  • #1 14 Sty 2013 10:04
    rogowski
    Poziom 8  

    Dzień dobry.
    Mamy pytanie, które jest prozaiczne - jak zmierzyć ile prądu bierze piec CO (z pompą i wentylatorem) oraz komputer dojarki i klimatyczny w oborze z cielętniku - te urządzenia podłączone są na jednym zasilaniu. Chcemy kupić taki zasilacz do komputerów (UPS), by w razie wyłączenia prądu bateria z zasilaczu podtrzymała prąd do momentu podłączenia agregatu. Widzieliśmy coś takiego u sąsiada, ale sąsiad jest wredny i nie chce podać nam szczegółów.
    I drugie pytanie - jaki kupić UPS by można było nim zasilać komputer gdy nie ma prądu w sieci. Bo mamy taki stary, ale on tylko podtrzymuje prąd, a nam zależy by można było coś podłączyć nawet gdy prądu nie ma.
    Prosimy o wyrozumiałość, mamy (mieliśmy) miernik ale chyba go źle podłączyliśmy i się spalił...:(
    Dziękujemy za pomoc.

  • #2 14 Sty 2013 10:22
    adamowicz
    Poziom 21  

    Wiytam
    UPS 500 W wystarczy, tylko( tymi tańszymi) nie zasili pompy do CO. Co do zasilania w czasie braku napięcia sieciowego,to potrzebny jest agregat prądotwórczy z układem SZR.
    Pozdrawiam

  • #3 18 Sty 2013 19:18
    gawelmi
    Poziom 13  

    Mam pytanie pośrednie - jakiego typu używacie agregatu, niezależny z własnym napędem, czy napędzany z WOM ciągnika?

  • #4 18 Sty 2013 20:19
    INTOUCH
    Poziom 30  

    gawelmi napisał:
    Mam pytanie pośrednie - jakiego typu używacie agregatu, niezależny z własnym napędem, czy napędzany z WOM ciągnika?

    Idź do Castoramy i się rozglądnij.
    Najważniejsze jest to w jakim układzie sieci agregat pracuje, czy to jet IT, czy TN.
    Do podłączenia agregatu zatrudnij elektryka z kwalifikacjami, który zna się na agregatach.
    Nie zapomnij podłączenia agregatu uzgodnić z zakładem energetycznym, u którego kupujesz energię elektryczną.

  • #5 06 Lut 2013 19:43
    rogowski
    Poziom 8  

    Proszę, czytajcie to co jest napisane. My mamy już agregat prądotwórczy (napęd od WOM ciągnika). Natomiast chcemy, by w czasie między uruchomieniem ciągnika, podłączeniem pod niego agregatu, podłączeniem się do naszej instalacji elektrycznej a załączeniem prądu pochodzącego od agregatu - by w tym czasie UPS podtrzymał:
    1. Tzw. komputer,
    2. Oświetlenie - (jak na teraz jedna żarówka) - by nie wywalić się po ciemku.
    3. sterownik pieca i silniczek nawiewu (wentylatorka).
    Nasz elektryk wyemigrował "za oceany". drugi dostępny elektryk to ma % w głowie a nie Wolty, a trzeci jest nieterminowy (czytaj - nie będzie dostępny w razie awarii>serwisu).

    To jest podłączone na jednej fazie prądu. Czy jak podłącze miernik z Woltami i amperami w czasie działania komputera, pieca i oświetlenia - to mi pokarze ile idzie prądu?

    Napiszcie proszę - prosto - jak do chłopa zza zagrody...

    Agregat na WOM bo czasem jest potrzeba "mania" prądu w czasie awarii na polu.
    Rogowski

    Dodano po 3 [minuty]:

    Temat bardzo pilny i aktualny bo bo ostatnich wiatrach ... wieś to nie Warszawa. Tu prąd bywa w czasie wiatrów. Prosimy o szybką i konkretną odpowiedź.
    Rogowski

    Proszę poprawić pisownię! [retrofood]

  • #6 06 Lut 2013 21:19
    retrofood
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    rogowski napisał:
    Dzień dobry.
    Mamy pytanie, które jest prozaiczne - jak zmierzyć ile prądu bierze piec CO (z pompą i wentylatorem) oraz komputer dojarki i klimatyczny w oborze z cielętniku - te urządzenia podłączone są na jednym zasilaniu.


    Kupić amperomierz cęgowy (kleszcze Dietza) i zmierzyć. Cena najtańszych - około 40 - 50 PLN.

  • #7 07 Lut 2013 12:33
    serwisor
    Poziom 29  

    Na tabliczce komputera pieca będzie odpowiedni wpis o max pobieranego prądu W, lub ilości prądu A, te dane podaj.
    Tak samo z tabliczki dojarki podaj ilość W, lub kW,
    to samo z klimatycznym.

    P.S. Retrofood, przepraszam, ale mam do czynienia z "Chłopem zza zagrody" więc i tak byłby problem z pomiarem, nikomu oczywiście nie ubliżam, ale podejście autora jest słuszne, nie zna się, więc pyta.

    Sam bym podjechał, bo te 90km to nie problem, gdyby nie wyjące łożyska w aucie.

  • #8 31 Mar 2013 20:07
    gawelmi
    Poziom 13  

    A jakby to zrobić tak: cały bajzel (ten komputer, oswietlenie i piecyk) podłączyć do przetwornicy (12V>230V), przetwornice do akumulatora 12V, a akumulator do prostownika?
    Przepraszam, za tak naiwne pytania, ale nie mam wiedzy teoretycznej, więc proszę o pomoc.
    Michał

  • #9 31 Mar 2013 23:15
    serwisor
    Poziom 29  

    Po 1. co chcesz osiągnąć?
    Bo tutaj chodziło o pobór prądu ...
    Tobie chyba chodzi o to, czy w ogóle tak zrobić.

  • #10 01 Kwi 2013 16:56
    gawelmi
    Poziom 13  

    Nie - wydaje mi się że pomiar poboru prądu jest ... skutkiem zamysłu p. Rogowskiego. Im chodzi o nieprzerwana prace urządzenia. A pomiar prądu był niejako logiczną tego konsekwencją. Ja zastanawiam się JAK osiągnąć założony cel. A celem p. rogowskiego jest nieprzerwana praca urządzeni/a do momentu podłączenia agregatu prądotwórczego.

  • #11 17 Sty 2014 07:22
    rogowski
    Poziom 8  

    Metodą prób i błędów doszliśmy do rozwiązania problemu. Pod piec z komputerem podłączyliśmy zasilacz od komputera UPES i i działa. Ksawery nam nie zaszkodził. Mamy 30 minut na podłączenie agregatu. Przykro nam, że nie dostaliśmy sensownych odpowiedzi.
    Pomysł z przetwornicą Pana Gawelmi dobry - działało jak trzeba - tylko za dużo kabli.