Post#1 Post from the author of the topic 18 Dec 2012 23:01   

Urlich Wandich WA 10 - intensywny wyciek wody


Witam, dziś podczas pracy z pieca trysnął gejzer gorącej wody. Po dokładnych oględzinach znalazłem przyczynę. Problem w tym, że specjalista będzie mógł przyjechać dopiero w sobotę i chciałem się poradzić czy w ogóle zabierać się do tymczasowej naprawy tak, by piec podziałał przez te kilka dni.

Oto sprawca całego zamieszania:

Urlich Wandich WA 10 - intensywny wyciek wody

Urlich Wandich WA 10 - intensywny wyciek wody

Po pierwsze chciałbym prosić o pomoc w dokładnym określeniu co to za ustrojstwo. Jest to pierwszy element instalacji bezpośrednio za zaworem powrotnym wody z CO. Czy to jakiś filtr? Chciałbym dokładnie określić co nawaliło kiedy będę szukał pomocy. Generalnie piec jest dość stary, trochę się boję o dostępność części do tego modelu.
Druga sprawa; na drugiej fotce czerwoną krechą zaznaczyłem miejsce podłużnego pęknięcia. Czy warto kleić to jakimś specjalnym klejem na te kilka dni nim pojawi się serwisant? Ten element to chyba plastik, więc może się da? Zostaliśmy bez ciepłej wody i ogrzewania, więc jestem zdeterminowany, nie chcę jednak robić głupstw.

Będę bardzo wdzięczny za jakiekolwiek informacje i pomoc.
Pozdrawiam.

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 18 Dec 2012 23:01   





Back to top
   
kabee84
Poziom 19
Poziom 19


Joined: 20 Nov 2009
Posts: 648
Location: Tczew

Post#2 19 Dec 2012 00:35   

Re: Urlich Wandich WA 10 - intensywny wyciek wody


Zacznę od tego, że serwisantem nie jestem, ale na jutro mogę Ci powiedzieć co to jest i ile kiedyś kosztowało nowe. Od tego roku marka Ulrich została sprzedana innej firmie i trochę się pozmieniało, tak że nie jestem na bieżąco.

Kocioł WA 10 nie istnieje. Albo WA15 albo WA19. Podaj model i rok produkcji.

Skleić (jeśli się da) warto. Koszt może być niewielki a przynajmniej wodę będziesz miał przez kilka dni.

Przygotuj się na wymianę kotła. Urządzenia Ulrich mają żywotność do 10lat. (tzn ich żywotność może być przedłużona poprzez nieustanną wymianę poszczególnych elementów, co oczywiście nie jest opłacalne więc lepiej już teraz pomyśleć nad wymianą na coś nowszego, kondensacyjnego)

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 19 Dec 2012 00:35   





Back to top
   
panhuragan
Poziom 2
Poziom 2


Joined: 18 Dec 2012
Posts: 3
Location: Poznań

Post#3 Post from the author of the topic 19 Dec 2012 01:12   

Re: Urlich Wandich WA 10 - intensywny wyciek wody


Świetnie. Będę zobowiązany.
Co do modelu; na etykiecie z boku pieca napisane jest Wandich WA 10/15 z tym, że 15 zamalowana jest czarnym markerem, dlatego sądziłem, że to WA 10. To samo jest na karcie gwarancyjnej, tam też 15 zamalowana czarną kropą. Rok produkcji 2003.

No i faktycznie powoli dojrzewam do wymiany pieca. Teraz już wiem, że wybór Urlicha nie koniecznie był najlepszą decyzją. Tymczasem na krótką chwilę spróbuję ratować się jakimś klejem 2-składnikowym.

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 19 Dec 2012 01:12   





Back to top
   
bro2004
Poziom 15
Poziom 15


Joined: 09 Sep 2006
Posts: 255
Location: LBN

Post#4 19 Dec 2012 10:30helpful post - solution   

Re: Urlich Wandich WA 10 - intensywny wyciek wody


wg katalogu części jest to filtr CO. koszt ok 60 zł. Nie wiadomo czy mają jeszcze w Ulrichu...

Helpful message? + -

Back to top
   
kabee84
Poziom 19
Poziom 19


Joined: 20 Nov 2009
Posts: 648
Location: Tczew

Post#5 19 Dec 2012 15:37helpful post - solution   

Re: Urlich Wandich WA 10 - intensywny wyciek wody


Tak jest to podobno filtr C.O.. Ostatnia cena 45zł netto (+ ewentualne koszty wysyłki)
Przepraszam, że wcześniej wprowadziłem w błąd. Jednak kiedyś był produkowany kocioł WA10.

Aktualnie o dostępność części możesz pytać w Firmie Hetman-Eko z Warszawy, która stała się właścicielem marki Ulrich.

Helpful message? + -

Back to top
   
panhuragan
Poziom 2
Poziom 2


Joined: 18 Dec 2012
Posts: 3
Location: Poznań

Post#6 Post from the author of the topic 19 Dec 2012 16:37   

Re: Urlich Wandich WA 10 - intensywny wyciek wody


Dziękuję Panowie. Zamówiłem filtr we wskazanej firmie. Wyszło niecałe 80 zł brutto łącznie z kurierem.
Wczoraj skleiłem filtr Poxipolem nie szczędząc kleju i zużywając całe opakowanie (2 tubki). Dziś po zmontowaniu instalacji kocioł pracował kilkanaście minut i klejenie niestety puściło. Być może za krótko schło (około 12 godzin), być może nie odpowiedni klej.
W każdym razie jutro spodziewam się kuriera z przesyłką i być może końca kłopotów.

Helpful message? + -

Back to top
   
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Heating Systems Service -> Heating Systems utility -> Urlich Wandich WA 10 - intensywny wyciek wody
Page 1 of 1
Similar topics
Urlich wandich - Błąd E03 (1)
Urlich wandich WA-15 warto wymieniać zawór? (2)
Urlich wandich futura+ WA 29 - slaba wydajnosc (4)
Urlich Wandich - jak regulować wybieg wentylatora i pompy (4)
urlich wandich futura + wa19- brak ciśnienia na presostacie! (6)
Urlich Wandich WA 15 nie odpala -próbuje odpaleić ale gaśnie (15)
Kocioł dwufunkcyjny Urlich Wandich Futura WA19 bez c.w.u , jakie zagrożenia (3)
Urlich kłopot z czujnikiem przepływu zimnej wody do cwu. (1)
Ulrich wandich WA 24 słabe ciśnienie ciepłej wody. (3)
Urich Wandich Futura 15 - Opóźniony start ciepłej wody (4)


Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Contact

Page generation time: 0.052 seconds

elektroda.pl topic RSS feed