FRAL DIGI 2020 - Osuszacz nie załacza się

Strumien swiadomosci swia 27 Gru 2016 21:43 675 0
  • #1 27 Gru 2016 21:43
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  

    Jedyne co robi to świeci dioda zielona, nie ma reakcji na przycisk.

    Zasilanie procesora i przycisk sprawdzone , także każdy w 4 przekaźników jest dobry tylko brak sterowania.
    Kwarc ma 2,3 V więc pracuje.

    CO może blokować załączenie.
    Czujnik temperatury 6,2k ten czarny, 0,72k ten metalowy czujnik pojemnika działa.

    Podejrzewam usterkę na płycie proca.

    Dodano po 2 [godziny] 46 [minuty]:

    Q1 w dziwny sposób uszkodzony, po wymianie profilaktycznej razem z Q2 ruszył jak nowy.

    Dodano po 59 [sekundy]:

    Faq, 2,5 godziny stracone na strucle.