X
  • #1 26 Dec 2012 19:57
    djluzak
    Level 12  
    Helpful post? (0)
    Witam,

    Mam dosyć duże obawy co do kompetencji Panów zakładających mi skrzynkę złącza kablowego na ścianie budynku i sposobu wykonania uziemienia. Nadmienię, że są to ludzie pracujący na co dzień w zakładzie energetycznym.
    Nie mam jeszcze kabla napowietrznego ze słupa nn, tylko założoną skrzynkę na licznik i pociągnięty przewód do rozdzielni - przewód 5x4mm2.
    3 przewody fazowe + zerowy idą od złącza do rozdzielni - OK. Prosiłem ich, żeby wykonali mi dodatkowo uziom to go wykonali, a przewód od uziomu poprowadzili bezpośrednio od uziomu do rozdzielnicy łącząc go po drodze w złączu z przewodem PEN kabla 5x4 opisywanego wcześniej.
    Na mój rozum powinni przewód zerowy i PEN idący do rozdzielni połączyć z uziomem, a nie prowadzić do bezpośrednio z ziemi do rozdzielni.
    Czyli mój przewód ochronny PE pochodzi jedynie z ziemi?
  • #2 26 Dec 2012 20:07
    gorylla
    Level 13  
    Helpful post? (0)
    Kolego coś pomieszałeś.

    Podaj rodzaj sieci ??
    Jak to przewód zerowy i PEN a nie czasem PE ?

    A tak wg. 5x4 ?? kogo to ustalenia ? panów z energetyki czy projekt czy... ??
    Jaki przydział Mocy ??
  • #3 26 Dec 2012 20:07
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Helpful post? (0)
    Ja też mam duże obawy, czy dobrze zrozumiałem kolegi wypowiedź, tym bardziej że nie doczytałem, jakie przyłącze będzie do budynku - kablowe czy napowietrzne.

    PS. Ponieważ tę robotę robią ludzie pracujący na co dzień w zakładzie energetycznym, i tak będzie ona odebrana, niezależnie od jej prawidłowości.
  • #4 26 Dec 2012 20:20
    CubaCiechanów
    Level 9  
    Helpful post? (0)
    djluzak wrote:



    Nie mam jeszcze kabla napowietrznego ze słupa nn,


    Prawdopodobnie zasilanie z linii napowietrznej.
  • #5 26 Dec 2012 20:26
    djluzak
    Level 12  
    Topic author Helpful post? (0)
    Dowiem sie dokladnie i napisze szczegoly, bo na razie pomieszalem heh:)
    Zeby nie bylo niedomówiem proszę na razie nie pisać. Dzieki.
  • #6 26 Dec 2012 20:28
    jarecki 86
    Specjalista elektryk
    Helpful post? (0)
    To może na razie napisz do czego miałoby służyć to uziemienie i jak ono zostało wykonane.
  • #7 26 Dec 2012 20:36
    djluzak
    Level 12  
    Topic author Helpful post? (0)
    Sorki za nieprecyzyjne wysławianie się.

    Spróbuje wyjaśnić jeszcze raz. Sieć TN-C. Zasilanie ze słupa napowietrznie AsXSn 4x16 poprzez stojak na budynku, następnie do skrzynki ze złączem kablowym i licznikiem (którego jeszcze nie ma).Z tej skrzynki wychodzi przewód YDY 5x4mm2 do rozdzielni w domu - raczej na oko panów energetyków:)

    Poniżej link do schematycznego wyjaśnienia o co mi chodzi, proszę traktować to jako podglądowy rysunek.

    Instrukcja zamieszczania zdjęć oraz obrazków na forum http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2053101.html [retrofood]

    Chodzi o to, że wydaje mi się że powinien być mostek między N i PE? Poza tym przewód jaki użyli do uziemienia to drut max 2,5mm2.

    elpapiotr wrote:

    PS. Ponieważ tę robotę robią ludzie pracujący na co dzień w zakładzie energetycznym, i tak będzie ona odebrana, niezależnie od jej prawidłowości.


    Masz rację powiedzieli, że oni będą licznik zakładać tylko ze tym razem jako pracownicy ZE. :)
  • #8 26 Dec 2012 20:45
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Helpful post? (0)
    Rachunek wystawią ? Gwarancję wraz z "papierami" dadzą ?
    Ukłąd sieci zasilajacej znany ?
    Skoro do rozdzielnicy w domu wchodzi przewód 5x4 mm², to nie ma tam PEN.
    Trochę ktoś nagmatwał.
  • #9 26 Dec 2012 20:47
    jarecki 86
    Specjalista elektryk
    Helpful post? (0)
    Z opisu wynika, że wykonawstwem tegoż feralnego uziemienia zainteresowanych jest paru ludzi, szkoda tylko, że nie widać tam żadnego elektryka :cry:
  • #10 26 Dec 2012 20:48
    CubaCiechanów
    Level 9  
    Helpful post? (0)
    Być może "fachowcy" pozbyli się tego "dodatkowego" przewodu, a później trzeba było improwizować.
  • #11 26 Dec 2012 20:50
    djluzak
    Level 12  
    Topic author Helpful post? (0)
    Dlatego ciężko mi to wytłumaczyć bo jest zagmatwane. Jedna żyłę przewodu (ta niby niepotrzebną w przewodzie 5x4mm2) wykorzystali na podłączenie uziemienia - złączyli w skrzynce z innym przewodem prowadzącym do uziomu 1x2,5mm2 - taka fuszerka:)

    Układ sieci znany z warunków przyłączenia.

