Forum Index

Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search  | Register  | Log in

This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.

Elektroniczny miarkownik ciągu - Opinie,spostrzeżenia,plusy i minusy


Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Heating Systems Service -> Heating Systems utility -> Elektroniczny miarkownik ciągu - Opinie,spostrzeżenia,plusy i minusy
Author
Message
piterr_1
Poziom 13
Poziom 13


Joined: 19 Jun 2008
Posts: 110
Location: Bielsk Podlaski

Post#1 Post from the author of the topic 02 Feb 2013 13:25   

Elektroniczny miarkownik ciągu - Opinie,spostrzeżenia,plusy i minusy


Witam!Zastanawiam się nad zakupem elektronicznego miarkownika ciągu Unister.Jeżeli ktoś miał do czynienia z tym sterownikiem to proszę o rady,porady,opinie,plusy i minusy na temat tego właśnie sterownika.

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 02 Feb 2013 13:25   





Back to top
   
tomekiewa
Poziom 11
Poziom 11


Joined: 30 Dec 2009
Posts: 76
Location: Kamienna Góra

Post#2 02 Feb 2013 13:57   

Re: Elektroniczny miarkownik ciągu - Opinie,spostrzeżenia,plusy i minusy


Krótko.
regulator elektroniczny
zalety: rozbudowane menu, dokładne nastawy, zamykanie dopływu powietrza na czas zasypu opału
wady: nie działa bez zasilania, zużywa energię el. możliwość awarii elektroniki, cena
regulator mechaniczny
zalety prosta budowa, nie wymaga energii el., łatwa i szybka nastawa, niewielki rozmiar, odporny na uszkodzenia, cena
wady: mało precyzyjna nastawa, brak możliwości zamknięcia dopływu powietrza na czas załadunku opału, kłopotliwy montaż

Helpful message? + -

Back to top
   
piterr_1
Poziom 13
Poziom 13


Joined: 19 Jun 2008
Posts: 110
Location: Bielsk Podlaski

Post#3 Post from the author of the topic 02 Feb 2013 19:50   

Re: Elektroniczny miarkownik ciągu - Opinie,spostrzeżenia,plusy i minusy


No tak,ale bardziej chodziło mi o opinie jak ten sterownik sprawdza się w praktyce.

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 02 Feb 2013 19:50   





Back to top
   
piterr_1
Poziom 13
Poziom 13


Joined: 19 Jun 2008
Posts: 110
Location: Bielsk Podlaski

Post#4 Post from the author of the topic 04 Feb 2013 16:40   

Re: Elektroniczny miarkownik ciągu - Opinie,spostrzeżenia,plusy i minusy


Czy warto zainwestować w ten sterownik i czy przymykanie lub otwieranie klapki dopływu powietrza jest płynne czy odbywa się "skokowo"?

Helpful message? + -

Back to top
   
figa_miga
Poziom 17
Poziom 17


Joined: 01 Mar 2010
Posts: 398
Location: BB

Post#5 04 Feb 2013 22:19   

Re: Elektroniczny miarkownik ciągu - Opinie,spostrzeżenia,plusy i minusy


Unister to sprawdzona konstrukcja ale działa w dwóch pozycjach i jest trochę nieprecyzyjna. Napęd jest niby do 1kg.

Poczytaj o MCI, pociągnie 4kg a jak go przeciążysz to nie zniszczysz. Podłącza się go w zasadzie do każdego sterownika (w miejsce dmuchawy), MCI sam z siebie oferuje wiele stanów otwarcia- ich ilość w zasadzie zależy od możliwości sterownika. Awaryjne zamykanie jest tam łopatoligicznie zorganizowane bo brak zasilania powoduje że klapa po prostu ciągnie napęd w dół. W sumie wychodzi nieco drożej ale możesz połączyć dwie rzeczy: miarkownik i sterownik jaki ci pasuje.

Mam MCI i jest ok.

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 04 Feb 2013 22:19   





Back to top
   
blur
Poziom 19
Poziom 19


Joined: 07 May 2003
Posts: 637
Location: Gliwice

Post#6 05 Feb 2013 16:19   

Re: Elektroniczny miarkownik ciągu - Opinie,spostrzeżenia,plusy i minusy


Palisz koksem czy węglem, u mnie miarkownik sprawował się tak sobie, po mimo tego że mam dobry ciąg to i tak popiół zasypywał kratki i po kilku godzinach nic już nie przechodziło. Zainwestowałem w dmuchawę i jest 200% lepiej, do pieca idę po ok 20h

Helpful message? + -

Back to top
   
piterr_1
Poziom 13
Poziom 13


Joined: 19 Jun 2008
Posts: 110
Location: Bielsk Podlaski

Post#7 Post from the author of the topic 16 Feb 2013 09:24   

Re: Elektroniczny miarkownik ciągu - Opinie,spostrzeżenia,plusy i minusy


Dziękuję wszystkim za podpowiedzi-temat zamykam!

Helpful message? + -

Back to top
   
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Heating Systems Service -> Heating Systems utility -> Elektroniczny miarkownik ciągu - Opinie,spostrzeżenia,plusy i minusy
Page 1 of 1
Similar topics
Elektroniczny miarkownik ciągu UNISTER (5)
Unister - Elektroniczny miarkownik ciągu UNISTER (1)
Miarkownik ciągu, termostrat (15)
Miarkownik ciągu w piecu Biecz (1)
Miarkownik ciągu regulus RT3 (3)
Regulus RT3P - Miarkownik ciągu (4)
Palnik na pelet doświadczenia plusy i minusy takiego rozwią- (7)
Miarkownik ciągu Unister - pobór prądu podczas sterowania klapą (2)
Miarkownik ciągu Afriso FR1 , Honeywell FR124 czy Regulus (18)
Miarkownik ciągu Regulus RT3 - Zbyt mała dokładność,działa z opóźnieniem (13)


Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Contact

Page generation time: 0.05 seconds

elektroda.pl topic RSS feed