Post#1 Post from the author of the topic 01 Jun 2012 17:44   

Odebranie instalacji wewnętrznej


Witam
Opiszę sytuację i chciałbym wyjaśnić parę kwestii, ale do rzeczy.
Rodzice się budują, ale idzie to wolno zresztą to nic, rzecz tyczy instalacji elektrycznej wewnętrznej, otóż podobno wystarczy,że zrobi to gość z uprawnieniami do 1kV. Otóż jestem w trakcie zdobywania takowych, ale teraz jestem ciekaw czy ktoś to musi odebrać? Bo podobno to co jest do licznika to jest energetyki a to co jest po za to już nasze i nikomu nam do tego, czy to prawda?
Prąd w tym budynku jest opłacalny bo zawsze jak się coś tam robi to się zużywa, ale rozchodzi się o to czy jak wykonam instalację to ktoś będzie musiał to zatwierdzić?

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 01 Jun 2012 17:44   





Back to top
   
lukaszpol26
Poziom 17
Poziom 17


Joined: 12 Dec 2009
Posts: 375

Post#2 01 Jun 2012 17:52   

Re: Odebranie instalacji wewnętrznej


Większość Rejonów wymaga UB i działalności gospodarczej (firmę musisz mieć). Jak odbiory to pomiary jak pomiary to D+pomiary.

Helpful message? + -

Back to top
   
elpapiotr
Specjalista elektryk
Specjalista elektryk


Joined: 10 Nov 2005
Posts: 4917
Location: Sosnowiec

Post#3 01 Jun 2012 18:02   

Re: Odebranie instalacji wewnętrznej


Witam.
Quote:
Większość Rejonów wymaga UB i działalności gospodarczej (firmę musisz mieć).
Chyba nie. Co w sytuacji, gdy robię sobie sam instalację, i mam świadectwa kwalifikacyjne grupy 1 ?

Helpful message? + -

Back to top
   
mar_cik
Specjalista elektryk
Specjalista elektryk


Joined: 07 Sep 2009
Posts: 756
Location: Zabierzów

Post#4 01 Jun 2012 18:28   

Re: Odebranie instalacji wewnętrznej


Kolega pisze z Jaworzna, to podlega pod ZE w Będzinie, Tauron.
Tu są zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia i jako załącznik oświadczenie o stanie technicznym instalacji. Jest na nich zaznaczone kto co podpisuje i oświadczenia wcale nie musi podpisać elektryk, może Właściciel, może oczywiście elektryk i wcale nie musi mieć UB.
http://www.tauron-dystrybucja.pl/r/res/przylaczenie/zgloszenie.pdf

P.S. Protokół z badania instalacji zgodnie z normą PN-HD 60364-6 oczywiście Właściciel powinien dostać od elektryka.

Helpful message? + -

Back to top
   
lukaszpol26
Poziom 17
Poziom 17


Joined: 12 Dec 2009
Posts: 375

Post#5 01 Jun 2012 18:31   

Re: Odebranie instalacji wewnętrznej


ele_pp wrote:
Chyba nie.

Chyba tak
Załączam cytat z pisama które dostałem od PGE

"W odpowiedzi na Pana pytanie dotyczące uprawnień wymaganych od osoby/firmy, która dokonuje przeniesienia licznika oraz przekazania dokumentów przyłączanego budynku, informujemy, iż na terenie działania PGE Dystrybucja S.A. Wymagane są następujące uprawnienia:

Uprawnienia Budowlane(potwierdzenie członkostwa w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa)

Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS).

Helpful message? + -

Back to top
   
Lajer
Poziom 8
Poziom 8


Joined: 13 Apr 2008
Posts: 29
Location: Jaworzno

Post#6 Post from the author of the topic 01 Jun 2012 18:41   

Re: Odebranie instalacji wewnętrznej


mar_cik wrote:
Kolega pisze z Jaworzna, to podlega pod ZE w Będzinie, Tauron.
Tu są zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia i jako załącznik oświadczenie o stanie technicznym instalacji. Jest na nich zaznaczone kto co podpisuje i oświadczenia wcale nie musi podpisać elektryk, może Właściciel, może oczywiście elektryk i wcale nie musi mieć UB.
http://www.tauron-dystrybucja.pl/r/res/przylaczenie/zgloszenie.pdf

P.S. Protokół z badania instalacji zgodnie z normą PN-HD 60364-6 oczywiście Właściciel powinien dostać od elektryka.


Tak piszę z Jaworzna, ale budowa jest w Trzebinii.

