31 Jan 2012 00:32 Kaloryfer grzeje do po³owy |
|
|
|
Witam. Tak jak w temacie kaloryfer grzeje tylko do po³owy tzn. góra grzeje a dó³ zimny. Rura od powrotu równie¿ jest zimna. Na rurze zasilaj±cej zainstalowany jest termoregulator. W ca³ym mieszkaniu wszystkie grzejniki grzej± ca³e ale w jednym pokoju grzeje tylko do po³owy. Proszê o jakie¶ porady gdy¿ s± ju¿ do¶æ du¿e mrozy a w pokoju jest zimno. Za³±czam zdjêcia grzejnika. Instalacja jest pozbawiona powietrza.
|
|
| Back to top |
|
 |
claddagh ring Poziom 4

Joined: 31 Jan 2012 Posts: 10
|
#2
31 Jan 2012 00:40 Re: Kaloryfer grzeje do po³owy |
|
|
|
Po pierwsz - odpowietrzyc na zaworku wbudowanym w grzejnik.
Po drugie - moze byc do wymiany jeden z zaworow (dolot, albo odplyw).
Po trzecie - moze trzeba by odpiac grzejnik i zlac wode - osad mogl sie nazbierac na dnie z systemu i nalezy przeplukac woda kilka razy.
|
|
| Back to top |
|
 |
wojtik4444 Poziom 7

Joined: 10 Jan 2012 Posts: 22 Location: Bukowiec Opoczyñski
|
#3
31 Jan 2012 00:52 Re: Kaloryfer grzeje do po³owy |
|
|
|
Grzejnik by³ odpowietrzany kilka razy lecz bez efektów. Mo¿e co¶ jest nie tak z tym termoregulatorem? Przy piecu jest pompka obiegowa i niezale¿nie czy jest na 1 czy na 3 efekt jest taki sam ze tylko po³owa grzeje. W±tpie ¿eby by³ osad na dnie poniewa¿ grzejnik jest dopiero 3 sezon grzewczy.
|
|
| Back to top |
|
 |
claddagh ring Poziom 4

Joined: 31 Jan 2012 Posts: 10
|
#4
31 Jan 2012 00:58 Re: Kaloryfer grzeje do po³owy |
|
|
|
Rurka na odplywie moze byc zimna, bo jest slaby przeplyw i woda oddaje cieplo z grzejnika. Pompka obiegowa jesli nie dizla, to jest zimno w calej chacie :) Wymiana zaworu - niskie koszty i okolo 10 minut roboty.
Dodano po 1 [minuty]:
I jeszcze jedno - jakie jest cisnienie w systemie?
|
|
| Back to top |
|
 |
wojtik4444 Poziom 7

Joined: 10 Jan 2012 Posts: 22 Location: Bukowiec Opoczyñski
|
#5
31 Jan 2012 01:01 Re: Kaloryfer grzeje do po³owy |
|
|
|
Nawet jak pompka nie chodzi to i tak grzejniki s± ciep³e :D. A jak to ci¶nienie sprawdziæ? :p
|
|
| Back to top |
|
 |
claddagh ring Poziom 4

Joined: 31 Jan 2012 Posts: 10
|
#6
31 Jan 2012 01:15 Re: Kaloryfer grzeje do po³owy |
|
|
|
Na bojlerze jest zegar. Grzejniki sa cieple po tym, jak pompka napompuje do nich goraca wode. Potem pompka sie rozlacza ,az termostat znow ja wzbudzi. Jak pompka wogole nie dziala, to grzejniki sa zimne.
|
|
| Back to top |
|
 |
Google

|
#
31 Jan 2012 01:15 |
|
|
|
|
|
| Back to top |
|
 |
Cowboy zagrabie Poziom 17

Joined: 03 Aug 2011 Posts: 416 Location: D±browa Górnicza
|
#7
31 Jan 2012 01:48 Re: Kaloryfer grzeje do po³owy |
|
|
|
A ten kaloryfer nie jest przypadkiem opadniêty z prawej strony? Tak mi to wygl±da na ¶rodkowym zdjêciu. Strona od zaworu powina byæ nieco wy¿ej.
|
|
| Back to top |
|
 |
saskia Poziom 17

