Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Wyszukiwarki naszych partnerów

Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Schemat podłączenia rozdzielnicy budowlanej z przełącznikiem LOP

KemotXB 16 Lip 2017 19:15 1128 26
  • #1 16 Lip 2017 19:15
    KemotXB
    Poziom 4  

    Witam, jestem na etapie budowy domu i po wielu miesiącach starań w końcu będę miał "własny prąd". Tydzień temu wykonano mi przyłącze kablowe prowadzone przewiertem pod drogą z działki sąsiada, w granicy działki postawiono skrzynkę ZK-1 +1P, w niej rozłącznik izolacyjny RBK 00 Apator, wyłącznik nadprądowy C25 oraz rozłącznik modułowy SBN463 Hager. Za kilka dni mają mi podpinać licznik i chciałem zacząć korzystać z przyłącza, a co za tym idzie podłączyć tymczasową rozdzielnicę budowlaną (erbetkę) . Mam zakupioną gotową skrzynkę z gniazdami (2x230V, 1x3F 16A 5P, 1x3F 32A 5P), przełącznikiem LOP (LWS 26-32) i miejscem na 11 modułów, do niej dostałem wyłączniki nadprądowe 2xB16 dla gniazd 230V, oraz B16 i B20 na gniazda siłowe, 5 m kabla do przyłączenia YKYżo 4x4mm2, oraz 5 m arota 45 mm, całość chcę umieścić w metalowej skrzynce (obudowie) zamykanej na kłódkę. Skrzynka metalowa ma być wkopana w grunt tak by nikt jej nie wyrwał. Teraz pytanie, czy ktoś jest w stanie narysować mi schemat połączeń wewnątrz rozdzielnicy ? Układ sieci to TN-C. Jakie jeszcze dane potrzebne są do prawidłowego podłączenia rozdzielnicy ?
    Czy potrzebuję coś jeszcze żeby bezpiecznie korzystać z rozdzielnicy ?
    Schemat podłączenia rozdzielnicy budowlanej z przełącznikiem LOP
    Schemat podłączenia rozdzielnicy budowlanej z przełącznikiem LOP
    Schemat podłączenia rozdzielnicy budowlanej z przełącznikiem LOP

  • #2 16 Lip 2017 19:24
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    KemotXB napisał:
    Czy potrzebuję coś jeszcze żeby bezpiecznie korzystać z rozdzielnicy ?
    Tak, potrzebujesz uzupełnić rozdzielnicę w odpowiedni/e aparat/y, oraz właściwy kabel.

  • #3 16 Lip 2017 19:34
    KemotXB
    Poziom 4  

    Więc słucham i czytam, czego brakuje i co zmienić ?

  • #4 16 Lip 2017 19:35
    opornik7
    Specjalista elektryk

    Ze schematu wnioskuję, że mieszkasz w zadupiu energetycznym. S303/C25 to debilizm dostawcy.

    KemotXB napisał:
    5 m kabla do przyłączenia YKYżo 4x4mm2

    Nie "żo" albo nie 4x..
    Potrzebujesz kabla 4x10 Cu do Twojej rozdzielnicy. A w ogóle to uprawniony elektryk ma wykonać instalację, pomiary, napisać protokoły i inne dokumenty. Sam tego nie ogarniesz.
    KemotXB napisał:
    Za kilka dni mają mi podpinać licznik

    Normalna energetyka nie założy Ci licznika bez przygotowanej do podłączenia RB-tki i papierów.

  • #5 16 Lip 2017 19:44
    KemotXB
    Poziom 4  

    Na kablu jest takie oznaczenie jak na zdjęciu poniżej,
    Kabel zawsze można zmienić to nie jest problem. Co do licznika to jest błędne koło, żeby mieć licznik muszę mieć erbetkę, a żeby mieć erbetkę muszę mieć licznik i bądź tu mądry. Nie chcę tego sam ograniać tylko dowiedzieć się co jest źle, bo przyjdzie elektryk i zrobi tak jak mu wygodnie a ja nic nie będę wiedział.

    Schemat podłączenia rozdzielnicy budowlanej z przełącznikiem LOP

  • #6 16 Lip 2017 19:49
    Maciek051996
    Poziom 27  

    Rozdzielnica budowlana musi zostać podłączona przez elektryka z uprawnieniami.
    Co do samej rozdzielnicy to brakuje tam wyłącznika różnicowoprądowego .