Zresztą cały czas nie rozumiem jednej rzeczy, dlaczego mam składać wniosek o przyłączenie jak już mam licznik i płacę za prąd który zużyjemy... ?

Helpful message? + -

Back to top
   
elpapiotr
Specjalista elektryk
Specjalista elektryk


Joined: 10 Nov 2005
Posts: 4917
Location: Sosnowiec

Post#7 01 Jun 2012 18:42   

Re: Odebranie instalacji wewnętrznej


Witam.

Już widzę, jak UB z przecinakiem w jednej, a młotkiem w drugiej morduje ściany, by zrealizować przeniesienie.
A jak ma za ciężko nosić, to taczkę skombinuje.

Na koniec taki sam UB z RE odbiera robotę od kolegi UB.

Helpful message? + -

Back to top
   
mar_cik
Specjalista elektryk
Specjalista elektryk


Joined: 07 Sep 2009
Posts: 756
Location: Zabierzów

Post#8 01 Jun 2012 18:46   

Re: Odebranie instalacji wewnętrznej


Lajer wrote:
Tak piszę z Jaworzna, ale budowa jest w Trzebinii.

To także Tauron Oddział Będzin a Rejon Dystrybucji Trzebinia.

Helpful message? + -

Back to top
   
Lajer
Poziom 8
Poziom 8


Joined: 13 Apr 2008
Posts: 29
Location: Jaworzno

Post#9 Post from the author of the topic 01 Jun 2012 18:49   

Re: Odebranie instalacji wewnętrznej


Dzisiaj dłużej kapuje, ale nie wiem czy dobrze zrozumiałem , instalacje sam sobie mogę zrobić, a potem musi przyjść fachmen i zrobić pomiary i dać mi papier ,że jest ok tak ?

Helpful message? + -

Back to top
   
elpapiotr
Specjalista elektryk
Specjalista elektryk


Joined: 10 Nov 2005
Posts: 4917
Location: Sosnowiec

Post#10 01 Jun 2012 19:17   

Re: Odebranie instalacji wewnętrznej


A jak nie będzie OK ? "Fachmen" nie da papieru i co wtedy ?
Instalacja ma być wykonana :
- na podstawie projektu / z dokumentacją wykonawczą
- z potwierdzeniem pomiarowym
- wpisana do dziennika budowy przez odpowiednią osobę
itd itd.

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 01 Jun 2012 19:17   





Back to top
   
Lajer
Poziom 8
Poziom 8


Joined: 13 Apr 2008
Posts: 29
Location: Jaworzno

Post#11 Post from the author of the topic 01 Jun 2012 20:06   

Re: Odebranie instalacji wewnętrznej


ele_pp wrote:
A jak nie będzie OK ? "Fachmen" nie da papieru i co wtedy ?
Instalacja ma być wykonana :
- na podstawie projektu / z dokumentacją wykonawczą
- z potwierdzeniem pomiarowym
- wpisana do dziennika budowy przez odpowiednią osobę
itd itd.

Instalacja będzie ok i fachmen papier da Wink
Wiem już wszystko dzięki.

Helpful message? + -

Back to top
   
Paweł0381
Użytkownik obserwowany
Użytkownik obserwowany


Joined: 07 May 2012
Posts: 125
Location: Lublin

Post#12 02 Jun 2012 12:15   

Re: Odebranie instalacji wewnętrznej


lukaszpol26 wrote:
Załączam cytat z pisama które dostałem od PGE


W PGE na wymianę bezpiecznika wymagają UB (tzn. papiery muszą byc podpisane przez osobę z uprawnieniami UB i osobę z grupą E). W Tauronie patrzą na to trochę pobłażliwiej.

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 02 Jun 2012 12:15   





Back to top
   
elpapiotr
Specjalista elektryk
Specjalista elektryk


Joined: 10 Nov 2005
Posts: 4917
Location: Sosnowiec

Post#13 02 Jun 2012 14:19   

Re: Odebranie instalacji wewnętrznej


Witam.
Paweł0381 wrote:
W PGE na wymianę bezpiecznika wymagają UB

Wymiana bezpiecznika to wykręcenie główki z wkładką, wyjęcie wkładki i zastapienie jej inną, sprawną (i właściwą). Do tej czynności potrzebne UB, i to bez świadectwa kwalifikacyjnego E,D.
To jest chore.
I co znaczy, że w Tauronie patrzą na to trochę pobłażliwiej ?
Pobłażają tym, co mają E+D+pomiary czy jak ?

Wychodzi na to, że UB jest lekarstwem na wszystko.