Joined: 15 May 2011 Posts: 415 Location: London
|
#8
31 Jan 2012 02:19 Re: Kaloryfer grzeje do po³owy |
|
|
|
Za maly przelot na zaworze (kryza), lub jest to najdalszy (ostatni ) grzejnik w obiegu i kociol wylacza sie (temp. powrotu z innych grzejnikow) zanim go rozgrzeje.
Jesli pompa jest w obiegu to niewielkie zapowietrzenie spowodowane pochyleniem grzejnika w niewlasciwym kierunku nie powinno zrobic takiej roznicy.
|
|
| Back to top |
|
 |
k0s10r Poziom 14

Joined: 27 Mar 2009 Posts: 183 Location: Aleksandrów Kujawski
|
#9
31 Jan 2012 08:29 Re: Kaloryfer grzeje do po³owy |
|
|
|
| Cowboy zagrabie wrote: |
| A ten kaloryfer nie jest przypadkiem opadniêty z prawej strony? Tak mi to wygl±da na ¶rodkowym zdjêciu. Strona od zaworu powina byæ nieco wy¿ej. |
Gdyby by³ zapowietrzony to by nie grza³ ca³y lub od po³owy w bok odpowietrznika. a koledze nie grzeje w od po³owy w dó³, tak jak kolega saskia napisa³ za ma³o wody dostaje.
|
|
| Back to top |
|
 |
Google

|
#
31 Jan 2012 08:29 |
|
|
|
|
|
| Back to top |
|
 |
piotrkk Poziom 10

Joined: 24 Sep 2003 Posts: 52 Location: Katowice
|
#10
31 Jan 2012 09:00 Re: Kaloryfer grzeje do po³owy |
|
|
|
| saskia wrote: |
Za maly przelot na zaworze (kryza), lub jest to najdalszy (ostatni ) grzejnik w obiegu i kociol wylacza sie (temp. powrotu z innych grzejnikow) zanim go rozgrzeje.
Jesli pompa jest w obiegu to niewielkie zapowietrzenie spowodowane pochyleniem grzejnika w niewlasciwym kierunku nie powinno zrobic takiej roznicy. |
¦ci±gnij sam± g³owicê termostatyczn± z zaworu, z regu³y jest nakrêcana na zawór. G³owica jest odpowiedzialna za zamykanie i otwieranie samego zaworu. Mo¿e z ni± jest co¶ nie tak i nie dzia³a jak nale¿y. Firanki te¿ swoje robi± , je¶li przys³onisz zawór termostatyczny to g³owica zamyka przep³yw i efekt jest taki jak ty masz. Je¶li ¶ci±gniesz g³owice to poruszaj tym wystaj±cym trzpieniem w postaci wystaj±cego prêta fi ok 2mm do siebie i od siebie aby usprawniæ ew. rozruszaæ go. Grzejnik ma typowo za ma³y przep³yw(mo¿e byæ te¿ najdalszym grzejnikiem) i zapowietrzony nie jest. Sprawd¼ jak dzia³a bez g³owicy i daj znaæ. Pozdr
Piotr
|
|
| Back to top |
|
 |
EkoGrzew Poziom 14

Joined: 30 Jul 2006 Posts: 179 Location: Kielce/Busko/Sandomierz
|
#11
31 Jan 2012 11:04 Re: Kaloryfer grzeje do po³owy |
|
|
|
wojtik4444.
Mowisz ze trzeci sezon grzejniki sa... Czy na powrocie w kotlowni masz zainstalowany fitro-odmulacz albo jakies inne urzadzenie filtrujace? to raz. A teraz zeby sie przekonac co sie dzieje zrob po prostu jedna rzecz:
zakrec wszystkie grzejniki jakie tylko masz w domu, pozostaw otwarty ten problematyczny (zdejmij faktycznie glowice jak tu kolega radzi)w kot³owni na pompie C.O. wrzuc najwyzszy poziom wybiegu (3 zwykle) kociol niech grzeje w tym czasie. ( a w ogole na jakim poziomie wybiegu obecnie jest ustawiona?) jak to zrobisz sprawdz jak sie zachowuje grzejnik. i opisz to.
pozdrawiam
radoslav
|
|
| Back to top |
|
 |
wojtik4444 Poziom 7

