| Author |
Message
|
kryada Poziom 10

Joined: 12 Sep 2009 Posts: 57
|
#1
01 Feb 2012 18:57 Zasada działania ochronnika przeciwprzepięciowego |
|
|
|
Mam pytanie jak działa ochronnik przeciwprzepięciowy w instalacji domowej , czy po zadziałaniu zostaje wyłączone napięcie w domu ?
|
|
| Back to top |
|
 |
Gregory_bg Poziom 18

Joined: 20 Oct 2005 Posts: 509 Location: Żary
|
#2
01 Feb 2012 19:00 Re: Zasada działania ochronnika przeciwprzepięciowego |
|
|
|
Zależy od zastosowanego ochronnika. Poczytaj na www.bezel.com.pl
Ochronnik nie przerywa zasilania tylko odprowadza przepięcie do instalacji odgromowej.
|
|
| Back to top |
|
 |
sq9cwd Poziom 19

Joined: 29 Mar 2004 Posts: 657 Location: Zawiercie
|
#3
01 Feb 2012 19:04 Re: Zasada działania ochronnika przeciwprzepięciowego |
|
|
|
W praktyce najczęściej jednak pomimo, że nie jest to jego zadaniem, powoduje odcięcie wyłączników nadmiarowoprądowych, więc efekt jest taki, że musisz i tak je ręcznie załączyć.
|
|
| Back to top |
|
 |
Gregory_bg Poziom 18

Joined: 20 Oct 2005 Posts: 509 Location: Żary
|
#4
01 Feb 2012 19:07 Re: Zasada działania ochronnika przeciwprzepięciowego |
|
|
|
Jak ochronnik przepięciowy powoduje odcięcie wyłączników nadmiarowych?
|
|
| Back to top |
|
 |
Wodnik-W8 Poziom 12

Joined: 23 Jan 2008 Posts: 83
|
#5
01 Feb 2012 19:24 Re: Zasada działania ochronnika przeciwprzepięciowego |
|
|
|
Witam. Ochronnik przepięciowy nie wyłącza prądu tylko robi zwarcie do ziemi lub między fazami, w zależności od miejsca przepięcia. Bezpiecznik przepięciowy ulega wtedy samozagładzie. Są jednorazowe. P.
|
|
| Back to top |
|
 |
Google

|
#
01 Feb 2012 19:24 |
|
|
|
|
|
| Back to top |
|
 |
sq9cwd Poziom 19

Joined: 29 Mar 2004 Posts: 657 Location: Zawiercie
|
#6
01 Feb 2012 19:32 Re: Zasada działania ochronnika przeciwprzepięciowego |
|
|
|
| Gregory_bg wrote: |
| Jak ochronnik przepięciowy powoduje odcięcie wyłączników nadmiarowych? |
Kontynuując myśl Wodnika, po doziemieniu linii następuje przepływ prądu wyższy niż wartość zabezpieczenia nadprądowego. Ot, cała filozofia.
Aby rozjaśnić co nieco:
Więcej info tutaj.
|
|
| Back to top |
|
 |
Bronek22 Poziom 22

Joined: 05 Jul 2009 Posts: 1877 Location: Warszawa
|
#7
01 Feb 2012 19:51 Re: Zasada działania ochronnika przeciwprzepięciowego |
|
|
|
| Wodnik-W8 wrote: |
| Witam. Ochronnik przepięciowy nie wyłącza prądu tylko robi zwarcie do ziemi lub między fazami, w zależności od miejsca przepięcia. Bezpiecznik przepięciowy ulega wtedy samozagładzie. Są jednorazowe. P. |
Jest to półprawda. Pytanie co to jest ochronnik, a co to jest ogranicznik.
Ogranicznik warystorowy nie robi zwarcia.
Zwarcie robi ochronnik iskiernikowy. Dlatego powinien być zabezpieczony bezpiecznikiem.
|
|
| Back to top |
|
 |
sq9cwd Poziom 19

Joined: 29 Mar 2004 Posts: 657 Location: Zawiercie
|
#8
02 Feb 2012 20:59 Re: Zasada działania ochronnika przeciwprzepięciowego |
|
|
|
Może upewnijmy się, że mówimy o tym samym przedmiocie
Jako, że pracuję w branży utylizacji elektroniki mogę Ci powiedzieć, że wewnątrz nie ma iskiernika...
|
|
| Back to top |
|
 |
Miwhoo Poziom 22

