Forum Index

Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search  | Register  | Log in

This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.

Schemat instalacji TN C na TN C S, ogranicznik przepięć, wyłącznik różnicowoprąd


Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Electronics Systems and Networks -> Beginners Electronics -> Schemat instalacji TN C na TN C S, ogranicznik przepięć, wyłącznik różnicowoprąd
Author
Message
ferguson123456
Poziom 8
Poziom 8


Joined: 06 Dec 2010
Posts: 31

Post#1 Post from the author of the topic 24 May 2012 16:05   

Schemat instalacji TN C na TN C S, ogranicznik przepięć, wyłącznik różnicowoprąd


Witam,
Zakładam post aby życzliwi Forumowicze sprawdzili mi schemat instalacji. Będzie modernizowana instalacji w domu mieszkalnym i układ pomiarowy powędruje na ścianę zewnętrzną a rozdzielnia główna będzie wewnątrz budynku. Zabezpieczenie przelicznikowe narzuca Zakład Energetyczny. Chcę zmienić typ sieci aby muc zastosować wyłącznik różnicowoprądowy. Jeden i tylko jeden zdaję sobie sprawę jakie to może pociągnąć za sobą niedogodności. Jest jeszcze budynek gospodarczy z instalacją cztero i dwużyłową więc tam musi zostać TN C.

Oczywiście sprawdziłem typ sieci a układ pomiarowy przenosi elektryk z uprawnieniami.

Proszę o konstruktywne wypowiedzi, jak zawsze zresztą, osób kompetentnych tak, aby niepotrzebnie nie wydłużać postu.

http://obrazki.elektroda.pl/4609804600_1337868215.jpg


Schemat instalacji TN C na TN C S, ogranicznik przepięć, wyłącznik różnicowoprąd

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 24 May 2012 16:05   





Back to top
   
Miniax
Poziom 21
Poziom 21


Joined: 18 Dec 2007
Posts: 1271
Location: Bielsko-Biała

Post#2 24 May 2012 16:53   

Re: Schemat instalacji TN C na TN C S, ogranicznik przepięć, wyłącznik różnicowo


Na RCD wchodzi PE a wychodzi już N :o
W jakim celu chcesz N rozłączać przy płycie?

Helpful message? + -

Back to top
   
mrst
Poziom 16
Poziom 16


Joined: 12 Jan 2011
Posts: 271
Location: Żywiec

Post#3 24 May 2012 17:04helpful post - solution   

Re: Schemat instalacji TN C na TN C S, ogranicznik przepięć, wyłącznik różnicowo


Zlikwiduj ten mostek pomiędzy szyną N i PE. Poza tym PEN wprowadź bezpośrednio na listwę PE i z niej na wyjście ogranicznika.

Helpful message? + -

Back to top
   
0ceanborn
Warunkowo odblokowany
Warunkowo odblokowany


Joined: 03 May 2012
Posts: 862
Location: Katowice

Post#4 24 May 2012 18:07   

Re: Schemat instalacji TN C na TN C S, ogranicznik przepięć, wyłącznik różnicowo


Strasznie pogmatwany i mało czytelny rysunek.

Poza tym co napisał mrst, w zasadzie wszytko dobrze.
Wyłącznik na indukcję nie musi być 4 biegunowy, za to ogranicznik przepięć dobrzy jakby był.
Quote:
Jest jeszcze budynek gospodarczy z instalacją cztero i dwużyłową więc tam musi zostać TN C

Jeśli chodzi o budynek gospodarczy, najlepiej by było zrobić nową instalację TT lub TN-S.
Wyprowadzić uziemienie, połączenia wyrównawcze.
Wtedy jednak zasilanie musi być puszczone przez różnicówkę.
Nie wiem jak wygląda tam instalacja ale w takich budynkach często się robi instalację w korytkach co ułatwia wymianę kabli.
Nawet jakby trzeba było wykuć w ścianie lub zrobić nową w korytkach, to względy estetyczne nie mają chyba w pomieszczeniu gospodarczym wielkiego znaczenia.
Tam właśnie różnicówka może być ważna.