Joined: 10 Jan 2012 Posts: 22 Location: Bukowiec Opoczyñski
|
#12
31 Jan 2012 11:24 Re: Kaloryfer grzeje do po³owy |
|
|
|
nie wiem czy to ten bojler bo tam sa dwa. Jeden jest podlaczony do pieca poziomo i zadnego wskaznika tam nie ma natomiast jest jeszcze jeden pionowy i na min pokazuje 300 kPa. Tak kaloryfer jest opadniety z prawej strony i z lewej strony jest wyzej z takiej to okazji ze tak jest odpowietrznik. W³±snie myslalem zeby ta glowice sciagnac ale boje sie ze cos urwe zaraz :D jak sie sciaga ten plastik? Filtrów ¿adnych nie ma bo ta instalacja ma ponad 25 lat takze jeszcze stara konstrukcja :D Sprobuje zakrecic te grzejniki jak radzicie :D Pompa parcuje caly czas na najwyzszym biegu(czyli 3). Tylko poradzcie mi jak sciagnac ten plastik z termoregulatora?
|
|
| Back to top |
|
 |
Google

|
#
31 Jan 2012 11:24 |
|
|
|
|
|
| Back to top |
|
 |
EkoGrzew Poziom 14

Joined: 30 Jul 2006 Posts: 179 Location: Kielce/Busko/Sandomierz
|
#13
31 Jan 2012 11:46 Re: Kaloryfer grzeje do po³owy |
|
|
|
teraz sie okazuje ze instalacja 25 lat... a grzejniki 3 sezon...
musisz przemeczyc.. ale po sezonie konieczna konserwacja - plukanie instalacji. i montaz filtra na powrocie z instalacji ( wiekszego niz ten kolo pompy c.o.) a w ogole sprawdz - wyczysc filtr skosny przy pompie c.o.
a co do glowicy to nie zaden plastik, tylko ustaw na piatke i z tylu odkrec (moze sie da recznie) ta nakretke szesciokatna przy glowicy.
i zrob to co napisalem powyzej.
pozdrawiam
|
|
| Back to top |
|
 |
wojtik4444 Poziom 7

Joined: 10 Jan 2012 Posts: 22 Location: Bukowiec Opoczyñski
|
#14
31 Jan 2012 12:08 Re: Kaloryfer grzeje do po³owy |
|
|
|
a jak odkrece ta nakretke to nic nie zacznie mi kapac?
Dodano po 11 [minuty]:
odkreci³em ten termoregulator i mam taki widok
i rusza³em tym cieniutkim trzpieniem w ta i w tamta:D zobaczymy czy cos to pomo¿e. A jeszcze za trzpieniem jest nakretka z jakimis numerkami tylko na zdjeciu sa niewidoczne. Od czego te numerki na tej nakretce sa?
|
|
| Back to top |
|
 |
EkoGrzew Poziom 14

Joined: 30 Jul 2006 Posts: 179 Location: Kielce/Busko/Sandomierz
|
#15
31 Jan 2012 12:15 Re: Kaloryfer grzeje do po³owy |
|
|
|
zostaw reszte w spokoju i zrob to co o czym pisalem powyzej
Dodano po 1 [minuty]:
to sa nastawy hydraul zaworu
|
|
| Back to top |
|
 |
wojtik4444 Poziom 7

Joined: 10 Jan 2012 Posts: 22 Location: Bukowiec Opoczyñski
|
#16
31 Jan 2012 12:19 Re: Kaloryfer grzeje do po³owy |
|
|
|
narazie poruszalem tym trzpieniem i w³asnie pale w piecu. Napale do 70 stopni i poczekam chwile. Aha czyli lepiej go nie ruszac :D bo jeszcze mozna cos rozregulowaæ
|
|
| Back to top |
|
 |
EkoGrzew Poziom 14

