rozłącznik izolacyjny a bezpiecznik typu s


witam.
Przeszukałem forum ale nie mogę znaleść odpowiedzi na dręczące mnie pytanie:
jaka jest różnica na między bezpiecznikiem instalacyjnym typu "s" a rozłącznikiem izolacyjnym?
Na szkoleniu SEP padło zdanie, że rozłącznik izolacyjny to w gruncie rzeczy bezpiecznik instalacyjny ale z okienkiem które zmianą barwy (z zielonego na czerwony) informuje nas o tym czy zabezpieczenie zadziałało.
Podejrzewam że źle zrozumiałem co autor miał na myśli. wg mnie rozłącznik izolacyjny rozłącza fragment obwodu spod zasilania a nie odcina jedynie przewód fazowy. Czy moje rozumowanie jest poprawne?

Czy wiadomość jest pomocna? + 0 -
Powrót do góry



Google Adsense



Post# 13 Cze 2012 19:20   



Powrót do góry
Miniax
Poziom 21
Poziom 21


Dołączył: 18 Gru 2007
Posty: 1264
Miasto: Bielsko-Biała

Miniax
Poziom 21
Post#2 13 Cze 2012 19:37   

Re: rozłącznik izolacyjny a bezpiecznik typu s


Pozwolę sobie wkleić linka z innego forum:
http://www.forumsep.pl/viewtopic.php?p=62317

Czy wiadomość jest pomocna? + 0 -
Powrót do góry
jacur
Poziom 22
Poziom 22


Dołączył: 06 Gru 2003
Posty: 1719
Miasto: Tarnów

jacur
Poziom 22
Post#3 13 Cze 2012 21:32   

Re: rozłącznik izolacyjny a bezpiecznik typu s


bestsiwy napisał:
Na szkoleniu SEP padło zdanie, że rozłącznik izolacyjny to w gruncie rzeczy bezpiecznik instalacyjny ale z okienkiem które zmianą barwy (z zielonego na czerwony) informuje nas o tym czy zabezpieczenie zadziałało.


W niektórych eSach tez jest okienko informacyjne. A zasadnicza różnica to taka ze w rozłączniku instalacyjnym mamy gwarantowaną przerwę powietrzną pomiędzy stykami a która nie zawsze jest odpowiedniej wielkości ( odległość styków od siebie ) w potocznych eSach.

Czy wiadomość jest pomocna? + 0 -
Powrót do góry



Google Adsense



Post# 13 Cze 2012 21:32   



Powrót do góry
Akrzy74
Admin Energoelektronika
Admin Energoelektronika


Dołączył: 25 Paź 2007
Posty: 6565
Miasto: Wielkopolska

Akrzy74
Admin Energoelektronika
Post#4 13 Cze 2012 21:58pomocny post - solucja   

Re: rozłącznik izolacyjny a bezpiecznik typu s


bestsiwy napisał:
jaka jest różnica na między bezpiecznikiem instalacyjnym typu "s" a rozłącznikiem izolacyjnym?
Na szkoleniu SEP padło zdanie, że rozłącznik izolacyjny to w gruncie rzeczy bezpiecznik instalacyjny

Nieprawda. Rozłącznik izolacyjny nie posiada członu przeciążeniowego ani zwarciowego, więc nie można powiedzieć, że to bezpiecznik (instalacyjny), raczej rodzaj "wyłącznika" głównego w instalacji-rozdzielnicy.
Bezpiecznik instalacyjny/wyłącznik instalacyjny/wyłącznik nadmiarowy, można przyrównać do rozłącznika izolacyjnego bezpiecznikowego, który wyposaża się w odpowiednie wkładki. To są zasadnicze różnice między tymi aparatami.

Czy wiadomość jest pomocna? + +1 -
Powrót do góry



Google Adsense



Post# 13 Cze 2012 21:58pomocny post - solucja   



Powrót do góry
sq9jjh
Specjalista elektryk
Specjalista elektryk


Dołączył: 09 Cze 2007
Posty: 1491
Miasto: Wodzisław Śląski

sq9jjh
Specjalista elektryk
Post#5 13 Cze 2012 21:59   

Re: rozłącznik izolacyjny a bezpiecznik typu s


Dlaczego Nikt nie napisze, że wyłącznik nadmiarowoprądowy potocznie zwany "s" posiada człon zwarciowy i przeciążeniowy i może być stosowany jako ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim czyli zapewnia także SWZ, a rozłącznik typu FR to tylko zwykły rozłącznik napędzany ręcznie. Very Happy

Akrzy74 Był szybszy o minutę. Very Happy

Zapomniałem o rozłącznikach bezpiecznikowych, które najczęściej służą jako urządzenia limitujące moc. Very Happy

Czy wiadomość jest pomocna? + 0 -
Powrót do góry



Google Adsense



Post# 13 Cze 2012 21:59   



Powrót do góry
Akrzy74
Admin Energoelektronika
Admin Energoelektronika


Dołączył: 25 Paź 2007
Posty: 6565
Miasto: Wielkopolska

Akrzy74
Admin Energoelektronika
Post#6 13 Cze 2012 22:17   

Re: rozłącznik izolacyjny a bezpiecznik typu s


sq9jjh napisał:

Zapomniałem o rozłącznikach bezpiecznikowych, które najczęściej służą jako urządzenia limitujące moc. Very Happy

Dzięki tym aparatom mamy widoczną przerwę w obwodzie- wg mnie to bardzo ważne Smile

Czy wiadomość jest pomocna? + 0 -
Powrót do góry



Google Adsense



Post# 13 Cze 2012 22:17   



Powrót do góry
sq9jjh
Specjalista elektryk
Specjalista elektryk


Dołączył: 09 Cze 2007
Posty: 1491
Miasto: Wodzisław Śląski

sq9jjh
Specjalista elektryk
Post#7 13 Cze 2012 22:25   

Re: rozłącznik izolacyjny a bezpiecznik typu s


Akrzy74 napisał:
Dzięki tym aparatom mamy widoczną przerwę w obwodzie- wg mnie to bardzo ważne Smile

Oczywiście słuszna racja, jakoś mnie zaćmiło FR-ami gdzie przerwy nie widać a optycznie wyglądają jak "esy". Very Happy

Czy wiadomość jest pomocna? + 0 -
Powrót do góry
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu     Strona Główna -> Forum elektroda.pl-> Elektryka Instalacje i Sieci -> Elektryka Początkujący -> rozłącznik izolacyjny a bezpiecznik typu s
Strona 1 z 1
Podobne tematy
Czy i jaki rozłącznik izolacyjny? (12)
fr 4 pol. - Rozłącznik izolacyjny 4-polowy, jak podłączyć. (6)
Jaki rozłącznik izolacyjny FR zastosować w domowej rozdzielnicy? (9)
Rozłącznik izolacyjny schrack BZ900203 - nie daje się (?) przełączyć na 1 (7)
Bezpiecznik \'s\' typu 10B - można zwiększyć bezpiecznik? (10)
Bezpiecznik typu S ... i pokrewne (7)
Bezpiecznik starergo typu?? Szybkie pytanie :) (6)
Bezpiecznik typu S dla charakterystyki 3A 1000v (1)
Mogę podłączyć bezpiecznik typu s przed topikowym? (10)
Bezpiecznik "s" typu A (14)