Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Wyszukiwarki naszych partnerów

Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki

Zapowietrzanie się grzejników, a automatyczny odpowietrznik

gzyms 04 Lut 2012 15:13
  • #1 04 Lut 2012 15:13
    gzyms
    Poziom 9  

    Witam
    Mam taki mały problem, że od chwili kiedy temperatura spadła dużo poniżej zera a temp. grzania znacznie podniosła się, instalacja w naszym mieszkaniu ciągle zapowietrza się. Mieszkanie na ostatnim piętrze 4piętrowego bloku. Odpowietrzać muszę co jakieś 4-5 godzin odpowietrznikiem ręcznym (widoczny na poniższym zdjęciu 1)
    Zapowietrzanie się grzejników, a automatyczny odpowietrznik
    w wyższym separatorze powietrza (chyba tak to się nazywa). Niestety ale jest to wkurzające. Mam zamiar założyć tam coś takiego jak odpowietrznik automatyczny ale ze względu na niewielką ilość miejsca (miejsca/wysokość około 7cm) chcę założyć taki firmy Caleffi (zdjęcie 2):
    Zapowietrzanie się grzejników, a automatyczny odpowietrznik
    [/img] ma zaledwie coś koło 4 cm a więc przynajmniej pod względem wysokości to wejdzie. I teraz pierwsze pytanie - aby wymienić ten manualny odpowietrznik powinienem zakręcić zawory po prawej stronie na zdjęciu 1 i wtedy woda nie będzie się lała? Oba zawory w obu separatorach powietrza.
    Kolejna sprawa to kaloryfer w łazience (zdjęcie 3, sory ale powinno być w pionie a jest w poziomie)
    Zapowietrzanie się grzejników, a automatyczny odpowietrznik
    Odpowietrznik umieszczony na górze niewiele daje. Odkręcam, trochę syknie i to wszystko. W sumie był ciepły do połowy a teraz już cały zimny. Tutaj, również wymieniłbym na taki sam odpowietrznik automatyczny (zdjęcie 2). Czy wystarczy zakręcić zawór termoregulacyjny na dole czy również oba zawory ze zdjęcia 1?
    No i czy skryzowane jest odpowiednio? (zdjęcie 4 (też powinno być w pionie a nie poziomie sorki)
    Zapowietrzanie się grzejników, a automatyczny odpowietrznik
    Do tego czy te termoregulatory (zdjęcie 5)
    Zapowietrzanie się grzejników, a automatyczny odpowietrznik
    firmy Giacomini to dobre rozwiązanie bo zasada jest niestety taka, że jak odkręcę ten zawór to max grzanie, jak przykręcę np. na 3 nie grzeje w ogóle. Zatem jest max lub w ogóle.
    To tyle od laika. Wezwałbym jakiegoś "fachowca" ale ostatnio wzywaliśmy do zmywarki i niestety ale musiałem sobie sam pomóc (a właściwie to forum pomogło) i teraz obawiam się jakiegokolwiek "fachowca". Jak sam coś zrobię to jest dopiero. No to tyle ;)

  • #2 04 Lut 2012 15:27
    Masterszkodnik
    Poziom 9  

    Żeby założyć odpowietrzniki niestety musisz spuścić wodę z centralnego ogrzewania.

    Pozdrawiam

  • #3 04 Lut 2012 15:29
    gzyms
    Poziom 9  

    Masterszkodnik napisał:
    spuścić wodę z centralnego ogrzewania
    Rozumiem, że w całym pionie? Czy w całej klatce schodowej?

  • #4 04 Lut 2012 15:30
    EkoGrzew
    Poziom 19  

    Przede wszystkim trzeba sobie odpowiedziec na pytanie dlaczego sie zapowietrza.... ? za malo danych i nie mam w tej chwili zadnych pomyslow.
    Co do zaworu - nie widze gdzie sie pokrywaja rowki. Na 7 czy 1 ? Dobrze by bylo ustawic na N lub 7. Tak na poczatek. Glowica term ust na 3 nie otworzy zaworu bo trojka odpowiada zwykle temp 19-20 st C w pomieszczeniu. Jak bedzie w nim chlodniej... to na pewno zacznie grzac.

  • #5 04 Lut 2012 15:36
    gzyms
    Poziom 9  

    EkoGrzew napisał:
    Dobrze by bylo ustawic na N
    Rowek jest nad N. Inna sprawa w jaki sposób to się ustawia? Pewnie trzeba mieć jakiś kluczyk, próbowałem dwoma śrubokrętami i nie dało rady.
    EkoGrzew napisał:
    Glowica term ust na 3 nie otworzy zaworu bo trojka odpowiada zwykle temp 19-20 st C w pomieszczeniu. Jak bedzie w nim chlodniej... to na pewno zacznie grzac.
    Ok już to rozumiem, w mieszkaniu jest około 22-23 stopni.
    EkoGrzew napisał:
    na pytanie dlaczego sie zapowietrza....
    Może za często kręcę odpowietrznikiem? Tylko szkoda, że nie mogę wymienić go bez wylania wody z instalacji.

  • #6 04 Lut 2012 15:39
    EkoGrzew
    Poziom 19  

    Master. Po jaka cholere spuszczac wode z C.O.??? Wystarczy zakrecic zawory na zasilaniu i powrocie przy grzejnikach. Jesli sa oddolnie przyłaczone to tylko usunie sie nadmiar cisnienia i nic nie pocieknie..
    gzyms. zawory w pomieszczeniu przed rozdzielaczem.

  • Pomocny post
    #7 04 Lut 2012 15:53
    jasjarzy
    Poziom 13  

    Wystarczy zamknąć zawór do górnego rozdzielacza i wszystkie zawory termostatyczne przy grzejnikach. Oprócz wymiany odpowietrznika zainstaluj sobie manometr 6bar.
    Być może zapowietrzanie jest skutkiem spadku ciśnienia.

  • #8 04 Lut 2012 16:04
    gzyms
    Poziom 9  

    jasjarzy napisał:
    Wystarczy zamknąć zawór do górnego rozdzielacza i
    Rozumiem, że ten "czerwony" tzn. od rur czerwonych, a ten zwrotny (rury niebieskie) już nie i wraz z zakręceniem zaworów termostatycznych na wszystkich kaloryferach - nie muszę wypuszczać wody w pionie czy klatce? Wtedy odpowietrzacz w kaloryferze w łazience również mogę wymienić?
    jasjarzy napisał:
    zainstaluj sobie manometr 6bar
    Ale w którym miejscu? Gdzieś na zdjęciu 1? czy np przy kaloryferze również?
    jasjarzy napisał:
    Być może zapowietrzanie jest skutkiem spadku ciśnienia
    Właśnie przed chwila wszystkie kaloryfery przestały działać, wizja zapowiadała się hmm mroźnie, ale odpowietrzyłem tym białym pokrętłem na zdjęciu 1 i na razie działają, nawet ten w łazience coś ciepła załapał. Ale z rożnych kaloryferów woda lała się po kropelce. Mam jeszcze jedno pytanie - jak kręcę odpowietrznikiem ze zdjęcia 3 nic się nie dzieję, troszkę posyczy i kuniec, wody ani kropelki. Za niskie ciśnienie?

  • #9 04 Lut 2012 16:08
    EkoGrzew
    Poziom 19  

    zawory termostatyczne sa powyzej gornej belki rozdzielacza. tym samym poziom wody bedzie sie wyrownywal= czyli wycieknie. zawory dla pewnosci przylaczeniowe do grzejnika(jesli przylacze jest od dolu)

    Dodano po 2 [minuty]:

    manometr zainstaluj np na miejscu tej zaslepki w gornej belce. axialny powinien byc ok

  • #10 04 Lut 2012 17:24
    gzyms
    Poziom 9  

    EkoGrzew napisał:
    gzyms. zawory w pomieszczeniu przed rozdzielaczem.
    tzn.? pewnie gdzieś w piwnicy.
    EkoGrzew napisał:
    zawory termostatyczne sa powyzej gornej belki rozdzielacza
    zgadza się,.
    EkoGrzew napisał:
    poziom wody bedzie sie wyrownywal= czyli wycieknie
    rozumiem, że przy odkręcaniu odpowietrznika manualnego w górnej belce/separatorze. Ale wycieknie trochę by wyrównać czy będzie się ciągle lało?
    EkoGrzew napisał:
    zawory dla pewnosci przylaczeniowe do grzejnika(jesli przylacze jest od dolu)
    Czyli co? Zakręcić zawory przyłączeniowe w/pod grzejnikami? u nas są mniej więcej takie
    Zapowietrzanie się grzejników, a automatyczny odpowietrznik
    Ale w łazience tego nie widzę
    Grzejnik łazienkowy odpowietrza się do połowy i do połowy jest nie do dotknięcia. Od góry zimny - za niskie cisnienie, które nie jest w stanie wpompować wody tak wysoko? Max punkt tego grzejnika jest na 2,5 m, a odpowietrznik na belce/sepratorze na 50 cm.
    Hmm a może ja to wszystko co radzicie po prostu sprawdzę. Kupię odpowietrzacz zakrecę wszytko i sprawdzę. Tylko ile tej wody może polecić?

  • Pomocny post
    #11 04 Lut 2012 17:37
    EkoGrzew
    Poziom 19  

    tak. takie zakrec. w tym przypadku rowek powinien byc w poziomie. "-" pamietaj ze zasilanie to ten zawor od wewnatrz grzejnika.
    woda wycieknie az do wyrownania sie poziomow- to odp na pytanie powyzej. im jest jej mniej objetosciowo to tym mniej na podlodze.

    Dodano po 1 [minuty]:

    lazienkowy po prostu zakrec glowica. niestety jest powyzej wiec z rur wiecej zleci

  • #12 04 Lut 2012 17:50
    gzyms
    Poziom 9  

    EkoGrzew napisał:
    do wyrownania sie poziomow
    Później instalacja sama się odpowietrzy?