Joined: 30 Jul 2006 Posts: 179 Location: Kielce/Busko/Sandomierz
|
#17
31 Jan 2012 12:25 Re: Kaloryfer grzeje do po³owy |
|
|
|
palisz juz?? A sprawdziles filtr skosny przy pompie????? rob za koleja. Potem rozpal, zakrec grzejniki bez tego jednego ustaw pompe na 3 i zobacz grzejnik.
|
|
| Back to top |
|
 |
wojtik4444 Poziom 7

Joined: 10 Jan 2012 Posts: 22 Location: Bukowiec Opoczyñski
|
#18
31 Jan 2012 12:37 Re: Kaloryfer grzeje do po³owy |
|
|
|
a jak ten filtr wyglada?
Dodano po 5 [minuty]:
Bo nie wiem gdzie on jest. Za³aczam zdjecie obiegu pompki w kot³owni
|
|
| Back to top |
|
 |
EkoGrzew Poziom 14

Joined: 30 Jul 2006 Posts: 179 Location: Kielce/Busko/Sandomierz
|
#19
31 Jan 2012 12:45 Re: Kaloryfer grzeje do po³owy |
|
|
|
o jeju... zaczynam sie bac czy sobie poradzisz.
wylacz przede wszystkim pompe z pradu.
zakrec obydwa zawory te z czerwona raczka ponizej pompy i powyzej. na dole pomiedzy pompa a zaworem jest ten mosiezny filtr skosny. odkrec ta zaslepke widoczna na koncu tego krocca. uwazaj pocieknie woda. wyjmij ze srodka siatke i ja wyczysc. nastepnie postepuj w odwrotnej kolejnosci. uruchom pompe jak juz bedziesz pewny ze odkreciles zawory.
powodzenia.
|
|
| Back to top |
|
 |
wojtik4444 Poziom 7

Joined: 10 Jan 2012 Posts: 22 Location: Bukowiec Opoczyñski
|
#20
31 Jan 2012 12:56 Re: Kaloryfer grzeje do po³owy |
|
|
|
dzieki :D teraz musze poczekac jak temp spadnie i dopiero mozna wziac sie do roboty ;D
|
|
| Back to top |
|
 |
EkoGrzew Poziom 14

Joined: 30 Jul 2006 Posts: 179 Location: Kielce/Busko/Sandomierz
|
#21
31 Jan 2012 12:57 Re: Kaloryfer grzeje do po³owy |
|
|
|
zawory odkrecaj najpierw dolny potem gorny
|
|
| Back to top |
|
 |
wojtik4444 Poziom 7

Joined: 10 Jan 2012 Posts: 22 Location: Bukowiec Opoczyñski
|
#22
31 Jan 2012 13:00 Re: Kaloryfer grzeje do po³owy |
|
|
|
ok dzieki bede pamieta³ :D
|
|
| Back to top |
|
 |
EkoGrzew Poziom 14

Joined: 30 Jul 2006 Posts: 179 Location: Kielce/Busko/Sandomierz
|
#23
31 Jan 2012 13:07 Re: Kaloryfer grzeje do po³owy |
|
|
|
to w tym czasie zakrec te grzejniki i niech tylko ten jeden grzeje. to akurat nie zaszkodzi
Dodano po 24 [sekundy]:
najwyzej wiecej s...u na filtr pojdzie
|
|
| Back to top |
|
 |
wojtik4444 Poziom 7

Joined: 10 Jan 2012 Posts: 22 Location: Bukowiec Opoczyñski
|
#24
31 Jan 2012 16:00 Re: Kaloryfer grzeje do po³owy |
|
|
|
wyczyscilem ten filtr (troche syfu bylo w min tak jakbi ktos tam oleju wla³):D. Pompe uruchomilem grzejnik zrobil sie troche cieplejszy na dole ale nadal jest letni. Odpowietrzylem go na gorze i nic. Wiec zakreci³em go i odkrecilem na dole pod odpowietrznikiem i polecialo troche zimnej wody (ok 4 l) i pozniej odkrecilem motylka od powrotu i o dziwo rurka zaczela byc goraca ta na dole lecz jak zakrecilem grzejnik z ty³u to zaczela byc zimniejsza i znowu jest letnia.
|
|
| Back to top |
|
 |
Google

|
#
31 Jan 2012 16:00 |
|
|
|
|
|
| Back to top |
|
 |
EkoGrzew Poziom 14

Joined: 30 Jul 2006 Posts: 179 Location: Kielce/Busko/Sandomierz
|
#25
31 Jan 2012 19:28 Re: Kaloryfer grzeje do po³owy |
|
|
|
czy w tym czasie zakreciles pozostale grzejniki?
Dodano po 42 [sekundy]:
letnia to juz nie zimna:)
|
|
| Back to top |
|
 |
wojtik4444 Poziom 7