Helpful message? + -

Back to top
   
ferguson123456
Poziom 8
Poziom 8


Joined: 06 Dec 2010
Posts: 31

Post#5 Post from the author of the topic 24 May 2012 20:30   

Re: Schemat instalacji TN C na TN C S, ogranicznik przepięć, wyłącznik różnicowo


Ten mostek przeoczyłem ponieważ w trakcie rysowania schematu zmieniła mi się koncepcja. Dzięki.
Przez to że chciałem pokazać w sposób bardziej szczegółowy prowadzenie przewodów to schemat nie wyszedł tak czytelnie jak chciałem.
Mam jeszcze pytanie i wątpliwość co do rady z podłączeniem ogranicznika przepięć
Quote:
Poza tym PEN wprowadź bezpośrednio na listwę PE i z niej na wyjście ogranicznika.

Jeżeli chcę go włączyć do układu w miejscu gdzie sieć jest typu TN C to czy on nie jest jednak prawidłowo podłączony? Zdjęcie poniżej na poparcie mojego sposobu. Zresztą jakby chcieć go podłączyć w układzie TN C S to trzeba by zastosować 4 biegunowy

Schemat instalacji TN C na TN C S, ogranicznik przepięć, wyłącznik różnicowoprąd

http://obrazki.elektroda.pl/3104982000_1337883029.jpg

Helpful message? + -

Back to top
   
michalekk1
Poziom 19
Poziom 19


Joined: 11 Jul 2008
Posts: 750
Location: Warszawa

Post#6 24 May 2012 20:32   

Re: Schemat instalacji TN C na TN C S, ogranicznik przepięć, wyłącznik różnicowo


ferguson123456 wrote:
Zresztą jakby chcieć go podłączyć w układzie TN C S to trzeba by zastosować 4 biegunowy

Pytanie, po co chcesz zabezpieczać przewód metalicznie połączony z tym samym do czego przepięciówka "zwiera"? :>

Helpful message? + -

Back to top
   
Bronek22
Poziom 24
Poziom 24


Joined: 05 Jul 2009
Posts: 5242
Location: Warszawa Praga

Post#7 24 May 2012 20:50   

Re: Schemat instalacji TN C na TN C S, ogranicznik przepięć, wyłącznik różnicowo


Miniax wrote:
Na RCD wchodzi PE a wychodzi już N :o
W jakim celu chcesz N rozłączać przy płycie?

Pewnie po to,żeby płytę spalić.
0ceanborn wrote:
Strasznie pogmatwany i mało czytelny rysunek.
Poza tym co napisał mrst, w zasadzie wszytko dobrze.

Kiepsko sięznasz kolego. Jakie dobrze , jak jeden RCD jest na wszystko.
Widać, że rozdzielnice projektował laik kompletnie bez doświadczenia.
A gdzie GSU - niepotrzebne ? Ktoś ci musi na nowo fachowo zaprojektować rozdzelnicę -tak od początku.
Na spory obiekt przydałby się projekt zrobiony przez osobę z uprawnieniami.
Bronek
Ps. Płyty indukcyjne zasila się z 2 faz jak dwa odbiorniki jednofazowe.

Helpful message? + -

Back to top
   
ferguson123456
Poziom 8
Poziom 8


Joined: 06 Dec 2010
Posts: 31

Post#8 Post from the author of the topic 24 May 2012 21:39   

Re: Schemat instalacji TN C na TN C S, ogranicznik przepięć, wyłącznik różnicowo


Dobrze RDC nie jest prawidłowo podłączone. Co do ilości wiem ale nie zmieniam. RCD powinno być podłączone po podziale PEN na PE i N. Poprawiłem schemat, czy jest dobrze?

http://obrazki.elektroda.pl/8550519000_1337888255.jpg

Schemat instalacji TN C na TN C S, ogranicznik przepięć, wyłącznik różnicowoprąd

Tak, nie doczytałem z płytą. Na stronie jest, że potrzebuje napięcia 400 V ale wystarczą 2 fazy - instrukcja obsługi.
Bronek22 wrote:
A gdzie GSU - niepotrzebne ? Ktoś ci musi na nowo fachowo zaprojektować rozdzelnicę -tak od początku.
Na spory obiekt przydałby się projekt zrobiony przez osobę z uprawnieniami.


A co będzie wchodzić w skład GUS co do niej podłącze? Skąd wiesz z czego wykonane są instalacje i jakie są w budynku?
Tak wynajmę najlepiej firmę a Pan za to zapłaci. Po co zakładałbym post jak panaceum na wszystko jest wynajęcie osoby z uprawnieniami. Forum by nie istniało a obiekt nie jest duży.

