FAQ | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in


Wysokie napięcie 10kV


Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Wysokie napięcie 10kV
Author
Message
arek13
Poziom 15
Poziom 15


Joined: 12 Oct 2003
Posts: 236

Post#1 Post from the author of the topic 27 May 2005 20:06   

Wysokie napięcie 10kV


Witam
Mam pytanie dotyczące zabawy z wysokimi napięciami.
Dołączając jakiś odbiornik do układu wytwarzającego Wysokie Napięcie (ok. 10kV), uzyskuję spadek prądu pobieranego przez układ WN ze źródła zasilania (o kilka procent). Czym jest lub może to być spowodowane?
Back to top
   
Google

Google Adsense


Post# Post from the author of the topic 27 May 2005 20:06   





Back to top
   
Marekolsztyn
Poziom 7
Poziom 7


Joined: 18 May 2005
Posts: 24
Location: Olsztyn

Post#2 27 May 2005 20:15   

Re: Wysokie napięcie 10kV


opornością odbiornika
Back to top
   
arek13
Poziom 15
Poziom 15


Joined: 12 Oct 2003
Posts: 236

Post#3 Post from the author of the topic 27 May 2005 20:25   

Re: Wysokie napięcie 10kV


W jakim sensie opornością odbiornika? Jest ona na tyle duża czy na tyle mała? Zapomniałem dodać, że odbiornik podłączam tylko do jednego wyproadzenia. Drugie wisi sobie. Poza tym nie widziałem jeszcze żadnego układu, w którym po dołączeniu odbiornika moc pobierana ze źródła zasilania maleje.
Back to top
   
Marekolsztyn
Poziom 7
Poziom 7


Joined: 18 May 2005
Posts: 24
Location: Olsztyn

Post#4 27 May 2005 21:25   

Re: Wysokie napięcie 10kV


Im mniejsza oporność wejściowa odbiornika,tym większy spadek WN.Układy wys. nap. są kapryśne.Trochę wiem coś na ten temat.
Nie wiem jakie masz urządzenia WN.
Back to top
   
nemo07
Poziom 22
Poziom 22


Joined: 10 May 2005
Posts: 2186
Location: D'dorf

Post#5 28 May 2005 03:11   

Re: Wysokie napięcie 10kV


arek13 wrote:
Witam
Mam pytanie dotyczące zabawy z wysokimi napięciami.
Dołączając jakiś odbiornik do układu wytwarzającego Wysokie Napięcie (ok. 10kV), uzyskuję spadek prądu pobieranego przez układ WN ze źródła zasilania (o kilka procent). Czym jest lub może to być spowodowane?
arek13! Jedno, co powinieneś wiedzieć: W teorii egzystuje "idealne źródło napięcia" i tylko w teorii. Jest to np. dla prądu stałego bateria, która przy zwarciu, zgodnie z prawem Ohma I = U/R (R=0) dostarczyłaby prądu o nieskończonej wartości. W rzeczywistym świecie takie źródła napięcia nie występują i prąd zwarcia Izw będzie skończony, a skoro tak, ludzie wpadli na pomysł, że każde źródło napięcia można przedstawić jako szeregowe połączenie idealnej baterii o napięciu Ub z rezystancją o wartości Rw = Ub/Izw, zwaną rezystancją wewnętrzną, połączoną w szereg z Ub. Tak więc każda realna bateria ma pewną rezystancję wewnętrzną większą od zera. Izw jest zatem największym możliwym prądem, jakiego bateria może dostarczyć, a napięcie na jej zaciskach jest wtedy równe zero. Dlaczego? Ponieważ prąd zwarcia powoduje spadek napięcia na tej Rw równy Ub. Jeśli pobierzesz z baterii połowę Izw (czyli zamkniesz obwód przez opornik równy Rw) napięcie rozłoży się po połowie, czyli na zaciskach baterii zmierzysz napięcie równe Ub/2. Przykłady:
Bateria samochodowa 12V w stanie naładowania ma w temperaturze pokojowej Rw około 0,03Ω. Jej prąd zwarcia Izw = 12V/0,03Ω ≈ 400A. Jeśli zewrzesz taką baterię dwumetrowym kawałkiem drutu o oporności, powiedzmy 0,05Ω, popłynie prąd I = 12V/(0,03+0,05)Ω = 150A. Taki prąd może rozgrzać ten przewód do czerwoności w ułamku sekundy! Policz z prawa Ohma, ile będzie wynosiło napięcie na zaciskach baterii (czyli na przewodzie) oraz ze wzoru P = U×I, jaka moc wydzieli się na tym kawałku drutu.
Typowy rozrusznik pobiera w momencie włączenia prąd o wartości 180A. Policz, do jakiej wartości w tym momencie spadnie napięcie baterii i jaka jest chwilowa oporność rozrusznika Rr. Policz, do jakiej wartości spadnie napięcie baterii, jeśli w czasie postoju włączysz radio, które pobiera 2A.
Bateria w stanie rozładowania ma Rw rzędu 0,1Ω. Policz, ile prądu jest ona w stanie dostarczyć do rozrusznika.
Jak możesz policzyć, napięcie baterii zmniejsza się tym mniej, im większa jest oporność obciążenia w stosunku do Rw. Podobnie jest z Twoim generatorem WN o napięciu Ub=10kV, tyle, że Rw jest tu o wiele rzędów wyższa i może wynosić np. 50kΩ. Policz, jaki będzie teoretycznie prąd zwarcia (nie polecam zwierać!) tego generatora. Policz, jakie będzie napięcie wyjściowe, kiedy obciążysz generator WN opornością 1MΩ.
I tu leży odpowiedć na Twoje pytanie. okidoki? :)
Back to top
   
Marekolsztyn
Poziom 7
Poziom 7


Joined: 18 May 2005
Posts: 24
Location: Olsztyn

Post#6 28 May 2005 08:13   

Re: Wysokie napięcie 10kV


Twój post jest czystą teorią.Czasem teoria nijak się ma do praktyki.Tak jest właśnie w Twoim układzie WN.Ja jestem bardziej praktykiem niż teoretykiem(serwis urz. RTG i ksero).Pozdrowienia.
Back to top
   
arek13
Poziom 15
Poziom 15


Joined: 12 Oct 2003
Posts: 236

Post#7 Post from the author of the topic 28 May 2005 09:21   

Re: Wysokie napięcie 10kV


Nie jest to tylko czysta teoria. Pytam, bo dzieje się tak w moim układzie i próbuje to wyjaśniać. Jeżeli zewrę zaciski wyjściowe trafa WN to prąd pobierany ze źródła także maleje i to do ok. połowy prądu pierwotnego (bez obciążenia). Moim układem jest sam transformator, a obciążeniem przy którym to wszystko występuje np. kawałek zwykłego przewodu. Dołączam go tylko do jednego końca trafa a drugie sobie "dynda". Im dłuższy przewód tym mniejszy prąd pobierany. Nijak się to chyba ma do spadku napięcia wyjściowego WN, ponieważ układ nie jest "prawie w ogóle" obciążony. Przydał by mi się woltomierz WN. Mam sam wyskalowany ustrój pomiarowy do 10kV (jest to uA na 150uA) ale brakuje mi reszty do niego.
Wiem, że mogę sobie wszystko policzyć, ale potrzebuję sprawdzonej konstrukcji (pewnej). Ponadto czy mogę pomierzyć coś w tym układzie oscyloskopem DT 6620. Są to wysokie napięcia i nie chcę go uszkodzić. Jakie ewentualne dzielniki mógłbym zastosować? Nie mam do niego żadnej sondy pomiarowej. Max Uwe oscyloskopu to 500V.
Back to top
   
aceton
Poziom 21
Poziom 21


Joined: 12 Oct 2001
Posts: 1109
Location: Poland

Post#8 28 May 2005 10:15   

Re: Wysokie napięcie 10kV


wydaje ci sie ze jest wogole nie obciazony :) nastepna sprawa jesli to jest przetwornica impulsowa wplyw moze miec dopasowanie do czestotliwosci rezonansowej ukladu i stad te zmiany po przylozeniu przewodu nigdzie nie podlaczonego teoretycznie bo praktycznie zawsze wystepuja jakies uloty
Back to top
   
arek13
Poziom 15
Poziom 15


Joined: 12 Oct 2003
Posts: 236

Post#9 Post from the author of the topic 28 May 2005 10:51   

Re: Wysokie napięcie 10kV


Panie Aceton no ale właśnie. Do częstotliwości rezonansowej układu: więc co stanowi tą pojemność, która wchodzi w rezonans z moją cewką? Pojemność samego trafa (uzwojeń itp.) czy może powietrza? A skoro występuje ulot to napięcie musi maleć? czy tak? Więc czemu wchodzenie w rezonans powoduje zmniejszenie prądu pobieranego przez układ. Jak to się ma ogólnie do mocy po obu stronach (niskiego i wysokiego napięcia)?
Back to top
   
Marekolsztyn
Poziom 7
Poziom 7


Joined: 18 May 2005
Posts: 24
Location: Olsztyn

Post#10 28 May 2005 11:45   

Re: Wysokie napięcie 10kV


Do pomiarów WN używam specjalnej sondy WN do miernika V640.Do oscyloskopu bezpośrednio nie podłączaj bo spalisz obwody wejściowe.
Oporność takiej sondy idzie w Momy.Możesz spróbować zrobić dzielnik napięć z rezystorów.

Dodano po 1 [minuty]:

aceton ma rację
Back to top
   
arek13
Poziom 15
Poziom 15


Joined: 12 Oct 2003
Posts: 236

Post#11 Post from the author of the topic 28 May 2005 11:52   

Re: Wysokie napięcie 10kV


A więc czym dłuższy przewód tym większy ulot, a co za tym idzie większa moc tracona. To dlaczego po stonie pierwotnej moc zamiast rosnąć maleje? A są jakieś sondy WN do oscyloskopów? Czy ta Pana sonda może współpracować ze zwykłymi multimetrami cyfrowymi?
Back to top
   
Google

Google Adsense


Post# Post from the author of the topic 28 May 2005 11:52   





Back to top
   
Piotr Pajkert
Poziom 21
Poziom 21


Joined: 30 Mar 2003
Posts: 1469
Location: Poznań

Post#12 28 May 2005 11:59   

Re: Wysokie napięcie 10kV


Witam!
Może podasz jakieś szczegóły? Częstotliwość, trafo i tym podobne?
Cześć!
Back to top
   
aceton
Poziom 21
Poziom 21


Joined: 12 Oct 2001
Posts: 1109
Location: Poland

Post#13 28 May 2005 12:18   

Re: Wysokie napięcie 10kV


no wlasnie podal bys wiecej szczegolow co to za przetwornica bo jeszcze moze wchodzic jeden czynnik zabezpieczenie przeciw przeciazeniowe a pojemnosc moze byc miedzy zwojowa jak i moze miec wplyw otoczenie podaj szczegoly to moze cos wiecej da sie powiedziec
Back to top
   
arek13
Poziom 15
Poziom 15


Joined: 12 Oct 2003
Posts: 236

Post#14 Post from the author of the topic 28 May 2005 12:23   

Re: Wysokie napięcie 10kV


nie ma tam zadnego zabezpieczenia :prądowego, termicznego itp.
Trafo ma ok. 1kW mocy.
Więcej szczegółów podam na pewno po zmierzeniu napięć WN (na razie nie wiem tylko czym). Może wy macie jakieś pomysły? Jak zmierzyć moc po stronie WN? Ale jaki wpływ może mieć otoczenie (troszeczkę nie rozumiem)? A czy zmiana mocy po stronie pierwotnej (spadek) musi oznaczać zmianę wartości wysokiego napięcia (dokładnie zmniejszenie) po stronie wtórnej?
Back to top
   