Joined: 12 Oct 2005 Posts: 1798 Location: Leśniewo k.Pucka
|
#9
03 Feb 2012 01:20 Re: Zasada działania ochronnika przeciwprzepięciowego |
|
|
|
Iskrowniki są stosowane w ochronnikach, gdzie N nie jest lub nie może być połączone z PE, czyli TT i IT.
Wtedy na L1-3 są warystory, a na N iskrownik
Warystor robi zwarcie i smaży się dopóki nie przepali zabezpieczenia...
Oczywiście mowa o ochronnikach klasy B, C i D.
|
|
| Back to top |
|
 |
Bronek22 Poziom 22

Joined: 05 Jul 2009 Posts: 1877 Location: Warszawa
|
#10
03 Feb 2012 11:05 Re: Zasada działania ochronnika przeciwprzepięciowego |
|
|
|
| Miwhoo wrote: |
| Warystor robi zwarcie i smaży się dopóki nie przepali zabezpieczenia...Oczywiście mowa o ochronnikach klasy B, C i D. |
Kolego, nieprawda, dopóki sam sie nie przepali. Prędzej sam się spali niż zrzuci zabezpieczenie. Dobrze by było jakby było tak jak piszesz. Zabezpieczenia są zbyt wolne do ochrony ochronnika.
Byle "śmieć" , okienko w ochronniku czerwone a klient tego nie ma szansy nawet zauważyć - pomyśl, taka jest rzeczywistość.
Bronek
|
|
| Back to top |
|
 |
Gregory_bg Poziom 18

Joined: 20 Oct 2005 Posts: 509 Location: Żary
|
#11
03 Feb 2012 12:37 Re: Zasada działania ochronnika przeciwprzepięciowego |
|
|
|
To zadam pytanie dla poszerzenia wiedzy. W takim razie ochronnik przepięciowy może spowodować zadziałanie innego zabezpieczenia typu wkładka topikowa lub wyłącznik nadmiarowy? Oraz jakie czynniki mają wpływ na zadziałanie tych zabezpieczeń (nie ochronników)?
|
|
| Back to top |
|
 |
ele_pp Poziom 22

Joined: 10 Nov 2005 Posts: 1658 Location: Sosnowiec
|
#12
03 Feb 2012 13:10 Re: Zasada działania ochronnika przeciwprzepięciowego |
|
|
|
Witam.
Określając potrzebę stosowania dodatkowego bezpiecznika należy porównać wartości znamionowych prądów zabezpieczeń nadprądowych ,
jakie występują przed ogranicznikami z dopuszczalnymi wartościami zalecanymi przez producenta.
Zainstalowane bezpieczniki są również narażone na działanie prądu piorunowego. Przepływ prądu udarowego o dużych wartościach szczytowych może spowodować rozpad topika ispadek napięcia na bezpieczniku.
Tutaj należy ocenić oddziaływanie prądu udarowego o kształcie 10/350 na wkładki topikowe.
Żródło - Dehn Polska
|
|
| Back to top |
|
 |
INTOUCH Poziom 20

Joined: 22 Dec 2007 Posts: 875
|
#13
03 Feb 2012 17:00 Re: Zasada działania ochronnika przeciwprzepięciowego |
|
|
|
Przed dalszą dyskusją proszę, żeby się niektóre osoby się dokształciły.
http://ochrona.net.pl/
Darmowa wiedza nie boli.
|
|
| Back to top |
|
 |
Google

|
#
03 Feb 2012 17:00 |
|
|
|
|
|
| Back to top |
|
 |
ele_pp Poziom 22

Joined: 10 Nov 2005 Posts: 1658 Location: Sosnowiec
|
#14
03 Feb 2012 17:07 Re: Zasada działania ochronnika przeciwprzepięciowego |
|
|
|
Może trochę jaśniej, kolego INTOUCH
|
|
| Back to top |
|
 |
Google

|
#
03 Feb 2012 17:07 |
|
|
|
|
|
| Back to top |
|
 |
INTOUCH Poziom 20

Joined: 22 Dec 2007 Posts: 875
|
#15
03 Feb 2012 17:32 Re: Zasada działania ochronnika przeciwprzepięciowego |
|
|
|
Przepraszam cię kolego ele_pp, że poczułeś się urażony.
Nie tylko ty wypowiadałeś się w tym temacie.
|
|
| Back to top |
|
 |
jarecki 86 Poziom 20