Helpful message? + -

Back to top
   
Łukasz-O
Moderator Elektrycy
Moderator Elektrycy


Joined: 16 Jun 2007
Posts: 7094
Location: Warszawa

Post#9 24 May 2012 21:45   

Re: Schemat instalacji TN C na TN C S, ogranicznik przepięć, wyłącznik różnicowo


Tak, ale forum jest dla elektryków kolego, a nie osób bez, lub z mizerną wiedzą. Dlatego proszę się nie dziwić takiej reakcji.

Helpful message? + -

Back to top
   
Paweł0381
Użytkownik obserwowany
Użytkownik obserwowany


Joined: 07 May 2012
Posts: 125
Location: Lublin

Post#10 24 May 2012 21:50   

Re: Schemat instalacji TN C na TN C S, ogranicznik przepięć, wyłącznik różnicowo


ferguson123456 wrote:
A co będzie wchodzić w skład GUS co do niej podłącze? Skąd wiesz z czego wykonane są instalacje i jakie są w budynku?


A kolega wie co to jest GSU i jakie zadania ma spełniać?

ferguson123456 wrote:
Po co zakładałbym post jak panaceum na wszystko jest wynajęcie osoby z uprawnieniami.


A jak kolega chce to wykonać bez pomocy przynajmniej osoby z uprawnieniami.
Bo ZE pogoni kolegę za sam schemat niemówiąc o braku uprawnień, Po co jest prawo budowlane w Polsce?
Wie kolega wszystko jest dobrze dopóki się coś złego nie wydarzy. Czym się kolega będzie podpierał w sądzie "poradami z Forum"?
A przez forum kolega nie wykona instalacji ani projektu nie mając uprawnień i wiedzy. Pan Google to nie wiedza a opinie wielu osób.

Helpful message? + -

Back to top
   
ferguson123456
Poziom 8
Poziom 8


Joined: 06 Dec 2010
Posts: 31

Post#11 Post from the author of the topic 24 May 2012 22:01   

Re: Schemat instalacji TN C na TN C S, ogranicznik przepięć, wyłącznik różnicowo


Nie będę się wdawał w jałową dyskusję z Wszechwiedzącymi. Łatwo znaleźć błędy logiczne w Waszych wywodach np.
Łukasz-O wrote:
Tak, ale forum jest dla elektryków kolego, a nie osób bez, lub z mizerną wiedzą. Dlatego proszę się nie dziwić takiej reakcji.


Co to za elektrycy którzy muszą korzystać z forum? To nie jest miejsce do czerpania wiedzy przez specjalistów. Nie będę więcej się rozpisywać.

Paweł0381 wrote:
A jak kolega chce to wykonać bez pomocy przynajmniej osoby z uprawnieniami.

Pisałem przecież, że układ pomiarowy przenosi osoba z uprawnieniami przecież inaczej Zakład Energetyczny tego nie odbierze. Będę miał okazje porozmawiać z fachowcem ale wcześniej ale wolę zaczerpnąć porad z kilku źródeł.

Ponawiam pytanie o poprawność schematu.

Helpful message? + -

Back to top
   
Łukasz-O
Moderator Elektrycy
Moderator Elektrycy


Joined: 16 Jun 2007
Posts: 7094
Location: Warszawa

Post#12 24 May 2012 22:13   

Re: Schemat instalacji TN C na TN C S, ogranicznik przepięć, wyłącznik różnicowo


ferguson123456 wrote:


Co to za elektrycy którzy muszą korzystać z forum? To nie jest miejsce do czerpania wiedzy przez specjalistów. Nie będę więcej się rozpisywać.


Typowe podejście laika. Elektryka to bardzo rozbudowana dziedzina. Wam się wydaje, że to tylko umieć podłączyć "kontakt". Mała wiedza mały problem, duża wiedza, odpowiedz sobie sam... Tak jest w każdej dziedzinie kolego.

Helpful message? + -

Back to top
   
Akrzy74
Admin Energoelektronika
Admin Energoelektronika


Joined: 25 Oct 2007
Posts: 6668
Location: Wielkopolska

Post#13 24 May 2012 22:13   

Re: Schemat instalacji TN C na TN C S, ogranicznik przepięć, wyłącznik różnicowo


ferguson123456 wrote:

Ponawiam pytanie o poprawność schematu.

To nie jest schemat- to po pierwsze. Po drugie- jeśli chodzi o poprawność, to właśnie jej brak.

