Siemens Logo8 - problem z komunikacją

12pawel 11 Sty 2017 10:22 336 2
  • #1 11 Sty 2017 10:22
    12pawel
    Poziom 33  

    Kupiłem sterownik LOGO8 bez wyświetlacza (0BA8).
    Nijak nie mogę się z nim połączyć a próbowałem już z dwóch komputerów.
    Poniżej przedstawiam screeny.

    Sprawdzam adres komputera:
    Siemens Logo8 - problem z komunikacją
    Następnie wpisuje adres w sterownik w LOGO Soft Comfort (ostatnia cyfra o jeden większa) jak w załączniku Siemens Logo8 - problem z komunikacją

    niestety połączenia nie ma. Co robię nie tak?

  • Pomocny post
    #2 11 Sty 2017 11:22
    kracek2
    Poziom 13  

    Witam

    nie miałem styczności z LOGO bez wyświetlacza ale z wyświetlaczem robi się to tak.

    Ustawiasz IP komputera np. o jeden wyżej niż w logo (Ty robisz odwrotnie). standardowy adres to: 192.168.0.1 lub od wersji oprogramowania 4: 192.168.0.3 i oprogramowanie LOGO! soft v8.1 inaczej się będzie gadać.
    Dopiero po tej operacji możesz sobie zmienić adres IP LOGO! na ten co ustawiasz teraz.

  • #3 11 Sty 2017 12:17
    12pawel
    Poziom 33  

    Witam. Dzięki teraz mi działa.