Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Wyszukiwarki naszych partnerów

Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki

Schemat instalacji elektrycznej domu

maciekw80 26 Lut 2013 14:25
  • #1 26 Lut 2013 14:25
    maciekw80
    Poziom 6  

    Witam

    Jestem tutaj początkujący i występuję do Państwa z prośbą o ocenę schematu elektrycznego dla mojego domu jednorodzinnego.
    Jeżeli w zły sposób dodałem post proszę administratora o wyrozumiałość.
    Strona energetyki to 12kW z bezpiecznikiem topikowym 25A. Proszę Was o opinię.
    Poniżej schemat:

    Schemat instalacji elektrycznej domu

  • #2 26 Lut 2013 14:34
    waski78
    Poziom 15  

    Do kuchenki i zmywarki N nie przechodzi przez RCD czy źle widzę? Widziałem że niektórzy ochronniki dobezpieczają jeszcze, ale tu sam chętnie wysłucham innych sugestii.

  • #3 26 Lut 2013 14:40
    kkas12
    Poziom 39  

    Odgromnik za rozłącznikiem.
    Po co zabezpieczenie 25A w dodatku przerywające tor N?
    Kuchenka, zmywarka nie wymagają wyłącznika RCD jeśli nie są przyłączane za pomocą gniazda. Obwody oświetleniowe również.
    Zabezpieczenie wyłącznikiem różnicowoprądowym w.l.z. do pomieszczenia gospodarczego nie ma sensu.
    Nie ma aparatu o nazwie P301.
    Słuszna uwaga o przewodzie N w poście powyżej.

    A gdzie ów podział PEN zawarty w tytule?

  • #4 26 Lut 2013 15:13
    maciekw80
    Poziom 6  

    waski78 napisał:
    Do kuchenki i zmywarki N nie przechodzi przez RCD czy źle widzę? Widziałem że niektórzy ochronniki dobezpieczają jeszcze, ale tu sam chętnie wysłucham innych sugestii.



    Rzeczywiście N powinno przechodzić przez różnicówkę. Dzięki

    Dodano po 6 [minuty]:

    kkas12 napisał:
    Odgromnik za rozłącznikiem.
    Po co zabezpieczenie 25A w dodatku przerywające tor N?
    Kuchenka, zmywarka nie wymagają wyłącznika RCD jeśli nie są przyłączane za pomocą gniazda. Obwody oświetleniowe również.
    Zabezpieczenie wyłącznikiem różnicowoprądowym w.l.z. do pomieszczenia gospodarczego nie ma sensu.
    Nie ma aparatu o nazwie P301.
    Słuszna uwaga o przewodzie N w poście powyżej.

    A gdzie ów podział PEN zawarty w tytule?


    Zabezpieczenie 25A to zabezpieczenie które ewentualnie ma zadziałać w przypadku gdy z wewn. instalacji popłynie taki prąd (może i nadgorliwe, ale...) nie chciałbym aby wywaliło bezpiecznik w skrzynce energetyki. Błąd w schemacie nie powinien rozłączać N.

    Co do obwodów oświetleniowych to długo się zastanawiałem nad różnicówkami i zdecydowałem że jednak na wszelki wypadek je dodam (jeżeli uważacie że będą zbyteczne proszę o uzasadnienie).

    Co do RCD dla kuchenki i zmywarki będą gniazda.

    Co do N pisałem powyżej.

    Aparat P301 to różnicówka z 1 fazą.

    Dziękuję za sugestie.

  • #5 26 Lut 2013 15:22
    fighter
    Poziom 20  

    Kolego 3f+N+PE na pomieszczenie gospodarcze ( twój zapas) wyprowadz sobie z różnicówki równolegle do zmywarki i kuchenki a nie na jednym obwodzie z zmywarką.
    Pytanie do kolegi maciekw80 czy to tylko schemat narazie czy bedzie też kolega wykonywał sam to co na schemacie i jeśli tak to czy ma do tego stosowne uprawnienia ???

  • #6 26 Lut 2013 15:30
    jarecki 86
    Specjalista elektryk

    maciekw80 napisał:
    Zabezpieczenie 25A to zabezpieczenie które ewentualnie ma zadziałać w przypadku gdy z wewn. instalacji popłynie taki prąd (może i nadgorliwe, ale...) nie chciałbym aby wywaliło bezpiecznik w skrzynce energetyki.

    Zapomnij o selektywności przy użyciu tego aparatu.

    kkas12 napisał:

    Po co zabezpieczenie 25A w dodatku przerywające tor N?