Joined: 13 Apr 2007 Posts: 968 Location: płd-wsch
|
#16
03 Feb 2012 19:35 Re: Zasada działania ochronnika przeciwprzepięciowego |
|
|
|
Miałem się tu nie wypowiadać, bo to jest temat rzeka, ale widząc zaognienie dyskusji spróbuję coś dorzucić od siebie.
W końcu zaliczyłem ostatnio 2 szkolenia z tego zakresu. :D
I tak w wielkim skrócie, bez wdawania się w szczegóły:
- Zadaniem ograniczników klasy B jest współpraca z odpowiednio wykonanym systemem wyrównania potencjałów w obiekcie.
Prąd udarowy jest równomiernie odprowadzany wszystkimi przewodami, dzięki czemu poziom napięcia pomiędzy nimi nie przekracza wytrzymałości udarowej instalacji i urządzeń elektrycznych.
- Ograniczniki typu C chronią instalację przed skutkami przepięć, powstających wskutek czynności łączeniowych urządzeń indukcyjnych i zadziałania zabezpieczeń instalacji.
- Ograniczniki typu D chronią szczególnie czułe urządzenia.
|
|
| Back to top |
|
 |
Bronek22 Poziom 22

Joined: 05 Jul 2009 Posts: 1877 Location: Warszawa
|
#17
04 Feb 2012 20:58 Re: Zasada działania ochronnika przeciwprzepięciowego |
|
|
|
| ele_pp wrote: |
Witam.
Tutaj należy ocenić oddziaływanie prądu udarowego o kształcie 10/350 na wkładki topikowe. |
To jest nie do zrobienia. Bo nigdzie nie znajdziesz danych. Poza tym elektromagnes
na udar jest za wolny. Tu chodzi o to, ze iskiernik nie wyłącza sią po udarze i daje zwarcie dla normalnego napięcia.
W jakim celu ochronniki podłącza sie do uzimu i to o kiepskich paramtrach ?
W celu odprowadzenia wyładowania atmosferycznego do ziem - tylko wyladowania. Więc jezeli obiekt nie jest zasilany z sieci napowietrzej, to tak ochrona jest bez sensu. co pisze też doktor Musiał.
Coś takiego, jak przepięcia komutacyjne o wartości ponad 1kV w sieci nie istnieją. Bo żaden odbiorca nie jest w stanie - nie dysponuje mocą uwożliwiającą podniesienie napięcia chociaż o 100V.
Może być awaria na trafie, ew. asymetria, ale w tedy mamy max. 500V, a na takie napięcia ochronniki nie działają.
Na koniec zagadnienie robiące z ochronników czystą kpinę.
Kto stoprawdza w ogole okienka i ci jaki okres czasu ?
No komment. czy mamy od dziś ochronniki, czy atrapy ?
Czy ktoś użytkownikowi mówi, że w lato poewinien sprawdza.c okienka co tydzień !!!!!!
To mi w elektreyce przypomina bardziej zabawę w małego elektryka w przedszkolu, a nie profesjonalną dziedzinę.
Jedyne co ma sens (tylko dla producentów), to nabijanie kasy producentom.
Bronek
Dodano po 8 [minuty]:
| jarecki 86 wrote: |
- Zadaniem ograniczników klasy B jest współpraca z odpowiednio wykonanym systemem wyrównania potencjałów w obiekcie. |
Niech kolega rozwinie i przedstawi mechanizm.
| jarecki 86 wrote: |
| - Ograniczniki typu C chronią instalację przed skutkami przepięć, powstających wskutek czynności łączeniowych urządzeń indukcyjnych i zadziałania zabezpieczeń instalacji. |
Niech kolega mnie nie rozśmiesza. Proszę wyliczyć moc jaką musi dysponować urządzenie indukcyjne na obiekcie, żeby podnieść na piecie w sieci o 100V.
Nie wspomnę o mocy - podniesieniu do 2kV( poniżej ochronnik nie zadziała)
Oczekuje na przedstawienie obliczeń. Zresztą dosyć prostych.
Kolego, te przepięcia tłumi sama sieć rozdzielczo-odbiorcza.
Bronek
|
|
| Back to top |
|
 |
ele_pp Poziom 22

