Dobór przekroju przewodu.


Szukam wzorów na dobór przekroju przewodu? Może gdzieś to ktoś ma ładnie zebrane i opracowane z punktu praktycznego wykorzystania. Będę bardzo wdzięczny za pomoc, lub choćby ukierunkowanie poszukiwań.

Helpful post? + +1
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
Los_sandalos
Level 27
Location: Poznań
Joined: 30 Sep 2004
Posts: 1145
Helped: 85
Post rating: 26
Los_sandalos
Level 27
Post#2 30 Sep 2005 21:36    

Re: Dobór przekroju przewodu.


Uwierz, że wzory są bardzo skomplikowane i nie mając bardzo szerokiej wiedzy i tabel współczynników oraz danych katalogowych kabli/przewodów bardzo ciężko coś wyliczyć. W praktyce korzysta się z tabel jakie znajdziesz np. w praktycznie każdej książce o instalacjach. Polecam "Instalacje elektryczne" Markiewicza, bardzo dobra książka!

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
bkb
Level 11
Location: Nowy Sącz
Joined: 14 May 2003
Posts: 62
Helped: 2
Post rating: 2
bkb
Level 11
Post#3 01 Oct 2005 09:31  Topic author   

Dobór przekroju przewodu.


No dobrze. najwiecej problemu sprawia mi obliczenie spadku napiecia przy rozruchu silnika. Wzór wymaga by znać szczegółowe dane silnika indukcyjnego. Czy nie da się tego jakos uprościc?

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
jmomot
Level 13
Location: Zator Małopolska
Joined: 25 Jan 2003
Posts: 139
Helped: 1
Post rating: 1
jmomot
Level 13
Post#4 01 Oct 2005 10:27    

Re: Dobór przekroju przewodu.


Witam!
Będę miał coś na ten temat. W załącznikach są tabele i wzory na obliczanie rezystancji różnych materiałów przewodzących podane bardzo przystępnie. Dodam od siebie, że przy obliczaniu spadku napięć poodczas rozruchu na liniach zasilających silniki indukcyjne (asynchroniczne) neleży opierać sie na maksymalnym prądzie rozruchowym takich maszyn. Prąd ten jest niestety funkcją wielu zmiennych, głównie jednak maksymalnego momentu rozruchowego silnika. Odsyłam tu do podreczników zawierających w tytule frazę "Maszyny Elektryczne". Oczywiście najprościej prąd taki jest zmierzyć przy pomocy urządzeń rejestrujących wartości chwilowe i później wykorzystać do obliczeń spadków.

Życzę powodzenia !
Jarek

Attachments:

Helpful post? + 0
Back to top
bkb
Level 11
Location: Nowy Sącz
Joined: 14 May 2003
Posts: 62
Helped: 2
Post rating: 2
bkb
Level 11
Post#5 01 Oct 2005 16:55  Topic author   

Dobór przekroju przewodu.


Mam dokładne dane silnika. Prąd i moment rozruchowy. Wzór który znalazłem wykorzystuje R i X oraz cos fi silnika w rozruchu? Może jest jakiś inny? Wykorzystujący właśnie moment i prąd rozruchowy.

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
Los_sandalos
Level 27
Location: Poznań
Joined: 30 Sep 2004
Posts: 1145
Helped: 85
Post rating: 26
Los_sandalos
Level 27
Post#6 01 Oct 2005 20:38    

Re: Dobór przekroju przewodu.


R i X to dane raczej linii zasilającej a nie silnika. Reaktancję w liniach nn. można pominąć. Spadek napięcia będzie więc funkcją znamionowego prądu silnika, krotności prądu rozruchowego, długości, przekroju i materiału przewodu. Jeśli chcesz znać napięcie na silniku przy rozruchu to najprościej zmierzyć impedancję pętli zwarcia na jego zaciskach.

Helpful post? + 0
Back to top

Google Adsense
Google


Back to top
slawecki
Level 17
Location: Warszawa
Joined: 29 Sep 2005
Posts: 205
Helped: 19
slawecki
Level 17
Post#7 02 Oct 2005 02:22    

Re: Dobór przekroju przewodu.


Jest taki uproszczony wzór. Dla obwodu 3-faz:
s=PxL / ρxUxΔUxcosφ
Dla obwodu 1-faz:
s=3xPxL/ ρxUxΔUxcosφ
s - przekrój przewodu [mm²]
P - moc [W]
L - długość przewodu [m]
ρ - wspólczynnik przewodności dla miedzi = 57
U - napięcie [V]
ΔU - dopuszczalny spadek napięcia [V]

Helpful post? + 0
Back to top
Sławas
Level 1
Location: Bydgoszcz
Joined: 20 Apr 2007
Posts: 1
Post rating: 2
Sławas
Level 1
Post#8 20 Apr 2007 23:50    

Re: Dobór przekroju przewodu.


Jeżeli ktoś ma problem z doborem przekroju przewodu to mam programik zrobiony przeze mnie w excelu do obliczania.

Helpful post? + +2
Back to top
semicon
Level 12
Joined: 05 Jul 2003
Posts: 46
Helped: 1
semicon
Level 12
Post#9 15 Aug 2007 12:48    

Re: Dobór przekroju przewodu.


Dobór przewodu ze względu na spadek napięcia :

Dla jednofazowego 2 x prąd znamionowyxdługość x100 / procentowy spadek napięcia x napięcie zasilania x Konduktywność.
Dla sieci trój fazowej zamiast 2 dajemy 1,73 (pierwiastek z liczby 3)
Spadek przyjmuj 1% dla dopływu.
A dla odbiorów 2%

Helpful post? + 0
Back to top
Post new topic  This topic is locked     Main Page -> Forum Index -> Electronics Systems and Networks -> Beginners Electronics -> Dobór przekroju przewodu.
Page 1 of 1

Similar topics to dobór przekroju przewodu.

Dobór przekroju przewodu a dobór bezpiecznika w instalacji. (7)
Dobór przekroju przewodu - wzór (7)
Dobór przekroju przewodu do obciążenia (2)
Dobór przekroju przewodu - silniki (43)
Dobór przekroju przewodu do silnika 250kW. (3)
[pająk] dobór wyłączników i przekroju przewodu (3)
Dobór przekroju przewodu i wyłącznika instalacyjnego (2)
Dobór przekroju przewodu do zasilania piekarnika. (14)
Dobór przekroju przewodu do maszyny grzejnej 69kW (5)
Dobór przekroju przewodu w zależności od gęstości prądu. (5)


Switch to mobile version Switch to version for desktops

Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Editors || Contact for companies || Contact

Page generation time: 0.081 seconds