  • #1 28 Paź 2016 20:40
    laresistans
    Poziom 2  

    witam,
    posiadam piec Junkers Cerastar ZWR 24-5 .Dokupiłem ostatnio regulator pokojowy Euroster 2006TX/RX.Nie wiem jak go podłączyć,w piecu są zaciski 1,2,4,5,7,8,9, w 8,9 jest zwora,natomiast w eurosterze RX podłączenie jest do NO(brązowy) i do COM(niebieski).Podłączałem wg schematu do 1i2 ale nie działa .
    Proszę o pomoc do których zacisków mam się podpiąc

  • #2 31 Paź 2016 07:29
    Euroster Serwis
    Poziom 12  

    Należy odłączyć zworę na zaciskach 8-9 i w jej miejsce podłączyć zaciski COM-NO. Nie ma znaczenia który przewód w który zacisk.

  • #3 14 Lis 2016 19:22
    laresistans
    Poziom 2  

    dzięki wielkie już działa wyskakiwał mi komunikat /e3 muslałem ze to błąd ale tak ma być