Joined: 10 Nov 2005 Posts: 1658 Location: Sosnowiec
|
#18
04 Feb 2012 21:00 Re: Zasada działania ochronnika przeciwprzepięciowego |
|
|
|
Witam.
| ele_pp wrote: |
| Tutaj należy ocenić oddziaływanie prądu udarowego o kształcie 10/350 na wkładki topikowe. |
| Bronek wrote: |
| To jest nie do zrobienia. Bo nigdzie nie znajdziesz danych. Poza tym elektromagnes na udar jest za wolny. |
Możesz mi powiedzieć, kolego Bronek, gdzie widzisz elektromagnes we wkładce topikowej ?
|
|
| Back to top |
|
 |
Bronek22 Poziom 22

Joined: 05 Jul 2009 Posts: 1877 Location: Warszawa
|
#19
04 Feb 2012 21:17 Re: Zasada działania ochronnika przeciwprzepięciowego |
|
|
|
| ele_pp wrote: |
Witam.
| ele_pp wrote: |
| Tutaj należy ocenić oddziaływanie prądu udarowego o kształcie 10/350 na wkładki topikowe. |
| Bronek wrote: |
| To jest nie do zrobienia. Bo nigdzie nie znajdziesz danych. Poza tym elektromagnes na udar jest za wolny. |
Możesz mi powiedzieć, kolego Bronek, gdzie widzisz elektromagnes we wkładce topikowej ? |
Ja to traktuję inaczej. Za wolny jest elektromagnes dla udaru, a wkładka topikowa jest jeszcze wolniejsza.
Pytanie jaka będzie wartośc udaru pradowego ? Bo o napięciu przychodzacym mozna cokolwiek mowić. Ale na prad wpływa rezystancja.
Chyba, że to domek i piorun walnie w sam domek -przyłącze napowietrzne.
Bronek
|
|
| Back to top |
|
 |
jarecki 86 Poziom 20

Joined: 13 Apr 2007 Posts: 968 Location: płd-wsch
|
#20
04 Feb 2012 21:43 Re: Zasada działania ochronnika przeciwprzepięciowego |
|
|
|
| Bronek22 wrote: |
To jest nie do zrobienia. Bo nigdzie nie znajdziesz danych. Poza tym elektromagnes
na udar jest za wolny. Tu chodzi o to, ze iskiernik nie wyłącza sią po udarze i daje zwarcie dla normalnego napięcia. |
I dlatego rolą bezpieczników jest odłączenie tego iskiernika od sieci zasilającej, aby uniemożliwić przepływ prądu następczego.
| Bronek22 wrote: |
W jakim celu ochronniki podłącza sie do uzimu i to o kiepskich paramtrach ?
W celu odprowadzenia wyładowania atmosferycznego do ziem - tylko wyladowania. Więc jezeli obiekt nie jest zasilany z sieci napowietrzej, to tak ochrona jest bez sensu. co pisze też doktor Musiał. |
Doktora trzeba czytać uważnie.
A teraz proszę nam wytłumaczyć, jaką drogę obierze prąd od wyładowań (nie koniecznie bezpośrednich) w maszt antenowy, latarnię podwórkową lub kamerę monitoringu zawieszoną na zewnątrz?
Jeżeli się nad tym pochylisz, to może choć częściowo zrozumiesz również istotę połączeń wyrównawczych w obiekcie.
| Bronek22 wrote: |
Niech kolega mnie nie rozśmiesza. Proszę wyliczyć moc jaką musi dysponować urządzenie indukcyjne na obiekcie, żeby podnieść na piecie w sieci o 100V. |
Ochronnik ma działać w obie strony, tzn. zabezpieczać przed przedostaniem się przepięć zarówno do instalacji, jak i przenikaniem do sieci.
| Bronek22 wrote: |
| Czy ktoś użytkownikowi mówi, że w lato poewinien sprawdza.c okienka co tydzień !!!!!! |
A mnie na szkoleniach producentów tych urządzeń uczono, że okienka należy sprawdzać po każdej burzy. :D
|
|
| Back to top |
|
 |
INTOUCH Poziom 20

Joined: 22 Dec 2007 Posts: 875
|
#21
04 Feb 2012 21:44 Re: Zasada działania ochronnika przeciwprzepięciowego |
|
|
|
| Bronek22 wrote: |
| W celu odprowadzenia wyładowania atmosferycznego do ziem - tylko wyladowania. Więc jezeli obiekt nie jest zasilany z sieci napowietrzej, to tak ochrona jest bez sensu. co pisze też doktor Musiał. |
My tu nie piszemy o wyładowaniach atmosferycznych, ale o przepięciach.
Wyładowanie atmosferyczne jest tylko jednym ze źródeł przepięć.
Bezpośredniego wyładowania atmosferycznego nawet ogranicznik klasy B nie wytrzyma.
Proszę nie wypowiadać się na tym forum o tym co pisze doktor Musiał bez podania źródła informacji.
|
|
| Back to top |
|
 |
ele_pp Poziom 22

