Forum Index

Rules  | Points  | Add...  | Recent posts  | Search  | Register  | Log in

This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.

Schemat instalacji elektrycznej domu


Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Electronics Systems and Networks -> Beginners Electronics -> Schemat instalacji elektrycznej domu
Author
Message
maciekw80
Poziom 5
Poziom 5


Joined: 26 Feb 2013
Posts: 11

Post#1 Post from the author of the topic 26 Feb 2013 14:25   

Schemat instalacji elektrycznej domu


Witam

Jestem tutaj początkujący i występuję do Państwa z prośbą o ocenę schematu elektrycznego dla mojego domu jednorodzinnego.
Jeżeli w zły sposób dodałem post proszę administratora o wyrozumiałość.
Strona energetyki to 12kW z bezpiecznikiem topikowym 25A. Proszę Was o opinię.
Poniżej schemat:

Schemat instalacji elektrycznej domu

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 26 Feb 2013 14:25   





Back to top
   
waski78
Poziom 14
Poziom 14


Joined: 14 Nov 2004
Posts: 175
Location: Sosnowiec (przejazdem i tak zostało)

Post#2 26 Feb 2013 14:34   

Re: Schemat instalacji elektrycznej domu


Do kuchenki i zmywarki N nie przechodzi przez RCD czy źle widzę? Widziałem że niektórzy ochronniki dobezpieczają jeszcze, ale tu sam chętnie wysłucham innych sugestii.

Helpful message? + -

Back to top
   
kkas12
Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci


Joined: 03 Jan 2010
Posts: 5518
Location: Oborniki Śl, Dublin

Post#3 26 Feb 2013 14:40   

Re: Schemat instalacji elektrycznej domu


Odgromnik za rozłącznikiem.
Po co zabezpieczenie 25A w dodatku przerywające tor N?
Kuchenka, zmywarka nie wymagają wyłącznika RCD jeśli nie są przyłączane za pomocą gniazda. Obwody oświetleniowe również.
Zabezpieczenie wyłącznikiem różnicowoprądowym w.l.z. do pomieszczenia gospodarczego nie ma sensu.
Nie ma aparatu o nazwie P301.
Słuszna uwaga o przewodzie N w poście powyżej.

A gdzie ów podział PEN zawarty w tytule?

Helpful message? + -

Back to top
   
maciekw80
Poziom 5
Poziom 5


Joined: 26 Feb 2013
Posts: 11

Post#4 Post from the author of the topic 26 Feb 2013 15:13   

Re: Schemat instalacji elektrycznej domu


waski78 wrote:
Do kuchenki i zmywarki N nie przechodzi przez RCD czy źle widzę? Widziałem że niektórzy ochronniki dobezpieczają jeszcze, ale tu sam chętnie wysłucham innych sugestii.



Rzeczywiście N powinno przechodzić przez różnicówkę. Dzięki

Dodano po 6 [minuty]:

kkas12 wrote:
Odgromnik za rozłącznikiem.
Po co zabezpieczenie 25A w dodatku przerywające tor N?
Kuchenka, zmywarka nie wymagają wyłącznika RCD jeśli nie są przyłączane za pomocą gniazda. Obwody oświetleniowe również.
Zabezpieczenie wyłącznikiem różnicowoprądowym w.l.z. do pomieszczenia gospodarczego nie ma sensu.
Nie ma aparatu o nazwie P301.
Słuszna uwaga o przewodzie N w poście powyżej.

A gdzie ów podział PEN zawarty w tytule?


Zabezpieczenie 25A to zabezpieczenie które ewentualnie ma zadziałać w przypadku gdy z wewn. instalacji popłynie taki prąd (może i nadgorliwe, ale...) nie chciałbym aby wywaliło bezpiecznik w skrzynce energetyki. Błąd w schemacie nie powinien rozłączać N.

Co do obwodów oświetleniowych to długo się zastanawiałem nad różnicówkami i zdecydowałem że jednak na wszelki wypadek je dodam (jeżeli uważacie że będą zbyteczne proszę o uzasadnienie).

Co do RCD dla kuchenki i zmywarki będą gniazda.

Co do N pisałem powyżej.

Aparat P301 to różnicówka z 1 fazą.

Dziękuję za sugestie.

Helpful message? + -

Back to top
   
fighter
Poziom 17
Poziom 17


Joined: 28 Nov 2006
Posts: 383
Location: częstochowa

Post#5 26 Feb 2013 15:22   

Re: Schemat instalacji elektrycznej domu


Kolego 3f+N+PE na pomieszczenie gospodarcze ( twój zapas) wyprowadz sobie z różnicówki równolegle do zmywarki i kuchenki a nie na jednym obwodzie z zmywarką.
Pytanie do kolegi maciekw80 czy to tylko schemat narazie czy bedzie też kolega wykonywał sam to co na schemacie i jeśli tak to czy ma do tego stosowne uprawnienia ???

Helpful message? + -

Back to top
   
jarecki 86
Specjalista elektryk
Specjalista elektryk


Joined: 13 Apr 2007
Posts: 1205
Location: płd-wsch

Post#6 26 Feb 2013 15:30   

Re: Schemat instalacji elektrycznej domu


maciekw80 wrote:
Zabezpieczenie 25A to zabezpieczenie które ewentualnie ma zadziałać w przypadku gdy z wewn. instalacji popłynie taki prąd (może i nadgorliwe, ale...) nie chciałbym aby wywaliło bezpiecznik w skrzynce energetyki.

Zapomnij o selektywności przy użyciu tego aparatu.

kkas12 wrote:

Po co zabezpieczenie 25A w dodatku przerywające tor N?

Z sieci przychodzi L1, L2, L3 i N, więc przerywanie tego toru jest uzasadnione. Tyle, że zastosowanie tego wyłącznika nie ma żadnego uzasadnienia.

Helpful message? + -

Back to top
   
maciekw80
Poziom 5
Poziom 5


Joined: 26 Feb 2013
Posts: 11

Post#7 Post from the author of the topic 26 Feb 2013 15:47   

Re: Schemat instalacji elektrycznej domu


jarecki 86 wrote:
maciekw80 wrote:
Zabezpieczenie 25A to zabezpieczenie które ewentualnie ma zadziałać w przypadku gdy z wewn. instalacji popłynie taki prąd (może i nadgorliwe, ale...) nie chciałbym aby wywaliło bezpiecznik w skrzynce energetyki.

Zapomnij o selektywności przy użyciu tego aparatu.

kkas12 wrote:

Po co zabezpieczenie 25A w dodatku przerywające tor N?

Z sieci przychodzi L1, L2, L3 i N, więc przerywanie tego toru jest uzasadnione. Tyle, że zastosowanie tego wyłącznika nie ma żadnego uzasadnienia.


Reasumując, sugerujecie jego usunięcie?

Helpful message? + -

Back to top
   
kkas12
Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci


Joined: 03 Jan 2010
Posts: 5518
Location: Oborniki Śl, Dublin

Post#8 26 Feb 2013 15:48   

Re: Schemat instalacji elektrycznej domu


Kolego jarecki 86 proszę nie pisać, że coś jest uzasadnione skoro uzasadnienia dla takiego rozwiązania nie ma.

Wracając do wątku.
Nie wiem w jakim celu został on założony, skoro jego autor i tak wie swoje i swoje zrobi, tak w kwestii zbędnego zabezpieczenia jak i obecności RCD w obwodach oświetleniowych.
Tu norma 4-41 się kłania, która w żadnym swym fragmencie nie twierdzi (w przeciwieństwie do kolegi) iż nie ma ochrony przeciwporażeniowej bez udziału wysokoczułego wyłącznika różnicowoprądowego.

Kuchenka i zmywarka przyłączana za pomocą gniazda 400V?
Jaki jest sens takiego rozwiązania w przypadku gospodarstwa domowego?

I nie ma żadnego aparatu P301.
Jest natomiast P302.

