Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Wyszukiwarki naszych partnerów

Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki

uziemienie - uziemienie szyny PEN

simekc 19 Sty 2014 02:33
  • #1 19 Sty 2014 02:33
    simekc
    Poziom 10  

    Witam,
    Czy w sytuacji wyrysowanej na poniższym schemacie powinno się podłączyć żółto-zielony przewód w miejscach zaznaczonych czerwonym znakiem zapytania czy w ogóle?

    uziemienie - uziemienie szyny PEN

  • Pomocny post
    #2 19 Sty 2014 03:32
    zwolmar
    Poziom 16  

    To zależy od układu, w jakim pracuje sieć. W układzie TT oraz IT nie wolno tak robić, natomiast w TN-C można po spełnieniu kilku dodatkowych warunków i wówczas uzyskujemy nowy układ sieciowy TN-C-S. Jaki jest u Ciebie zastosowany układ sieciowy możesz dowiedzieć się w ZE. Często ta informacja jest napisana na rozdzielnicy lub na stacji trafo.

  • #3 19 Sty 2014 10:53
    simekc
    Poziom 10  

    do zamknięcia. elektryk stwierdzil jak ja. nie podłączać

  • #4 19 Sty 2014 12:03
    1044571
    Usunięty  
  • Pomocny post
    #5 21 Sty 2014 10:06
    a12nd
    Poziom 9  

    Witam,
    jak słusznie zauważył kolega Bronek22 twórca tematu nie jest elektrykiem.
    Podwyższając poziom dyskusji wyjaśniam, że przewód "N" o którym pisze kolega simekc może być tak naprawdę przewodem PEN w układzie sieci TN-C lub przewodem N w układzie sieci TT. Dopiero gdy się dowiesz jaki masz układ sieci wtedy zastosuj się do rad kolegi zwolmar.
    Notatka administratora może Ci sugerować, że jeżeli masz dwa przewody do licznika to nie jest to układ TNC, ale jemu chodziło o poprawne nazewnictwo przewodów Ni PEN a co za tym idzie poprawnego określenia typu sieci.
    Pozdrawiam
    Andrzej

  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty