    Witam. Pytanie dotyczy Back Ups CS-500, na płycie jest uszkodzony przekaźnik 68-12-2CE RY1 6A 250VAC coil 175Ω DC12V, czy mogę go zastąpić przekaźnikiem
    ZETTLER AZ743-2CB-12DE 8A 277VAC i czy opornośc cewki przekażnika nie wpłynie na działanie zasilacza.



    ----
    Wydzielono z tematu: Back Ups CS-500 - Uszkodzony przekażnik
    przez TONI_2003 dnia 8.05.2013 7:36

  • #2 08 Maj 2013 07:13
    mjawol
    Poziom 8  

    Witam, taką treść zapytania dodałem w nowym temacie, ale zostałem przerzucony do archiwum. Może w temacie założonym przez "rw4" otrzymam odpowiedź, i ktoś udzieli pomocy.

    Witam. Pytanie dotyczy Back Ups CS-500, na płycie jest uszkodzony przekaźnik opisany jako RY1, dane z przekaźnika to: 68-12-2CE 6A 250VAC coil 175Ω DC12V, czy mogę go zastąpić przekaźnikiem, ZETTLER AZ743-2CB-12DE 8A 277VAC i czy opornośc cewki przekażnika nie wpłynie na działanie zasilacza.

    Cytat:
    mjawol - 2013-08-25 godzina: 12:33:39 - Początkujący Serwisanci
    Wymieniłem. Działa.