    Nie wiem czy dają gwarancję, rachunek tak.

    To są ludzie z ZE, ale na co dzień to po slupach skaczą, a nie podłączają domki czyli bardziej energetycy.
  • #12 26 Dec 2012 20:54
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Helpful post? (0)
    To po co bierze ludzi z ZE, skoro robota sknocona ?
  • #13 26 Dec 2012 20:55
    CubaCiechanów
    Level 9  
    Helpful post? (0)
    Owe zagmatwanie może wyjaśnić jedna bardzo prosta rzecz - zdjęcie.
  • #14 26 Dec 2012 20:56
    djluzak
    Level 12  
    Topic author Helpful post? (0)
    Gdybym to wiedział to bym ich nie brał:) Tak to jest jak się bierze kogoś z polecenia:)
  • #15 26 Dec 2012 21:01
    jarecki 86
    Specjalista elektryk
    Helpful post? (0)
    djluzak wrote:
    Tak to jest jak się bierze kogoś z polecenia:)

    Również tak jest wtedy, kiedy się nie wie, czego się chce :D

    Nie odpowiedziałeś kolego na post #6
  • #16 26 Dec 2012 21:16
    1079413
    Removed  
    Helpful post? (0)
    Kolego wrzuć jakieś zdjęcie bo nagmatwałeś w opisie. A nie lepiej uziom było zrobić bezpośrednio przy wejściu przewodu 5x4 ze złącza do rozdzielni?
  • #17 26 Dec 2012 21:18
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Helpful post? (0)
    Oni tam mają problem, w którym miejscu kończy się PEN, a zaczyna N i PE (pod warunkiem, że sieć zasilająca TN)
    Uziemienie jest dodatkiem do tej instalacji, jak widzę.

    EDIT - uziemienie punktu rozdziału jest wymysłem (czyimś), kolego djluzak
  • #18 26 Dec 2012 21:22
    djluzak
    Level 12  
    Topic author Helpful post? (0)
    Ponieważ uziemienie punktu rozdziału jest korzystne z punktu widzenia użytkownika mimo, że żaden przepis tego nie nakazuje.
    Uważam, że gdy jest możliwość uziemienia powinno się go wykonać.

    Widze kolego, że chcesz zacząć 1000 wątek o sensie uziemienia punktu rozdzialu.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Nie mam teraz żadnego zdjęcia, jak zrobię wrzucę.

    Wydawało mi się ze lepiej byłoby pociągnąć osobny przewód od uziomu do rozdzielni, a nie łączyć różne przewody w złączu i to o małym przekroju.

    Dodano po 41 [sekundy]:

    I jak rozumiem szyny PE i N powinny być zmostkowane w rozdzielni głównej?
  • #19 26 Dec 2012 21:55
    1079413
    Removed  
    Helpful post? (0)
    Quote:
    Wydawało mi się ze lepiej byłoby pociągnąć osobny przewód od uziomu do rozdzielni, a nie łączyć różne przewody w złączu i to o małym przekroju.


    To takie coś to się w TT robi a Ty masz TN-C-S.
    Quote:

    I jak rozumiem szyny PE i N powinny być zmostkowane w rozdzielni głównej?

    Nie kolego, dobrze myślisz ale źle nazywasz. Raz rozdzielonych PE i N nie należy z powrotem łączyć. Czyli z punktu PEN w złączu etc. wychodzi Ci PE (ochronny) i N (neutralny).
  • #20 27 Dec 2012 00:16
    19barti78
    Level 15  
    Helpful post? (0)
    djluzak wrote:
    Ponieważ uziemienie punktu rozdziału jest korzystne z punktu widzenia użytkownika mimo, że żaden przepis tego nie nakazuje.
    Uważam, że gdy jest możliwość uziemienia powinno się go wykonać.


    Uziemić to się powinno, ale szynę PE w rozdzielni.... O ile taka możliwość istnieje...

    djluzak wrote:
    Wydawało mi się ze lepiej byłoby pociągnąć osobny przewód od uziomu do rozdzielni....


    Od uziomu to lepiej do GSU i stamtąd do rozdzielni na szynę PE...

    djluzak wrote:


    I jak rozumiem szyny PE i N powinny być zmostkowane w rozdzielni głównej?


    O ile wcześniej nie nastapiło rozdzielenie PEN-a w złączu...
  Search 4 million + Products
Browse Products