X

Kaloryfer grzeje do połowy

30 Jan 2012 23:32 WOwojtik4444
  • #1 30 Jan 2012 23:32
    wojtik4444
    Level 7  
    Helpful post? (-1)
    Witam. Tak jak w temacie kaloryfer grzeje tylko do połowy tzn. góra grzeje a dół zimny. Rura od powrotu również jest zimna. Na rurze zasilającej zainstalowany jest termoregulator. W całym mieszkaniu wszystkie grzejniki grzeją całe ale w jednym pokoju grzeje tylko do połowy. Proszę o jakieś porady gdyż są już dość duże mrozy a w pokoju jest zimno. Załączam zdjęcia grzejnika. Instalacja jest pozbawiona powietrza.
    Kaloryfer grzeje do połowy Kaloryfer grzeje do połowy Kaloryfer grzeje do połowy
  • #2 30 Jan 2012 23:40
    claddagh ring
    Level 8  
    Helpful post? (+1)
    Po pierwsz - odpowietrzyc na zaworku wbudowanym w grzejnik.
    Po drugie - moze byc do wymiany jeden z zaworow (dolot, albo odplyw).
    Po trzecie - moze trzeba by odpiac grzejnik i zlac wode - osad mogl sie nazbierac na dnie z systemu i nalezy przeplukac woda kilka razy.
  • #3 30 Jan 2012 23:52
    wojtik4444
    Level 7  
    Topic author Helpful post? (0)
    Grzejnik był odpowietrzany kilka razy lecz bez efektów. Może coś jest nie tak z tym termoregulatorem? Przy piecu jest pompka obiegowa i niezależnie czy jest na 1 czy na 3 efekt jest taki sam ze tylko połowa grzeje. Wątpie żeby był osad na dnie ponieważ grzejnik jest dopiero 3 sezon grzewczy.
  • #4 30 Jan 2012 23:58
    claddagh ring
    Level 8  
    Helpful post? (0)
    Rurka na odplywie moze byc zimna, bo jest slaby przeplyw i woda oddaje cieplo z grzejnika. Pompka obiegowa jesli nie dizla, to jest zimno w calej chacie :) Wymiana zaworu - niskie koszty i okolo 10 minut roboty.

    Dodano po 1 [minuty]:

    I jeszcze jedno - jakie jest cisnienie w systemie?
  • #5 31 Jan 2012 00:01
    wojtik4444
    Level 7  
    Topic author Helpful post? (0)
    Nawet jak pompka nie chodzi to i tak grzejniki są ciepłe :D. A jak to ciśnienie sprawdzić? :p
  • #6 31 Jan 2012 00:15
    claddagh ring
    Level 8  
    Helpful post? (0)
    Na bojlerze jest zegar. Grzejniki sa cieple po tym, jak pompka napompuje do nich goraca wode. Potem pompka sie rozlacza ,az termostat znow ja wzbudzi. Jak pompka wogole nie dziala, to grzejniki sa zimne.
  • #7 31 Jan 2012 00:48
    Cowboy zagrabie
    Level 25  
    Helpful post? (0)
    A ten kaloryfer nie jest przypadkiem opadnięty z prawej strony? Tak mi to wygląda na środkowym zdjęciu. Strona od zaworu powina być nieco wyżej.
  • #8 31 Jan 2012 01:19
    saskia
    Level 38  
    Helpful post? (+1)
    Za maly przelot na zaworze (kryza), lub jest to najdalszy (ostatni ) grzejnik w obiegu i kociol wylacza sie (temp. powrotu z innych grzejnikow) zanim go rozgrzeje.
    Jesli pompa jest w obiegu to niewielkie zapowietrzenie spowodowane pochyleniem grzejnika w niewlasciwym kierunku nie powinno zrobic takiej roznicy.
  • Helpful post
    #9 31 Jan 2012 07:29
    k0s10r
    Level 18  
    Helpful post? (0)
    Cowboy zagrabie wrote:
    A ten kaloryfer nie jest przypadkiem opadnięty z prawej strony? Tak mi to wygląda na środkowym zdjęciu. Strona od zaworu powina być nieco wyżej.