    Z sieci przychodzi L1, L2, L3 i N, więc przerywanie tego toru jest uzasadnione. Tyle, że zastosowanie tego wyłącznika nie ma żadnego uzasadnienia.

  • #7 26 Lut 2013 15:47
    maciekw80
    Poziom 6  

    jarecki 86 napisał:
    maciekw80 napisał:
    Zabezpieczenie 25A to zabezpieczenie które ewentualnie ma zadziałać w przypadku gdy z wewn. instalacji popłynie taki prąd (może i nadgorliwe, ale...) nie chciałbym aby wywaliło bezpiecznik w skrzynce energetyki.

    Zapomnij o selektywności przy użyciu tego aparatu.

    kkas12 napisał:

    Po co zabezpieczenie 25A w dodatku przerywające tor N?

    Z sieci przychodzi L1, L2, L3 i N, więc przerywanie tego toru jest uzasadnione. Tyle, że zastosowanie tego wyłącznika nie ma żadnego uzasadnienia.


    Reasumując, sugerujecie jego usunięcie?

  • #8 26 Lut 2013 15:48
    kkas12
    Poziom 39  

    Kolego jarecki 86 proszę nie pisać, że coś jest uzasadnione skoro uzasadnienia dla takiego rozwiązania nie ma.

    Wracając do wątku.
    Nie wiem w jakim celu został on założony, skoro jego autor i tak wie swoje i swoje zrobi, tak w kwestii zbędnego zabezpieczenia jak i obecności RCD w obwodach oświetleniowych.
    Tu norma 4-41 się kłania, która w żadnym swym fragmencie nie twierdzi (w przeciwieństwie do kolegi) iż nie ma ochrony przeciwporażeniowej bez udziału wysokoczułego wyłącznika różnicowoprądowego.

    Kuchenka i zmywarka przyłączana za pomocą gniazda 400V?
    Jaki jest sens takiego rozwiązania w przypadku gospodarstwa domowego?

    I nie ma żadnego aparatu P301.
    Jest natomiast P302.

  • #9 26 Lut 2013 15:54
    maciekw80
    Poziom 6  

    kkas12 napisał:
    Kolego jarecki 86 proszę nie pisać, że coś jest uzasadnione skoro uzasadnienia dla takiego rozwiązania nie ma.

    Wracając do wątku.
    Nie wiem w jakim celu został on założony, skoro jego autor i tak wie swoje i swoje zrobi, tak w kwestii zbędnego zabezpieczenia jak i obecności RCD w obwodach oświetleniowych.
    Tu norma 4-41 się kłania, która w żadnym swym fragmencie nie twierdzi (w przeciwieństwie do kolegi) iż nie ma ochrony przeciwporażeniowej bez udziału wysokoczułego wyłącznika różnicowoprądowego.

    Kuchenka i zmywarka przyłączana za pomocą gniazda 400V?
    Jaki jest sens takiego rozwiązania w przypadku gospodarstwa domowego?

    I nie ma żadnego aparatu P301.
    Jest natomiast P302.


    Nie jestem uparty i nie założyłem wątku po to by pokazać schemat i go "obronić"
    Chcę go po prostu skonsultować gdyż nie mam w tym dostatecznego doświadczenia, jeżeli uważacie że występują w nim zbędne aparaty bądź niektórych brakuje to proszę o podpowiedzi.

  • #10 26 Lut 2013 16:01
    jarecki 86
    Specjalista elektryk

    Kolego kkas12, rozłączanie toru N w instalacji TT jest uzasadnione, wiec o tym napisałem.

    Natomiast koledze maciekw80 już raz zasugerowałem wyrzucenie tego S034 C25, ale kolega mi nie wierzy i czeka na potwierdzenie tej propozycji.

  • #11 26 Lut 2013 16:02
    fanatic93
    Poziom 13  

    Ja zdecydował bym się na wprowadzenie jeszcze jednego RCD 300mA w obwód główny w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego. Dodatkowo wyłącznik 16A na zmywarkę i pomieszczenie gospodarcze może nie być wystarczający, zainstalował bym jeszcze jeden na same pomieszczenie gospodarcze.

  • #12 26 Lut 2013 16:03
    kkas12
    Poziom 39  

    Kolego, odpowiedzi i sugestie otrzymałeś.
    Tylko są one dla Ciebie zapewne niewygodne jeśli piszesz: może i nadgorliwe, ale... oraz zdecydowałem że jednak.

