UPS do elektrowni wiatrowej-jaki?

09 Jan 2012 14:09 ZEzenon1967
  • #1 09 Jan 2012 14:09
    zenon1967
    Level 14  
    Helpful post? (0)
    Witam
    Jaki proponujecie zakup używanego ups moc ok-1kW -sinus 24/230 V.
    Interesuje mnie przerobienie go do zasilania części domu.
    Chodzi mi o opinie osób-sprawdzone w praktyce-nie wymysły teoretyków.
    Czy APC czy inna firma?
    Akumulatory ołowiowe12V- 2 x240 Ah mam na próbę-ładowane z MEW.
    Docelowo trakcyjne 24V.
  • #2 09 Jan 2012 18:05
    INTOUCH
    Level 30  
    Helpful post? (0)
    Jak dużą część domu chcesz podpiąć pod ten UPS.
    Na 1kW tylko wodę w czajniku bezprzewodowym zagrzejesz.
    Rozwiązanie które proponujesz: MEW- aku. - UPS, jest bez sensu.
    Jak już coś to: MEW przetwornica AC/DC- aku. - przetwornica. 12DC/230AC lub 24DC/230AC.
    UPS posiadają wbudowane akumulatory z możliwością dokupienia.
  • #3 09 Jan 2012 21:55
    zenon1967
    Level 14  
    Topic author Helpful post? (0)
    Kolego INTOUCH dziękuje za odpowiedz-ale proszę o czytanie ze zrozumieniem tekstu.
    1 kW sinus to jest to mi potrzebne z ok.30% zapasem.
    ,,Interesuje mnie przerobienie go do zasilania części domu.''-bez czajników itp.
    ,,Chodzi mi o opinie osób-sprawdzone w praktyce-nie wymysły teoretyków. '

    Czy da się przerobić w prosty sposób UPS ?-jak tak to jaki model polecacie? z doświadczenia.
    Pisze o ups bo używane są tanie.'
  • #4 09 Jan 2012 23:02
    abyss
    Level 13  
    Helpful post? (0)
    Problemem jest to, że UPS'y testują czasem prąd bliski prądowi zwarcia baterii, i nie za bardzo wiadomo jak zachował by się np. regulator ładowania od elektrowni wiatrowej podłączony równolegle do akumulatora i do wejścia zasilającego UPS 24V przy próbie takiego zwarcia. Pewnie nie za ciekawie. Czyli nie wiem czy uda się w sposób łatwy odłączyć inteligentny układ ładowania UPS'a i zastąpić go układem ładowania akumulatora od elektrowni wiatrowej (szczególnie jeżeli to PWM, czyli ładuje np. impulsami o różnej szerokości). Sam się zastanawiam jak to rozwiązać.

    Mam APC Smart UPS1400 (900VA) - 24V, standardowo pracuje z akumulatorem 17Ah. Przy dużym poborze mocy (podpinałem 2 halogeny 500W) pracuje głośno (to wentylator i transformator) i zauważalnie grzeje się. Nie wiem, czy na dłuższą metę da radę pracować ze zbliżonymi mocami - bo siłą rzeczy jest przeznaczony do działania kilka minut (dla 1kW około 7-8min realnie) w takim trybie. Przy niewielkich obciążeniach nie robi tego problemu, jest akceptowanie cichy (testowo ok. 30W = 3.5h). Muszę zobaczyć jak sobie radzi ze średnimi obciążeniami rzędu powiedzmy 200W, teoretycznie powinno to być koło 70 min. i pewnie w miarę spokojnie.
  • #5 10 Jan 2012 09:29
    INTOUCH
    Level 30  
    Helpful post? (0)
    Już ci pisałem, że do tego celu lepiej nadaje się przetwornica.
  • #6 10 Jan 2012 22:35
    zenon1967
    Level 14  
    Topic author Helpful post? (0)
    abyss -też myślałem zastosowaniu o APC Smart 1400-przy obciążeniu ok.50-max kilkuminutowej-70 % i dodatkowej wentylacji.
    Czy ktoś testował takie rozwiązanie w MEW ?
  • #7 14 Jan 2012 02:27
    abyss
    Level 13  
    Helpful post? (0)
    Pomierzyłem UPS APC - nawet filmik nakręciłem - poszukajcie na YT "Pobór prądu przez zasilacz awaryjny" (tu linki zakazane, więc nie wrzucam).