    Gdyby był zapowietrzony to by nie grzał cały lub od połowy w bok odpowietrznika. a koledze nie grzeje w od połowy w dół, tak jak kolega saskia napisał za mało wody dostaje.
  • Helpful post
    #10 31 Jan 2012 08:00
    piotrkk
    Level 12  
    Helpful post? (+1)
    saskia wrote:
    Za maly przelot na zaworze (kryza), lub jest to najdalszy (ostatni ) grzejnik w obiegu i kociol wylacza sie (temp. powrotu z innych grzejnikow) zanim go rozgrzeje.
    Jesli pompa jest w obiegu to niewielkie zapowietrzenie spowodowane pochyleniem grzejnika w niewlasciwym kierunku nie powinno zrobic takiej roznicy.


    Ściągnij samą głowicę termostatyczną z zaworu, z reguły jest nakręcana na zawór. Głowica jest odpowiedzialna za zamykanie i otwieranie samego zaworu. Może z nią jest coś nie tak i nie działa jak należy. Firanki też swoje robią , jeśli przysłonisz zawór termostatyczny to głowica zamyka przepływ i efekt jest taki jak ty masz. Jeśli ściągniesz głowice to poruszaj tym wystającym trzpieniem w postaci wystającego pręta fi ok 2mm do siebie i od siebie aby usprawnić ew. rozruszać go. Grzejnik ma typowo za mały przepływ(może być też najdalszym grzejnikiem) i zapowietrzony nie jest. Sprawdź jak działa bez głowicy i daj znać. Pozdr
    Piotr
  • #11 31 Jan 2012 10:04
    EkoGrzew
    Level 19  
    Helpful post? (0)
    wojtik4444.
    Mowisz ze trzeci sezon grzejniki sa... Czy na powrocie w kotlowni masz zainstalowany fitro-odmulacz albo jakies inne urzadzenie filtrujace? to raz. A teraz zeby sie przekonac co sie dzieje zrob po prostu jedna rzecz:
    zakrec wszystkie grzejniki jakie tylko masz w domu, pozostaw otwarty ten problematyczny (zdejmij faktycznie glowice jak tu kolega radzi)w kotłowni na pompie C.O. wrzuc najwyzszy poziom wybiegu (3 zwykle) kociol niech grzeje w tym czasie. ( a w ogole na jakim poziomie wybiegu obecnie jest ustawiona?) jak to zrobisz sprawdz jak sie zachowuje grzejnik. i opisz to.
    pozdrawiam
    radoslav
  • #12 31 Jan 2012 10:24
    wojtik4444
    Level 7  
    Topic author Helpful post? (0)
    nie wiem czy to ten bojler bo tam sa dwa. Jeden jest podlaczony do pieca poziomo i zadnego wskaznika tam nie ma natomiast jest jeszcze jeden pionowy i na min pokazuje 300 kPa. Tak kaloryfer jest opadniety z prawej strony i z lewej strony jest wyzej z takiej to okazji ze tak jest odpowietrznik. Włąsnie myslalem zeby ta glowice sciagnac ale boje sie ze cos urwe zaraz :D jak sie sciaga ten plastik? Filtrów żadnych nie ma bo ta instalacja ma ponad 25 lat takze jeszcze stara konstrukcja :D Sprobuje zakrecic te grzejniki jak radzicie :D Pompa parcuje caly czas na najwyzszym biegu(czyli 3). Tylko poradzcie mi jak sciagnac ten plastik z termoregulatora?
  • #13 31 Jan 2012 10:46
    EkoGrzew
    Level 19  
    Helpful post? (0)
    teraz sie okazuje ze instalacja 25 lat... a grzejniki 3 sezon...
    musisz przemeczyc.. ale po sezonie konieczna konserwacja - plukanie instalacji. i montaz filtra na powrocie z instalacji ( wiekszego niz ten kolo pompy c.o.) a w ogole sprawdz - wyczysc filtr skosny przy pompie c.o.
    a co do glowicy to nie zaden plastik, tylko ustaw na piatke i z tylu odkrec (moze sie da recznie) ta nakretke szesciokatna przy glowicy.
    i zrob to co napisalem powyzej.
    pozdrawiam
  • #14 31 Jan 2012 11:08
    wojtik4444
    Level 7  
    Topic author Helpful post? (0)
    a jak odkrece ta nakretke to nic nie zacznie mi kapac?