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 24 May 2012 22:13   





Back to top
   
Miniax
Poziom 21
Poziom 21


Joined: 18 Dec 2007
Posts: 1271
Location: Bielsko-Biała

Post#14 24 May 2012 22:20   

Re: Schemat instalacji TN C na TN C S, ogranicznik przepięć, wyłącznik różnicowo


Kolego autorze marudzisz, że nie ma pomocy, że adwersarze reprezentują niski poziom, a nawet nie potrafisz odpowiedzieć na pytanie zadane przeze mnie w pierwszym poście. Używasz aparatów i połączeń, ale tak naprawdę nie wiesz co jakiemu celowi ma służyć.
RCD 3-fazowy na obwody jednofazowe?
Rozłączanie N na płycie?

Wszystko w porządku, ale uzasadnij dlaczego tak a nie inaczej. Tutaj już niestety teoria obwodów się kłania.

Helpful message? + -

Back to top
   
elpapiotr
Specjalista elektryk
Specjalista elektryk


Joined: 10 Nov 2005
Posts: 4931
Location: Sosnowiec

Post#15 24 May 2012 22:23   

Re: Schemat instalacji TN C na TN C S, ogranicznik przepięć, wyłącznik różnicowo


A może jakieś bardziej pomocne uzasadnienie, dlaczego do aparatów zasilanie raz z góry, raz z dołu ?

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 24 May 2012 22:23   





Back to top
   
ferguson123456
Poziom 8
Poziom 8


Joined: 06 Dec 2010
Posts: 31

Post#16 Post from the author of the topic 24 May 2012 22:55   

Re: Schemat instalacji TN C na TN C S, ogranicznik przepięć, wyłącznik różnicowo


Akrzy74 wrote:
To nie jest schemat- to po pierwsze

Odpisałem ale cenzura zadziałała.

ele_pp wrote:
dlaczego do aparatów zasilanie raz z góry, raz z dołu ?

Żeby schemat był czytelniejszy.

Miniax wrote:
adwersarze reprezentują niski poziom

Gdzie tak napisałem?

Miniax wrote:
RCD 3-fazowy na obwody jednofazowe?

Zastosowałem 3 fazowy ponieważ myślałem, że indukcja jest zasilana z 3 faz.

Miniax wrote:
Rozłączanie N na płycie?

Informacja z forum:
"Rozlacznik 3 biegunowy stosuje sie w sieci TN-C, TN-C-S na 4-0 przewodowym odcinku sieci, rozlacznik 4-0 biegunowy stosuje sie w sieci TN-S, TN-C-S (odcinek sieci 5-0 przewodowy), TT, IT. W tych sieciach tez moze byc rozlacznik 3-biegunowy jesli nie wystepuje przewod N (np maszyna posiqadajaca zaciski: L1, L2, L3, PE)

Za wylacznikiem roznicowym dajemy rozlaczniki 4-0 biegunowe - polaczenie N z PE powodujew wyzwolenie wylacznika roznicowego."

Helpful message? + -

Back to top
   
elpapiotr
Specjalista elektryk
Specjalista elektryk


Joined: 10 Nov 2005
Posts: 4931
Location: Sosnowiec

Post#17 24 May 2012 23:01   

Re: Schemat instalacji TN C na TN C S, ogranicznik przepięć, wyłącznik różnicowo


Witam.

Ale my nie stosujemy rozłączników 4-o torowych. To takie skrzywienie zawodowe.

Informacje z forum nie zawsze są rzetelne izasadne - piszą przecież różni ludzie, nie zawsze elektrycy.

Helpful message? + -

Back to top
   
ferguson123456
Poziom 8
Poziom 8


Joined: 06 Dec 2010
Posts: 31

Post#18 Post from the author of the topic 24 May 2012 23:05   

Re: Schemat instalacji TN C na TN C S, ogranicznik przepięć, wyłącznik różnicowo


Poprawię schemat zgodnie z uwagami Miniaxa

Helpful message? + -

Back to top
   
Łukasz-O
Moderator Elektrycy
Moderator Elektrycy


Joined: 16 Jun 2007
Posts: 7094
Location: Warszawa

Post#19 24 May 2012 23:08   

Re: Schemat instalacji TN C na TN C S, ogranicznik przepięć, wyłącznik różnicowo


ferguson123456 wrote:

Informacja z forum:
"Rozlacznik 3 biegunowy stosuje sie w sieci TN-C, TN-C-S na 4-0 przewodowym odcinku sieci, rozlacznik 4-0 biegunowy stosuje sie w sieci TN-S, TN-C-S (odcinek sieci 5-0 przewodowy), TT, IT. W tych sieciach tez moze byc rozlacznik 3-biegunowy jesli nie wystepuje przewod N (np maszyna posiqadajaca zaciski: L1, L2, L3, PE)

Za wylacznikiem roznicowym dajemy rozlaczniki 4-0 biegunowe - polaczenie N z PE powodujew wyzwolenie wylacznika roznicowego."