  • #7 16 Lip 2017 19:53
    KemotXB
    Poziom 4  

    No i tutaj się zaczyna, ostatni elektryk który miał mi to podłączać stwierdził że różnicówki nie trzeba, a nawet nie powinno jej być, no a ma uprawnienia ;). I już chyba wiecie dlaczego pytam, bo nie chcę żeby to było podłączone źle, nie chcę odpowiadać za to jak komuś coś się stanie. Wiadomo jak jest na budowie, szlifierka, spawarka, piła, i inne wynalazki.

  • Pomocny post
    #8 16 Lip 2017 19:54
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    KemotXB napisał:
    Na kablu jest takie oznaczenie
    Taak, kabel ma żyłę ochronną. Ale nie ma neutralnej.
    Co do gniazd wtykowych, obowiązkiem elektryka jest zastosowanie urzadzeń ochronnych różnicowoprądowych (lub innej ochrony), zgodnie z PN-IEC 60364 arkusz 7-704.
    PS. Tego "elektryka" z uprawnieniami wywal na ... twarz.

  • #9 16 Lip 2017 19:56
    KemotXB
    Poziom 4  

    Tak więc konieczna jest różnicówka, więc będzie, kabel do zmiany, też będzie. A jak z przewodem PE ?

  • #10 16 Lip 2017 19:58
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    KemotXB napisał:
    A jak z przewodem PE ?

    Układ sieci zasilającej mówi wszystko.

  • #11 16 Lip 2017 20:03
    KemotXB
    Poziom 4  

    Czy w jakiś sposób mogę wykorzystać istniejącą bednarkę w ławie ?

  • Pomocny post
    #12 16 Lip 2017 20:11
    opornik7
    Specjalista elektryk

    Do RB-tki doprowadzasz kabel 4x10 Cu. W RB-tce elektryk dokona podziału PEN na PE i N. W RB-tce musi być wył. RCD,

  • #13 16 Lip 2017 20:23
    KemotXB
    Poziom 4  

    No i już mam lepszy obraz tego co ma być zrobione, wiem jaki kabel powinien być, wiem że ma być RCD i wiem że muszę zmienić elektryka. A co ze schematem ? żeby elektryk mi czegoś źle nie podłączył

  • #15 16 Lip 2017 22:20
    mawerix123
    Poziom 34  

    KemotXB napisał:
    rozłącznik modułowy SBN463 Hager


    Mnie martwi ten rozłącznik w połączeniu z kablem 4x... i układem TN-C.

    elpapiotr napisał:
    Taak, kabel ma żyłę ochronną. Ale nie ma neutralnej.


    Przecież to go nie dyskwalifikuje żeby wykorzystać w TN-C tak niebieską jak i żółtozielona żyłę należy odpowiednio oznaczyć jeśli to PEN

  • #16 16 Lip 2017 22:25
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    mawerix123 napisał:
    Przecież to go nie dyskwalifikuje żeby wykorzystać w TN-C tak niebieską jak i żółtozielona żyłę należy odpowiednio oznaczyć jeśli to PEN
    Taak. PEN o przekroju 4 mm².
    Dobre.

  • #17 16 Lip 2017 22:27
    mawerix123
    Poziom 34  

    elpapiotr napisał:
    Taak. PEN o przekroju 4 mm².
    Dobre.


    Dobrze kolega wie że nie odnoszę się do cytatu z przekroju a do kolorystyki żyły PEN.

  • #18 16 Lip 2017 22:30
    KemotXB
    Poziom 4  

    mawerix123 napisał:
    Mnie martwi ten rozłącznik w połączeniu z kablem 4x... i układem TN-C.


    można coś więcej ?

  • #19 16 Lip 2017 22:30
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    mawerix123 napisał:
    Dobrze kolega wie że nie odnoszę się do cytatu z przekroju a do kolorystyki żyły PEN.

    Ale moja odpowiedź, którą kolega zresztą zacytował, odnosiła się do konkretnego kabla, przedstawionego na zdjęciu. Jego przekrój jest jednoznaczny.

  • #20 16 Lip 2017 22:35
    mawerix123
    Poziom 34  

    KemotXB napisał:
    mawerix123 napisał:
    Mnie martwi ten rozłącznik w połączeniu z kablem 4x... i układem TN-C.


    można coś więcej ?


    Ten rozłącznik przerywa żyłę PEN co jest niedopuszczalne.

    elpapiotr napisał:
    Ale moja odpowiedź, którą kolega zresztą zacytował, odnosiła się do konkretnego kabla


    A jeśli byłby to YKYżo 4x10 kolor żył byłby OK :?:

    Powtarzam bo nie widzę tu nawiązania do przekroju.

    elpapiotr napisał:
    kabel ma żyłę ochronną. Ale nie ma neutralnej

  • #21 16 Lip 2017 23:02
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    mawerix123 napisał:
    Ten rozłącznik przerywa żyłę PEN co jest niedopuszczalne.

