Dobór przekroju przewodu.

30 Sep 2005 19:14 BKbkb
  • #1 30 Sep 2005 19:14
    bkb
    Level 11  
    Helpful post? (+1)
    Szukam wzorów na dobór przekroju przewodu? Może gdzieś to ktoś ma ładnie zebrane i opracowane z punktu praktycznego wykorzystania. Będę bardzo wdzięczny za pomoc, lub choćby ukierunkowanie poszukiwań.
  • #2 30 Sep 2005 21:36
    Los_sandalos
    Level 27  
    Helpful post? (0)
    Uwierz, że wzory są bardzo skomplikowane i nie mając bardzo szerokiej wiedzy i tabel współczynników oraz danych katalogowych kabli/przewodów bardzo ciężko coś wyliczyć. W praktyce korzysta się z tabel jakie znajdziesz np. w praktycznie każdej książce o instalacjach. Polecam "Instalacje elektryczne" Markiewicza, bardzo dobra książka!
  • #3 01 Oct 2005 09:31
    bkb
    Level 11  
    Topic author Helpful post? (0)
    No dobrze. najwiecej problemu sprawia mi obliczenie spadku napiecia przy rozruchu silnika. Wzór wymaga by znać szczegółowe dane silnika indukcyjnego. Czy nie da się tego jakos uprościc?
  • #4 01 Oct 2005 10:27
    jmomot
    Level 13  
    Helpful post? (0)
    Witam!
    Będę miał coś na ten temat. W załącznikach są tabele i wzory na obliczanie rezystancji różnych materiałów przewodzących podane bardzo przystępnie. Dodam od siebie, że przy obliczaniu spadku napięć poodczas rozruchu na liniach zasilających silniki indukcyjne (asynchroniczne) neleży opierać sie na maksymalnym prądzie rozruchowym takich maszyn. Prąd ten jest niestety funkcją wielu zmiennych, głównie jednak maksymalnego momentu rozruchowego silnika. Odsyłam tu do podreczników zawierających w tytule frazę "Maszyny Elektryczne". Oczywiście najprościej prąd taki jest zmierzyć przy pomocy urządzeń rejestrujących wartości chwilowe i później wykorzystać do obliczeń spadków.

    Życzę powodzenia !
    Jarek
  • #5 01 Oct 2005 16:55
    bkb
    Level 11  
    Topic author Helpful post? (0)
    Mam dokładne dane silnika. Prąd i moment rozruchowy. Wzór który znalazłem wykorzystuje R i X oraz cos fi silnika w rozruchu? Może jest jakiś inny? Wykorzystujący właśnie moment i prąd rozruchowy.
  • #6 01 Oct 2005 20:38
    Los_sandalos
    Level 27  
    Helpful post? (0)
    R i X to dane raczej linii zasilającej a nie silnika. Reaktancję w liniach nn. można pominąć. Spadek napięcia będzie więc funkcją znamionowego prądu silnika, krotności prądu rozruchowego, długości, przekroju i materiału przewodu. Jeśli chcesz znać napięcie na silniku przy rozruchu to najprościej zmierzyć impedancję pętli zwarcia na jego zaciskach.
  • #7 02 Oct 2005 02:22
    slawecki
    Level 17  
    Helpful post? (0)
    Jest taki uproszczony wzór. Dla obwodu 3-faz:
    s=PxL / ρxUxΔUxcosφ
    Dla obwodu 1-faz:
    s=3xPxL/ ρxUxΔUxcosφ
    s - przekrój przewodu [mm²]
    P - moc [W]
    L - długość przewodu [m]
    ρ - wspólczynnik przewodności dla miedzi = 57
    U - napięcie [V]
    ΔU - dopuszczalny spadek napięcia [V]
  • #8 20 Apr 2007 23:50
    Sławas
    Level 1  
    Helpful post? (+2)
    Jeżeli ktoś ma problem z doborem przekroju przewodu to mam programik zrobiony przeze mnie w excelu do obliczania.
  • #9 15 Aug 2007 12:48
    semicon
    Level 12  
    Helpful post? (0)
    Dobór przewodu ze względu na spadek napięcia :

    Dla jednofazowego 2 x prąd znamionowyxdługość x100 / procentowy spadek napięcia x napięcie zasilania x Konduktywność.
    Dla sieci trój fazowej zamiast 2 dajemy 1,73 (pierwiastek z liczby 3)
    Spadek przyjmuj 1% dla dopływu.
    A dla odbiorów 2%