obliczenie mocy silnika trójfazowego

28 Jul 2005 17:28 PIpiter244
  • #1 28 Jul 2005 17:28
    piter244
    Level 23  
    Helpful post? (+1)
    pewnie bylo to omawiane 100 razy ale jakos znalezc nie moge wiec pytam. mam w pracy kilka silnikow 3 fazowych raczej zabytkowych i bez tabliczek znamionowych.znam napiecie sieci, oraz prad pobierany przez taki silnik z kazdej z faz. jak obliczyc jego moc? uczyli mnie w szkole tego ale to bylo juz dawno a ja nie mialem stycznosci z silnikami juz od paru lat Prad mierzylem na biegu jalowym. potrzebna mi moc tylko w przyblizeniu
  • #2 28 Jul 2005 17:48
    Tomek665
    Level 28  
    Helpful post? (+2)
    piter244 wrote:
    ...znam napiecie sieci, oraz prad pobierany przez taki silnik z kazdej z faz. ...

    Jak zmierzyłeś prąd ? na biegu jałowym ?
    Prąd znamionowy płynie przy obciążeniu znamionowym. Obciążenia nie znamy bo nie znamy mocy
  • #3 28 Jul 2005 20:35
    adamja
    Level 13  
    Helpful post? (0)
    Wzór na moc:
    P=√3*U*I*cosφ*η
    Oczywicie prąd musisz podstawić przy obciążeniu znaminowym silnika. Natomiast sprawność możesz przyjąć około 0,8 do 0,9.
  • #4 29 Jul 2005 09:15
    jaruśjaruś
    Level 18  
    Helpful post? (0)
    Prąd biegu jałowego silnika w stosunku do prądu znamionowego różni się znacznie w zależności od mocy silnika. Na początek proponuję przyjąć 50%.
  • Helpful post
    #5 29 Jul 2005 17:32
    Tomek665
    Level 28  
    Helpful post? (0)
    Dokładnie ile wynosi stosunek prądu biegu jałowego do znamionowego to nie wiem (ale wiem że napewno nie 50%)
    myśle że prąd biegu jałowego to max 15%znamionowego
    I myślę że nie tędy droga do sprawdzenia mocy. Lepsze by były dane nawojowe uzwojeń, Φ drutu albo nawet pomiar oporności uzwojeń i porównanie go z innymi silnikami o wiadomej mocy albo tzw. atlasami silników
  • #6 29 Jul 2005 23:09
    karol3
    Level 25  
    Helpful post? (+1)
    Na podstawie prądu biegu jałowego nie da się jednoznacznie określić mocy . Im starszy silnik tym większa różnica pomiędzy mocą biegu jałowego , a mocą czynną . Właściwą odpowiedź dałoby sprawdzenie silników na hamowni . Jeśli chodzi o powyższe silniki to można jedynie obliczyć w przybliżeniu moc jaką oddają napędzając urządzenia z którymi są sprzężone . Wzór podał kol. adamja . Napięcie i prąd jest znany , pierwiastek z 3 = 1,73 . Wystarczy jeszcze podstawić do wzoru cosfi i sprawność . Te z kolei są inne dla obrotów 1400 i inne dla silników 2800obr/min . Dla obrotów 1400 obie wartości można przyjąć ok. 0,85 , a dla obrotów 2800 ok. 0,9 .
    Pozdrawiam
  • #7 30 Jul 2005 13:35
    adamja
    Level 13  
    Helpful post? (+1)
    Zmierzyłem prąd biegu jałowego dla silnika 4kW i wynosił około 0,45 prądu znamionowego. Oczywiście dla sinika starszej konstrukci może on przyjmować większą wartość.
  • #8 31 Jul 2005 08:32
    piter244
    Level 23  
    Topic author Helpful post? (0)
    dziekuje wszystkim za pomoc.teraz moze jakos to w przyblizeniu oblicze.