    Dodano po 11 [minuty]:

    odkreciłem ten termoregulator i mam taki widok Kaloryfer grzeje do połowy
    i ruszałem tym cieniutkim trzpieniem w ta i w tamta:D zobaczymy czy cos to pomoże. A jeszcze za trzpieniem jest nakretka z jakimis numerkami tylko na zdjeciu sa niewidoczne. Od czego te numerki na tej nakretce sa?
  • #15 31 Jan 2012 11:15
    EkoGrzew
    Level 19  
    Helpful post? (0)
    zostaw reszte w spokoju i zrob to co o czym pisalem powyzej

    Dodano po 1 [minuty]:

    to sa nastawy hydraul zaworu
  • #16 31 Jan 2012 11:19
    wojtik4444
    Level 7  
    Topic author Helpful post? (+1)
    narazie poruszalem tym trzpieniem i własnie pale w piecu. Napale do 70 stopni i poczekam chwile. Aha czyli lepiej go nie ruszac :D bo jeszcze mozna cos rozregulować
  • #17 31 Jan 2012 11:25
    EkoGrzew
    Level 19  
    Helpful post? (0)
    palisz juz?? A sprawdziles filtr skosny przy pompie????? rob za koleja. Potem rozpal, zakrec grzejniki bez tego jednego ustaw pompe na 3 i zobacz grzejnik.
  • #18 31 Jan 2012 11:37
    wojtik4444
    Level 7  
    Topic author Helpful post? (0)
    a jak ten filtr wyglada?

    Dodano po 5 [minuty]:

    Bo nie wiem gdzie on jest. Załaczam zdjecie obiegu pompki w kotłowni Kaloryfer grzeje do połowy
  • Helpful post
    #19 31 Jan 2012 11:45
    EkoGrzew
    Level 19  
    Helpful post? (0)
    o jeju... zaczynam sie bac czy sobie poradzisz.
    wylacz przede wszystkim pompe z pradu.
    zakrec obydwa zawory te z czerwona raczka ponizej pompy i powyzej. na dole pomiedzy pompa a zaworem jest ten mosiezny filtr skosny. odkrec ta zaslepke widoczna na koncu tego krocca. uwazaj pocieknie woda. wyjmij ze srodka siatke i ja wyczysc. nastepnie postepuj w odwrotnej kolejnosci. uruchom pompe jak juz bedziesz pewny ze odkreciles zawory.
    powodzenia.
  • #20 31 Jan 2012 11:56
    wojtik4444
    Level 7  
    Topic author Helpful post? (0)
    dzieki :D teraz musze poczekac jak temp spadnie i dopiero mozna wziac sie do roboty ;D
  • Helpful post
    #21 31 Jan 2012 11:57
    EkoGrzew
    Level 19  
    Helpful post? (0)
    zawory odkrecaj najpierw dolny potem gorny
  • #22 31 Jan 2012 12:00
    wojtik4444
    Level 7  
    Topic author Helpful post? (0)
    ok dzieki bede pamietał :D
  • Helpful post
    #23 31 Jan 2012 12:07
    EkoGrzew
    Level 19  
    Helpful post? (0)
    to w tym czasie zakrec te grzejniki i niech tylko ten jeden grzeje. to akurat nie zaszkodzi