Helpful message? + -

Back to top
   
maciekw80
Poziom 5
Poziom 5


Joined: 26 Feb 2013
Posts: 11

Post#9 Post from the author of the topic 26 Feb 2013 15:54   

Re: Schemat instalacji elektrycznej domu


kkas12 wrote:
Kolego jarecki 86 proszę nie pisać, że coś jest uzasadnione skoro uzasadnienia dla takiego rozwiązania nie ma.

Wracając do wątku.
Nie wiem w jakim celu został on założony, skoro jego autor i tak wie swoje i swoje zrobi, tak w kwestii zbędnego zabezpieczenia jak i obecności RCD w obwodach oświetleniowych.
Tu norma 4-41 się kłania, która w żadnym swym fragmencie nie twierdzi (w przeciwieństwie do kolegi) iż nie ma ochrony przeciwporażeniowej bez udziału wysokoczułego wyłącznika różnicowoprądowego.

Kuchenka i zmywarka przyłączana za pomocą gniazda 400V?
Jaki jest sens takiego rozwiązania w przypadku gospodarstwa domowego?

I nie ma żadnego aparatu P301.
Jest natomiast P302.


Nie jestem uparty i nie założyłem wątku po to by pokazać schemat i go "obronić"
Chcę go po prostu skonsultować gdyż nie mam w tym dostatecznego doświadczenia, jeżeli uważacie że występują w nim zbędne aparaty bądź niektórych brakuje to proszę o podpowiedzi.

Helpful message? + -

Back to top
   
jarecki 86
Specjalista elektryk
Specjalista elektryk


Joined: 13 Apr 2007
Posts: 1205
Location: płd-wsch

Post#10 26 Feb 2013 16:01   

Re: Schemat instalacji elektrycznej domu


Kolego kkas12, rozłączanie toru N w instalacji TT jest uzasadnione, wiec o tym napisałem.

Natomiast koledze maciekw80 już raz zasugerowałem wyrzucenie tego S034 C25, ale kolega mi nie wierzy i czeka na potwierdzenie tej propozycji.

Helpful message? + -

Back to top
   
fanatic93
Poziom 12
Poziom 12


Joined: 04 Apr 2011
Posts: 97
Location: Rybnik

Post#11 26 Feb 2013 16:02   

Re: Schemat instalacji elektrycznej domu


Ja zdecydował bym się na wprowadzenie jeszcze jednego RCD 300mA w obwód główny w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego. Dodatkowo wyłącznik 16A na zmywarkę i pomieszczenie gospodarcze może nie być wystarczający, zainstalował bym jeszcze jeden na same pomieszczenie gospodarcze.

Helpful message? + -

Back to top
   
kkas12
Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci


Joined: 03 Jan 2010
Posts: 5518
Location: Oborniki Śl, Dublin

Post#12 26 Feb 2013 16:03   

Re: Schemat instalacji elektrycznej domu


Kolego, odpowiedzi i sugestie otrzymałeś.
Tylko są one dla Ciebie zapewne niewygodne jeśli piszesz: może i nadgorliwe, ale... oraz zdecydowałem że jednak.

Więc przed napisaniem kolejnego postu zastanów się czy wynika to z braku doświadczenia (jak sam piszesz) czy z przekonania iż nadgorliwość i przerost formy nad treścią ów brak doświadczenia zastąpi.

Kolego jarecki 86 , ale nie na początku instalacji w której występują obwody jednofazowe.
I skąd nagle układ TT?

Helpful message? + -

Back to top
   
jarecki 86
Specjalista elektryk
Specjalista elektryk


Joined: 13 Apr 2007
Posts: 1205
Location: płd-wsch

Post#13 26 Feb 2013 16:12   

Re: Schemat instalacji elektrycznej domu


kkas12 wrote:
Kolego jarecki 86 , ale nie na początku instalacji w której występują obwody jednofazowe.

Czy zamontowanie FR 104 w tym układzie też jest błędem?

kkas12 wrote:
I skąd nagle układ TT?

Skoro z sieci przychodzi L1, L2, L3 i N to, jaki to może być układ?

Helpful message? + -

Back to top
   
maciekw80
Poziom 5
Poziom 5


Joined: 26 Feb 2013
Posts: 11

Post#14 Post from the author of the topic 26 Feb 2013 16:15   

Re: Schemat instalacji elektrycznej domu


kkas12 wrote:
Kolego, odpowiedzi i sugestie otrzymałeś.
Tylko są one dla Ciebie zapewne niewygodne jeśli piszesz: może i nadgorliwe, ale... oraz zdecydowałem że jednak.

Więc przed napisaniem kolejnego postu zastanów się czy wynika to z braku doświadczenia (jak sam piszesz) czy z przekonania iż nadgorliwość i przerost formy nad treścią ów brak doświadczenia zastąpi.

Kolego jarecki 86 , ale nie na początku instalacji w której występują obwody jednofazowe.
I skąd nagle układ TT?


Nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu, tak jak pisałem nie posiadam dostatecznego doświadczenie dlatego ten post. Zrezygnuje z RCD dla obwodów oświetleniowych, mam już zakupiony wyłącznik S304 C25 więc go chyba założę.

Helpful message? + -

Back to top
   
kkas12
Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci


Joined: 03 Jan 2010
Posts: 5518
Location: Oborniki Śl, Dublin

Post#15 26 Feb 2013 16:17   

Re: Schemat instalacji elektrycznej domu


Kolego jarecki 86 nie masz racji z układem.
Wróć do tytułowego postu i do rysunku w nim zamieszczonego.
Wyraźnie widać, że PE również "przychodzi".

Na temat FR104 pisaliśmy wielokrotnie.
Zastosowanie tego aparatu w sugerowanym miejscu jest poważnym błędem w sztuce niezależnie od układu sieci.


Quote:
...mam już zakupiony wyłącznik S304 C25 więc go chyba założę.

Dziad swoje a baba swoje.

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 26 Feb 2013 16:17   





Back to top
   
maciekw80
Poziom 5
Poziom 5


Joined: 26 Feb 2013
Posts: 11

Post#16 Post from the author of the topic 26 Feb 2013 16:19   

Re: Schemat instalacji elektrycznej domu


kkas12 wrote:
Kolego jarecki 86 nie masz racji z układem.
Wróć do tytułowego postu i do rysunku w nim zamieszczonego.
Wyraźnie widać, że PE również "przychodzi".

Na temat FR104 pisaliśmy wielokrotnie.
Zastosowanie tego aparatu w sugerowanym miejscu jest poważnym błędem w sztuce niezależnie od układu sieci.


Quote:
...mam już zakupiony wyłącznik S304 C25 więc go chyba założę.

Dziad swoje a baba swoje.


ok, sam się już zamotałem - możecie mi to podsumować (co wyrzucić, a czego brakuje?)

Helpful message? + -

Back to top
   
fighter
Poziom 17
Poziom 17


Joined: 28 Nov 2006
Posts: 383
Location: częstochowa

Post#17 26 Feb 2013 16:25   

Re: Schemat instalacji elektrycznej domu


Kolego brakuje ci wiedzy teoretycznej i sądząc po pytaniach praktycznej też wiec podziwiam cię, że bierzesz sie za wykonanie tego mając problemy już na schemacie, nie pytam już o uprawnienia nawet.
Nie obrażaj sie i nie bądz zły tak poprostu myśle.

Helpful message? + -

Back to top
   
kkas12
Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci


Joined: 03 Jan 2010
Posts: 5518
Location: Oborniki Śl, Dublin

Post#18 26 Feb 2013 16:27   

Re: Schemat instalacji elektrycznej domu


W poście nr 3 napisałem.
Quote:
Odgromnik za rozłącznikiem.
Po co zabezpieczenie 25A w dodatku przerywające tor N?
Kuchenka, zmywarka nie wymagają wyłącznika RCD jeśli nie są przyłączane za pomocą gniazda. Obwody oświetleniowe również.
Zabezpieczenie wyłącznikiem różnicowoprądowym w.l.z. do pomieszczenia gospodarczego nie ma sensu.
Nie ma aparatu o nazwie P301.
Słuszna uwaga o przewodzie N w poście powyżej.