aceton
Poziom 21
Poziom 21


Joined: 12 Oct 2001
Posts: 1109
Location: Poland

Post#15 28 May 2005 13:46   

Re: Wysokie napięcie 10kV


Czyli mam rozumiec ze jest to normalny transformator sieciowy ?
Back to top
   
pawem1
Poziom 18
Poziom 18


Joined: 22 Oct 2003
Posts: 490

Post#16 28 May 2005 14:10   

Wysokie napięcie 10kV


też jestem ciekaw w czym trik, a może to błąd pomiaru albo jakieś opóźnienie indukcyjne zwrotne ?
Back to top
   
nemo07
Poziom 22
Poziom 22


Joined: 10 May 2005
Posts: 2186
Location: D'dorf

Post#17 28 May 2005 14:23   

Re: Wysokie napięcie 10kV


Oj, oj! Temat się rozkręcił.
arek13 wrote:
Moim układem jest sam transformator, a obciążeniem przy którym to wszystko występuje np. kawałek zwykłego przewodu. .
arek13! Chyba brakuje w tym opisie czegoś istotnego: Masz transformator, masz obciążenie, a gdzie źródło? Transformator nie jest zródłem energii, on tylko transformuje napięcia i przekazuje energię ze strony pierwotnej na wtórną. Tak więc koncentrując się na transformatorze, zapominasz o źródle i o tym, co wyżej powiedziane na ten temat.
arek13 wrote:
Jeżeli zewrę zaciski wyjściowe trafa WN to prąd pobierany ze źródła także maleje i to do ok. połowy prądu pierwotnego (bez obciążenia)...
Mogą być dwa wytłumaczenia: Jeśli źródłem jest zasilacz DC, to w ukłdzie masz przetwornicę elektroniczną, a takie zwykle reagują na przeciążenia wyjścia zmniejszając moc wyjściową lub przechodząc w stan "stand-by". Jeśli natomiast Twoim źródłem jest generator napięcia zmiennego o dobrze określonej impedancji wewnętrznej, to każda zmiana obciążenia na wyjściu transformując się na wejście zmienia dopasowanie mocy na złączu generator-transformator i moc pobierana z generatora może wskutek niedopasowania zmaleć.
arek13 wrote:
Moim układem jest sam transformator, a obciążeniem przy którym to wszystko występuje np. kawałek zwykłego przewodu. Dołączam go tylko do jednego końca trafa a drugie sobie "dynda". Im dłuższy przewód tym mniejszy prąd pobierany. Nijak się to chyba ma do spadku napięcia wyjściowego WN, ponieważ układ nie jest "prawie w ogóle" obciążony.
Kawałek drutu na wyjściu transformatora przedstawia sobą dwie komponenty: pojemność i coś w rodzaju rezystora
(co wynika z uplywności nieizolowanego przewodu pod WN). Wartości te mogą być np. 50pF równolegle do 100MΩ. Jeśli transformator ma przełożenie napięciowe n=100, impedancja takiego obciążenia przełoży się na stronę pierwotną w stosunku n² i będzie ona "widziała" obciążenie równe 50pF×100²=500nF i równolegle 10kΩ. Te 500nF stanowią niską impedancję, szczególnie na wyższych częstotliwościach pracy. W transformatorach WN występują dodatkowo pojemności międzyzwojowe, więc impedancja układu jest bardziej złożona.
arek13 wrote:
Przydał by mi się woltomierz WN. Mam sam wyskalowany ustrój pomiarowy do 10kV (jest to uA na 150uA) ale brakuje mi reszty do niego...
Była o tym mowa w Twoim wątku "Woltomierz WN": http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=1514592 , a wobec Twojej determinacji:
Czyli masz "goły" instrument (megnetoelektryczny?) na 150µA, a nie "woltomierz wysokiego napięcia (10kV)". Wylicz sobie dzielnik j.w. (tzn. R rezystora WN w kombinacji z Rin - opornoscią wewnetrzną instrumentu). Prawo Ohma znasz (?), wiec pestka. Moc rezystora P=(10kV)²/R lub 10kV×150µA = 1,5W. Bierzesz poczwórną - 6W. R będzie ok. 66.66MΩ dla pełnego zakresu. Musisz poskładac szeregowo mniejsze wartości, żeby trzymały napięcie (!). Napięcia max. dla popularnych rezystorów idą w parze z mocą, trzeba się dowiedzieć dla konkretnego typu. Musisz zalożyć przynajmniej dwu- lepiej czterokrotny zapas Umax dla każdego rezystora ze względów bezpieczeństwa! Moc 6W rozloży się odpowiednio do wartości, niemniej typy 1/4W odpadają (max. napięcie pracy). Rezystory użyj metalizowane (węglowe mają kiepskie parametry). Rezystory układasz w sznureczek, lutujesz i umieszczasz w rurce z dobrego izolatora WN o odpowiedniej długości (25-30cm) i grubości, i zalewasz masą izolującą zdatną dla WN. Calość musi być stabilna mechanicznie i hermetyczna dla wilgoci, powierzchnia łatwa do czyszczenia. Sonda powinna byc podzielona wzdluż: miec uchwyt i odzieloną część - "nie dotykaj" (przednia, izolowana, w której są ułożone rezystory WN) - zakonczoną elektrodą próbkującą. Kabel od sondy do "+" musi być WN (taki jak w TV Color do zasilania kineskopu, jest na >26kV). Polączenie obydwu kabli do instrumentu nie może byc luźne (jeśli któryś wypadnie przy pomiarze WN, to biada mierzącemu i sprzętom pomiarowym)!
Do takich rzeczy trzeba sporej dozy klarownego umysłu, wiedzy o WN i o materialach. Jesli nie wiesz dokładnie, co robisz, daj sobie spokój. WN to nie żarty!
arek13 wrote:
...Ponadto czy mogę pomierzyć coś w tym układzie oscyloskopem DT 6620. Są to wysokie napięcia i nie chcę go uszkodzić. Jakie ewentualne dzielniki mógłbym zastosować? Nie mam do niego żadnej sondy pomiarowej. Max Uwe oscyloskopu to 500V.
Możesz skorzystać z sondy jak wyżej opisana. Przy podziale 1000:1 będziesz miał na wejściu scopa napięcia rzędu 10V przy obserwacji 10kV. To musi być równie solidna konstrukcja, gdyż zniszczenie stopnia wejściowego scopa może drogo kosztować.
arek13 wrote:
nie ma tam zadnego zabezpieczenia :prądowego, termicznego itp. Trafo ma ok. 1kW mocy.
Więcej szczegółów podam na pewno po zmierzeniu napięć WN (na razie nie wiem tylko czym). Może wy macie jakieś pomysły? Jak zmierzyć moc po stronie WN? Ale jaki wpływ może mieć otoczenie (troszeczkę nie rozumiem)? A czy zmiana mocy po stronie pierwotnej (spadek) musi oznaczać zmianę wartości wysokiego napięcia (dokładnie zmniejszenie) po stronie wtórnej?
Moc znamionowa trafa nie ma tu nic do rzeczy. To trafo będzie identycznie transformować napięcia i impedancje przy mocy 500W i przy 1mW.
Mam nadzieję, że te uwagi pomogą Ci zrozumieć problematykę. Pozdro
Back to top
   
arek13
Poziom 15
Poziom 15


Joined: 12 Oct 2003
Posts: 236

Post#18 Post from the author of the topic 28 May 2005 17:55   

Re: Wysokie napięcie 10kV


Zasilanie w tym przypadku nie ma nic do rzeczy (jest bardzo sztywne).
A czy jeżeli układ pracowałby w rezonansie też wystąpiłyby takie objawy?
Na razie nie mogę tego sprawdzić, ponieważ nie posiadam żadnego kondensatora na takie napięcia.
Interesuje mnie czy po dołączeniu jakiejś pojemności do wyjścia WN i doprowadzeniu układu do rezonansu wystąpiłyby te same objawy tj. spadek prądu pobieranego z zasilania?
Back to top
   
