Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Wyszukiwarki naszych partnerów

Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Różnicówka z przerwanym przewodem N (PEN)

marcinpk 12 Sie 2017 23:24 675 15
  • #1 12 Sie 2017 23:24
    marcinpk
    Poziom 4  

    Czy RCD zadziała w razie upływu prądu do PE, jeśli będzie miała podłączony tylko jeden przewód L?
    (przerwany N) ?

    Chodzi zarówno o RCD jednofazowy i 3-fazowy.

    Różnicówka z przerwanym przewodem N (PEN)

  • #2 12 Sie 2017 23:57
    UmyslTechniczny
    Poziom 12  

    1. Różnicówka zadziała, gdy N będzie zwarte, a nie tak jak na rysunku przerwane.
    2.PEN? Mam rozumieć, że typ instalacji to TN-C? W TN-C raczej nie stosuje się RCD:)

  • #3 13 Sie 2017 00:01
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    UmyslTechniczny napisał:
    .PEN? Mam rozumieć, że typ instalacji to TN-C?

    Ale w TN-C nie ma N . A autor przerywa N .

  • #4 13 Sie 2017 00:03
    UmyslTechniczny
    Poziom 12  

    Krzysztof Reszka napisał:
    UmyslTechniczny napisał:
    .PEN? Mam rozumieć, że typ instalacji to TN-C?

    Ale w TN-C nie ma N . A autor przerywa N .

    Nie ma N, jest wspólny PEN. Napisał N, ale na rysunku nie dał PE. Można w sumie wydedukować, że Ten N co to go narysował to PEN. :)
    Zwłaszcza, że w Temacie napisał PEN.

  • #5 13 Sie 2017 00:14
    marcinpk
    Poziom 4  

    UmyslTechniczny napisał:
    1. Różnicówka zadziała, gdy N będzie zwarte, a nie tak jak na rysunku przerwane.


    Ok, tak będzie w przypadku instalacji (i różnicówki) jednofazowej.

    A jak będzie sprawa wyglądała gdy będziemy mieć różnicówkę trójfazową z podłączonymi trzema fazami, ale z przerwanym N?

    UmyslTechniczny napisał:
    Nie ma N, jest wspólny PEN. Napisał N, ale na rysunku nie dał PE. Można w sumie wydedukować, że Ten N co to go narysował to PEN. :)
    Zwłaszcza, że w Temacie napisał PEN.


    Mniejsza o układ sieci, chodziło mi o samo działanie (lub nie)działania różnicówki w przypadku, gdy przechodzi przez nią tylko faza.

  • #6 13 Sie 2017 00:18
    UmyslTechniczny
    Poziom 12  

    Tak samo mój drogi, tak samo:)
    Różnicówka zlicza ile wpływa i wypływa a jak mniej Wraca N niż wpływa L to zadziała. :)

  • #7 13 Sie 2017 00:23
    marcinpk
    Poziom 4  

    UmyslTechniczny napisał:
    Różnicówka zlicza ile wpływa i wypływa a jak mniej Wraca N niż wpływa L to zadziała.


    No to na schemacie który wkleiłem, prąd wpływa na wejściu przewodem L, a na wyjściu RCD - upływa do ziemi - ale nic nie wraca (bo jest przerwany N) - a mimo to RCD nie zadziała?

  • #8 13 Sie 2017 00:32
    CYRUS2
    Poziom 33  

    marcinpk napisał:
    Czy RCD zadziała w razie upływu prądu do PE, jeśli będzie miała podłączony tylko jeden przewód L?
    (przerwany N) ?
    Chodzi zarówno o RCD jednofazowy i 3-fazowy.

    Tak,obecne RCD zadziała.
    Obecne RCD nie wymaga zasilania L-N .
    Wystarczy tylko przewód L lub tylko przewód N.

    Stare polskie RCD wymagały zasilania L-N .
    Dzięki temu były mało awaryjne.

  • #9 13 Sie 2017 00:35
    marcinpk
    Poziom 4  

    O to mi chodziło, dzięki za odpowiedź.

  • #10 13 Sie 2017 22:55
    CYRUS2
    Poziom 33  

    marcinpk napisał:
    Czy RCD zadziała w razie upływu prądu do PE, jeśli będzie miała podłączony tylko jeden przewód L?
    Chodzi zarówno o RCD jednofazowy i 3-fazowy.
    Na rysunku nie ma PE.
    Wiec trudno zrozumieć o co chodzi autorowi.

    Upływu do PE nigdy nie będzie. Bo PE to przewód ochronny - dobrze izolowany.
    Upływ może być na obudowę odbiornika 1 klasy.
    Tego na rysunku nie ma.
    Jeżeli autor chce coś wiedzieć, to należy zamięścić właściwy rysunek.
    Realnej sytuacji.
    UmyslTechniczny napisał:
    PEN? Mam rozumieć, że typ instalacji to TN-C? W TN-C raczej nie stosuje się RCD:)
    Istnieją nie tylko uklady TN-C i TN-S.
    Jest jeszcze układ TT, IT.
    Także sieci niesklasyfikowane.
    Klasyfikacja układów sieci określa metody ochrony tylko przy dotyku pośrednim.