    Więc przed napisaniem kolejnego postu zastanów się czy wynika to z braku doświadczenia (jak sam piszesz) czy z przekonania iż nadgorliwość i przerost formy nad treścią ów brak doświadczenia zastąpi.

    Kolego jarecki 86 , ale nie na początku instalacji w której występują obwody jednofazowe.
    I skąd nagle układ TT?

  • #13 26 Lut 2013 16:12
    jarecki 86
    Specjalista elektryk

    kkas12 napisał:
    Kolego jarecki 86 , ale nie na początku instalacji w której występują obwody jednofazowe.

    Czy zamontowanie FR 104 w tym układzie też jest błędem?

    kkas12 napisał:
    I skąd nagle układ TT?

    Skoro z sieci przychodzi L1, L2, L3 i N to, jaki to może być układ?

  • #14 26 Lut 2013 16:15
    maciekw80
    Poziom 6  

    kkas12 napisał:
    Kolego, odpowiedzi i sugestie otrzymałeś.
    Tylko są one dla Ciebie zapewne niewygodne jeśli piszesz: może i nadgorliwe, ale... oraz zdecydowałem że jednak.

    Więc przed napisaniem kolejnego postu zastanów się czy wynika to z braku doświadczenia (jak sam piszesz) czy z przekonania iż nadgorliwość i przerost formy nad treścią ów brak doświadczenia zastąpi.

    Kolego jarecki 86 , ale nie na początku instalacji w której występują obwody jednofazowe.
    I skąd nagle układ TT?


    Nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu, tak jak pisałem nie posiadam dostatecznego doświadczenie dlatego ten post. Zrezygnuje z RCD dla obwodów oświetleniowych, mam już zakupiony wyłącznik S304 C25 więc go chyba założę.

  • #15 26 Lut 2013 16:17
    kkas12
    Poziom 39  

    Kolego jarecki 86 nie masz racji z układem.
    Wróć do tytułowego postu i do rysunku w nim zamieszczonego.
    Wyraźnie widać, że PE również "przychodzi".

    Na temat FR104 pisaliśmy wielokrotnie.
    Zastosowanie tego aparatu w sugerowanym miejscu jest poważnym błędem w sztuce niezależnie od układu sieci.


    Cytat:
    ...mam już zakupiony wyłącznik S304 C25 więc go chyba założę.

    Dziad swoje a baba swoje.

  • #16 26 Lut 2013 16:19
    maciekw80
    Poziom 6  

    kkas12 napisał:
    Kolego jarecki 86 nie masz racji z układem.
    Wróć do tytułowego postu i do rysunku w nim zamieszczonego.
    Wyraźnie widać, że PE również "przychodzi".

    Na temat FR104 pisaliśmy wielokrotnie.
    Zastosowanie tego aparatu w sugerowanym miejscu jest poważnym błędem w sztuce niezależnie od układu sieci.


    Cytat:
    ...mam już zakupiony wyłącznik S304 C25 więc go chyba założę.

    Dziad swoje a baba swoje.


    ok, sam się już zamotałem - możecie mi to podsumować (co wyrzucić, a czego brakuje?)

  • #17 26 Lut 2013 16:25
    fighter
    Poziom 20  

    Kolego brakuje ci wiedzy teoretycznej i sądząc po pytaniach praktycznej też wiec podziwiam cię, że bierzesz sie za wykonanie tego mając problemy już na schemacie, nie pytam już o uprawnienia nawet.
    Nie obrażaj sie i nie bądz zły tak poprostu myśle.

  • #18 26 Lut 2013 16:27
    kkas12
    Poziom 39  

    W poście nr 3 napisałem.

    Cytat:
    Odgromnik za rozłącznikiem.
    Po co zabezpieczenie 25A w dodatku przerywające tor N?
    Kuchenka, zmywarka nie wymagają wyłącznika RCD jeśli nie są przyłączane za pomocą gniazda. Obwody oświetleniowe również.
    Zabezpieczenie wyłącznikiem różnicowoprądowym w.l.z. do pomieszczenia gospodarczego nie ma sensu.
    Nie ma aparatu o nazwie P301.
    Słuszna uwaga o przewodzie N w poście powyżej.

    Więc zacznij od zmiany "schematu" by dyskutować dalej.

  • #19 26 Lut 2013 16:33
    waski78
    Poziom 15  

    A czy koledzy praktykujący:-) mogliby się odnieść jeszcze do tego mojego

    waski78 napisał:
    Widziałem że niektórzy ochronniki dobezpieczają jeszcze

    W paru innych tematach na tym forum widziałem, że inni tak robią. A inni nie. ???

