X
  • #1 15 Sep 2013 19:47
    341440
    Removed  
    Positive voted Helpful post? (+8)
    Potrzebuje pomocy przy wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania. Aktualnie użytkuje jeden poziom domku czyli około 70m2. W przyszłości będzie to 140m2 jak będą pieniążki. Dom jest starego budownictwa. Nie ocieplony wymagający modernizacji. Dlatego chciałbym wykonać ogrzewanie tylko na parterze bez ciągnięcia pionów wykorzystując rozdzielacz od którego pójdą rurki pex do grzejników. Piec około 20 kw ponieważ już liczę 2 poziomy, oraz bojler 300 litrów. Bardzo proszę o sprawdzenie i pomoc w modernizacji mojego rysunku.

    Schemat instalacji centralnego ogrzewania

    Schemat instalacji centralnego ogrzewania
  • #2 15 Sep 2013 20:44
    W0jtek92
    Level 35  
    Helpful post? (+1)
    Witam, na 2 rysunku zbędny jest 2 by pass przed rozdzielaczem, ogólnie nie potrzeba Ci by passów bo przez rozdzielacz instalacja nie będzie grawitacyjna, jak chcesz podpiąć naczynie wzbiorcze? Czy rzeczywiście myślisz o buforze z zasobnikiem tak jak na rysunku 2? Ja osobiście zastosowałbym pompę na powrocie, naczynie wpiął na zasileniu i zastosował bufor bo na chwile obecną gdy moc kotła jest przewymiarowana bufor jest niezbędny by odbierać nadmiar ciepła a poza tym oszczędza, pomyśl o zaworze 3 lub 4 drogowym, ja zastosowałbym zawór 4 drogowy, osobną pompę na C.O i CWU.
  • #3 15 Sep 2013 21:13
    341440
    Removed  
    Helpful post? (0)
    Czy mógłbym prosić o modernizacje mojego schematu??? Narysowałem tyle ile wiem na ten temat. Reszta to już czarna magia jeśli chodzi o projektowanie instalacji. Z wykonaniem nie będzie problemu.
  • #4 15 Sep 2013 21:45
    W0jtek92
    Level 35  
    Helpful post? (0)
    Schemat instalacji centralnego ogrzewania

    Dodano po 34 [sekundy]:

    Wybacz że rysunek z olówka ale nie mam dostępu do painta.
  • #5 15 Sep 2013 22:02
    341440
    Removed  
    Helpful post? (0)
    Nic nie szkodzi wszystko jasne . Bardzo dziękuje . A czy jest jakaś możliwość podpięcia zbiorniczka wyrównawczego tak żeby nie dawać go nad grzejniki ???? Tylko na poziomie pieca i bojlera ???
  • #6 15 Sep 2013 22:16
    W0jtek92
    Level 35  
    Helpful post? (0)
    Jest możliwość ale wtedy trzeba zastosować wymiennik płytowy by wykonać dwa obiegi, ale to ogromne koszta więc lepiej dać zbiornik ponad poziomem grzejników w najwyższym punkcie instalacji.
  • #7 15 Sep 2013 22:21
    341440
    Removed  
    Helpful post? (+1)
    Odnośnie rur jakie mam zamiar użyć :

    od pieca do wężownicy i rozdzielacza 1"
    od rozdzielacza do grzejników myslałem pex 16mm ale podobno lepiej dać 20mm
    zasilanie układu 1/2 " takie jest przyłącze do domu
    a rurka do zbiorniczka starczy 1/2 "
  • #8 15 Sep 2013 22:24
    W0jtek92
    Level 35  
    Helpful post? (0)
    Do grzejników wystarczy pex fi 16 rura wzbiorcza do naczynia to minimum dn 25 czyli dla stali 1" a dla miedzi fi 28, taka wystarczy.
  • #9 20 Sep 2013 16:53
    341440
    Removed  
    Helpful post? (+4)
    A gdybym zrobił tak jak znajomy proponuje ????

    Schemat instalacji centralnego ogrzewania
  • #10 20 Sep 2013 17:13
    gersik
    Level 28  
    Helpful post? (0)
    Czy znajomy proponuje ci zamontowanie naczynia wyrównawczego otwartego w piwnicy i to bez wymiennika płytowego a grzejniki na pietrze? Powiedz mu żeby się stukną w głowę.
  • #11 20 Sep 2013 17:41
    341440
    Removed  
    Helpful post? (+1)
    Przepraszam za pomyłke . Kolega narysował zbiornik nad grzejnikiem tylko ja zle narysowałem . Juz poprawiam. Schemat instalacji centralnego ogrzewania
  • Helpful post
    #12 20 Sep 2013 20:28
    W0jtek92
    Level 35  
    Helpful post? (0)
    Więc tak, brak fajki napowietrzającej przelew, by pass na pompie C.O całkiem zbędny, jeśli masz zamiar z rur do rozdzielacza robić takie schodki to odpowietrznik obowiązkowy. Poza tym jest gitara.
  • #13 20 Sep 2013 21:12
    341440
    Removed  
    Helpful post? (0)
    Ta fajka napowietrzająca to kawałek rury zamontowanej w górnej części zbiornika ??? bo nie wiem co to jest
  • #14 20 Sep 2013 22:21
    1500759
    Removed  
    Helpful post? (0)
    jedrysekjarek wrote:
    Ta fajka napowietrzająca to kawałek rury zamontowanej w górnej części zbiornika ??? bo nie wiem co to jest


    Ta "FAJKA" utrzymuje ciśnienie w instalacji na poziomie ciśnienia atmosferycznego
    tak zwana instalacja otwarta

    Rozważ taki przypadek:

    Automatyka na kotle padła w szczególny sposób, a mianowicie: nie wyłącza kotła w ogóle, temp. w kotle 100 C, woda wrze rośnie ciśnienie to rośnie punkt wrzenia wody i tak powoli do przodu P rośnie Tpw rośnie P rośnie a FAJKI nie ma.
    Wszystko inne kupisz płacą kartą mastr-card"

    Był kiedyś przypadek że: gościu dogrzewał zasobnik cwu
    (taki fabryczny na 10 barów)
    kominkiem bez FAJKI.
    Wygrózowało kominek i nie obyło się bez szpitala.
  • #15 20 Sep 2013 22:27
    W0jtek92
    Level 35  
    Helpful post? (0)
    Bez fajki to tak jak spuszczać wode z akwarium wężem, akwarium na szafce, wiadro na podłodze, wężyk zassany i woda leci aż miło puki wężyk nie dostanie powietrza, brak fajki może mieć fatalne skutki gdy płynąca woda nie dostanie powietrza przelew wyciągnie wodę z całego kotła, zostaje wtedy para, a Twój kocioł to parowy raczej nie jest....
  • #16 21 Sep 2013 02:04
    1500759
    Removed  
    Helpful post? (0)
    Tak ma Kolega racje, popełniłem pewien skrót myślowy, chodziło mi o instalacje z układem otwartym jako takim.
    W układzie otwartym fajka zapobiega zjawisku "lewara wodnego" na rurze przelewowej, a układ i tak jest otwarty przez rurę przelewową.

    Schemat instalacji centralnego ogrzewania
    Schemat instalacji centralnego ogrzewania
    w opisanym wypadku układ zamknięty mógł nie mieć zaworu bezpieczeństwa, jakaś
    samoróbka.
  • #17 22 Sep 2013 21:36
    William Bonawentura
    Level 31  
    Helpful post? (0)
    jedrysekjarek wrote:
    Przepraszam za pomyłke . Kolega narysował zbiornik nad grzejnikiem tylko ja zle narysowałem . Juz poprawiam. Schemat instalacji centralnego ogrzewania


    Rysunek zawiera kardynalny błąd. Górny króciec kotła musi być połączony z dolnym króćcem naczynia bezpieczeństwa. Bąble pary mają swobodnie uciekać prostą droga do naczynia a nie niszczyć pompę i PEXy.
  • #18 23 Sep 2013 07:20
    gersik
    Level 28  
    Helpful post? (0)
    Nic tu niczego nie będzie niszczyć jeśli odpowiednio podepnie rurę bezpieczeństwa. Ma być wpięta nie tak jak na rysunku zboku tylko zamiast kolana które idzie do zaworu 4d dać trojak i do góry naczynie zbiorcze.
  • #19 23 Sep 2013 15:24
    341440
    Removed  
    Helpful post? (0)
    Czyli po takiej zmianie będzie dobrze ???? Jak zamiast czwórnika dam trójniki i kolanka 45stopni ???? Schemat instalacji centralnego ogrzewania
  • #20 23 Sep 2013 20:01
    gersik
    Level 28  
    Helpful post? (0)
    Trojak daj przelotowo do góry ta jak ten pierwszy nad kotłem.
  • #21 24 Sep 2013 09:48
    markmd
    Level 24  
    Helpful post? (0)
    Schemat jest poprawny,ale trzeba dążyć,aby rura bezpieczeństwa była w miarę możliwości prosta, a bojler podłączać przed zaworem czterodrożnym. Schemat instalacji centralnego ogrzewania
  • #22 04 Oct 2013 22:30
    341440
    Removed  
    Helpful post? (0)
    Jestem już prawie na końcowym etapie instalacji. Zostało mi podpiąć tylko naczynie wzbiorcze. Ale mam kilka pytań:

    1. zastanawiam się nad doborem zaworów bezpieczeństwa. Na jakie ciśnienie zakupić. W sieci mam około 3 do 4 barów.

    2. Co zrobić z miejscem na miarkownik ciągu ( piec Defro Optima) ??? Ponieważ zakupiłem sterownik i wentylator i nie jest mi potrzebny. A nie mogę znaleźć informacji

    3. Po co jest dodatkowe przyłącze z góry pieca ???? Oznaczone na rysunku pytajnikiem

    4. Co się stanie (pomijając względy konstrukcyjne) z bojlerem 300l pionowym gdy zostanie zamontowany i podłączony poziomo Schemat instalacji centralnego ogrzewania
  • #23 04 Oct 2013 22:35
    W0jtek92
    Level 35  
    Helpful post? (0)
    1.jeśli zawór bezpieczeństwa ma być na wodzie użytkowej to 6 bar.
    2. Zastosować korek.
    3.zapewne na zawór bezpieczeństwa 1.5 bar.
    4. Nie będzie grzać bo nie da się wtedy odpowietrzyć wężownicy.
  • #24 04 Oct 2013 23:07
    341440
    Removed  
    Helpful post? (0)
    Po raz kolejny dziękuję za pomoc. A zawór bezpieczeństwa zamontowany pomiędzy wyjściem z wężownicy a wejściem do pieca ( miejsce z rysunku oznaczone 8).
  • #25 05 Oct 2013 17:53
    341440
    Removed  
    Helpful post? (0)
    Dzisiaj już zakończyłem prace ale dużo nie zostało. Zamieszczam zdjęcia w celu sprawdzenia poprawności instalacji ponieważ nie wszystko udało się rozwiązać jak na rysunku .

    Schemat instalacji centralnego ogrzewania
    Schemat instalacji centralnego ogrzewania
    Schemat instalacji centralnego ogrzewania
    Schemat instalacji centralnego ogrzewania
    Schemat instalacji centralnego ogrzewania
  • #26 05 Oct 2013 18:00
    W0jtek92
    Level 35  
    Helpful post? (+2)
    Witam, naczynko podpięte ok. Ponad pompą na C.O musisz zabudować odpowietrznik, bo go tam nie widzę a na bank układ Ci się nie odpowietrzy bez niego.
  • #27 05 Oct 2013 18:06
    341440
    Removed  
    Helpful post? (+1)
    A odpowietrzniki zamontowane na rozdzielaczu nie wystarczą ??? Mam jeden na zasilaniu grzejników i jeden na powrocie ????
  • #28 05 Oct 2013 18:10
    W0jtek92
    Level 35  
    Helpful post? (+2)
    Nie wystarczy, bo pompa w otwartym układzie nie da rady przepchać korka powietrza do rozdzielacza.
  • #29 05 Oct 2013 18:17
    341440
    Removed  
    Helpful post? (0)
    Czyli odpowietrznik ma być w okolicy trójnika który u mnie łączy pompę co z zaworem różnicowym i zasilaniem rozdzielacza ???
  • #30 05 Oct 2013 18:20
    W0jtek92
    Level 35  
    Helpful post? (+1)
    Dokładnie tak;)
  Search 4 million + Products
Browse Products