Joined: 10 Nov 2005 Posts: 1658 Location: Sosnowiec
|
#22
04 Feb 2012 21:45 Re: Zasada działania ochronnika przeciwprzepięciowego |
|
|
|
Witam.
| Bronek22 wrote: |
| Za wolny jest elektromagnes dla udaru, a wkładka topikowa jest jeszcze wolniejsza. |
Fakt - dla niektórych ograniczników czas zadziałanie do 100 ns i ograniczenie prądu następczego może nie przepalić bezpieczników topikowych.
Również istotna jest tu droga przepływu prądu zwarciowego w instalacji po zadziałaniu ograniczników.
|
|
| Back to top |
|
 |
raffq Poziom 15

Joined: 14 Feb 2003 Posts: 261 Location: Częstochowa
|
#23
05 Feb 2012 12:19 Re: Zasada działania ochronnika przeciwprzepięciowego |
|
|
|
Witam kolegów, dołącze się z pytaniem do tematu jeśli można.
Mam w warsztaciku zamontowany ogranicznik przepięć dehnguard T275 C.
Po tygodniu użytkowania dwie wkladki sygnalizują kolor czerwony.Burzy u nas nie bylo:)Czy możliwe że urządzenia indukcyjne spowodowały przepalenie, np silnik 3fazowy 7,8kW?
Dziekuje za odpowiedź.
Na tym forum obowiązują zasady poprawnej pisowni właściwe dla języka polskiego. Znaki przestankowe stawia się bezpośrednio po wyrazie, potem spacja. Zdanie zaczyna się wielką literą. Znaki diakrytyczne /ogonki/ są integralną częścią naszego języka! Popraw ten post!
[Akrzy]
W języku polskim jest dużo fanaberii.
|
|
| Back to top |
|
 |
Google

|
#
05 Feb 2012 12:19 |
|
|
|
|
|
| Back to top |
|
 |
ele_pp Poziom 22

Joined: 10 Nov 2005 Posts: 1658 Location: Sosnowiec
|
#24
05 Feb 2012 12:38 Re: Zasada działania ochronnika przeciwprzepięciowego |
|
|
|
Witam.
Albo przekroczone zostało przepięcie dorywcze, albo znamionowe napięcie trwałej pracy. Wskaźnik pokazuje uszkodzenie.
Dla pewności weź induktor, przyłóż napięcie pomiarowe DC 500V, sprawdź Riso warystora. Jeżeli mamy < 0,5MΩ - kosz.
|
|
| Back to top |
|
 |
gadziuWLKP Poziom 11

Joined: 07 Feb 2003 Posts: 76 Location: WIELKOPOLSKA
|
#25
05 Feb 2012 13:46 Re: Zasada działania ochronnika przeciwprzepięciowego |
|
|
|
widzę że napięcie Uc na załączonym zdjęciu ochronnika wynosi 275 V.
Czy może mi ktoś odpowiedzieć co się stanie kiedy na jednej fazie pojawi się 360-400V? (czyli w gniazdku 1 fazowym):
- czy zadziała przepięciówka B+C o której mowa
- czy zadziała listwa przeciwprzepięciowa do której podłączone są sprzęty RTV
taka sytuacja może wystąpić u każdego odbiorcy co może skutkować uszkodzeniem sprzętu RTV bez odpowiednich zabezpieczeń
jakie zabezpieczenia stosować oprócz UPS.
oczekuje odpowiedzi popartych praktyką,
|
|
| Back to top |
|
 |
raffq Poziom 15

Joined: 14 Feb 2003 Posts: 261 Location: Częstochowa
|
#26
05 Feb 2012 15:04 Re: Zasada działania ochronnika przeciwprzepięciowego |
|
|
|
Witam ponownie kolegów forumowiczów.Znalazłem bład w instalacji, tzn brak prawidłowego uziemienia, kabel uziemiający jest nieprzykręcony do bednarki.Przewód uziemiający jest podlaczony jedynie do konstrukcji stalowej warsztatu.Czy mogło to spowodować przekroczenie dopuszczalnych napięć?
Dzięki za wyrozumiałość.
|
|
| Back to top |
|
 |
gadziuWLKP Poziom 11