    Dodano po 24 [sekundy]:

    najwyzej wiecej s...u na filtr pojdzie
  • #24 31 Jan 2012 15:00
    wojtik4444
    Level 7  
    Topic author Helpful post? (0)
    wyczyscilem ten filtr (troche syfu bylo w min tak jakbi ktos tam oleju wlał):D. Pompe uruchomilem grzejnik zrobil sie troche cieplejszy na dole ale nadal jest letni. Odpowietrzylem go na gorze i nic. Wiec zakreciłem go i odkrecilem na dole pod odpowietrznikiem i polecialo troche zimnej wody (ok 4 l) i pozniej odkrecilem motylka od powrotu i o dziwo rurka zaczela byc goraca ta na dole lecz jak zakrecilem grzejnik z tyłu to zaczela byc zimniejsza i znowu jest letnia.
  • #25 31 Jan 2012 18:28
    EkoGrzew
    Level 19  
    Helpful post? (0)
    czy w tym czasie zakreciles pozostale grzejniki?

    Dodano po 42 [sekundy]:

    letnia to juz nie zimna:)
  • #26 31 Jan 2012 18:32
    wojtik4444
    Level 7  
    Topic author Helpful post? (0)
    tzn zakrecilem tylko 2 poniewaz reszta nie ma tych termoregulatorow czyli kuchnia 2 pokoje i lazienka tego nie maja
  • Helpful post
    #27 31 Jan 2012 19:00
    EkoGrzew
    Level 19  
    Helpful post? (-1)
    i polecialo troche zimnej wody (ok 4 l) i pozniej odkrecilem motylka od powrotu i o dziwo rurka zaczela byc goraca ta na dole lecz jak zakrecilem grzejnik z tyłu to zaczela byc zimniejsza i znowu jest letnia.[/quote]

    jak to przeczytalem to jeszcze mi przyszlo na mysl ze masz zamienione zasilanie z powrotem, ale to chyba niemozliwe bo instalacja przeciez nieruszana. tylko grzejnik wymieniony. takze zapycha na powrocie. ostukaj delikatnie powrot kolo grzejnika. brud zostanie w najgorszym wypadku na filtrze wiec go po prostu jeszcze raz czy dwa przeczyscisz. juz wiesz jak to zrobic:)
    cieploty zycze:)
  • #28 31 Jan 2012 21:04
    qusha
    Level 7  
    Helpful post? (+1)
    Witam. Mam podobny problem
    Grzejniki w nowym domu jednorodzinnym mam od 3 lat. W tym sezonie jednak czesc grzejników grzeje tylko w max 50% powierzchni tj. tam gdzie jest wlot cieplej wody, pompka obiegowa chodzi z maksymalna predkoscią,temp. w wody w kotle przez cala dobe 75stopni. Posiadam grzejniki z serii PurmoVentil compact z zasilaniem dolnym z jednej -prawej strony. Grzejnki były odpowietrzane i napełniane wodą przez doświadczonego hydraulika. Te wieksze grzejniki maja porzadana temp. na calej niemal powierzchni a te mniejsze zwłaszcza tylko w połowie albo i mniej tj lewa strona nie grzeje. MAM regulator przepływu który jest na maxa odkrecony. Ogrzewanie NIE jest grawitacyjne.
    Co to za przyczyna!???
  • #29 31 Jan 2012 21:44
    szymonjasiu
    Level 19  
    Helpful post? (0)
    Możliwe że grzejnik jest odwrotnie podłączony.
    Sprawdź rurki pod grzejnikiem. Bardziej gorąca powinna być ta blizej środka grzejnika (zasilanie), natomiast blizej krawedzi grzejnika powinna byc chłodniejsza.
  • #30 31 Jan 2012 21:47
    zybie
    Level 30  
    Helpful post? (0)
    Zacznij od wyczyszczenia filtra tak jak wcześniej było opisane.
Mouser  Search 4 million + Products
Browse Products