Forum elektroda.pl

Regulamin  | Punkty  | Dodaj...  | Ostatnie  | Szukaj | Rejestracja | Zaloguj



[alarm] Przewód do czujników ruchu


  Strona Główna -> Forum elektroda.pl-> Kosz -> Kosz Archiwum ->[alarm] Przewód do czujników ruchu Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu 
AutorSchowaj lewą kolumnę Wiadomość
arczifx
Poziom 12
Poziom 12


Dołączył: 23 Lis 2005
Posty: 102

arczifx
Poziom 12
Post#1 Post autora tematu 28 Sty 2012 10:42   

[alarm] Przewód do czujników ruchu


Witam,
zamierzam teraz samemu połozyć przewody pod prostą instalacje alarmową ( puki nie ma tynków ) , docelowo będą tylko czujniki ruchu w 4 miejscach,
Nigdy alarmu nie kładłem wiec pytam fachowców...

-czy do tak prostej instalacji alarmowej( 4 czujniki ruchu ) wystarczy przwód 2x2x0,5 ?

-czy przewód od każdej czujki musi być prowadzony bezpośrednio do centrali
i przy okazji jaką centrale polecacie do tak prostej instalacji ?

- w planie mam centralke umieścić na strychu gdzie przyjdą wszystkie przewody od czujek i tam bedzie doprowadzone zasilanie i odejście na sygnalizator na kominie ( 3x1,5 mm2 ? ) i z tej centralki bedzie zejście do klawiatury przy drzwiach - czy może tak być ?

Pozdrawiam...

Czy wiadomość jest pomocna? + 0 -
Powrót do góry
Ad


Ad


Ad


Powrót do góry
adibaw
Poziom 15
Poziom 15


Dołączył: 10 Lut 2008
Posty: 239
Miasto: Poznań

adibaw
Poziom 15
Post#2 28 Sty 2012 11:22   

Re: [alarm] Przewód do czujników ruchu


Niby wystarczy aczkolwiek proponuję 6x0,5 kabel pod tynk więc warto sobie zostawić rezerwę w razie w.

najlepiej każdy czujnik osobny przewód.

skąd pomysł na 3x 1,5 do sygnalizatora????
Spotkałem już kilka razy taki myk i nie potrafię zrozumieć czym autor się kierował
sygnalizator też ma sabotaż i inne takie. odsyłam do instrukcji jakiejkolwiek jakiegokolwiek sygnalizatora.

co do centrali to osobiście bym wybrał pc1616 (100% cena:P)

Czy wiadomość jest pomocna? + 0 -
Powrót do góry
Ad


Ad


Ad


Powrót do góry
jimasek
Pomocny w Sieci, Internet
Pomocny w Sieci, Internet


Dołączył: 30 Mar 2007
Posty: 24236
Miasto: Gostyń

jimasek
Pomocny w Sieci, Internet
Post#3 28 Sty 2012 11:44   

Re: [alarm] Przewód do czujników ruchu


arczifx napisał:
-czy do tak prostej instalacji alarmowej( 4 czujniki ruchu ) wystarczy przwód 2x2x0,5 ?

Też polecam 6x0,5mm
arczifx napisał:
-czy przewód od każdej czujki musi być prowadzony bezpośrednio do centrali
i przy okazji jaką centrale polecacie do tak prostej instalacji ?

Tak od każdego urządzenia osobny przewód do centrali. Polecam sprzęt firmy Satel.
arczifx napisał:
w planie mam centralke umieścić na strychu gdzie przyjdą wszystkie przewody od czujek

Czy strych jest ocieplony? Czy temperatura nie spada poniżej zera i czy nie występuje duża wilgotność. Jeżeli miał bym coś sugerować to umieszczenie centrali gdzieś w garażu, pawlaczu (możliwość łatwego dostępu), pomieszczeniu gospodarczym, może tam gdzie masz tablicę z bezpiecznikami (rozdzielnia) w osobnej obudowie oczywiście.
arczifx napisał:
3x1,5 mm2 ? ) i z tej centralki bedzie zejście do klawiatury przy drzwiach - czy może tak być ?

Do sygnalizatora także 6x0,5mm.

Czy wiadomość jest pomocna? + 0 -
Powrót do góry
Ad


Ad


Ad


Powrót do góry
sharp
Specjalista SSWiN
Specjalista SSWiN


Dołączył: 26 Paź 2002
Posty: 4286
Miasto: Wągrowiec

sharp
Specjalista SSWiN
Post#4 28 Sty 2012 12:32   

Re: [alarm] Przewód do czujników ruchu


Regulamin p:
3.1.17. (10.9, 16) Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi,
3.1.16. (14) Publikowanie wpisów zawierających pytanie/zgłoszenie problemu, na które udzielono już poprawnej odpowiedzi. Przed publikacją wpisu Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia za pomocą wyszukiwarki Forum, czy dany problem był już poruszany.

Czy wiadomość jest pomocna? + 0 -
Powrót do góry
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu     Strona Główna -> Forum elektroda.pl-> Kosz -> Kosz Archiwum -> [alarm] Przewód do czujników ruchu
Strona 1 z 1




Administrator || Moderatorzy || Regulamin forum || Regulamin ogólny || Informacja o cookies || Kontakt

Page generation time: 0.06 seconds

elektroda.pl temat RSS