Silnik trójfazowy i jego podłączenie pod sieć 230V

01 Oct 2005 21:54 PIPioter2k
  • #1 01 Oct 2005 21:54
    Pioter2k
    Level 16  
    Helpful post? (+2)
    Mam pytanie jak podłączyć silnik trójfazowy do sieci 230V z oznaczeniami 230V/400V Δ/Y, 9,0/5,2A. Z silnika wychodzi 6 kabli L1, L2, L3 i dodatkowo PE podłączony do obudowy silnika + obok tych L1, L2,L3 jest kostka, z której wychodzą jeszcze dwa kable. I jak mam to podłączyć pytanie brzmi?
  • Helpful post
    #2 01 Oct 2005 22:02
    Aleksander_01
    Level 39  
    Helpful post? (+4)
    Witam
    W Polsce jest sieć energetyczna o napięciu fazowym 230 V oraz przewodowym 400 V.
    Z tego co podałeś to silnik ten należy połączyć w gwiazdę i zasilić z sieci energ.

    Natomiast gdybyś dysponował falownikiem zasilanym z jednej fazy (230V), to wówczas ten silnik podpinasz w trójkąt aby zachować parametry silnika.

    Pozdrawiam

    Te dwa kable to zabezpieczenie termiczne silnika, może być nie podłączone.
    Poniżej masz rysunki przedstawiające sposoby podłączeń silnika.
  • #3 01 Oct 2005 22:38
    Pioter2k
    Level 16  
    Topic author Helpful post? (0)
    Mógł by mi ktoś to rozrysować na tym zdjęciu albo szczegółowo opisać jak mam go podłączyć na 230V jeśli mam tyle wyjść na nim...jeśli ktoś mi to rozrysuje ładnie na tej fotce co podsyłam, to prosze o fotke-rysunek na meila : exe(malpa)infi.pl...WIELKIE DZIEKI !
  • #4 01 Oct 2005 22:45
    DarekK.
    Level 16  
    Helpful post? (0)
    Kolega Aleksander ma rację. Tego silnika nie podłączysz do sieci jednofazowej. Aby on się kręcił potrzebuje trzech faz. Jak chcesz go zasilać z sieci 230 V to musisz mieć falownik. Falownik z z jednej fazy przerobi Ci na trzy fazy. Dodatkowo zyskasz regulację obrotów.
  • #5 01 Oct 2005 22:52
    domino_16
    Level 17  
    Helpful post? (0)
    Był juz bardzo długi post o podłączaniu silnika 3 fazowego na 230V wystarczy użyć opcji szukaj.
    Pozdrawiam wszystkich.
  • #6 01 Oct 2005 22:53
    Aleksander_01
    Level 39  
    Helpful post? (+1)
    Chyba że coś takiego, ale wtedy tracisz na mocy silnika. Silnik musi być podpięty w trójkąt (tak jak na Twoim zdjęciu).
    Wartość kondensatora wg wzoru na rysunku.
    Pozdrawiam
  • #7 02 Oct 2005 00:14
    domino_16
    Level 17  
    Helpful post? (+1)
    Taki silnik może także pracować w gwiazde na kondensatorze, ale traci tak samo moc.
  • #8 02 Oct 2005 10:20
    bonanza
    Spec od Falowników
    Helpful post? (0)
    domino_16 wrote:
    Taki silnik może także pracować w gwiazde na kondensatorze, ale traci tak samo moc.

    Myślę, że nie "tak samo", tylko bardziej.