Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Wyszukiwarki naszych partnerów

Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki

Instalacja TN-C-S w domku jednorodzinnym.

michal180183 06 Wrz 2012 13:59
  • #1 06 Wrz 2012 13:59
    michal180183
    Poziom 14  

    Witam. Chciałbym wykonać u siebie instalacje elektryczną w małym domku jednorodzinnym którą oczywiście później sprawdzi elektryk z odpowiednimi uprawnieniami.
    W warunkach przyłącza jest napisane że instalacja ma być wykonana w układzie TN-C-S. Jestem po szkole elektrycznej ale bez żadnej praktyki. Z ułożeniem przewodów do punktów dam sobie rade tylko nie wiem jak wykonać uziemienie. Czy wystarczy wbić w ziemie na jakieś 2 metry głębokości ze dwa pręty fi 16mm i podłączyć do nich przewód PE? Czy może podłączyć przewód PE do rury od wody która będzie wkręcona w ziemie na około 6-8m. Wtedy nie będe potrzebował zgody żadnych wodociągów gdyż to będzie mój odwiert. Wcześniej wykorzystałbym elementy metalowe np fundamentu ale nie zostało to zrobione. I jeszcze jaki przekrój powinien mieć ten przewód PE. Moc przyłączeniowa to 16kW, przyłącze napowietrzne AsXsn minimum fi 25mm. Wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe do 30mA. Instalacja trójfazowa. Gniazdka będą na przewodach Ydyp 3x2,5mm a oświetlenie na Ydyp 3x1,5mm. Gniazdo siłowe na przewodzie Ydyp 5x2,5mm, halogeny na OMYp 2x1,0mm

  • #2 06 Wrz 2012 14:17
    piter244
    Poziom 23  

    Uziemienie trzeba mierzyć aby wiedzieć czy jest wystarczające. Nikt Ci na oko nie powie że dwa metry takiej czy takiej rury wbite w ziemię wystarczy. Wszystko zależy od rezystancji i rodzaju gruntu. Przekrój PE min 10mm2.

  • #3 06 Wrz 2012 14:39
    1044571
    Usunięty  
  • #4 06 Wrz 2012 14:40
    michal180183
    Poziom 14  

    A rezystancja powinna wynosić mniej niż 30 Ohm a przy podłączeniu instalacji piorunochronnej mniej jak 10Ohm tak?

  • Pomocny post
    #5 09 Wrz 2012 19:36
    1079413
    Usunięty  
  • #6 10 Wrz 2012 00:38
    1044571
    Usunięty  
  • #7 10 Wrz 2012 19:22
    michcio
    Poziom 33  

    Oczywiście mam nadzieję, że to uziemienie nie będzie jedyną rzeczą, do której podłączysz przewód PE. Skoro układ sieci to TN-C-S to będziesz miał przewód PEN, z którego należy wydzielić przewód PE i N, dopiero punkt rozdziału (czy szynę PE) należy uziemić.

    Moderowany przez kkas12:

    Jeśli jeszcze raz w jakimkolwiek i czyimkolwiek poście spotkam się z nakazem uziemiania punktu podziału PEN to chyba nie zdzierżę i dam ostrzeżenie. Urlop na przekonanie się iż jest to nieprawda również jest możliwy.

  • Pomocny post
    #8 18 Paź 2012 11:35
    jb323
    Poziom 9  

    Podpowiem kilka rad praktycznych przed wykonaniem instalacji. Zastosowałem je u siebie.
    1. Ponieważ często zdarzają się przerwy w dostawie energii spowodowane warunkami atmosferycznymi, (często jest tylko 1 faza), warto zadbać o takie rozprowadzenie gniazd i puntów oświetleniowych by w każdym pomieszczeniu energia była dostarczona z 2 lub 3 obwodów.
    2. policzyć obciążenie na poszczególnych obwodach i tak je rozprowadzić by były zrównoważone.
    3. Do takich odbiorników jak płytka elektryczna w kuchni, wanna w łazience, inne odbiorniki o dużej mocy, doprowadzić oddzielny obwód (z własnym zabezpieczeniem).
    4. Gniazda na zewnątrz budynku -oddzielne zabezpieczenie
    5. Jeśli budynek jest piętrowy warto pomyśleć czasami o dodatkowej rozdzielni na piętrze
    6. Piec CO, brama automatyczna powinna mieć możliwość zasilania z każdej fazy (pkt.1)
    7. Ewentualne zabezpieczenie przed wyładowaniem atmosferycznym (warystory)
    Warto zostawić sobie miejsce w rozdzielni na ewentualną rozbudowę
    Dodałem dwa zdjęcia z prostych rozdzielni.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Instalacja TN-C-S w domku jednorodzinnym.



    Instalacja TN-C-S w domku jednorodzinnym.

  • #9 19 Paź 2012 21:15
    1079413
    Usunięty  
  • #10 20 Paź 2012 07:48
    qadam12
    Poziom 20  

    lordpakernik napisał:
    jb323 sensownych rad udzielasz. Tylko pytanie po co rozłącznik 4 biegunowy?? W TN w domku 3P będzie bezpieczniej jak będzie 3P, tak moim zdaniem.

    Witam. A moim skromnym zdaniem rozłącznik 4 biegunowy jest jak najbardziej trafnym rozwiązaniem. W układzie sieci TN-C-S, przewód N jest przewodem czynnym.

  • #12 20 Paź 2012 12:02
    qadam12
    Poziom 20  

    Dlaczego nie?Górna rozdzielnica wygląda na główną.

    Dodano po 16 [minuty]:

    ,, Gniazdka będą na przewodach Ydyp 3x2,5mm a oświetlenie na Ydyp 3x1,5mm. Gniazdo siłowe na przewodzie Ydyp 5x2,5mm, halogeny na OMYp 2x1,0mm

    halogeny na OMYp 2x1,0mm,,-dlaczego nie 3x1,0mm2 ?

  • #13 20 Paź 2012 23:38
    1079413
    Usunięty  
  • #14 20 Paź 2012 23:52
    andrefff
    Poziom 36  

    lordpakernik napisał:
    Kolego FR104 odłącza i załącza wszystkie styki jednocześnie.

    Jesteś pewien Kolego ?

  • #15 21 Paź 2012 00:13
    1079413
    Usunięty  
  • #16 21 Paź 2012 07:25
    qadam12
    Poziom 20  

    lordpakernik napisał:
    Kolego FR104 odłącza i załącza wszystkie styki jednocześnie. W przypadku gdy przewód N lub PEN załączony zostanie jako ostatni to podasz 400V jako napięcie fazowe. Przewód N lub PEN to powinien być rozłączany jako ostatni i podłączany jako pierwszy. Patrz na schematy które są na dekielkach. Jak rozłączysz 3 fazy to w przewodzie N nie będziesz miał prądem chyba, że jakieś uszkodzenie ale mówimy o normalnej pracy. Większy nie znaczy lepszy.


    Mój błąd

  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty