X

Schemat gwiazda trójkąt. Podłączenie silnika 3-fazowego.

09 Mar 2005 12:00 GRgrzesiwek
  • #1 09 Mar 2005 12:00
    grzesiwek
    Level 13  
    Helpful post? (+3)
    interesuje mnie schemat podłączenia silnika 3-fazowego zwyłącznikiem gwiazda trójkąt
    Przeniosłem z: Schematu/instrukcji... [h]
  • Helpful post
    #2 09 Mar 2005 12:24
    slawn1
    Level 15  
    Helpful post? (+1)
    Witam, proszę sprawdzić pod tym adresem: http://www.apator.torun.pl/pl.php?a=2&b=wyroby_03_08
    - są tam różne rodzaje podłączeń. W razie wątpliwości proszę podać więcej danych. Pozdrawiam.
  • Helpful post
    #3 09 Mar 2005 12:58
    ania i natalka
    Level 13  
    Helpful post? (0)
    zajrzyj na strone http://www.au.poznan.pl/~rmirski/Zakladka/Opracowania/lab_10.pdf
    pozdrawiam
  • #4 16 May 2005 21:33
    aadamuss
    Specjalista - systemy grzewcze
    Helpful post? (+1)
    Witam. Czy ktos moze mi wytlumaczyc jak krowie na rowie jak dziala i do czego sluzy podlaczenie gwiazda trojkat. Pozdr Adam
  • #5 16 May 2005 21:56
    Paweł Es.
    Pomocny dla użytkowników
    Helpful post? (0)
    Zmniejsza prąd rozruchu o pierwiastek z 3

    Igwiazda=Itrójkat/√3
  • #6 16 May 2005 22:12
    aadamuss
    Specjalista - systemy grzewcze
    Helpful post? (0)
    Dzieki chociaz za to, ale i tak nie rozjasnilo mi to wszystkiego. Pamietam cos ze szkoly, jakies rozrysowanie przelacznika co na co sie przelaczalo ale nie moge nigdzie znalezc prostego schematu.Szkole dosyc dawno konczylem i az do dzis nie mialem kontaktu z takimi rzeczami. Pozdrawiam
  • #7 17 May 2005 09:27
    JacekBin
    Level 11  
    Helpful post? (+2)
    Paweł Es. wrote:
    Zmniejsza prąd rozruchu o pierwiastek z 3

    Igwiazda=Itrójkat/√3


    No nie bardzo.

    Przy połączeniu silnika w trójkąt na uzwojeniu mamy napięcię międzyfazowe 400 V, natomiast przy połączeniu w gwiazdę napięcie na uzwojeniu jest o √3 mniejsze, czyli 230 V.

    Prąd przy połączeniu silnika w gwiazdę jest 3-krotnie mniejszy niż przy połączeniu w trójkąt.

    Niestety 3 razy mniejszy jest rownież moment na wale silnika. Dlatego rozruch ten stosowany jest zwykle dla silników wentylatorów lub pomp. Można też na czas rozruchu odłączać obciążenie silnika.

    Jeszcze tylko nadmienię, że silnik musi mieć uzwojenia wykonane na napięcie 400 V (jeśli takie jest napięcie międzyfazowe).

    Załączam dwustronnicową broszurkę. Zagajenie tematu, schemacik oraz przebiegi prądu rozruchowego. Dobrze to opisuje Bajorek w swojej książce (Maszny elektryczne), jeżeli jest potrzeba lepszej teorii na ten temat.

    Pozdrawiam
  • #8 17 May 2005 12:25
    Paweł Es.
    Pomocny dla użytkowników
    Helpful post? (0)
    Faktycznie rąbnąłem się, przepraszam poszkodowanych :oops: :oops:
Mouser  Search 4 million + Products