24 Dec 2004 12:21 APC Back-UPS 250 nie laduje aku |
|
|
|
WItam moze ktos juz naprawial APC Back-UPS, nie laduje mi akumulatora jest na laczowkach tylko 8V a powinno 13,6 przy braku sieci UPS pracuje z akumulatora tylko ladowanie nie dziala. prosze o ewentualne info e-mail:
Janusz.Przybylski(malpa)sp1lop.szczecin.pl
WESOŁYCH ŚWIĄT i SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO Roku 2005
Przeniesiono z: Schematu/instrukcji...[h]
|
|
| Back to top |
|
 |
Google

|
#
24 Dec 2004 12:21 |
|
|
|
|
|
| Back to top |
|
 |
_jta_ Poziom 26

Joined: 02 Mar 2004 Posts: 18090 Location: Warszawa
|
#2
04 Jan 2005 16:42 APC Back-UPS 250 nie laduje aku |
|
|
|
jak na akumulatorze masz 8V to spróbuj go naładować czymkolwiek, i jeśli nie będzie trzymał
napięcia około 13V to znaczy, że jest uszkodzony - UPS to wykrywa, i dlatego nie chce ładować.
|
|
| Back to top |
|
 |
Google

|
#
04 Jan 2005 16:42 |
|
|
|
|
|
| Back to top |
|
 |
sp1lop Poziom 2

Joined: 16 Nov 2004 Posts: 4 Location: Szczecin
|
#3
04 Jan 2005 18:13 Re: APC Back-UPS 250 nie laduje aku |
|
|
|
| _jta_ wrote: |
jak na akumulatorze masz 8V to spróbuj go naładować czymkolwiek, i jeśli nie będzie trzymał
napięcia około 13V to znaczy, że jest uszkodzony - UPS to wykrywa, i dlatego nie chce ładować. |
Tak zgadza się padł akumulator i zadziałała elektronika, po dniu wylaczenia wszystko wrocilo do normy, załadowałem nowy Aku i juz wszystko działa poprawnie. Dostałem opis od producenta APC ale bez schematu za to wszystko opisane wlacznie z ewentualnymi usterkami, dlatego postapilem zgodnie z ich opisem. I wszystko dziala.
Jeszcze raz dziwekuje za i nformacje.
Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku 2005
|
|