  • #20 26 Lut 2013 16:38
    maciekw80
    Poziom 6  

    fighter napisał:
    Kolego brakuje ci wiedzy teoretycznej i sądząc po pytaniach praktycznej też wiec podziwiam cię, że bierzesz sie za wykonanie tego mając problemy już na schemacie, nie pytam już o uprawnienia nawet.
    Nie obrażaj sie i nie bądz zły tak poprostu myśle.


    Nie obrażam się bo nie mam powodów. Rozdzielnicę będzie mi spinał kolega który jest praktykiem. W związku z tym, że go teraz nie ma muszę sam zaplanować instalacje.

  • #21 26 Lut 2013 16:52
    kkas12
    Poziom 39  

    Co do kwestii dobezpieczania lub nie odgromników decydujący głos ma ich producent.
    W kartach katalogowych aparatów jest wszystko wyjaśnione.

  • #22 26 Lut 2013 17:19
    maciekw80
    Poziom 6  

    kkas12 napisał:
    W poście nr 3 napisałem.
    Cytat:
    Odgromnik za rozłącznikiem.
    Po co zabezpieczenie 25A w dodatku przerywające tor N?
    Kuchenka, zmywarka nie wymagają wyłącznika RCD jeśli nie są przyłączane za pomocą gniazda. Obwody oświetleniowe również.
    Zabezpieczenie wyłącznikiem różnicowoprądowym w.l.z. do pomieszczenia gospodarczego nie ma sensu.
    Nie ma aparatu o nazwie P301.
    Słuszna uwaga o przewodzie N w poście powyżej.

    Więc zacznij od zmiany "schematu" by dyskutować dalej.


    Schemat poprawiony - zostawiłem RCD dla pomieszczenia gospodarczego (będzie tam gniazdo), usunąłem S304 C25, poprawiony przewód N, pozostawiłem różnicówkę dla oświetlenia zewnętrznego, odgromnik poniżej rozłącznika.
    Proszę Was o opine.

    Schemat instalacji elektrycznej domu

    .

  • #23 26 Lut 2013 17:24
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Obwody oświetleniowe nie muszą być na tej samej fazie.
    Gdzie kolega kupi zmywarkę 3-fazową ?

  • #24 26 Lut 2013 17:25
    Łukasz-O
    Moderator Elektrycy

    Czy na pewno Twoja zmywarka jest trój-fazowa? Ponadto (nie wiem czy padło) obwód "przyszłościowy" na osobnym zabezpieczeniu.

  • #25 26 Lut 2013 17:38
    maciekw80
    Poziom 6  

    Co do zmywarki jak nie kupię zmywarki trójfazowej to zapnę do obwodu 1F a gniazdo zostanie jako przyszłościowe lub zapnę do 1 fazy obwodu 3F.
    Oświetlenie wewnętrzne - będą 3 obwody każde zapięte do inner fazy (nie wynika to z rysunku, nie chciałem go zagmatwać).

    Dodano po 3 [minuty]:

    Łukasz-O napisał:
    Czy na pewno Twoja zmywarka jest trój-fazowa? Ponadto (nie wiem czy padło) obwód "przyszłościowy" na osobnym zabezpieczeniu.


    Obwód przyszłościowy - jaki i czym miałbym go zakończyć?

  • #26 26 Lut 2013 17:50
    ROSOMAK7
    Poziom 15  

    A dlaczego na szynie PE nie następuje rozdział PEN ?

  • #27 26 Lut 2013 18:07
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Bo już dochodzi N i PE, to nie można.

  • #28 26 Lut 2013 18:16
    pavulon
    Poziom 20  

    Dlaczego ma występować?
    Gdzie kolego widzisz PEN?

  • #29 26 Lut 2013 19:06
    ROSOMAK7
    Poziom 15  

    Mój błąd, po prostu zakładałem że wszystkie 5 przewodów powinno być razem. I nie zauważyłem
    wchodzącego PE do szyny.

  • #30 26 Lut 2013 21:50
    Łukasz-O
    Moderator Elektrycy

    maciekw80 napisał:


    Obwód przyszłościowy - jaki i czym miałbym go zakończyć?


    Puszką z zaizolowanymi przewodami? Chodzi o to aby ten obwód miał osobne zabezpieczenie w postaci wyłącznika nadmiarowo-prądowego i był niezależny od zmywarki.

    PS. Nadal nie rozumiem po co pakować się w trzy fazy pod zmywarkę - knajpę otwierasz? :D

  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty