych UPSów
Page 1 of 1
Similar topics
Podłączenie listwy do listwy (przeciwprzepięciowej) (10)
Podłączenie pompy 3 fazowej (10)
Podłączenie różnicówki 3-fazowej (19)
podłączenie gniazdek 230V z 3-fazowej instalacji (8)
Podłączenie licznika 3-fazowego do instalacji 1-fazowej (16)
Podłączenie listwy LED - opóźnienie załączania (4)
Przekaźnik - Podłączenie przekaźnika do listwy zasilającej (18)