Joined: 07 Feb 2003 Posts: 76 Location: WIELKOPOLSKA
|
#27
05 Feb 2012 15:20 Re: Zasada działania ochronnika przeciwprzepięciowego |
|
|
|
przyczyną przepięcia nie, ponieważ ochronniki przeciwprzepięciowe zrzucają przepięcie do uziemienia, do poprawnego działania konieczne jest uziemienie ale przyczyna leży gdzie indziej
|
|
| Back to top |
|
 |
Bronek22 Poziom 22

Joined: 05 Jul 2009 Posts: 1877 Location: Warszawa
|
#28
05 Feb 2012 16:19 Re: Zasada działania ochronnika przeciwprzepięciowego |
|
|
|
Przed tym zabezpieczają kontrolery napięcia sieciowego. To co kolega pisze to asymetria - dla elektryków to nie jest przepięcie. Tylko awaria.
| gadziuWLKP wrote: |
widzę że napięcie Uc na załączonym zdjęciu ochronnika wynosi 275 V.
Przed tym zabezpieczają kontrolery napięcia sieciowego.Czy może mi ktoś odpowiedzieć co się stanie kiedy na jednej fazie pojawi się 360-400V? (czyli w gniazdku 1 fazowym):
- czy zadziała przepięciówka B+C o której mowa
- czy zadziała listwa przeciwprzepięciowa do której podłączone są sprzęty RTV
|
Nie zadziała żaden ochronnik. Nawet cały alfabet. Wystarczy przeczytać co na ochronniku jest napisane = 1500V.
Ochronnik to nie jest warystor, który może mieć rożne parametry. W jednym i w drugim jest ten sam rodzaj materiału. Ale C to 1500V, a warystor ma tyle jaki jest typ warystora.
Dlatego listwa zadziała, a może nie. Zależy jakie przyjdzie napięcie i jaki mamy SWZ. Przy 360V w gniazdku na listwę to prawdopodobnie za mało.
To co kolega pisze to asymetria - dla elektryków to nie jest przepięcie.
| gadziuWLKP wrote: |
| przyczyną przepięcia nie, ponieważ ochronniki przeciwprzepięciowe zrzucają przepięcie do uziemienia, do poprawnego działania konieczne jest uziemienie ale przyczyna leży gdzie indziej |
Nieprawda. Uziemienie jest potrzebne tylko w wypadku ochrony przed wyładowaniami. Kolego, zasilanie odbiornika jest włączone pomiędzy L-N , a nie pomiędzy L-PE.
Kolego, jak to jest uziom to takie zabezpieczenie nie działa, mozna sobie je w buty wsadzić. 10Ω uziomu ogranicza prąd ochronnika. Warunkiem zadziałania ochronnika jest prąd ochronnika znacznie powyżej 200A.
Ja pisałem z prof Sową. Wyraźnie odpowiedział,ze ochronnik jest w stanie zabezpieczyć przed bezpośrednimi wyładowaniami. Nie przed awariami.
Na dodatek napięcie na uziomie dodaje się do tego co jest na ochronniku.
Niestety, elektrycy liczyć i myśleć nie potrafią i można im dowolny "kit" wciskać.
|
|
| Back to top |
|
 |
ele_pp Poziom 22

Joined: 10 Nov 2005 Posts: 1658 Location: Sosnowiec
|
#29
05 Feb 2012 16:25 Re: Zasada działania ochronnika przeciwprzepięciowego |
|
|
|
Witam.
No to kolego "Bronek" rozrysuj nam taki układ, pokaż spadki napięć i drogę przepływu prądu, pokaż ich wartości.
Może czegoś się nauczymy.
|
|
| Back to top |
|
 |
raffq Poziom 15

Joined: 14 Feb 2003 Posts: 261 Location: Częstochowa
|
#30
05 Feb 2012 16:31 Re: Zasada działania ochronnika przeciwprzepięciowego |
|
|
|
| Quote: |
| Kolego, jak to jest uziom to takie zabezpieczenie nie działa, mozna sobie je w buty wsadzić. 10Ω uziomu ogranicza prąd ochronnika. Warunkiem zadziałania ochronnika jest prąd ochronnika znacznie powyżej 200A. |
W takim razie jak można wytłumaczyć zadziałanie ogranicznika skoro mam słaby uziom oraz zabezpieczenia nadprądowe 25A przed ogranicznikiem?
Moja prosta logika tu niedziała.
Pomiedzy wyprowadzeniami 1 i 2 wykazuje zwarcie.
|
|
| Back to top |
|
 |