Google

Google Adsense


Post# Post from the author of the topic 28 May 2005 17:55   





Back to top
   
aceton
Poziom 21
Poziom 21


Joined: 12 Oct 2001
Posts: 1109
Location: Poland

Post#19 28 May 2005 18:33   

Re: Wysokie napięcie 10kV


i jak tu takiemu pomoc jak on sam nie wie o co mu chodzi albo nie chce powiedziec jeszcze raz stawiam pytanie co to jest za trafo???? to ma znaczenie czy jest zasilane z sieci czy z jaiejs przetwornicy ? !!!!!!!!1
Back to top
   
arek13
Poziom 15
Poziom 15


Joined: 12 Oct 2003
Posts: 236

Post#20 Post from the author of the topic 28 May 2005 18:45   

Re: Wysokie napięcie 10kV


Ojejku. Zasilane jest poprzez klucz na unipolarnym (Imax ok.30A). Źródło zasilania to napięcie stałe (ok.300V) 20A. Sterowane jest z układu wytwarzającego określoną częstotliwość. A co z tym rezonansem? To czy zasilane z sieci czy z przetwornicy w tym przypadku nie ma żadnego znaczenia. Pewnie znajdzie się ktoś co się z tym nie zgodzi ale...
Back to top
   
nemo07
Poziom 22
Poziom 22


Joined: 10 May 2005
Posts: 2186
Location: D'dorf

Post#21 28 May 2005 20:19   

Re: Wysokie napięcie 10kV


arek13 wrote:
Ojejku..... Sterowane jest z układu wytwarzającego określoną częstotliwość. A co z tym rezonansem? To czy zasilane z sieci czy z przetwornicy w tym przypadku nie ma żadnego znaczenia. Pewnie znajdzie się ktoś co się z tym nie zgodzi ale...
Aceton ma rację! Zmęczyłeś ludzi trzymając tak długo w tajemnicy najbardziej istotne informacje o zasilaniu trafa. To jest tzw. fly-back konwerter i odpowiedź na Twoje pytanie w istocie została już podana. Trudno jest odpowiadać "w ciemno". Niewielu ma czas na pisanie elaboratów. Oczywiście nie zgadzam się z tym, co tu napisałeć. Pozdro.
Back to top
   
arek13
Poziom 15
Poziom 15


Joined: 12 Oct 2003
Posts: 236

Post#22 Post from the author of the topic 28 May 2005 20:21   

Re: Wysokie napięcie 10kV


Przepraszam ale twoja wypowiedź nic nie wniosła do tematu. Skoro pan nie ma czasu to po co zabiera głos? Nikt nikogo nie zmusza.
Zamykam temat.
Pozdrawiam
Back to top
   
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Wysokie napięcie 10kV
Page 1 of 1
Similar topics
Skąd wysokie napięcie w lampie na komary? (1)
Niebezpieczny prąd??? OBŁĘDNIE wysokie napięcie???????? (3)
Za wysokie napięcie jak nn karte dzwiękowa (3)
Wysokie napięcie, bezpieczne czy nie? (38)
Zasilacz regulowany wysokie napięcie (5)
zasilacz 9v za wysokie napięcie (4)
Wysokie napięcie (12)
Zbyt wysokie napięcie przy logicznym 0 (5)
linie wysokiego napięcia - czemu wysokie napięcie? (10)

Page generation time: 0.198 seconds


FAQ || Administrator || Moderators || Widgets and banners || Contact
elektroda.pl topic RSS feed