Dobór przekroju przewodu.


Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Electronics Systems and Networks -> Beginners Electronics -> Dobór przekroju przewodu.
Author
Message
bkb
Poziom 11
Poziom 11


Joined: 14 May 2003
Posts: 62
Location: Nowy Sącz

Post#1 Post from the author of the topic 30 Sep 2005 19:14   

Dobór przekroju przewodu.


Szukam wzorów na dobór przekroju przewodu? Może gdzieś to ktoś ma ładnie zebrane i opracowane z punktu praktycznego wykorzystania. Będę bardzo wdzięczny za pomoc, lub choćby ukierunkowanie poszukiwań.

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 30 Sep 2005 19:14   





Back to top
   
Los_sandalos
Poziom 21
Poziom 21


Joined: 30 Sep 2004
Posts: 1130
Location: Poznań

Post#2 30 Sep 2005 21:36   

Re: Dobór przekroju przewodu.


Uwierz, że wzory są bardzo skomplikowane i nie mając bardzo szerokiej wiedzy i tabel współczynników oraz danych katalogowych kabli/przewodów bardzo ciężko coś wyliczyć. W praktyce korzysta się z tabel jakie znajdziesz np. w praktycznie każdej książce o instalacjach. Polecam "Instalacje elektryczne" Markiewicza, bardzo dobra książka!

Helpful message? + -

Back to top
   
bkb
Poziom 11
Poziom 11


Joined: 14 May 2003
Posts: 62
Location: Nowy Sącz

Post#3 Post from the author of the topic 01 Oct 2005 09:31   

Dobór przekroju przewodu.


No dobrze. najwiecej problemu sprawia mi obliczenie spadku napiecia przy rozruchu silnika. Wzór wymaga by znać szczegółowe dane silnika indukcyjnego. Czy nie da się tego jakos uprościc?

Helpful message? + -

Back to top
   
jmomot
Poziom 13
Poziom 13


Joined: 25 Jan 2003
Posts: 139
Location: Zator Małopolska

Post#4 01 Oct 2005 10:27   

Re: Dobór przekroju przewodu.


Witam!
Będę miał coś na ten temat. W załącznikach są tabele i wzory na obliczanie rezystancji różnych materiałów przewodzących podane bardzo przystępnie. Dodam od siebie, że przy obliczaniu spadku napięć poodczas rozruchu na liniach zasilających silniki indukcyjne (asynchroniczne) neleży opierać sie na maksymalnym prądzie rozruchowym takich maszyn. Prąd ten jest niestety funkcją wielu zmiennych, głównie jednak maksymalnego momentu rozruchowego silnika. Odsyłam tu do podreczników zawierających w tytule frazę "Maszyny Elektryczne". Oczywiście najprościej prąd taki jest zmierzyć przy pomocy urządzeń rejestrujących wartości chwilowe i później wykorzystać do obliczeń spadków.

Życzę powodzenia !
Jarek

Attachments:

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 01 Oct 2005 10:27   





Back to top
   
bkb
Poziom 11
Poziom 11


Joined: 14 May 2003
Posts: 62
Location: Nowy Sącz

Post#5 Post from the author of the topic 01 Oct 2005 16:55   

Dobór przekroju przewodu.


Mam dokładne dane silnika. Prąd i moment rozruchowy. Wzór który znalazłem wykorzystuje R i X oraz cos fi silnika w rozruchu? Może jest jakiś inny? Wykorzystujący właśnie moment i prąd rozruchowy.

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 01 Oct 2005 16:55   





Back to top
   
Los_sandalos
Poziom 21
Poziom 21


Joined: 30 Sep 2004
Posts: 1130
Location: Poznań

Post#6 01 Oct 2005 20:38   

Re: Dobór przekroju przewodu.


R i X to dane raczej linii zasilającej a nie silnika. Reaktancję w liniach nn. można pominąć. Spadek napięcia będzie więc funkcją znamionowego prądu silnika, krotności prądu rozruchowego, długości, przekroju i materiału przewodu. Jeśli chcesz znać napięcie na silniku przy rozruchu to najprościej zmierzyć impedancję pętli zwarcia na jego zaciskach.

Helpful message? + -

Back to top
   
slawecki
Poziom 15
Poziom 15


Joined: 29 Sep 2005
Posts: 205
Location: Warszawa

Post#7 02 Oct 2005 02:22   

Re: Dobór przekroju przewodu.


Jest taki uproszczony wzór. Dla obwodu 3-faz:
s=PxL / ρxUxΔUxcosφ
Dla obwodu 1-faz:
s=3xPxL/ ρxUxΔUxcosφ
s - przekrój przewodu [mm²]
P - moc [W]
L - długość przewodu [m]
ρ - wspólczynnik przewodności dla miedzi = 57
U - napięcie [V]
ΔU - dopuszczalny spadek napięcia [V]

Helpful message? + -

Back to top
   
Sławas
Poziom 1
Poziom 1


Joined: 20 Apr 2007
Posts: 1
Location: Bydgoszcz

Post#8 20 Apr 2007 23:50   

Re: Dobór przekroju przewodu.


Jeżeli ktoś ma problem z doborem przekroju przewodu to mam programik zrobiony przeze mnie w excelu do obliczania.

Helpful message? + -

Back to top
   
Google


Google Adsense


Post# 20 Apr 2007 23:50   





Back to top
   
semicon
Poziom 10
Poziom 10


Joined: 05 Jul 2003
Posts: 46

Post#9 15 Aug 2007 12:48   

Re: Dobór przekroju przewodu.


Dobór przewodu ze względu na spadek napięcia :

Dla jednofazowego 2 x prąd znamionowyxdługość x100 / procentowy spadek napięcia x napięcie zasilania x Konduktywność.
Dla sieci trój fazowej zamiast 2 dajemy 1,73 (pierwiastek z liczby 3)
Spadek przyjmuj 1% dla dopływu.
A dla odbiorów 2%

Helpful message? + -

Back to top
   
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Electronics Systems and Networks -> Beginners Electronics -> Dobór przekroju przewodu.
Page 1 of 1
Similar topics
Dobór przekroju przewodu a dobór bezpiecznika w instalacji. (7)
Dobór przekroju przewodu - wzór (7)
Dobór przekroju przewodu do obciążenia (2)
Dobór przekroju przewodu - silniki (43)
Dobór przekroju przewodu do silnika 250kW. (3)
[pająk] dobór wyłączników i przekroju przewodu (3)
Dobór przekroju przewodu i wyłącznika instalacyjnego (2)
Dobór przekroju przewodu do zasilania piekarnika. (14)
Dobór przekroju przewodu do maszyny grzejnej 69kW (5)
Dobór przekroju przewodu w zależności od gęstości prądu. (5)


Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Contact

Page generation time: 0.057 seconds

elektroda.pl topic RSS feed