Helpful message? + -

Back to top
   
slawekx
Poziom 20
Poziom 20


Joined: 28 Jun 2009
Posts: 1069
Location: Łódź

Post#14 02 Jun 2012 14:43   

Re: Odebranie instalacji wewnętrznej


90% instalacji elektrycznej w mieszkaniach jest po mniejszej lub większej modernizacji jakie to ma znaczenie dla ich funkcjonalności okazuje się po czasie. Ale przed wykonaniem naprawy rzadko kto zastanawia się czy ma to wykonywać osoba z uprawnieniami elektrycznymi, a już z UB to chyba nikt. Oczywiście dotyczy to napraw, z którymi wydaje się każdemu że da rade.

Helpful message? + -

Back to top
   
Paweł0381
Użytkownik obserwowany
Użytkownik obserwowany


Joined: 07 May 2012
Posts: 125
Location: Lublin

Post#15 02 Jun 2012 14:49   

Re: Odebranie instalacji wewnętrznej


ele_pp wrote:
Wychodzi na to, że UB jest lekarstwem na wszystko.


Ja kolego tylko Ci mówię jak jest w rzeczywistości mają jeden standardowy druk na wszystko czyli zgłoszenie instalacji do odbioru nie wszędzie tak w całym PGE jest oczywiście ale są takie RE czy oddziały że nawet gdy jest "H" to później jak chcesz się rozliczyć z nimi z bezpiecznika że wymieniłeś np. w stacji to żeby dostać od nich kasę za usługę to musisz do kosztorysu dołączyć ich papierek że zrobił to np. skład (dwie osoby z gr. E) i na dodatek musi to podpisać osoba z UB nie wiem po co poprostu jest na ich zgłoszeniu wymagany podpis. Polemizowałem z nimi proponuję zadzwonić do jakiegoś oddziału np z dawnego ZE Lubzel tam nic kolega nie zrobi bez podpisu osoby z UB.
W Tauronie jak robilismy np wyniesienie układów pomiarowych na zewnatrz budynku i wymianę przyłączy na izolowane na liniach nN to wyniesienie pomiaru kwitowała osoba z gr. E a wymianę przyłącza osoba z E i musiała mieć PPN-y i tyle nikt się nawet nie zapytał czy my mamy UB czy nie. No w umowie był tylko kierownik robót z UB z naszej strony ale on papierów zgłoszeniowych nie podpisywał.

Helpful message? + -

Back to top
   
slawekx
Poziom 20
Poziom 20


Joined: 28 Jun 2009
Posts: 1069
Location: Łódź

Post#16 02 Jun 2012 14:55   

Re: Odebranie instalacji wewnętrznej


Kolego Paweł0381 to bardzo ciekawe ale rozmywa temat pt.instalacja wewnętrzna.

Helpful message? + -

Back to top
   
Paweł0381
Użytkownik obserwowany
Użytkownik obserwowany


Joined: 07 May 2012
Posts: 125
Location: Lublin

Post#17 02 Jun 2012 15:04   

Re: Odebranie instalacji wewnętrznej


slawekx wrote:
Kolego Paweł0381 to bardzo ciekawe ale rozmywa temat pt.instalacja wewnętrzna.


Ok to w PGE w niektórych RE czy oddziałach nie zgłosisz instalacji do odbioru czy podłączenia do sieci bez podpisu osoby z UB i nie ważne czy był to zwykły rozdział energii czy zwiększenie mocy poprzez zainstalowanie wyższego zabezpieczenia np. czy budowałeś przyłącze kablowe nN. Bez tego podpisu Ci nikt nie odbierze. Mam nadzieję że to tyczy się instalacji "wewnętrznej" w pewnym sensie:)

A najgorsze w tym wszystko że nie mają do tego żadnej podstawy prawnej ale przecież z koniem na jego podwórku nie będziesz się kopał.

Helpful message? + -

Back to top
   
lukaszpol26
Poziom 17
Poziom 17


Joined: 12 Dec 2009
Posts: 375

Post#18 02 Jun 2012 15:04   

Re: Odebranie instalacji wewnętrznej


slawekx wrote:
Kolego Paweł0381 to bardzo ciekawe ale rozmywa temat pt.instalacja wewnętrzna.

Proponuje założenie nowego tematu przez administracje wydzielając po części wypowiedzi o UB i nakazach Rejonów. Śmieszne jest to że teraz wszędzie chcą UB a co mają robić ludzie po technikach lub po szkołach zawodowych ??