To jakiś stek bzdur. Proszę podać linka do tej twórczości.

Helpful message? + -

Back to top
   
Bronek22
Poziom 24
Poziom 24


Joined: 05 Jul 2009
Posts: 5242
Location: Warszawa Praga

Post#20 25 May 2012 07:36   

Re: Schemat instalacji TN C na TN C S, ogranicznik przepięć, wyłącznik różnicowo


ferguson123456 wrote:

Tak wynajmę najlepiej firmę a Pan za to zapłaci. Po co zakładałbym post jak panaceum na wszystko jest wynajęcie osoby z uprawnieniami. Forum by nie istniało a obiekt nie jest duży.

Zalecam ci poszukanie forum krańcowych skąpców i kanciarzy.
Kolego, kogo idziesz bajerować - żebyś przynajmniej miał wiedzę !
Nie zalewaj kitu, na domek cię stać, a na projekt cię nie stać ?
To kit dla naiwnych frajerów.
Bronek

Helpful message? + -

Back to top
   
ferguson123456
Poziom 8
Poziom 8


Joined: 06 Dec 2010
Posts: 31

Post#21 Post from the author of the topic 25 May 2012 13:42   

Re: Schemat instalacji TN C na TN C S, ogranicznik przepięć, wyłącznik różnicowo


Poprawiłem proszę o sprawdzenie.

Schemat instalacji TN C na TN C S, ogranicznik przepięć, wyłącznik różnicowoprąd

Łukasz-O wrote:
Proszę podać linka do tej twórczości.

http://ise.pl/index.php?option=com_jfusion&Itemid=39&jfile=viewtopic.php&f=12&t=11951&p=0

Bronek22 wrote:
Bronek

Bez komentarza

Helpful message? + -

Back to top
   
Łukasz-O
Moderator Elektrycy
Moderator Elektrycy


Joined: 16 Jun 2007
Posts: 7094
Location: Warszawa

Post#22 25 May 2012 14:19   

Re: Schemat instalacji TN C na TN C S, ogranicznik przepięć, wyłącznik różnicowo


ferguson123456 wrote:

http://ise.pl/index.php?option=com_jfusion&Itemid=39&jfile=viewtopic.php&f=12&t=11951&p=0

Myślałem, że tu u nas Very Happy Dziwne, że nikt nie zareagował i nie napisał czym może grozić niepotrzebne rozłączanie toru N w obwodach trójfazowych.

A na schemacie nie widzę uziemionej GSU. Szokująco mało obwodów jak na dom jednorodzinny - to lata 70-te?
Piekarnik, zmywarka, pralka, gn. w kuchni. Już mamy 4 Smile A gdzie jeszcze pokoje, oświetlenie i inne...

Helpful message? + -

Back to top
   
ferguson123456
Poziom 8
Poziom 8


Joined: 06 Dec 2010
Posts: 31

Post#23 Post from the author of the topic 25 May 2012 14:57   

Re: Schemat instalacji TN C na TN C S, ogranicznik przepięć, wyłącznik różnicowo


Łukasz-O wrote:
to lata 70-te?

Tak, obecnie jest dwa obwody na cały dom przewody z aluminium i działa 40 lat. Nie zwiększyłem liczby obwodów po usunięciu płyty indukcyjnej. Mi chodzi głownie chodzi o sprawdzenie poprawności podłączenia rozdzielni. Zwiększenie ilości obwodów nie stanowi później problemu.

Helpful message? + -

Back to top
   
Łukasz-O
Moderator Elektrycy
Moderator Elektrycy


Joined: 16 Jun 2007
Posts: 7094
Location: Warszawa

Post#24 25 May 2012 15:23   

Re: Schemat instalacji TN C na TN C S, ogranicznik przepięć, wyłącznik różnicowo


Najpierw napisz od czego są te wyłączniki. I znowu kłania się nieprofesjonalne podejście do zagadnień elektrycznych. Samo połączenie rozdzielnicy to nie wszystko. Skoro wykonujesz instalacje to powinna być zrobiona wedle standardów i sztuki monterskiej a nie tak jak Ty uważasz, bo działa. Nie oczekuj od nas aprobaty Twoich pomysłów.

Helpful message? + -

Back to top
   
ferguson123456
Poziom 8
Poziom 8


Joined: 06 Dec 2010
Posts: 31

Post#25 Post from the author of the topic 26 May 2012 22:55   

Re: Schemat instalacji TN C na TN C S, ogranicznik przepięć, wyłącznik różnicowo


Znalazłem trochę czasu, schemat dokończony, co Forumowicze sądzą o nim?

Schemat instalacji TN C na TN C S, ogranicznik przepięć, wyłącznik różnicowoprąd

Helpful message? + -

Back to top
   
elpapiotr
Specjalista elektryk
Specjalista elektryk


Joined: 10 Nov 2005
Posts: 4931
Location: Sosnowiec

Post#26 26 May 2012 23:00   

Re: Schemat instalacji TN C na TN C S, ogranicznik przepięć, wyłącznik różnicowo


Myślą, że ciężko będzie znaleźć te wyłączniki samoczynne 8A.

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 26 May 2012 23:00   





Back to top
   
ferguson123456
Poziom 8
Poziom 8


Joined: 06 Dec 2010
Posts: 31

Post#27 Post from the author of the topic 26 May 2012 23:12   

Re: Schemat instalacji TN C na TN C S, ogranicznik przepięć, wyłącznik różnicowo


Tak mój błąd dam 6A. Jadnak teraz po przemyśleniu sądzę, że indukcja jest źle podłączona. Powinienem dać jednak oddzielny RCD 3f i wyłącznik nadprądowy 3f 20A na indukcję i piekarnik. Co sądzicie?

Helpful message? + -

Back to top
   
Gregory_bg
Poziom 19
Poziom 19


Joined: 20 Oct 2005
Posts: 774
Location: Żary

Post#28 27 May 2012 00:08   

Re: Schemat instalacji TN C na TN C S, ogranicznik przepięć, wyłącznik różnicowo


Do urządzeń zamontowanych na stałe nie musisz.

Helpful message? + -

Back to top
   
ferguson123456
Poziom 8
Poziom 8


Joined: 06 Dec 2010
Posts: 31

Post#29 Post from the author of the topic 27 May 2012 14:06   

Re: Schemat instalacji TN C na TN C S, ogranicznik przepięć, wyłącznik różnicowo


Chcę zastosować wyłączniki różnicowoprądowe na wszystkich obwodach, proszę o sprawdzenie schematu
Schemat instalacji TN C na TN C S, ogranicznik przepięć, wyłącznik różnicowoprąd

Helpful message? + -

Back to top
   
mrst
Poziom 16
Poziom 16


Joined: 12 Jan 2011
Posts: 271
Location: Żywiec

Post#30 27 May 2012 15:38   

Re: Schemat instalacji TN C na TN C S, ogranicznik przepięć, wyłącznik różnicowo


Jeszcze brakuje wyłącznika głównego w rozdzielni. Masz obwody gniazd i oświetlenia na jednym obwodzie więc gdy będzie upływność na którymś z gniazd to nie będziesz miał też oświetlenia

Helpful message? + -

Back to top
   
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Electronics Systems and Networks -> Beginners Electronics -> Schemat instalacji TN C na TN C S, ogranicznik przepięć, wyłącznik różnicowoprąd
Page 1 of 2 Go to page 12  Next
Similar topics
ogranicznik przepięć (6)
Ogranicznik przepięć w sieci TN-C (26)
ogranicznik przepięć podłączenie (5)
Ogranicznik przepięć, sieć TT (11)
Ogranicznik przepięć łopatologicznie:) (11)
Ogranicznik przepięć - własne wykonanie (3)
ETI - ogranicznik przepięć,różnicówka (7)
ogranicznik przepięć - spadek napięcia (22)
Ogranicznik przepięć w układzie TNC (14)
Ogranicznik przepięć klasy D - gdzie? (14)


Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Contact

Page generation time: 0.064 seconds

elektroda.pl topic RSS feed