Dobór przekroju przewodu.

bkb 30 Wrz 2005 19:14
  • #1 30 Wrz 2005 19:14
    bkb
    Poziom 11  

    Szukam wzorów na dobór przekroju przewodu? Może gdzieś to ktoś ma ładnie zebrane i opracowane z punktu praktycznego wykorzystania. Będę bardzo wdzięczny za pomoc, lub choćby ukierunkowanie poszukiwań.

  • #2 30 Wrz 2005 21:36
    Los_sandalos
    Poziom 27  

    Uwierz, że wzory są bardzo skomplikowane i nie mając bardzo szerokiej wiedzy i tabel współczynników oraz danych katalogowych kabli/przewodów bardzo ciężko coś wyliczyć. W praktyce korzysta się z tabel jakie znajdziesz np. w praktycznie każdej książce o instalacjach. Polecam "Instalacje elektryczne" Markiewicza, bardzo dobra książka!

  • #3 01 Paź 2005 09:31
    bkb
    Poziom 11  

    No dobrze. najwiecej problemu sprawia mi obliczenie spadku napiecia przy rozruchu silnika. Wzór wymaga by znać szczegółowe dane silnika indukcyjnego. Czy nie da się tego jakos uprościc?

  • #4 01 Paź 2005 10:27
    jmomot
    Poziom 13  

    Witam!
    Będę miał coś na ten temat. W załącznikach są tabele i wzory na obliczanie rezystancji różnych materiałów przewodzących podane bardzo przystępnie. Dodam od siebie, że przy obliczaniu spadku napięć poodczas rozruchu na liniach zasilających silniki indukcyjne (asynchroniczne) neleży opierać sie na maksymalnym prądzie rozruchowym takich maszyn. Prąd ten jest niestety funkcją wielu zmiennych, głównie jednak maksymalnego momentu rozruchowego silnika. Odsyłam tu do podreczników zawierających w tytule frazę "Maszyny Elektryczne". Oczywiście najprościej prąd taki jest zmierzyć przy pomocy urządzeń rejestrujących wartości chwilowe i później wykorzystać do obliczeń spadków.

    Życzę powodzenia !
    Jarek

  • #5 01 Paź 2005 16:55
    bkb
    Poziom 11  

    Mam dokładne dane silnika. Prąd i moment rozruchowy. Wzór który znalazłem wykorzystuje R i X oraz cos fi silnika w rozruchu? Może jest jakiś inny? Wykorzystujący właśnie moment i prąd rozruchowy.

  • #6 01 Paź 2005 20:38
    Los_sandalos
    Poziom 27  

    R i X to dane raczej linii zasilającej a nie silnika. Reaktancję w liniach nn. można pominąć. Spadek napięcia będzie więc funkcją znamionowego prądu silnika, krotności prądu rozruchowego, długości, przekroju i materiału przewodu. Jeśli chcesz znać napięcie na silniku przy rozruchu to najprościej zmierzyć impedancję pętli zwarcia na jego zaciskach.

  • #7 02 Paź 2005 02:22
    slawecki
    Poziom 17  

    Jest taki uproszczony wzór. Dla obwodu 3-faz:
    s=PxL / ρxUxΔUxcosφ
    Dla obwodu 1-faz:
    s=3xPxL/ ρxUxΔUxcosφ
    s - przekrój przewodu [mm²]
    P - moc [W]
    L - długość przewodu [m]
    ρ - wspólczynnik przewodności dla miedzi = 57
    U - napięcie [V]
    ΔU - dopuszczalny spadek napięcia [V]

  • #8 20 Kwi 2007 23:50
    Sławas
    Poziom 1  

    Jeżeli ktoś ma problem z doborem przekroju przewodu to mam programik zrobiony przeze mnie w excelu do obliczania.

  • #9 15 Sie 2007 12:48
    semicon
    Poziom 12  

    Dobór przewodu ze względu na spadek napięcia :

    Dla jednofazowego 2 x prąd znamionowyxdługość x100 / procentowy spadek napięcia x napięcie zasilania x Konduktywność.
    Dla sieci trój fazowej zamiast 2 dajemy 1,73 (pierwiastek z liczby 3)
    Spadek przyjmuj 1% dla dopływu.
    A dla odbiorów 2%