Proxima NMx sterowanie systemem alarmowym matrix 424

Jesionki 26 Maj 2017 19:30 387 11
  • #1 26 Maj 2017 19:30
    Jesionki
    Poziom 11  

    Panowie czy ktoś ma informację, czy sterownik radiowy Proxima NMx Space pracuje tylko w stanie rozwarcie (w spoczynku - zwiera jak dostaje impuls)? Czy jest może możliwość jego pracy (w spoczynku) na zwarciu?
    Jeśli nie to jaki odbiornik pracujący na zwarciu można zamontować do sterowania pilotem Came Space?
    Chciałem dziś zastąpić w alarmie domu odbiornik Gorke tym właśnie NMx i instalator stwierdził, że nie można bo w spoczynku przekaźnik jest rozwarty i nie będzie współpracował z centralką alarmową bodajże Matrix 424...
    Proszę o pomoc i jakieś konkretne info.
    Z góry bardzo dziękuję

    Moderowany przez suworow:

    Wydzieliłem do nowego tematu.

  • #2 26 Maj 2017 22:03
    yarpen86
    Poziom 22  

    Witam,

    W NMx działa tylko na NO, no chyba żeby pokombinować coś przy samym przekaźniku na płytce radia lub dołożyć dodatkowy który da sygnał NC, W razie czego zawsze można użyć oryginalnego radia SPACE RE431SP .

    Pozdrawiam.

  • #3 26 Maj 2017 22:07
    Jesionki
    Poziom 11  

    yarpen86 napisał:
    Witam,

    W NMx działa tylko na NO, no chyba żeby pokombinować coś przy samym przekaźniku na płytce radia lub dołożyć dodatkowy który da sygnał NC, W razie czego zawsze można użyć oryginalnego radia SPACE RE431SP .

    Pozdrawiam.


    Czy on pracuje na zwarciu bo nie znam sprzętu?

  • #5 28 Maj 2017 14:46
    Jesionki
    Poziom 11  

    kotbury napisał:
    Tak...


    Dziękuję bardzo :)
    Porównuję te dwa sterowniki czyli SPACE RE431SP i NMx Space i wychodzi mi na to, że oba pracują w tych samych trybach: bistabilnym i monostabilnych z rożnymi czasami...
    Zastanawiam się w związku z tym czemu NMx jest nie dobry do zastosowania przy tej centralce. Mógł by mi ktoś to wytłumaczyć łopatologicznie? :) z góry dziękuję.

  • #6 28 Maj 2017 16:09
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa

    Sam napisałeś w poście #62 - instalator stwierdził że Proxima NMx nie będzie współpracować z twoją centralką bo:

    Cytat:
    nie można bo w spoczynku przekaźnik jest rozwarty i nie będzie współpracował z centralką alarmową bodajże Matrix 424...
    czyli tłumacząc na nasze centralka potrzebuje sterowania typu NC (w spoczynku zwartego) natomiast odbiornik Proximy ma wyjście wyłącznie NO ( w spoczynku rozwarte) . Odbiornik Came ma za to oba typy wyjść ( NO i NC) więc się nadaje.
    Tryb mono lub bistabilny to inna bajka - bistabilny w Proximie od biedy by się nadawał ( raz wciskasz pilota - włącza, drugi raz - wyłącza) ale to proteza bo po pierwsze w stanie zamkniętym ( czyli u ciebie normalnym) przekaźnik odbiornika cały czas by pracował i brał prąd, a po drugie - bez wzrokowego kontaktu z centralką ( albo odliczania kliknięć pilota :) ) właściwie nie był byś pewny czy odbiornik jest zwarty czy rozwarty. Monostabilny jest właściwy jeśli użyjesz go jak tu opisane.

    Napisano ci już też że do Proximy można podpiąć przekaźnik pośredniczący - ze stykami NC ( czyli rozwiernymi).
    Można też w Proximę włożyć taki przekaźnik zamiast oryginalnego ale gwarancja...
    Chyba bardziej łopatologicznie nie można.

    PS . Po pobieżnym przejrzeniu instrukcji centralki alarmowej zdaje się można zmienić typ styków wejścia każdej linii alarmowej na NO w "opcjach linii" i wted wykorzystasz Proximę bez przeróbek - ale ja nie instalator - niech on to ogarnia.

  • #7 28 Maj 2017 20:39
    Jesionki
    Poziom 11  

    kotbury dzięki serdeczne :) chyba już zakapowałem
    No właśnie też zauważyłem w instrukcji Matrix 424 styki NO/NC są konfigurowalne... Muszę znaleźć kumatego instalatora i mi to ogarnie.
    Jeszcze raz dziekuję

  • #8 28 Maj 2017 21:10
    suworow
    Admin Zabezpieczenia Stacjonarne

    Prawie się panowie zgadza, poza jednym. Ustawienia parametryzacji linii w matrixie są globalne dla wszystkich linii. Nie da się ustawić jednej inaczej, a czujki zazwyczaj mają styki NC.
    Druga sprawa, to gdyby trzymać się zasad to proxima nie ma " sabotażu" ( no chyba że zamkniemy ją w obudowie w takowy styk wyposażony.)
    Co ta radiolinia ma robić matrixowi?
    pozdrawiam

  • #9 28 Maj 2017 21:18
    Jesionki
    Poziom 11  

    Chcę zastąpić istniejącą radiolinię Gorke (zestaw: odbiornik typ RSU-KO1 i piloty PUK 151) rozbrajającą/uzbrajającą alarm na radiolinię, którą można sterować pilotem Came. Wszystko chcę w jednym pilocie...

  • #10 01 Cze 2017 21:04
    Jesionki
    Poziom 11  

    Proxima NMx sterowanie systemem alarmowym matrix 424

    Panowie czy taka konfiguracja, zastosowanie modułu przekaźnikowego AWZ511 do NMx, o który wyżej pytałem załatwi sprawę? Czy podłączenie wg tego schematu jest prawidłowe? Moim zdaniem zapewni to pracę przekaźnika na zwarciu NC i sterowanie pilotem z Came...
    Proszę o potwierdzenie.
    Z góry dziękuję :)

  • #11 01 Cze 2017 23:18
    yarpen86
    Poziom 22  

    Witam,

    Zadziała, własnie takie coś miałem na myśli pisząc o dodatkowym przekaźniku.

    Pozdrawiam

  • #12 02 Cze 2017 19:13
    Jesionki
    Poziom 11  

    Słuchajcie nie trzeba było kombinować z przekaźnikami :)
    Zaprosiłem innego instalatora, bardziej kumatego, przełączył w centrali na działanie wejścia linii przez impuls i podłączył NMx Space bezpośrednio do płyty.
    Tamten paprak po prostu nie miał wiedzy :)
    Teraz bez kombinacji działczy jak należy z pilotami Came Space w zmiennokodowej transmisji :)