Potrzeby sterownik grzałek 600w z akumulatorów 24v

serwer20082009 11 Wrz 2017 20:55 324 4
  • #1 11 Wrz 2017 20:55
    serwer20082009
    Poziom 14  

    Potrzeby sterownik grzałek 600w z akumulatorów 24v
    Witam!
    Posiadam tak jak na zdjęciu
    *bojler 120L w nim grzałkę 3x200w 24v.
    *2 akumulatory żelowe 12v 200ah połączone szeregowo = 24v 200ah.

    Akumulatory ładowane są z paneli na dachu 1KW, oraz wiatraka 500W. Na internecie jest pełno sterowników po +-1000zł do ktorych podłącza się 3 obwody grzałek oraz odrazu panele.(niebieskie OMEGA S1) Chciałbym tego uniknać.
    Potrzebuje sterownik do grzałek który pobierze sobie prąd bezpośrednio z akumulatorów (24v) ale też i ich nie rozładuje żeby nie zniszczyć . Sterownik ma mieć termostat żebym mógł ustawić temp 45stopni. Czy ktoś coś takiego robi?

  • #2 11 Wrz 2017 21:44
    Leon444
    Poziom 13  

    Kiedyś tutaj kupowałem sterowniki : rysiny.ovh.org
    Ale nie wiem czy robi nadal sterowniki a i do 400zł byś się zmieścił spokojnie...

  • #3 11 Wrz 2017 22:14
    vodiczka
    Poziom 42  

    serwer20082009 napisał:
    Potrzebuje sterownik do grzałek który pobierze sobie prąd bezpośrednio z akumulatorów (24v)
    Jeżeli masz akumulatory 24V i grzałki 24V to wystarczy termostat + stycznik o obciążalności styków 24V/30A DC.
    Szukaj w Google.
    Widzę, że potrzebujesz jeszcze zabezpieczenie akumulatorów przed głębokim rozładowaniem, to trochę komplikuje sprawę.

  • #4 12 Wrz 2017 09:11
    serwer20082009
    Poziom 14  

    Potrzeby sterownik grzałek 600w z akumulatorów 24v

    Regulator ST6-60A mam. Mogę bezpośrednio pod niego podłączyć grzałki przez termostat? Czy za duże obciążenie?

  • #5 12 Wrz 2017 09:37
    BocianXX
    Poziom 12  

    Bezsensowne wydaje mi się zasilanie grzałki z akumulatorów (taka energia jest w ostatecznym rozrachunku bardzo droga...). Ogólnie cały ten "warsztat" grzewczy jest dziwny moim zdaniem. Jeśli się nastawiasz na ciepłą wodę cały rok z tego, to muszę Cię rozczarować: NIE MA SZANS. Z turbiny 500W na odczuwalny, regularny urobek nie ma co liczyć (domyślam się po chińskim prze/brandowanym sterowniku jakich lotów to może być konstrukcja, zapewne 500W przy wiatrach ~14m/s). A ten sterownik OMEGA S1 chcesz zasilać z wyjścia LOAD tego chińskiego kontrolera PWM 60A? Teoretycznie wedle chińskiej specyfikacji czytamy: "Max discharge current 60A" i powinno to prądowo wystarczyć ale ten Omega jest chyba pomyślany do bezpośredniego zasilania grzałki/grzałek z paneli... (i raczej nie jest to prawdziwe MPPT skoro bazuje na zapinaniu kolejnych sekcji grzałek a bardziej coś pokroju kaskady) + dodatkowo możliwość dogrzewania z sieci 230V.

    PS. Napisz jeszcze jakie dokładnie masz te panele i w jaki sposób podpięte (chociaż skoro PWM 60A to raczej równolegle 4szt). Jak równolegle to jakimi przewodami targasz takie prądy?

 