    A w którym miejscu?

  • #22 16 Lip 2017 23:22
    e-sparks
    Specjalista elektryk

    mawerix123 napisał:
    Ten rozłącznik przerywa żyłę PEN co jest niedopuszczalne.
    Naprawdę? A dlaczego?
    Na fotce kawałek projektu z tego roku podpisanego przez ubeka nieograniczonego, inżyniera elektryka:
    Schemat podłączenia rozdzielnicy budowlanej z przełącznikiem LOP

  • #23 17 Lip 2017 01:08
    emigrant
    Poziom 23  

    Czy ja dobrze widzę, ale na pierwszej fotce w kablu YAKXS są ponacinane żyły i odsłonięte? Ktoś nacinając izolację zewnętrzną uszkodził izolację żył kabla. Naginając na boki widać gołe aluminium. Żyła PEN prawie, że dotyka fazowej. o_0

  • #24 17 Lip 2017 07:52
    mawerix123
    Poziom 34  

    e-sparks napisał:
    mawerix123 napisał:
    Ten rozłącznik przerywa żyłę PEN co jest niedopuszczalne.
    Naprawdę? A dlaczego?
    Na fotce kawałek projektu z tego roku podpisanego przez ubeka nieograniczonego, inżyniera elektryka:
    Schemat podłączenia rozdzielnicy budowlanej z przełącznikiem LOP


    I o czym to świadczy że ktoś to podpisał, jak świadczy o tej osobie :?: w moich oczach nie najlepiej. Zresztą znam takich magików z UB a zieloni jak szczypiorek na wiosnę za to pomysły to chyba z kosmosu mają.
    Nie znam zabezpieczenia tego zasilania ale moim zdaniem na tym fragmencie widzę już kilka błędów.
    Po co ochronnik na przewodzie PEN, do czego jest podłączona linka od ochronników skoro w TN-C nie łączy się z PENem, wspomniany FR rozłącza PEN i brak zabezpieczenia dla kontrolek ale tu jak pisałem nie znam zabezpieczenia zasilania.

    Jak to mówi przysłowie kto przerywa PENa ten rozumu niema.

    Na forum tyle się pisze o ryzyku stosowania rozłączników 4P i RCD 3f w obwodach jednofazowych a co jakiś czas wraca się do tematu.

    Poniżej nie pierwszy przypadek użycia takiego rozłącznika 4P, relacje naocznego świadka:

    jaceksz78 napisał:
    Co do 4 polowych rozłączników to odradzam. Miałem taki przypadek u jednego klienta któremu miałem dorzucić 1 bezpiecznik. Dla bezpieczeństwa opuściłem rozłącznik i w momencie załączenia nagle w pokojach huk. Okazało się że poszły przepięciówki w listwach zasilających RTV i sprzęt komputerowy. Prawdopodobnie w rozłączniku zacisk N załączał się z opóźnieniem w stosunku do fazowych, a ze względu na nierównomierne obciążenie faz musiało się pojawić na gniazdkach napięcie większe niż 275 V.

  • #25 17 Lip 2017 07:59
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    Źle widzisz,to jest wypełnienie kabla.

  • #26 17 Lip 2017 10:45
    KemotXB
    Poziom 4  

    mawerix123 napisał:
    Ten rozłącznik przerywa żyłę PEN co jest niedopuszczalne.


    Faktycznie, no i dobrze że zapytałem o to wszystko bo człowiek liczy na fachowców a tu kwiatek za kwiatkiem. Tego nie zmienię, bo to co w skrzynce to własność PGE

    Dodano po 3 [minuty]:

    emigrant napisał:
    Czy ja dobrze widzę, ale na pierwszej fotce w kablu YAKXS są ponacinane żyły i odsłonięte? Ktoś nacinając izolację zewnętrzną uszkodził izolację żył kabla. Naginając na boki widać gołe aluminium. Żyła PEN prawie, że dotyka fazowej. o_0

    Nie no aż tak to nie ... to tak wygląda na zdjęciu, ale przecięta jest tylko szara osłona, bo się przyglądałem. Też mi się to rzuciło w oczy jak pierwszy raz otworzyłem skrzynkę.

  • #27 18 Lip 2017 19:44
    KemotXB
    Poziom 4  

    Rozdzielnica uzbrojona, podłączona, zgodnie z zalecaniami, elektryk zrobił tak jak chciałem, tak więc temat rozwiązany, podziękował ;).

 
Promocja -20%
Zamknij 
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
tme