X

Instalacja TN-C-S w domku jednorodzinnym.

michal180183 06 Sep 2012 13:59
  • #1 06 Sep 2012 13:59
    michal180183
    Level 14  
    Helpful post? (0)
    Witam. Chciałbym wykonać u siebie instalacje elektryczną w małym domku jednorodzinnym którą oczywiście później sprawdzi elektryk z odpowiednimi uprawnieniami.
    W warunkach przyłącza jest napisane że instalacja ma być wykonana w układzie TN-C-S. Jestem po szkole elektrycznej ale bez żadnej praktyki. Z ułożeniem przewodów do punktów dam sobie rade tylko nie wiem jak wykonać uziemienie. Czy wystarczy wbić w ziemie na jakieś 2 metry głębokości ze dwa pręty fi 16mm i podłączyć do nich przewód PE? Czy może podłączyć przewód PE do rury od wody która będzie wkręcona w ziemie na około 6-8m. Wtedy nie będe potrzebował zgody żadnych wodociągów gdyż to będzie mój odwiert. Wcześniej wykorzystałbym elementy metalowe np fundamentu ale nie zostało to zrobione. I jeszcze jaki przekrój powinien mieć ten przewód PE. Moc przyłączeniowa to 16kW, przyłącze napowietrzne AsXsn minimum fi 25mm. Wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe do 30mA. Instalacja trójfazowa. Gniazdka będą na przewodach Ydyp 3x2,5mm a oświetlenie na Ydyp 3x1,5mm. Gniazdo siłowe na przewodzie Ydyp 5x2,5mm, halogeny na OMYp 2x1,0mm
  • #2 06 Sep 2012 14:17
    piter244
    Level 23  
    Helpful post? (0)
    Uziemienie trzeba mierzyć aby wiedzieć czy jest wystarczające. Nikt Ci na oko nie powie że dwa metry takiej czy takiej rury wbite w ziemię wystarczy. Wszystko zależy od rezystancji i rodzaju gruntu. Przekrój PE min 10mm2.
  • #3 06 Sep 2012 14:39
    1044571
    Removed  
    Helpful post? (0)
    Uziom ma mieć parametry. Do rur nie można podłączać.
    Rura ,pomimo, że wychodzi z ziemi to może być PEN ,a nie uziom.
  • #4 06 Sep 2012 14:40
    michal180183
    Level 14  
    Topic author Helpful post? (0)
    A rezystancja powinna wynosić mniej niż 30 Ohm a przy podłączeniu instalacji piorunochronnej mniej jak 10Ohm tak?
  • Helpful post
    #5 09 Sep 2012 19:36
    1079413
    Removed  
    Helpful post? (0)
    Jeśli chodzi o 10Ω to się zgadza. Ale te 30 omów to raczej jest wzięte od wypadkowej rezystancji uziemiania PEN. Dla ochrony przeciwporażeniowej ten uziom nie ma znaczenia. Przy przerwie w PE lub N uziom zawsze będzie deską ratunku. Po pierwsze RCD zadziała. Napięcie dotykowe też na pewno będzie niższe niż w przypadku bez uziemienia.
    Quote:
    Czy może podłączyć przewód PE do rury od wody która będzie wkręcona w ziemie na około 6-8m. Wtedy nie będe potrzebował zgody żadnych wodociągów gdyż to będzie mój odwiert. Wcześniej wykorzystałbym elementy metalowe np fundamentu ale nie zostało to zrobione.

    Szkoda, że nie wykorzystałaś uziomu fundamentowego. Jeśli rura zabezpieczona jest przed korozją oczywiście, że możesz się do niej podłączyć przewód PE. ^-8 metrów to będzie dobrym uziomem, uziom jest poniżej poziomu przemarzania co jest niewątpliwe plusem. Między uziomem a szyną PE zastosowałbym przewód DY 1x10mm^2.
    W domu będą połączenia wyrównawcze i GSW?
  • #6 10 Sep 2012 00:38
    1044571
    Removed  
    Helpful post? (0)
    10Ω jest wymagane dla przepieciówki.
  • #7 10 Sep 2012 19:22
    michcio
    Level 33  
    Helpful post? (0)
    Oczywiście mam nadzieję, że to uziemienie nie będzie jedyną rzeczą, do której podłączysz przewód PE. Skoro układ sieci to TN-C-S to będziesz miał przewód PEN, z którego należy wydzielić przewód PE i N, dopiero punkt rozdziału (czy szynę PE) należy uziemić.

    Moderated By kkas12:

    Jeśli jeszcze raz w jakimkolwiek i czyimkolwiek poście spotkam się z nakazem uziemiania punktu podziału PEN to chyba nie zdzierżę i dam ostrzeżenie. Urlop na przekonanie się iż jest to nieprawda również jest możliwy.