Więc zacznij od zmiany "schematu" by dyskutować dalej.

Helpful message? + -

Back to top
   
waski78
Poziom 14
Poziom 14


Joined: 14 Nov 2004
Posts: 175
Location: Sosnowiec (przejazdem i tak zostało)

Post#19 26 Feb 2013 16:33   

Re: Schemat instalacji elektrycznej domu


A czy koledzy praktykujący:-) mogliby się odnieść jeszcze do tego mojego
waski78 wrote:
Widziałem że niektórzy ochronniki dobezpieczają jeszcze

W paru innych tematach na tym forum widziałem, że inni tak robią. A inni nie. ???

Helpful message? + -

Back to top
   
maciekw80
Poziom 5
Poziom 5


Joined: 26 Feb 2013
Posts: 11

Post#20 Post from the author of the topic 26 Feb 2013 16:38   

Re: Schemat instalacji elektrycznej domu


fighter wrote:
Kolego brakuje ci wiedzy teoretycznej i sądząc po pytaniach praktycznej też wiec podziwiam cię, że bierzesz sie za wykonanie tego mając problemy już na schemacie, nie pytam już o uprawnienia nawet.
Nie obrażaj sie i nie bądz zły tak poprostu myśle.


Nie obrażam się bo nie mam powodów. Rozdzielnicę będzie mi spinał kolega który jest praktykiem. W związku z tym, że go teraz nie ma muszę sam zaplanować instalacje.

Helpful message? + -

Back to top
   
kkas12
Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci


Joined: 03 Jan 2010
Posts: 5518
Location: Oborniki Śl, Dublin

Post#21 26 Feb 2013 16:52   

Re: Schemat instalacji elektrycznej domu


Co do kwestii dobezpieczania lub nie odgromników decydujący głos ma ich producent.
W kartach katalogowych aparatów jest wszystko wyjaśnione.

Helpful message? + -

Back to top
   
maciekw80
Poziom 5
Poziom 5


Joined: 26 Feb 2013
Posts: 11

Post#22 Post from the author of the topic 26 Feb 2013 17:19   

Re: Schemat instalacji elektrycznej domu


kkas12 wrote:
W poście nr 3 napisałem.
Quote:
Odgromnik za rozłącznikiem.
Po co zabezpieczenie 25A w dodatku przerywające tor N?
Kuchenka, zmywarka nie wymagają wyłącznika RCD jeśli nie są przyłączane za pomocą gniazda. Obwody oświetleniowe również.
Zabezpieczenie wyłącznikiem różnicowoprądowym w.l.z. do pomieszczenia gospodarczego nie ma sensu.
Nie ma aparatu o nazwie P301.
Słuszna uwaga o przewodzie N w poście powyżej.

Więc zacznij od zmiany "schematu" by dyskutować dalej.


Schemat poprawiony - zostawiłem RCD dla pomieszczenia gospodarczego (będzie tam gniazdo), usunąłem S304 C25, poprawiony przewód N, pozostawiłem różnicówkę dla oświetlenia zewnętrznego, odgromnik poniżej rozłącznika.
Proszę Was o opine.

Schemat instalacji elektrycznej domu .

Helpful message? + -

Back to top
   
elpapiotr
Specjalista elektryk
Specjalista elektryk


Joined: 10 Nov 2005
Posts: 4944
Location: Sosnowiec

Post#23 26 Feb 2013 17:24   

Re: Schemat instalacji elektrycznej domu


Obwody oświetleniowe nie muszą być na tej samej fazie.
Gdzie kolega kupi zmywarkę 3-fazową ?

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 26 Feb 2013 17:24   





Back to top
   
Łukasz-O
Moderator Elektrycy
Moderator Elektrycy


Joined: 16 Jun 2007
Posts: 7101
Location: Warszawa

Post#24 26 Feb 2013 17:25   

Re: Schemat instalacji elektrycznej domu


Czy na pewno Twoja zmywarka jest trój-fazowa? Ponadto (nie wiem czy padło) obwód "przyszłościowy" na osobnym zabezpieczeniu.

