Dobór przekroju przewodu.


Szukam wzorów na dobór przekroju przewodu? Może gdzieś to ktoś ma ładnie zebrane i opracowane z punktu praktycznego wykorzystania. Będę bardzo wdzięczny za pomoc, lub choćby ukierunkowanie poszukiwań.

Pomocny post? + +1
Powrót do góry

Google Adsense
Google


Powrót do góry
Los_sandalos
Poziom 27
Miasto: Poznań
Dołączył: 30 Wrz 2004
Posty: 1144
Pomógł: 85
Ocena postów: 20
Los_sandalos
Poziom 27
Post#2 30 Wrz 2005 21:36    

Re: Dobór przekroju przewodu.


Uwierz, że wzory są bardzo skomplikowane i nie mając bardzo szerokiej wiedzy i tabel współczynników oraz danych katalogowych kabli/przewodów bardzo ciężko coś wyliczyć. W praktyce korzysta się z tabel jakie znajdziesz np. w praktycznie każdej książce o instalacjach. Polecam "Instalacje elektryczne" Markiewicza, bardzo dobra książka!

Pomocny post? + 0
Powrót do góry

Google Adsense
Google


Powrót do góry
bkb
Poziom 11
Miasto: Nowy Sącz
Dołączył: 14 Maj 2003
Posty: 62
Pomógł: 2
Ocena postów: 2
bkb
Poziom 11
Post#3 01 Paź 2005 09:31  Autor tematu   

Dobór przekroju przewodu.


No dobrze. najwiecej problemu sprawia mi obliczenie spadku napiecia przy rozruchu silnika. Wzór wymaga by znać szczegółowe dane silnika indukcyjnego. Czy nie da się tego jakos uprościc?

Pomocny post? + 0
Powrót do góry

Google Adsense
Google


Powrót do góry
jmomot
Poziom 13
Miasto: Zator Małopolska
Dołączył: 25 Sty 2003
Posty: 139
Pomógł: 1
jmomot
Poziom 13
Post#4 01 Paź 2005 10:27    

Re: Dobór przekroju przewodu.


Witam!
Będę miał coś na ten temat. W załącznikach są tabele i wzory na obliczanie rezystancji różnych materiałów przewodzących podane bardzo przystępnie. Dodam od siebie, że przy obliczaniu spadku napięć poodczas rozruchu na liniach zasilających silniki indukcyjne (asynchroniczne) neleży opierać sie na maksymalnym prądzie rozruchowym takich maszyn. Prąd ten jest niestety funkcją wielu zmiennych, głównie jednak maksymalnego momentu rozruchowego silnika. Odsyłam tu do podreczników zawierających w tytule frazę "Maszyny Elektryczne". Oczywiście najprościej prąd taki jest zmierzyć przy pomocy urządzeń rejestrujących wartości chwilowe i później wykorzystać do obliczeń spadków.

Życzę powodzenia !
Jarek

Załączniki:

Pomocny post? + 0
Powrót do góry
bkb
Poziom 11
Miasto: Nowy Sącz
Dołączył: 14 Maj 2003
Posty: 62
Pomógł: 2
Ocena postów: 2
bkb
Poziom 11
Post#5 01 Paź 2005 16:55  Autor tematu   

Dobór przekroju przewodu.


Mam dokładne dane silnika. Prąd i moment rozruchowy. Wzór który znalazłem wykorzystuje R i X oraz cos fi silnika w rozruchu? Może jest jakiś inny? Wykorzystujący właśnie moment i prąd rozruchowy.

Pomocny post? + 0
Powrót do góry

Google Adsense
Google


Powrót do góry
Los_sandalos
Poziom 27
Miasto: Poznań
Dołączył: 30 Wrz 2004
Posty: 1144
Pomógł: 85
Ocena postów: 20
Los_sandalos
Poziom 27
Post#6 01 Paź 2005 20:38    

Re: Dobór przekroju przewodu.


R i X to dane raczej linii zasilającej a nie silnika. Reaktancję w liniach nn. można pominąć. Spadek napięcia będzie więc funkcją znamionowego prądu silnika, krotności prądu rozruchowego, długości, przekroju i materiału przewodu. Jeśli chcesz znać napięcie na silniku przy rozruchu to najprościej zmierzyć impedancję pętli zwarcia na jego zaciskach.

Pomocny post? + 0
Powrót do góry

Google Adsense
Google


Powrót do góry
slawecki
Poziom 17
Miasto: Warszawa
Dołączył: 29 Wrz 2005
Posty: 205
Pomógł: 19
slawecki
Poziom 17
Post#7 02 Paź 2005 02:22    

Re: Dobór przekroju przewodu.


Jest taki uproszczony wzór. Dla obwodu 3-faz:
s=PxL / ρxUxΔUxcosφ
Dla obwodu 1-faz:
s=3xPxL/ ρxUxΔUxcosφ
s - przekrój przewodu [mm²]
P - moc [W]
L - długość przewodu [m]
ρ - wspólczynnik przewodności dla miedzi = 57
U - napięcie [V]
ΔU - dopuszczalny spadek napięcia [V]

Pomocny post? + 0
Powrót do góry

Google Adsense
Google


Powrót do góry
Sławas
Poziom 1
Miasto: Bydgoszcz
Dołączył: 20 Kwi 2007
Posty: 1
Ocena postów: 2
Sławas
Poziom 1
Post#8 20 Kwi 2007 23:50    

Re: Dobór przekroju przewodu.


Jeżeli ktoś ma problem z doborem przekroju przewodu to mam programik zrobiony przeze mnie w excelu do obliczania.

Pomocny post? + +2
Powrót do góry
semicon
Poziom 12
Dołączył: 05 Lip 2003
Posty: 46
Pomógł: 1
semicon
Poziom 12
Post#9 15 Sie 2007 12:48    

Re: Dobór przekroju przewodu.


Dobór przewodu ze względu na spadek napięcia :

Dla jednofazowego 2 x prąd znamionowyxdługość x100 / procentowy spadek napięcia x napięcie zasilania x Konduktywność.
Dla sieci trój fazowej zamiast 2 dajemy 1,73 (pierwiastek z liczby 3)
Spadek przyjmuj 1% dla dopływu.
A dla odbiorów 2%

Pomocny post? + 0
Powrót do góry
Napisz nowy temat  Temat zablokowany.     Strona Główna -> Forum elektroda.pl -> Elektryka Instalacje i Sieci -> Elektryka Początkujący -> Dobór przekroju przewodu.
Strona 1 z 1
Podobne tematy
Dobór przekroju przewodu a dobór bezpiecznika w instalacji. (7)
Dobór przekroju przewodu - wzór (7)
Dobór przekroju przewodu do obciążenia (2)
Dobór przekroju przewodu - silniki (43)
Dobór przekroju przewodu do silnika 250kW. (3)
[pająk] dobór wyłączników i przekroju przewodu (3)
Dobór przekroju przewodu i wyłącznika instalacyjnego (2)
Dobór przekroju przewodu do zasilania piekarnika. (14)
Dobór przekroju przewodu do maszyny grzejnej 69kW (5)
Dobór przekroju przewodu w zależności od gęstości prądu. (5)


Przełącz wygląd na komórki Przełącz wygląd na komputery desktop

Administrator || Moderatorzy || Regulamin forum || Regulamin ogólny || Informacja o cookies || Redaktorzy || Reklama || Kontakt

Page generation time: 0.099 seconds

elektroda.pl temat RSS