Helpful message? + -

Back to top
   
Paweł0381
Użytkownik obserwowany
Użytkownik obserwowany


Joined: 07 May 2012
Posts: 125
Location: Lublin

Post#19 02 Jun 2012 15:07   

Re: Odebranie instalacji wewnętrznej


lukaszpol26 wrote:
wszędzie chcą UB a co mają robić ludzie po technikach lub po szkołach zawodowych


Co pracować u tych co mają UB lub żebrać o ich podpis. Mało jest takich osób z UB co tylko firmuje czyjeś dokonania bo nie mają wiedzy, umiejętności cy chęci żeby coś swojego wykonać.

Helpful message? + -

Back to top
   
lukaszpol26
Poziom 17
Poziom 17


Joined: 12 Dec 2009
Posts: 375

Post#20 02 Jun 2012 15:12   

Re: Odebranie instalacji wewnętrznej


Paweł0381 wrote:
Co pracować u tych co mają UB

Czyli dorabiać bogaczy, nic dziwnego ze nabór do szkół technicznych z roku na rok maleje.

Helpful message? + -

Back to top
   
dasilvaart
Poziom 2
Poziom 2


Joined: 05 Apr 2010
Posts: 3
Location: Trzebnica

Post#21 10 Jun 2012 14:32   

Re: Odebranie instalacji wewnętrznej


Witam
Szanowna grupo o ile się nie mylę to w tym roku już nie ma konieczności wykonywania instalacji wewnątrz budynku jednorodzinnego ( czy innego mieszkania) przez instalatora z uprawnieniami.
Patrząc na pliki do pobrania ze strony dystrybutora TAURON i czytając jeden z nich [http://www.tauron-dystrybucja.pl/r/res/przylaczenie/zgloszenie.pdf] nic nie ma o pomiarach instalacji czy uprawnieniach instalatora.
Czyli, że instalacje może wykonać piekarz, czy inny ciastkarz – odpowiedzialność za dobrze wykonana i co za tym idzie bezpieczną instalacją bierze na siebie inwestor.
Chyba, że coś pomieszało mi się Smile

Helpful message? + -

Back to top
   
kkas12
Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci


Joined: 03 Jan 2010
Posts: 5515
Location: Oborniki Śl, Dublin

Post#22 10 Jun 2012 16:06   

Re: Odebranie instalacji wewnętrznej


I to bardzo dużo się koledze pomieszało.
Nie wolno wiązać tego co domaga dostawca energii z tym co wykonawca jest zobligowany wykonać.
To, że dostawca (słusznie) nie żąda protokołów z badań instalacji nie zwalnia wykonawcy od pozostawienia ich inwestorowi.
To, że idziemy w końcu ku normalności nie oznacza braku profesjonalizmu.

Jest jeszcze oświadczenie uprawnionego wykonawcy (nie mylić z działalnością gospodarczą).


P.S.
Witam krajana i życzę owocnego (dla wszystkich) udziału w forumowych dyskusjach.

Helpful message? + -

Back to top
   
dasilvaart
Poziom 2
Poziom 2


Joined: 05 Apr 2010
Posts: 3
Location: Trzebnica

Post#23 10 Jun 2012 18:05   

Re: Odebranie instalacji wewnętrznej


WITAM
W pierwszym poście było pytanie wyraźnie postawione i na to pytanie starałem się odpowiedzieć.
A odpowiedź brzmi nie trzeba mieć w domu nic, możesz instalacje wykonać linką OMY albo starym aluminiakiem i przez liberalizację przepisów ZE to nie interesuje - sory ale taka tu jest.
Pomiary należy mieć w domu (powinien mieć je inwestor) ale nie jest to konieczne (to nie mój wymysł a zmieniających sie przepisów i jak to nazwałeś "normalności") w tym kraju normalność jest podyktowana ekonomią a to raczej nie idzie w parze ze sobą.
Jak by o takowej luce wiedzieli fachowcy przez duże F Wink to elektrykę będą robić niedługo malarze.
Jesteś kolego na wyspie i pewnikiem spotkałeś się z takim incydentem - nawala sprzęt elektryczny np. betoniarka polski pomocnik murarza naprawia i robota leci dalej - wyspiarz nigdy by tego nie zrobił bo nie zna się na tym i nie chce się znać, a w Polsce każdy zna się na wszystkim.


PS. witam ziomala, forum czytam od niepamiętnych czasów ale na pisanie czasu brak :

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 10 Jun 2012 18:05   





Back to top
   
lukaszpol26
Poziom 17
Poziom 17


Joined: 12 Dec 2009
Posts: 375

Post#24 10 Jun 2012 18:31   

Re: Odebranie instalacji wewnętrznej


dasilvaart wrote:
albo starym aluminiakiem i przez liberalizację przepisów ZE to nie interesuje - sory ale taka tu jest.

Instalacje trzeba wykonać zgodnie przepisami bo "wykonawca" się pod tym podpisuje
dasilvaart wrote:
(to nie mój wymysł a zmieniających się przepisów

No chyba to jest wymysł kolegi!!! ZE (nie wszystkie) ale większość wymaga pomiaru rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji inaczej nici z przyłącza!!

Helpful message? + -

Back to top
   
retrofood
Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci


Joined: 26 Oct 2006
Posts: 14664
Location: Stalowa Wola

Post#25 10 Jun 2012 18:33   

Re: Odebranie instalacji wewnętrznej


dasilvaart wrote:

Pomiary należy mieć w domu (powinien mieć je inwestor) ale nie jest to konieczne (to nie mój wymysł a zmieniających sie przepisów i jak to nazwałeś "normalności") w tym kraju normalność jest podyktowana ekonomią a to raczej nie idzie w parze ze sobą.


Bajasz Kolego, niczym o żelaznym wilku.

To, że TAURON, lub inny dostawca energii, nie potrzebuje żadnych pomiarów, to jest właśnie normalnością. Sprzedawca bułek też nie pyta, czy lekarz pozwala Ci takowe jeść. TAURON nie jest żadnym organem państwowym i nic mu do naszej instalacji.
Organem uprawnionym do żądania protokołów powykonawczych jest Nadzór Budowlany. Od dawna. I nikt tych przepisów nie zmienił.
A więc jest to koniecznością prawną i nie udzielaj rad, jeśli nie znasz tematu.

Helpful message? + -

Back to top
   
dasilvaart
Poziom 2
Poziom 2


Joined: 05 Apr 2010
Posts: 3
Location: Trzebnica

Post#26 10 Jun 2012 18:58   

Re: Odebranie instalacji wewnętrznej


Witam
retrofood wrote:

Organem uprawnionym do żądania protokołów powykonawczych jest Nadzór Budowlany. Od dawna. I nikt tych przepisów nie zmienił.
A więc jest to koniecznością prawną i nie udzielaj rad, jeśli nie znasz tematu.


Sorki, ze podnoszę ciśnienie ale mam prośbę podaj linka do strony albo innego źródła gdzie napisane jest o protokołach z instalacji wewnętrznej.
z tego co się doczytałem to cyt "Protokół badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i protokół badania rezystancji izolacji kabla zasilającego;" end cyt.
tu chyba jest o kablu zasilającym.
takie wieści zaczerpnąłem z tej strony http://www.ade.slask.pl/swiadectwa-energetyczne/swiadectwa-aktualnosci/item/39-oddanie-domu-do-uzytkowania-jakie-dokumenty.html

Helpful message? + -

Back to top
   
kuba1993_
Poziom 10
Poziom 10


Joined: 15 Feb 2010
Posts: 56
Location: witkowo

Post#27 10 Jun 2012 19:01   

Re: Odebranie instalacji wewnętrznej


Witam. W twoim przypadku znalazł bym sobie jakiegoś dobrego "majstra" z którym idzie się dogadać i ma wszystkie potrzebne uprawnienia żeby ci zrobił odbiór na siebie wykonaj instalacje niech on przyjdzie zobaczy i wtedy masz po problemie, ja miałem teraz tak samo jak ty bo robiłem instalacje u szwagra.

Helpful message? + -

Back to top
   
retrofood
Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci


Joined: 26 Oct 2006
Posts: 14664
Location: Stalowa Wola

Post#28 10 Jun 2012 19:17   

Re: Odebranie instalacji wewnętrznej


dasilvaart wrote:
Witam

Sorki, ze podnoszę ciśnienie ale mam prośbę podaj linka do strony albo innego źródła gdzie napisane jest o protokołach z instalacji wewnętrznej.
z tego co się doczytałem to cyt "Protokół badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i protokół badania rezystancji izolacji kabla zasilającego;" end


A poszukaj sobie co Ci jest potrzebne do odbioru chałupy po jej zbudowaniu. Masz trudności z odnalezieniem prawa budowlanego?

Helpful message? + -

Back to top
   
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronics Systems and Networks -> Odebranie instalacji wewnętrznej
Page 1 of 1
Similar topics
Jak rozumieć pojęcie instalacji wewnętrznej? (14)


Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Contact

Page generation time: 0.058 seconds

elektroda.pl topic RSS feed