Helpful message? + -

Back to top
   
maciekw80
Poziom 5
Poziom 5


Joined: 26 Feb 2013
Posts: 11

Post#25 Post from the author of the topic 26 Feb 2013 17:38   

Re: Schemat instalacji elektrycznej domu


Co do zmywarki jak nie kupię zmywarki trójfazowej to zapnę do obwodu 1F a gniazdo zostanie jako przyszłościowe lub zapnę do 1 fazy obwodu 3F.
Oświetlenie wewnętrzne - będą 3 obwody każde zapięte do inner fazy (nie wynika to z rysunku, nie chciałem go zagmatwać).

Dodano po 3 [minuty]:

Łukasz-O wrote:
Czy na pewno Twoja zmywarka jest trój-fazowa? Ponadto (nie wiem czy padło) obwód "przyszłościowy" na osobnym zabezpieczeniu.


Obwód przyszłościowy - jaki i czym miałbym go zakończyć?

Helpful message? + -

Back to top
   
ROSOMAK7
Poziom 14
Poziom 14


Joined: 13 Sep 2011
Posts: 198
Location: Polonia minor

Post#26 26 Feb 2013 17:50   

Re: Schemat instalacji elektrycznej domu


A dlaczego na szynie PE nie następuje rozdział PEN ?

Helpful message? + -

Back to top
   
elpapiotr
Specjalista elektryk
Specjalista elektryk


Joined: 10 Nov 2005
Posts: 4944
Location: Sosnowiec

Post#27 26 Feb 2013 18:07   

Re: Schemat instalacji elektrycznej domu


Bo już dochodzi N i PE, to nie można.

Helpful message? + -

Back to top
   
pavulon
Poziom 18
Poziom 18


Joined: 29 Aug 2004
Posts: 520
Location: Szczecin

Post#28 26 Feb 2013 18:16   

Re: Schemat instalacji elektrycznej domu


Dlaczego ma występować?
Gdzie kolego widzisz PEN?

Helpful message? + -

Back to top
   
ROSOMAK7
Poziom 14
Poziom 14


Joined: 13 Sep 2011
Posts: 198
Location: Polonia minor

Post#29 26 Feb 2013 19:06   

Re: Schemat instalacji elektrycznej domu


Mój błąd, po prostu zakładałem że wszystkie 5 przewodów powinno być razem. I nie zauważyłem
wchodzącego PE do szyny.

Helpful message? + -

Back to top
   
Łukasz-O
Moderator Elektrycy
Moderator Elektrycy


Joined: 16 Jun 2007
Posts: 7101
Location: Warszawa

Post#30 26 Feb 2013 21:50   

Re: Schemat instalacji elektrycznej domu


maciekw80 wrote:


Obwód przyszłościowy - jaki i czym miałbym go zakończyć?


Puszką z zaizolowanymi przewodami? Chodzi o to aby ten obwód miał osobne zabezpieczenie w postaci wyłącznika nadmiarowo-prądowego i był niezależny od zmywarki.

PS. Nadal nie rozumiem po co pakować się w trzy fazy pod zmywarkę - knajpę otwierasz? Very Happy

Helpful message? + -

Back to top
   
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Electronics Systems and Networks -> Beginners Electronics -> Schemat instalacji elektrycznej domu
Page 1 of 2 Go to page 12  Next
Similar topics
Schemat instalacji elektrycznej domu z podziałem PEN (11)
Wymiana instalacji elektrycznej w domu (5)
Remont instalacji elektrycznej w domu (31)
Uziemienie instalacji elektrycznej w domu (4)
Wymiana starej instalacji elektrycznej w domu (9)
Uprawnienia do robienia instalacji elektrycznej w domu (11)
Modernizacja instalacji elektrycznej w starym domu (7)
Brak uziemienia w instalacji elektrycznej domu (13)
Zmiany w projekcie instalacji elektrycznej domu (5)
wykonanie instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym (6)


Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Contact

Page generation time: 0.085 seconds

elektroda.pl topic RSS feed