Joined: 10 Jan 2012 Posts: 22 Location: Bukowiec Opoczyñski
|
#26
31 Jan 2012 19:32 Re: Kaloryfer grzeje do po³owy |
|
|
|
tzn zakrecilem tylko 2 poniewaz reszta nie ma tych termoregulatorow czyli kuchnia 2 pokoje i lazienka tego nie maja
|
|
| Back to top |
|
 |
EkoGrzew Poziom 14

Joined: 30 Jul 2006 Posts: 179 Location: Kielce/Busko/Sandomierz
|
#27
31 Jan 2012 20:00 Re: Kaloryfer grzeje do po³owy |
|
|
|
i polecialo troche zimnej wody (ok 4 l) i pozniej odkrecilem motylka od powrotu i o dziwo rurka zaczela byc goraca ta na dole lecz jak zakrecilem grzejnik z ty³u to zaczela byc zimniejsza i znowu jest letnia.[/quote]
jak to przeczytalem to jeszcze mi przyszlo na mysl ze masz zamienione zasilanie z powrotem, ale to chyba niemozliwe bo instalacja przeciez nieruszana. tylko grzejnik wymieniony. takze zapycha na powrocie. ostukaj delikatnie powrot kolo grzejnika. brud zostanie w najgorszym wypadku na filtrze wiec go po prostu jeszcze raz czy dwa przeczyscisz. juz wiesz jak to zrobic:)
cieploty zycze:)
|
|
| Back to top |
|
 |
qusha Poziom 3

Joined: 30 Jan 2012 Posts: 7 Location: kasjopea
|
#28
31 Jan 2012 22:04 Re: Kaloryfer grzeje do po³owy |
|
|
|
Witam. Mam podobny problem
Grzejniki w nowym domu jednorodzinnym mam od 3 lat. W tym sezonie jednak czesc grzejników grzeje tylko w max 50% powierzchni tj. tam gdzie jest wlot cieplej wody, pompka obiegowa chodzi z maksymalna predkosci±,temp. w wody w kotle przez cala dobe 75stopni. Posiadam grzejniki z serii PurmoVentil compact z zasilaniem dolnym z jednej -prawej strony. Grzejnki by³y odpowietrzane i nape³niane wod± przez do¶wiadczonego hydraulika. Te wieksze grzejniki maja porzadana temp. na calej niemal powierzchni a te mniejsze zw³aszcza tylko w po³owie albo i mniej tj lewa strona nie grzeje. MAM regulator przep³ywu który jest na maxa odkrecony. Ogrzewanie NIE jest grawitacyjne.
Co to za przyczyna!???
|
|
| Back to top |
|
 |
szymonjasiu Poziom 15

Joined: 11 Feb 2010 Posts: 223 Location: miasto powy¿ej 50 k mieszkancow
|
#29
31 Jan 2012 22:44 Re: Kaloryfer grzeje do po³owy |
|
|
|
Mo¿liwe ¿e grzejnik jest odwrotnie pod³±czony.
Sprawd¼ rurki pod grzejnikiem. Bardziej gor±ca powinna byæ ta blizej ¶rodka grzejnika (zasilanie), natomiast blizej krawedzi grzejnika powinna byc ch³odniejsza.
|
|
| Back to top |
|
 |
zybie Poziom 20

Joined: 03 Oct 2010 Posts: 970 Location: wica
|
#30
31 Jan 2012 22:47 Re: Kaloryfer grzeje do po³owy |
|
|
|
Zacznij od wyczyszczenia filtra tak jak wcze¶niej by³o opisane.
|
|
| Back to top |
|
 |