    RCD może stanowić uzupełnienie ochrony przy dotyku bezpośrednim.
    Mikser w kuchni w 2 klasie (bez PE) wpada do zlewu.

    Mamy 2 scenariusze porążenia :
    - dotyk bezpośredni
    - dotyk pośredni
    W obu scenariuszch są inne metody ochrony.
    Mikser w kuchni (w 2 klasie bez PE) wpada do wody.
    Norma "2000" określa to jako nieostrożność użytkownika.

  • #11 13 Sie 2017 23:14
    UmyslTechniczny
    Poziom 12  

    CYRUS2 napisał:


    Upływu do PE nigdy nie będzie. Bo PE to przewód ochronny - dobrze izolowany.
    .

    Czy mi się wydaje, czy w tym momencie Pan Twierdzi, że nie będzie upływu przewodem PE, bo ma grubą izolację?
    Może Pan jakoś uzasadnić swoją teorię?

    Nie znam takiego układu jak TN0-C....
    Nie może to być IT, bo autor wątku pisze o PEN.
    PEN wskazuje na TN-C, a nie na TT. Także nie wiem, po co poruszać sprawę IT i TT.
    W IT nawet nie ma N, więc...

  • #12 14 Sie 2017 00:18
    CYRUS2
    Poziom 33  

    UmyslTechniczny napisał:
    Upływu do PE nigdy nie będzie. Bo PE to przewód ochronny - dobrze izolowany.
    Czy mi się wydaje, czy w tym momencie Pan Twierdzi, że nie będzie upływu przewodem PE, bo ma grubą izolację ?
    marcinpk napisał:
    Czy RCD zadziała w razie upływu prądu do PE,
    Do PE. Prąd musi się jakoś dostać do żyły PE.
    UmyslTechniczny napisał:
    Nie znam takiego układu jak TN0-C....
    TN-C
    UmyslTechniczny napisał:
    Nie może to być IT, bo autor wątku pisze o PEN.
    PEN wskazuje na TN-C
    Autor nie pisze o układzie sieciowym.
    To koleżanka sobie wymuyśliła PEN.
    Na rysunku jest tylko N.
    Rysunek - typowy układ sieci napowietrznej pod TT.

  • #13 14 Sie 2017 00:34
    UmyslTechniczny
    Poziom 12  

    CYRUS2 napisał:
    UmyslTechniczny napisał:
    Upływu do PE nigdy nie będzie. Bo PE to przewód ochronny - dobrze izolowany.
    Czy mi się wydaje, czy w tym momencie Pan Twierdzi, że nie będzie upływu przewodem PE, bo ma grubą izolację ?
    marcinpk napisał:
    Czy RCD zadziała w razie upływu prądu do PE,
    Do PE. Prąd musi się jakoś dostać do żyły PE.
    UmyslTechniczny napisał:
    Nie znam takiego układu jak TN0-C....
    TN-C
    UmyslTechniczny napisał:
    Nie może to być IT, bo autor wątku pisze o PEN.
    PEN wskazuje na TN-C
    Autor nie pisze o układzie sieciowym.
    To koleżanka sobie wymuyśliła PEN.
    Na rysunku jest tylko N.
    Rysunek - typowy układ sieci napowietrznej pod TT.


    Autor pisze o PEN w temacie wątku Różnicówka z przerwanym przewodem N (PEN)
    Poza tym dalej pisze "Czy RCD zadziała w razie upływu prądu do PE" no to na pewno będzie sieć IT z TT. Tak.
    Jak już autor napisał, że rysunek nie ma nic do rzeczy, to po co to wałkujemy?
    Druga sprawa, mam rozumieć, że Pan podpina pod zaciski ochronne izolacje i dlatego ten prąd się nie przedostaje?

  • #14 14 Sie 2017 05:59
    Brivido

    Poziom 27  

    Aby przedostał się do PE, musi zostać albo uszkodzone urządzenie, albo sam przewód, a także wymusić odpowiedni prąd wyłączenia.

  • #15 14 Sie 2017 13:43
    UmyslTechniczny
    Poziom 12  

    Brivido napisał:
    Aby przedostał się do PE, musi zostać albo uszkodzone urządzenie, albo sam przewód, a także wymusić odpowiedni prąd wyłączenia.

    No tak, to oczywista sprawa.

  • #16 14 Sie 2017 19:11
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    UmyslTechniczny napisał:
    Autor pisze o PEN w temacie wątku Różnicówka z przerwanym przewodem N (PEN)

    To błąd autora amatora i tyle.
    UmyslTechniczny napisał:
    Czy RCD zadziała w razie upływu prądu do PE" no to na pewno będzie sieć IT z TT. Tak.

    Oczywiście że w IT czy TT mamy PE ,a co gorsza w obydwu sieciach występuje N.
    Ja bym temat zostawił w spokoju autor dostał odpowiedź.

 Szukaj w ofercie
Zamknij 
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME