dera 21 Oct 2012 21:06
  • #1 21 Oct 2012 21:06
    dera
    Level 7  
    Helpful post? (0)
    Mam pytanie odnośnie bezpieczników ETA:

    a dokładnie rezystancji wewnętrznej bezpiecznika zależnej od prądu.

    W specyfikacji przykładowej bezpiecznika ETA:
    http://www.e-t-a.de/en_thermal_cb+M53720ad28df.html
    http://www.e-t-a.de/fileadmin/user_upload/Ordnerstruktur/pdf-Data/Products/Elektromechanik/1_pdf_thermisch/1_pdf_englisch/D_104-105-106_e_D.pdf

    jest sekcja:

    'Standard current ratings and typical internal resistance values'
    i widać na przykład, że dla prądu 0.2A mamy opór 22 Ohm.

    Wydaje mi się to bardzo dużo - czy się mylę? Rozpatruję instalację 12V na jacht. Gdy podłącze na przykład lampkę na LEDach o mocy 3W to prąd szacuję na 0.25A. Jaki będzie spadek napięcia na tym bezpieczniku w takim układzie i jakie będzie napięcie zasilające lampkę? Czy to będzie działać poprawnie? Czy muszę mieć większe prądy, żeby to trybiło?

    Będę wdzięczny, jak mi mi ktoś 'naświetl' sytuację :-)

    I pytanie drugie: widać, że te bezpieczniki mają długi czas zadziałania - koło 1 sekundy. Czy nie jest to za dużo? Chcę zabezpieczyć nimi okablowanie na jachcie i nie wiem, czy przy zwarciu, przez tę jedną sekundą nie wyparuje mi kabelek po prostu? Kable mam 2.5mm kwadrat, a bezpieczniki będę wstawiał na 5-10A. Napięcie 12V.

    Pozdr!
    Michał
  • #2 22 Oct 2012 13:36
    KonradGatek
    Level 17  
    Helpful post? (0)
    Policz całkę Joule-a. Ona prawdę Ci powie, czy dobrze dobrałeś przewód do zabezpieczeń.