  • Helpful post
    #8 18 Oct 2012 11:35
    jb323
    Level 9  
    Helpful post? (0)
    Podpowiem kilka rad praktycznych przed wykonaniem instalacji. Zastosowałem je u siebie.
    1. Ponieważ często zdarzają się przerwy w dostawie energii spowodowane warunkami atmosferycznymi, (często jest tylko 1 faza), warto zadbać o takie rozprowadzenie gniazd i puntów oświetleniowych by w każdym pomieszczeniu energia była dostarczona z 2 lub 3 obwodów.
    2. policzyć obciążenie na poszczególnych obwodach i tak je rozprowadzić by były zrównoważone.
    3. Do takich odbiorników jak płytka elektryczna w kuchni, wanna w łazience, inne odbiorniki o dużej mocy, doprowadzić oddzielny obwód (z własnym zabezpieczeniem).
    4. Gniazda na zewnątrz budynku -oddzielne zabezpieczenie
    5. Jeśli budynek jest piętrowy warto pomyśleć czasami o dodatkowej rozdzielni na piętrze
    6. Piec CO, brama automatyczna powinna mieć możliwość zasilania z każdej fazy (pkt.1)
    7. Ewentualne zabezpieczenie przed wyładowaniem atmosferycznym (warystory)
    Warto zostawić sobie miejsce w rozdzielni na ewentualną rozbudowę
    Dodałem dwa zdjęcia z prostych rozdzielni.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Instalacja TN-C-S w domku jednorodzinnym.

    Instalacja TN-C-S w domku jednorodzinnym.
  • #9 19 Oct 2012 21:15
    1079413
    Removed  
    Helpful post? (0)
    jb323 sensownych rad udzielasz. Tylko pytanie po co rozłącznik 4 biegunowy?? W TN w domku 3P będzie bezpieczniej jak będzie 3P, tak moim zdaniem.
  • #10 20 Oct 2012 07:48
    qadam12
    Level 20  
    Helpful post? (0)
    lordpakernik wrote:
    jb323 sensownych rad udzielasz. Tylko pytanie po co rozłącznik 4 biegunowy?? W TN w domku 3P będzie bezpieczniej jak będzie 3P, tak moim zdaniem.

    Witam. A moim skromnym zdaniem rozłącznik 4 biegunowy jest jak najbardziej trafnym rozwiązaniem. W układzie sieci TN-C-S, przewód N jest przewodem czynnym.
  • #11 20 Oct 2012 07:57
    kkas12
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
    Helpful post? (0)
    Czy FR104 również?
  • #12 20 Oct 2012 12:02
    qadam12
    Level 20  
    Helpful post? (0)
    Dlaczego nie?Górna rozdzielnica wygląda na główną.

    Dodano po 16 [minuty]:

    ,, Gniazdka będą na przewodach Ydyp 3x2,5mm a oświetlenie na Ydyp 3x1,5mm. Gniazdo siłowe na przewodzie Ydyp 5x2,5mm, halogeny na OMYp 2x1,0mm

    halogeny na OMYp 2x1,0mm,,-dlaczego nie 3x1,0mm2 ?
  • #13 20 Oct 2012 23:38
    1079413
    Removed  
    Helpful post? (0)
    Kolego FR104 odłącza i załącza wszystkie styki jednocześnie. W przypadku gdy przewód N lub PEN załączony zostanie jako ostatni to podasz 400V jako napięcie fazowe. Przewód N lub PEN to powinien być rozłączany jako ostatni i podłączany jako pierwszy. Patrz na schematy które są na dekielkach. Jak rozłączysz 3 fazy to w przewodzie N nie będziesz miał prądem chyba, że jakieś uszkodzenie ale mówimy o normalnej pracy. Większy nie znaczy lepszy.
  • #14 20 Oct 2012 23:52
    andrefff
    Level 36  
    Helpful post? (0)
    lordpakernik wrote:
    Kolego FR104 odłącza i załącza wszystkie styki jednocześnie.

    Jesteś pewien Kolego ?
  • #15 21 Oct 2012 00:13
    1079413
    Removed  
    Helpful post? (0)
    Jestem pewien, dlatego kkas napisał to z zapytanie i podał konkretny model.

    Dodano po 1 [sekundy]:

    Jestem pewien, dlatego kkas napisał to z zapytanie i podał konkretny model.
  • #16 21 Oct 2012 07:25
    qadam12
    Level 20  
    Helpful post? (0)
    lordpakernik wrote:
    Kolego FR104 odłącza i załącza wszystkie styki jednocześnie. W przypadku gdy przewód N lub PEN załączony zostanie jako ostatni to podasz 400V jako napięcie fazowe. Przewód N lub PEN to powinien być rozłączany jako ostatni i podłączany jako pierwszy. Patrz na schematy które są na dekielkach. Jak rozłączysz 3 fazy to w przewodzie N nie będziesz miał prądem chyba, że jakieś uszkodzenie ale mówimy o normalnej pracy. Większy nie znaczy lepszy.


    Mój błąd
  Search 4 million + Products
Browse Products