  • #13 04 Lut 2012 17:56
    EkoGrzew
    Poziom 19  

    pozniej jak juz wszystko bedzie szczelne odkrec zawory glowne aby wzroslo cisnienie i sprezylo powietrze. potem od najwyzszego. w tym przypadku grzejnik lazienka. odkrec odpowietrz i tak za koleja.
    ps
    mnie tez jeszcze zastanawia ta zmiana cisnienia w ukladzie c.o. czym to jest podyktowane? mieszkasz na V kondygnacji.... macie wlasna kotlowie czy siec?

  • #14 04 Lut 2012 18:24
    gzyms
    Poziom 9  

    EkoGrzew napisał:
    wlasna kotlowie czy siec
    Sieć niestety. Mam jeszcze wrażenie, że gdzieś w mieszkaniu łapie lewe powietrze, jeden czy dwa grzejniki czasami chlupoczą albo syczą. może tam coś "złego" się dzieje.

  • #15 03 Sty 2017 16:32
    m1ch
    Poziom 2  

    Czy zastąpienie ręcznych odpowietrzników (takich na kluczyk) na starych, żeliwnych kaloryferach nowszymi, automatycznymi może jakoś negatywnie wypłynąć na cokolwiek? Pani ze spółdzielni dzisiaj odradziła mi tę operację uprzedzając, że te ręczne są lepsze i "życzyła cierpliwości" w codziennym bieganiu ze szmatką i wiadrem podczas odpowietrzania. Mieszkam na ostatnim piętrze w dużym, 15-piętrowym bloku.

  • #16 03 Sty 2017 21:31
    tomek3108
    Poziom 13  

    Jeżeli masz zawory na zasilaniu i na powrocie z grzejników to możesz śmiało montować i nic tragicznego nie powinno sie stać. Zdarza się że takie odpowietrzniki się zawieszą i zacznie z nich kapać ale jeśli jesteś w domu to na pewno to zauważysz zanim wykapie tyle żeby zalać sąsiada. Jak nie masz kompletu zaworów bo często w starszym budownictwie zawory powrotne nie były montowane to w razie awarii takiego zaworu będzie większy problem z wymianą bo trzeba będzie upuszczać wodę z całego pionu lub większego segmentu jeśli w bloku jest dalej centralne odpowietrzenie. Wybór należy do Ciebie, ja wole zwykłe na kluczyk, dmucham na zimne i śpie spokojnie, jak wyjeżdżam to się nie przejmuje czy sąsiadowi nie zaczyna na głowę kapać :P

  • #17 04 Sty 2017 10:05
    m1ch
    Poziom 2  

    "Specjalista" ze spółdzielni mówił przy odpowietrzaniu, że poprzednia lokatorka niedawno miała wymieniane zawory, więc chyba są. Niestety nie znam historii tego mieszkania, bo jestem jego właścicielem od października. Póki co mam jednak wrażenie, że za cholernie dużą kasę kupiłem minę, której nie sposób ogrzać do normalnej temperatury (21-22 st. C), a i ustawowe 20 st. C jest dla narożnego pokoju nieosiągalne przy termostacie odkręconym na 7 z 9 kresek. Zamiast cieszyć się z zakupu, przeraża mnie perspektywa zimna przez 6 miesięcy w roku połączonego z wysokimi dopłatami za ogrzewanie. Zapowietrzanie się kaloryfera od lewej strony powoduje, że nie oddaje całego ciepła, za które płacę - dobrze myślę? Liczniki są przecież zamontowane na środku. Spółdzielnia powiedziała mi dzisiaj, że przekażą temat do działu inwestycji. Mam nadzieję, że wyjdzie z tego coś więcej, niż "specjalista" wykonujący odpowietrzanie co kilka dni. Dodam jeszcze, że o ile dobrze się orientuję, odpowietrzniki automatyczne są w stanie wyrzucić z siebie co najwyżej kilka większych kropel wody i raczej nie ma możliwości, żeby zalało mieszkańców niższych kondygnacji.

  • #18 04 Sty 2017 16:41
    tomek3108
    Poziom 13  

    Bardzo zależy od odpowietrzników, może to być kilka kropel a może się zawiesić i kapać przez tydzień co robi wtedy większe szkody. Skoro to blok 15 pięter i Ty mieszkasz na samej górze to warto by było znaleźć przyczynę zapowietrzania się Twojego piętra. Albo występują wahania ciśnienia w instalacji albo ktoś poniżej wymieniał grzejnik i zapowietrzył pion, może występuje gdzieś utrata wody. Przyczyn może być wiele i spółdzielnia ma obowiązek reagować a to jaki jest skutek tych reakcji to już zależy od personelu tam pracującego. Co do liczników ciepła nie grzejnikach to masz racje, licznik zlicza ciepło pomimo że końcówka grzejnika nie grzeje. Warto też podpytać sąsiada z tego samego piętra czy u niego też taki problem występuje, w razie czego większa siła przebicia przy rozmowach w spółdzielni.

  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty